থার্মোসাইফোন গণনা: শক্তি, opeাল, ব্যাস এবং প্রবাহ

গরম, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ... সংক্ষিপ্ত তাপ সান্ত্বনা মধ্যে। ইনসুলেশন, কাঠ শক্তি, তাপ পাম্প কিন্তু বিদ্যুৎ, গ্যাস বা তেল, VMC ... সাহায্য এবং আদায়, সমস্যা সমাধান, অপ্টিমাইজেশান, টিপস এবং কৌশল সাহায্য ...
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79490
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 11105

থার্মোসাইফোন গণনা: শক্তি, opeাল, ব্যাস এবং প্রবাহ




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 10/02/09, 13:07

এখানে থার্মোসিফন গণনার একটি পদ্ধতি রয়েছে is

এটি সৌর জন্য একটি আদর্শ উদাহরণ, তবে পদ্ধতিটি অন্যান্য হিটিং ডিভাইসের জন্যও প্রযোজ্য। সমস্যাটি হ'ল "ভাল" অপারেশনের জন্য, থার্মোস্ফোনটির মোটামুটি ঠান্ডা রিটার্ন দরকার হয় যাতে বয়লারের শিশিরের চেয়ে কম হওয়ার ঝুঁকি থাকে ...

থার্মোসিফোনে সোলার ওয়াটার হিটার।

থার্মোসিফোনে সোলার ওয়াটার হিটার একটি কার্যকর সিস্টেম এবং অপারেটিং ব্যয় ছাড়াই এটির জন্য কোনও সার্কুলেটারের প্রয়োজন হয় না বা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না। ফলস্বরূপ, এর সূক্ষ্মতা আরও দ্রুত হবে। এই সিস্টেমের একমাত্র সীমাবদ্ধতা, সেন্সরগুলি অবশ্যই ডিএইচডাব্লু ট্যাঙ্কের চেয়ে কম স্তরে থাকতে হবে। থার্মোসিফন সুপরিচিত, সেন্সর এবং ডিএইচডাব্লু ট্যাঙ্কের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে তাপচলন তরলটির ঘনত্বের পার্থক্যের ফলে এর ক্রিয়াকলাপটি ঘটে। সংগ্রহকারীদের শীর্ষ এবং বেলুনের নীচের অংশের মধ্যে উচ্চতার পার্থক্য হাইড্রো-মোটর চাপ (বা লোড) এর যথাযথ স্থান নির্ধারণের জন্য কমপক্ষে 0,5 মিটার হতে হবে।

এই হাইড্রো-মোটিভ চাপ সমান:
পি = এইচ এক্স (এমএফআর - এমএফডি)
পি = হাইড্রো-মোটিভ চাপ এমএমসিইতে উপলব্ধ
সংগ্রহকারীদের অক্ষ এবং ডিএইচডাব্লু ট্যাঙ্কের অক্ষের মধ্যে মিটারে এইচ = উচ্চতার পার্থক্য
এমএফআর = সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় তরলের ভর (সেন্সর রিটার্ন)
এমএফডি = সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় তরলের ভর (সেন্সর শুরু)


পরিষ্কার জলের জন্য, পৃষ্ঠায় টেবিলটি দেখুন: তাপমাত্রার ফাংশন হিসাবে তরল পানির ঘনত্বের বৈচিত্র

ব্রিনের জন্য ভর পানিতে অ্যান্টিফ্রিজের শতাংশের একটি ফাংশন। সরবরাহকারী সাথে দেখতে।

গণনাটি যেহেতু একটি বিশাল পার্থক্যের সাথে পরিচালিত হয়, তাই পরিষ্কার জলের মানগুলি ত্রুটির বড় ঝুঁকি ছাড়াই ব্যবহার করা যেতে পারে।

আকার দেওয়ার জন্য মান।

ইনস্টলেশনটি সাধারণত সংগ্রাহকের প্রতি m² 0,7 লিটার / মিনিটের প্রবাহের হারের জন্য গণনা করা হয়, অর্থাৎ প্রায় 42 l / h.m² ²

ক্রিস্টোফের সংযোজন: একটি বয়লারের জন্য তাই বয়লার শক্তির 0,7kW এর জন্য 1 এল / মিনিট গ্রহণ করা যৌক্তিক হবে।

