লিঙ্কি মিটার: অপারেশন এবং ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল?

হাই-টেক ইলেকট্রনিক এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং ইন্টারনেট। বিদ্যুতের সর্বোত্তম ব্যবহার, কাজ এবং নির্দিষ্টকরণে সাহায্য, সরঞ্জাম পছন্দ Montages এবং পরিকল্পনা উপস্থাপনা। তরঙ্গ এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক দূষণ।
ব্যবহারকারীর অবতার
গ্যাস্টন
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 1910
রেজিস্ট্রেশন: 04/10/10, 11:37
এক্স 88

পুনরায়: লিঙ্কি মিটার: অপারেশন এবং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল?




দ্বারা গ্যাস্টন » 15/12/17, 14:22

ক্রিস্টোফ লিখেছেন:বেলজিয়ামে, পুরো বাক্সটি সিল করে দেওয়া হয়েছে।
যৌক্তিকভাবে, সুতরাং ভিতরে কোন সার্কিট ব্রেকার নেই (যদি প্রতিটি সময় সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করে শীর্ষস্থান পরিবর্তন করা প্রয়োজন : কান্নাকাটি: )
0 x
izentrop
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 13713
রেজিস্ট্রেশন: 17/03/14, 23:42
অবস্থান: পিকার্দি
এক্স 1524
যোগাযোগ:

পুনরায়: লিঙ্কি মিটার: অপারেশন এবং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল?




দ্বারা izentrop » 15/12/17, 14:46

সুপ্রভাত,
30 এ এ সেট করা একটি প্রধান সার্কিট ব্রেকার 6900 ডাব্লু রেজিস্টিভ (বৈদ্যুতিক উত্তাপ) এর জন্য যাত্রা করবে এবং যদি আমাদের বেশিরভাগ মোটর 0.7 এর সিওএস ফাই সহ চলমান থাকে তবে এটি 230 x 30 x 0.7 = 4830 ডাব্লু ভ্রমণ করবে

ওয়াটের একটি শক্তি পরিমাপ করার জন্য লিঙ্কির মতো ডিস্ক মিটার দিয়ে এটি সম্ভব।
আমার ডিস্ক মিটার 4 ডাব্লু / বিপ্লব এবং নেতৃত্বে লিঙ্কযুক্ত 1 ডাব্লু / ফ্ল্যাশ নির্দেশ করে।
অতিবাহিত সেকেন্ডের সাথে ডাল বা টার্নগুলি কেবল গণনা করুন এবং তিনটি বিধি তৈরি করুন : চোখ পিটপিট করা:

প্রধান সার্কিট ব্রেকার ছাড়াও, লিঙ্কটির একটি "ব্রেকার" রয়েছে ... খারাপ প্রদানকারীদের থেকে সাবধান থাকুন, সরবরাহকারীটির এখন অতিরিক্ত লিভারেজ রয়েছে http://www.enedis.fr/sites/default/file ... _03_01.pdf
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
গ্যাস্টন
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 1910
রেজিস্ট্রেশন: 04/10/10, 11:37
এক্স 88

পুনরায়: লিঙ্কি মিটার: অপারেশন এবং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল?




দ্বারা গ্যাস্টন » 15/12/17, 15:20

izentrop লিখেছেন:30 এ এ সেট করা একটি প্রধান সার্কিট ব্রেকার 6900 ডাব্লু রেজিস্টিভ (বৈদ্যুতিক উত্তাপ) এর জন্য যাত্রা করবে এবং যদি আমাদের বেশিরভাগ মোটর 0.7 এর সিওএস ফাই সহ চলমান থাকে তবে এটি 230 x 30 x 0.7 = 4830 ডাব্লু ভ্রমণ করবে
ঠিক।

তবে ইডিএফ বিল সাবস্ক্রিপশন এবং বাস্তবে গ্রাহ্যযোগ্য পাওয়ারের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণের মার্জিন নিয়েছে।

6 কেভিএ সাবস্ক্রিপশনের জন্য, সার্কিট ব্রেকার 30A এ সেট করা হয়েছে (ইতিমধ্যে 15% মার্জিন) এবং তদ্বির 30 এ অবস্থিত সার্কিট ব্রেকারটি 33 বা এমনকি 35 এ (এখনও 15%) এর চেয়ে বেশি ট্রিপ করে না। মোট, 6 কেভিএ সাবস্ক্রিপশন সহ আমরা 7,5 থেকে 8 কেডব্লিউ প্রতিরোধী গ্রাস করতে পারি।
আমি 4kVA সাবস্ক্রিপশন সহ কয়েক ঘন্টার জন্য ব্যক্তিগতভাবে বারবার 3 কেডব্লু ছাড়িয়েছি (তবে এটি অবিলম্বে ৪.৫ কেডব্লুতে চলে গেছে)।