প্রবাহ তাপমাত্রা ড্রপ / রিটার্ন গড়ে 20 ডিগ্রি সে।
অপারেটিং তাপমাত্রাটি প্রস্থানের জন্য 80 ° C নেওয়া যায় এবং অতএব 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ফিরে আসার জন্য, তবে নিম্ন তাপমাত্রায় হাঁটার অনুমতি দেওয়ার জন্য (উদাহরণস্বরূপ আন্তঃ মৌসুমে) তারা হাইড্রো-মোটিভ চাপের গণনা করার জন্য 65/45 ° সেন্টিগ্রেডে আরও প্রতিকূলভাবে নেওয়া যেতে পারে

জে / জেড অনুপাত (নীচে দেখুন, চাপ ড্রপ গণনা) ইনস্টলেশনটির কনফিগারেশনের উপর নির্ভর করবে এবং প্রথম পদ্ধতির জন্য 35/65% (সেন্সরগুলির চাপের ড্রপগুলি বিবেচনায় নিতে জেডের 65%) হবে এবং যদি তারা না জানে তবে বেলুনটি)।

সুপারিশ

- থার্মোসাইফোন সিস্টেমের প্রাথমিক শত্রু চাপের ফোটা হ্রাস করার জন্য, সেন্সরগুলি সাধারণত এস মাউন্টের চেয়ে টিকেলম্যান মাউন্টিং (নীচে অঙ্কন দেখুন) হওয়া উচিত।
ভাবমূর্তি
- কোনও কাউন্টার opeাল তৈরি করা উচিত নয় কারণ এটি থার্মোসিফোন কাটার প্রভাব ফেলে।
- slালটি সর্বদা বলের দিকে আরোহণ করা উচিত, সমতলকরণ এড়াতে হবে।
- ডিএইচডাব্লু ট্যাঙ্কের উপরে অবস্থিত উন্মুক্ত সম্প্রসারণ ট্যাংক দ্বারা বায়ু শুদ্ধ হবে (উদাহরণস্বরূপ স্কেচ দেখুন)।
- ডিএইচডাব্লু ট্যাঙ্কে কন্ডির পরিবর্তে ডাবল জ্যাকেট থাকা উচিত, এটি চাপের ফোটা সীমাবদ্ধ রাখতে সর্বদা।
- পাইপগুলি অবশ্যই অন্তরক করা উচিত।
- কনুইগুলি সর্বদা সর্বোত্তম ব্যাসার্ধের জন্য বেন্ডার ব্যবহার করে তৈরি করা উচিত।

গণনার উদাহরণ

ভাবমূর্তি

- সেন্সর দৈর্ঘ্য / বেলুন ফিড পাইপ, 6,5 মি
- বেলুন / সেন্সর রিটার্ন লাইনের দৈর্ঘ্য, 7 মি
- সেন্সর অক্ষ এবং ট্যাঙ্ক অক্ষের মধ্যে উচ্চতার পার্থক্য, 5,80 মি
- জে / জেড অনুপাত, 35/65%
- সংগ্রাহক এলাকা, 5m²
- প্রবাহের হার, 42 লি / ঘন্টা / এম² ²
- সংগ্রাহক প্রবাহ তাপমাত্রা, 65 ° সে
- সংগ্রাহক 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 45 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার ফিরে আসেন
- 65 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 980,48 কেজি / এম 3 এ পানির ঘনত্ব
- 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 990,16 কেজি / এম 3 এ পানির ঘনত্ব

হাইড্রো-মোটিভ চাপ এমএমসিইতে উপলব্ধ:
পি = 5,8 এক্স (990,16 - 980,48) = 56,14

এমএমসিই / এম তে জেটির মান:
জে = 56,14 x 0,35 / (7 + 6,5) = 1,45

পাইপগুলির ব্যাস অবশ্যই একের পর এক আনুপাতিকভাবে বেছে নিতে হবে যাতে 1,45 মিমি / মিটারের বেশি না হয়। গণনার সুবিধার্থে আমরা এক্সেল ওয়ার্কবুক ব্যবহার করতে পারি "চাপ ক্ষতি হয়".

সুতরাং নিম্নলিখিত প্যারামিটারগুলি প্রবেশ করে: প্রবাহ হার = 42 x 5 = 210 এল / ঘন্টা
তামা পাইপ। তরল প্রবাহ তাপমাত্রা, 65 ° সে। ডেল্টাট, 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং আনুমানিকভাবে এগিয়ে যাওয়া, আমরা 26x28 ব্যাস পাই যা অবিলম্বে 1,45 মিমি / মিটারের 0,84 এর নীচে মান দেয়।

এই মান সহ, প্রকৃত প্রবাহ অগত্যা গণনা করা তুলনায় উচ্চতর হবে, অতএব, আনুমানিক দ্বারা প্রবাহ বৃদ্ধি করে আমরা ২৮৮ এল / ঘন্টা প্রবাহ পাই যা আমাদের l 288..57,6 এল / এইচ এমএম প্রবাহ দেয় ²

সংগ্রাহকের প্রবাহের তাপমাত্রা তত বেশি, ঘনত্বের পার্থক্য তত বেশি, যা হাইড্রো-মোটিভ চাপ এবং সেইজন্য প্রবাহকে বাড়িয়ে তুলবে। ট্যাঙ্কে তাপ এক্সচেঞ্জের পরিমাণ তাপমাত্রার তাপমাত্রার গড় তাপমাত্রার এবং গার্হস্থ্য গরম জলের গড় তাপমাত্রার মধ্যে গড় তাপমাত্রার পার্থক্যের সাথে সমানুপাতিক হয়, বিনিময়টির এই পরিমাণটি প্রবাহের হারের সাথে বৃদ্ধি পাবে কারণ বৃদ্ধি পরবর্তীগুলির একটি কম তাপমাত্রা হ্রাস প্ররোচিত করবে এবং তাই গড় পার্থক্য বৃদ্ধি করবে।


চাপ ড্রপ গণনা করার জন্য এক্সেল ফাইল সম্পর্কে: https://www.econologie.info/share/partag ... KPz3dP.xls

এক্সেল ওয়ার্কবুক "প্রেসার ড্রপস জেজেডএক্সলস" আপনাকে একটি সার্কিটের চাপ ক্ষয় এবং বিভাগ অনুসারে এটি গণনা করতে দেয়। সম্পূর্ণ ইনস্টলেশনের জন্য গণনা সম্পাদনের জন্য, সর্বাধিক সুবিধাবঞ্চিত সার্কিট দিয়ে শুরু করুন, সাধারণত বয়লার থেকে রেডিয়েটর বা বয়লার থেকে আন্ডার ফ্লাওয়ার হিটিং লুপ এবং দীর্ঘতম, এটি জানতে আরও রেফারেন্স প্রেসার ড্রপ করে দেখুন এবং সংশোধন করতে সক্ষম হওয়ার জন্য এর মানটি আগে থেকেই সংজ্ঞায়িত (বয়লার দ্বারা সরবরাহিত) যদি সংবাহকটির তুলনায় বেশি না হয়। একটি বিভাগ সার্কিটের একটি অংশ যেমন, উদাহরণস্বরূপ, সেই অংশটি যা বয়লার থেকে 1 ম রেডিয়েটার বা প্রথম সংগ্রাহকের টিজে যায়, 1 ম রেডিয়েটারের টিজ থেকে বা সংগ্রহকারীর টিস থেকে পরবর্তী টিজে, ইত্যাদি ...

ফাইলিং ক্যাবিনেটের ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, রেফারেন্স প্রেসার ড্রপটি সংজ্ঞায়িত করার জন্য উত্তপ্ত মেঝের শেষ রেডিয়েটার বা লুপের দিকে এসে (প্রথমে লাইন) বয়লারটি শুরু করুন (তারপরে এটি যথেষ্ট) অন্যগুলির দিকে প্রান্ত থেকে শাখা পর্যন্ত বিভাগগুলি সরিয়ে ফেলতে যাতে বয়লার থেকে শুরু হওয়া মানগুলি আবার প্রবেশ করতে না হয় এবং এটি অন্যান্য সার্কিটগুলির ব্যাসগুলি সংজ্ঞায়িত করতে পারে।