একক ডিভাইসে (লিংকি) পরিমাপ (মিটার) এবং কাট-অফ (সার্কিট ব্রেকার) সংযুক্ত করে, সিস্টেমটি আরও সুনির্দিষ্ট।
6 কেভিএ সাবস্ক্রিপশন সহ, আপনি আর 6,5 কিলোওয়াট অতিক্রম করতে পারবেন না।
0 x
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79356
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 11060

পুনরায়: লিঙ্কি মিটার: অপারেশন এবং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল?




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 15/12/17, 16:25

গাসন লিখেছেন:
ক্রিস্টোফ লিখেছেন:বেলজিয়ামে, পুরো বাক্সটি সিল করে দেওয়া হয়েছে।
যৌক্তিকভাবে, সুতরাং ভিতরে কোন সার্কিট ব্রেকার নেই (যদি প্রতিটি সময় সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করে শীর্ষস্থান পরিবর্তন করা প্রয়োজন : কান্নাকাটি: )


যদি লিভারটি সামনে থেকে অ্যাক্সেসযোগ্য হয় তবে এটি একটি টেকো এবং এটি কখনও কখনও ভারী ঝড়ের সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে (সুতরাং আমি মনে করি এটির ওভারভোল্টেজ সুরক্ষা ডিভাইস বা একটি সংহত ডিফারেনশান আছে?)

এটি একটি তিন-পর্যায়ের 230V (ব্যক্তিদের জন্য বেলজিয়ামের স্ট্যান্ডার্ড: 127V শিখর, 230 টি পর্যায়ের 2V এবং কোনও নিরপেক্ষ সিস্টেমের ... তাই এটি সমস্ত তারের উপর স্টিং ^^), আমার সাবস্ক্রিপশন 50A এটি আমার কাছে মনে হয় ... সুতরাং আমি যৌক্তিকভাবে 127 * মূল (3) * 50 = 11 কিলোওয়াট ...

টেকোতে এটি 20/40 নির্দেশিত হয়েছে আমার ধারণা আমি এটি 20A বা 40A এ কেটে ...

Teco.jpg
Teco.jpg (272.11 কিবি) 12100 বার দেখা হয়েছে


Teco2.jpg
Teco2.jpg (246.09 কিবি) 12100 বার দেখা হয়েছে
0 x
পেত্রা
আমি 500 বার্তা পোস্ট!
আমি 500 বার্তা পোস্ট!
পোস্ট: 588
রেজিস্ট্রেশন: 15/09/05, 02:20
এক্স 313

পুনরায়: লিঙ্কি মিটার: অপারেশন এবং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল?




দ্বারা পেত্রা » 15/12/17, 18:01

izentrop লিখেছেন:ওয়াটের একটি শক্তি পরিমাপ করার জন্য লিঙ্কির মতো ডিস্ক মিটার দিয়ে এটি সম্ভব।
আমার ডিস্ক মিটার 4 ডাব্লু / বিপ্লব এবং নেতৃত্বে লিঙ্কযুক্ত 1 ডাব্লু / ফ্ল্যাশ নির্দেশ করে।
অতিবাহিত সেকেন্ডের সাথে ডাল বা টার্নগুলি কেবল গণনা করুন এবং তিনটি বিধি তৈরি করুন : চোখ পিটপিট করা:

ঠিক আছে, সুতরাং লিংকটি ডাব্লুতে (এখন জন্য) গণনা করা হয় এবং ভিএতে পাওয়ারের প্রদর্শন কেবলমাত্র তার সাবস্ক্রিপশন আকার করতে ব্যবহৃত হয়। এর ব্যবহার নিরীক্ষণ করতে, আপনাকে রিমোট ডিসপ্লে কিনতে হবে। আমি ডাব্লুতে আমার তাত্ক্ষণিক খরচ গ্রহণ করতে পছন্দ করতাম, সাবস্ক্রিপশনটি আকারে সর্বাধিক পরিমাপ করা আপাত শক্তি যথেষ্ট।
আমি এনেডিসের যুক্তি পছন্দ করি: আপনি অর্থ সাশ্রয়ের জন্য আপনার খরচ নিরীক্ষণ করতে চান, এটি ভাল তবে প্রথমে অর্থ প্রদান করুন!