কাজের ক্ষেত্র হ্রাস করার জন্য ওয়ার্কবুকটিতে লুকানো কলাম রয়েছে। কলামগুলির উপরে অবস্থিত ছোট ক্রসটিতে ক্লিক করে এই কলামগুলি প্রদর্শন করা সম্ভব।


উৎস et এক্সেল ফাইল
1 x
dedeleco
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 9211
রেজিস্ট্রেশন: 16/01/10, 01:19
এক্স 10




দ্বারা dedeleco » 03/05/11, 23:18

সর্বশেষ দ্বারা সম্পাদিত dedeleco 13 / 07 / 11, 02: 17, 1 বার সম্পাদিত।
0 x
dap35
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 19
রেজিস্ট্রেশন: 12/10/10, 09:42
অবস্থান: 35
এক্স 3




দ্বারা dap35 » 04/05/11, 13:31

হ্যালো

সৌর ওয়াটার হিটারের জন্য এই অপারেটিং মোড সম্পর্কে আমার 2 টি প্রশ্ন রয়েছে:
রাতে, থার্মোসিফন অন্যভাবে কাজ করবে না: প্যানেলগুলিকে গরম করছে? কীভাবে এড়ানো যায়? ভালভ চেক?
প্যানেলে হিম ঝুঁকি? জমাটবিরোধী পদার্থ?
উদাহরণস্বরূপ এটি কি ব্রিটানিতে সম্ভব হবে?

তোমাকে ধন্যবাদ

ঝম্প
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
গ্যাস্টন
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 1910
রেজিস্ট্রেশন: 04/10/10, 11:37
এক্স 88




দ্বারা গ্যাস্টন » 04/05/11, 13:43

dap35 লিখেছেন:রাতে, থার্মোসিফন অন্যভাবে কাজ করবে না: প্যানেলগুলিকে গরম করছে?
না, সেই সময়ে সবচেয়ে উষ্ণতম জলটি ট্যাঙ্কে রয়েছে, এটি শীর্ষে থাকে।

dap35 লিখেছেন:প্যানেলে হিম ঝুঁকি? জমাটবিরোধী পদার্থ?
হ্যাঁ, এন্টিফ্রিজে প্রয়োজনীয় (জলবায়ুর উপর নির্ভর করে)।

dap35 লিখেছেন:উদাহরণস্বরূপ এটি কি ব্রিটানিতে সম্ভব হবে?
প্রযুক্তিগতভাবে, কোনও সন্দেহ ছাড়াই।
আপনার এখনও রৌদ্রের বিষয়টি আমলে নিতে হবে ...
0 x
Mido66
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 56
রেজিস্ট্রেশন: 07/05/09, 11:51




দ্বারা Mido66 » 06/02/13, 11:21

সুপ্রভাত,

ট্যাঙ্কটির একটি সুরক্ষা গ্রুপ রয়েছে যেহেতু অতিরিক্ত চাপের ক্ষেত্রে সক্রিয় হবে এমনটি কি একটি সম্প্রসারণ ট্যাঙ্ক যুক্ত করা দরকার?
আমি আগাদিরের মরোক্কোতে sun৩০ দিনের রোদ এবং শীতের সময়কালে গড় তাপমাত্রা 360 and এবং গ্রীষ্মে 20,
আমি 300 লিটারের বেলুনের সাথে আনুভূমিকভাবে বারগুলি দিয়ে সেন্সরগুলি তৈরি করেছি 300 লিটারের সাথে সমস্যাটি এটি অনুভূমিকায় উপস্থিত নেই, বেলুনটি প্রায় 1.80 মিটার উঁচুতে রয়েছে, 45 ° এ ঝোঁক সেন্সরটি 80 সেমি উচ্চতা এবং বেলুনের 1.80 মিটার এবং থার্মোসিফনটি পরিচালনা করতে 0.50 মিটার পার্থক্য দেয় আমাকে বেলুনটি প্রস্থানকালে একটি রকেটের মতো দেখায় তবে আমি অন্যথায় এটি করতে পারি না।
সার্কিটটি ওপেন সার্কিটে রয়েছে, এটি সরাসরি ট্যাঙ্কের জল উত্তাপ দেয়।
আমি গরম এবং ঠান্ডা ইনপুট দিয়ে প্রতিরোধের জায়গায় প্রতিস্থাপন করে বৈদ্যুতিক উত্তপ্ত বেলুনটি সংশোধন করেছি, এই ইনপুটটি বেলুনের নীচে থেকে প্রায় 35 সেন্টিমিটারে অবস্থিত, গরম জল বেলুনে প্রেরণ করতে আমি উপরের উদ্ধৃত এন্ট্রি থেকে ছেড়ে যাওয়া একটি পাইপ রাখতে বাধ্য এবং এটির শীর্ষে পৌঁছাতে বেলুনের অভ্যন্তরে যেতে।
গরম জলের প্রবাহ এবং ঠান্ডা জলের রিটার্ন 22 মিমি

আপনার কোন মন্তব্য বা পরামর্শ আছে?
তোমাকে ধন্যবাদ
0 x
এমজেবি 61
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 1
রেজিস্ট্রেশন: 02/10/23, 22:46
এক্স 1

পুনঃ: থার্মোসাইফোন গণনা: শক্তি, ঢাল, ব্যাস এবং প্রবাহ




দ্বারা এমজেবি 61 » 04/10/23, 11:54

সুপ্রভাত,
এই টিউটোরিয়ালের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, কিন্তু আমি সবকিছু বুঝতে পারিনি, আমার আরও ব্যাখ্যা দরকার।

গণনার শুরুতে, ডায়াগ্রামের পরে, আপনি ব্যাখ্যা করেন:
এমএমসিই / এম তে জেটির মান:
জে = 56,14 x 0,35 / (7 + 6,5) = 1,45

সার্কিটের দৈর্ঘ্য বাড়লে চার্জ হ্রাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ J মান কীভাবে হ্রাস পেতে পারে তা আমি বুঝতে পারি না। এই হিসাবের পরিবর্তে যদি 7 মি. + 6 মি. আমরা 70m করা. + 60 মি. চাপ হ্রাস J শুধুমাত্র 0,45 হবে। তাই 10 গুণ কম ক্ষতি 10 গুণ বেশি ট্রানজিট দৈর্ঘ্যের সাথে???

একটু নিচে, আপনি লিখুন:
সুতরাং নিম্নলিখিত প্যারামিটারগুলি প্রবেশ করে: প্রবাহ হার = 42 x 5 = 210 এল / ঘন্টা
তামা পাইপ। তরল প্রবাহ তাপমাত্রা, 65 ° সে। ডেল্টাট, 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং আনুমানিকভাবে এগিয়ে যাওয়া, আমরা 26x28 ব্যাস পাই যা অবিলম্বে 1,45 মিমি / মিটারের 0,84 এর নীচে মান দেয়।


স্প্রেডশীটে, আপনার পরামর্শ অনুসরণ করে, আমি নিম্নলিখিত মানগুলি টাইপ করেছি: প্রবাহ হার 210; তামার পাইপ; প্রারম্ভিক তাপমাত্রা 65; ডেল্টা টি 20; ...কিছুই ঘটেনি. আমি 13,5 বিভাগের দৈর্ঘ্য যোগ করেছি; %J 35;... ... কিছুই হয় না।
আমি তখন 26 টাইপ করেছি কলাম ডি ইন্টেরিয়র মিমিতে। এবং সেই মুহুর্তে, বিভিন্ন ডেটা প্রদর্শিত হয়।
কিন্তু সেখান থেকে আমি হারিয়ে গেছি।
তুমি লেখ : 26x28 এর ব্যাস যা অবিলম্বে 1,45 mmCE/m এর 0,84 এর নিচে মান দেয়।
আমি এই শেষ বাক্য বুঝতে পারছি না.

আমি আশা করি এখানে কেউ আমাকে ব্যাখ্যা করতে পারবে কিভাবে এই স্প্রেডশীট কাজ করে।

ভাল শুভেচ্ছা
1 x

 


  • অনুরূপ বিষয়
    জবাব
    মতামত
    শেষ বার্তা

"তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ..." ফিরে যান

কে অনলাইনে?

এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং 166 গেস্ট সিস্টেম