আরেকটি প্রশ্ন: একটি তিন-পর্যায়ে ইনস্টলেশন, লিঙ্কি ট্রিপ কি কেবলমাত্র তিনটি পর্যায়ে মোট শক্তি অতিক্রম করে, বা এক পর্যায়ে বিদ্যুৎ / 3 ছাড়িয়ে যায়?
0 x
izentrop
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 13713
রেজিস্ট্রেশন: 17/03/14, 23:42
অবস্থান: পিকার্দি
এক্স 1524
যোগাযোগ:

পুনরায়: লিঙ্কি মিটার: অপারেশন এবং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল?




দ্বারা izentrop » 15/12/17, 18:37

গাসন লিখেছেন:একক ডিভাইসে (লিংকি) পরিমাপ (মিটার) এবং কাট-অফ (সার্কিট ব্রেকার) সংযুক্ত করে, সিস্টেমটি আরও সুনির্দিষ্ট।
6 কেভিএ সাবস্ক্রিপশন সহ, আপনি আর 6,5 কিলোওয়াট অতিক্রম করতে পারবেন না।
"ব্রেকার" সংযোগের শক্তিতে যেমন সেট করা আছে, আপনি যা বলছেন তা যদি সঠিকভাবে অতিক্রম করে থাকে তবে এটি সাধারণ ব্রেকিংয়ের আগে ব্রেকারই কেটে যায়। আপনার কি নির্ভরযোগ্য উত্স আছে?
আমার একটি সন্দেহ আছে, কারণ জনসাধারণের কাছ থেকে এতটা অনীহা রয়েছে যে সরবরাহকারীরা আরও যুক্ত করে তা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কঠিন। : Mrgreen:
পিটারস লিখেছেন:ঠিক আছে, সুতরাং লিঙ্কটি গণনা করা হয় W (এখনকার জন্য)
এর ব্যবহার নিরীক্ষণ করতে, আপনাকে রিমোট ডিসপ্লে কিনতে হবে। আমি ডাব্লুতে আমার তাত্ক্ষণিক খরচ গ্রহণ করতে পছন্দ করতাম, সাবস্ক্রিপশনটি আকারে সর্বাধিক পরিমাপ করা আপাত শক্তি যথেষ্ট।
ওয়াট আওয়ার একটি এনার্জি মিটার।

এটির লোড রেখার সাথে পরামর্শ করার জন্য এটি সাবস্ক্রিপশনে অন্তর্ভুক্ত নয়? https://espace-client-particuliers.ened ... #aquoisert
তিন-পর্যায়ে প্রশ্নের জন্য, আমি ইতিমধ্যে প্রদত্ত নথির অনুচ্ছেদ 6 দেখুন।
ক্রিস্টোফ লিখেছেন: এটি কখনও কখনও ভারী বজ্রপাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে (সুতরাং আমি ধরে নিই যে এটির পাশাপাশি সুরক্ষাও রয়েছে বা বিল্ট-ইন ডিফারেন্সিয়াল?)
নীতিগতভাবে পার্থক্যমূলক 500 এমএ।
সংযুক্তি
Linky_2017_03_01.pdf
(1.81 Mio) 730 বার ডাউনলোড হয়েছে
0 x
moinsdewatt
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 5111
রেজিস্ট্রেশন: 28/09/09, 17:35
অবস্থান: Isère
এক্স 554

পুনরায়: লিঙ্কি মিটার: অপারেশন এবং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল?




দ্বারা moinsdewatt » 15/12/17, 20:48

(ফ্রান্স) এনেডিস দুই বছরে ৮ মিলিয়ন লিঙ্কি মিটার ইনস্টল করেছেন

জাভিয়ের বোয়েভিনেট 15/12/2017 এ প্রকাশিত

প্রায় 8 মিলিয়ন লিংকি স্মার্ট মিটার ইনস্টল করা হয়ে, এনেডিস 35 সালে শেষ হওয়া 2021 মিলিয়ন বিদ্যুৎ মিটারের কখনও কখনও কঠিন প্রতিস্থাপন চালিয়ে যাচ্ছেন? লক্ষ্য? প্রচারিত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উত্স এবং বৈদ্যুতিক যানবাহনগুলির বৃদ্ধি সহ একটি ক্রমবর্ধমান জটিল বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব করুন Make সংগৃহীত ডেটা উত্পাদন এবং খরচ মধ্যে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য নিশ্চিত করে।


ডিসেম্বর 2015 থেকে, প্রায় আট মিলিয়ন লিঙ্কি মিটার পুরো ফ্রান্স জুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে। "আমরা ঠিক ঠিক সেই পথেই চলছিলাম যা পরিকল্পনা করা হয়েছিল", বিদ্যুৎ বিতরণকারী এনেডিসের লিংকি প্রোগ্রামের পরিচালক বার্নার্ড লাসাসকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, ১৩ ডিসেম্বরে দুই বছর মোতায়েনের পরে স্টক নেওয়ার জন্য আয়োজিত একটি বৈঠকের সময়। ডিসেম্বর 13 এ, 2018 মিলিয়ন মিটার ইনস্টল করা উচিত। চূড়ান্ত উদ্দেশ্য: 16 সালের মধ্যে 35 মিলিয়ন।

ভূখণ্ডের সাথে মানিয়ে নিন

মিটার প্রতিস্থাপনে এনেদিসের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, বার্নার্ড লাসাস লিঙ্কির স্থাপনার জন্য এক ভিন্ন ক্ষেত্রের বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। "আমরা 2015 এর আগে প্রতি বছর এক মিলিয়ন মিটার মোতায়েন ছিল," তিনি বলেছেন। এটি একটি সাধারণ ক্রিয়াকলাপ। তবে ডিসেম্বর 2015 থেকে আমাদের মানিয়ে নিতে হয়েছিল। “বিশেষত তথ্যের দিক দিয়ে। আগুন শুরু হয়, চক্রান্তকারী তথ্য সংগ্রহ, দীর্ঘমেয়াদী অ-স্কেলযোগ্য সিস্টেম সাইবারসিকিউরিটি আক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ,… লিঙ্কি প্রকৃতপক্ষে, আজও অনেক খারাপের জন্য অভিযুক্ত। এই প্রতিরোধের উপস্থিতি কেবলমাত্র পৌরসভাগুলির একটি সংখ্যালঘুতে: "বেশিরভাগ জায়গায়, একেবারে কিছুই হচ্ছে না", এমনকি প্রোগ্রামটির পরিচালককেও জানাতে চায়। লোকটি সমালোচনাও হাতের পিছনে উড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর মতে, স্মার্ট মিটার মোতায়েনের পর থেকে আগুনের সংখ্যা মোটেও বাড়েনি। তিনি যোগ করেছেন যে উপাত্তগুলি বাড়ির অভ্যন্তরের গ্রাহক সম্পর্কে বিস্তারিত জানার অনুমতি দেয় না এবং এনেডিস জাতীয় তথ্য ও স্বাধীনতা কমিশনের (সিএনআইএল) সমস্ত সুপারিশকে সম্মান করে। অবশেষে, তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে মিটার দুটি অংশ নিয়ে গঠিত: একটি মেট্রোলজি অংশ যা গণনা করে এবং একটি সফ্টওয়্যার অংশ, যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

মডেল পরিবর্তন

যদিও কখনও কখনও এটি গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করা কঠিন, তবুও স্মার্ট মিটারটি এনেডিস নতুন করে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির বৃহত স্তরের স্থাপনার একটি প্রয়োজনীয় লিঙ্ক হিসাবে বিবেচনা করে। "উত্পাদন ও ব্যবহারের উত্সগুলির একত্রিতকরণ সর্বত্র সামান্য পাইলট করার পদ্ধতিকে পুরোপুরি বদলে দেয়, বার্নার্ড লাসাস নোট করেছেন। আমাদের এটি স্থানীয়ভাবে করতে হবে, সুতরাং এটির জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা দরকার। লিংকি সরবরাহিত ডেটাগুলি এক জায়গায় কী উত্পাদিত হয় এবং অন্যটিতে কীভাবে গ্রহণ করা হয় তা উত্পাদন এবং খরচগুলির মধ্যে নিয়মিত ভারসাম্য সামঞ্জস্য করার জন্য এটি সম্ভব করে তোলে।

কেন্দ্রীভূত শক্তি উত্পাদনের পুরানো মডেলটিতে, প্রবর্তন, মাঝারি ভোল্টেজ এবং লো ভোল্টেজ নেটওয়ার্কগুলির মাধ্যমে প্রবাহটি উত্পাদন প্লান্ট থেকে শেষ গ্রাহকের কাছে নীচের দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। এই মডেলটি এখন পুরো অঞ্চল জুড়ে বিতরণ করা আরও এবং আরও অধিক বিরতিহীন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উত্সগুলিকে সংহত করে এবং স্টোরেজ মানে means নেটওয়ার্ক আরও জটিল হয়ে উঠছে। তদ্ব্যতীত, বার্নার্ড লাসাস বৈদ্যুতিক গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা বোঝা লোডের দিকে ইঙ্গিত করে: “আপনি যদি একই সময়ে তাদের চার্জ দেওয়ার জন্য রাখেন তবে নেটওয়ার্কটি ধসে পড়তে পারে। "

যদিও পাইলটিং এখনও বড় আকারে পরিচালিত হয়নি, বার্নার্ড লাসুস আত্মবিশ্বাসী: “আমরা সেখানে অল্প অল্প করে সেখানে পৌঁছে যাব। আমাদের আঞ্চলিক বিমান চালনা কেন্দ্রগুলি কীভাবে লিঙ্কির ডেটা ব্যবহার করতে হয় তা শিখতে শুরু করে। ”ইসি-লেস-মৌলাইনওক্স, নিস, লিয়ন, ... তাঁর মতে, স্মার্ট গ্রিডগুলি তাদের কার্যকারিতা প্রমাণ করতে শুরু করেছে।

https://www.industrie-techno.com/enedis ... -ans.51922
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
গ্যাস্টন
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 1910
রেজিস্ট্রেশন: 04/10/10, 11:37
এক্স 88

পুনরায়: লিঙ্কি মিটার: অপারেশন এবং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল?




দ্বারা গ্যাস্টন » 18/12/17, 10:15

ক্রিস্টোফ লিখেছেন:টেকোতে এটি 20/40 নির্দেশিত হয়েছে আমার ধারণা আমি এটি 20A বা 40A এ কেটে ...
এটি 20 থেকে 40A পর্যন্ত সামঞ্জস্যযোগ্য।
সামঞ্জস্যটি বারের অবস্থান (3 স্ক্রু সহ) লিভারের নীচে তৈরি করা হয়।
সংশ্লিষ্ট এম্পিরেজটি কভারে খোদাই করা হয়েছে।
আপনার ছবি অনুসারে, আপনার 25A তে সেট করা আছে।


পিটারস লিখেছেন:আরেকটি প্রশ্ন: একটি তিন-পর্যায়ে ইনস্টলেশন, লিঙ্কি ট্রিপ কি কেবলমাত্র তিনটি পর্যায়ে মোট শক্তি অতিক্রম করে, বা এক পর্যায়ে বিদ্যুৎ / 3 ছাড়িয়ে যায়?
পূর্ববর্তীগুলির মতো, যখন এক ধাপে সাবস্ক্রাইব করা অ্যাম্পিয়ারেজ অতিক্রম করা হয় (যে কোনও ক্ষেত্রে, কেবলগুলি একক পর্যায়ে সমস্ত শক্তি সহ্য করার জন্য মাপসই করা হয় না)।
0 x
ম্যাক্সিমাস লিও
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 2183
রেজিস্ট্রেশন: 07/11/06, 13:18
এক্স 124

পুনরায়: লিঙ্কি মিটার: অপারেশন এবং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল?




দ্বারা ম্যাক্সিমাস লিও » 18/12/17, 19:56

হ্যালো ইজেনট্রপ,

izentrop লিখেছেন:... 30 এ এ একটি মূল সার্কিট ব্রেকার 6900 ডাব্লু রেজিস্টিভ (বৈদ্যুতিক উত্তাপ) এর জন্য যাত্রা করবে এবং যদি আমাদের অনেকগুলি মোটর 0.7 এর গড় সিওএস ফাই সহ চলতে থাকে তবে এটি 230 x 30 x 0.7 = 4830 ডাব্লু ভ্রমণ করবে


আমি শীঘ্রই লিঙ্কি করব। আমার কাছে বর্তমানে 6 কেভিএ "নীল" সাবস্ক্রিপশন এবং 30A তাপীয় সার্কিট ব্রেকার রয়েছে।

আমি একটি 140 এমপি ওয়েল্ডিং মেশিন (সর্বোচ্চ 170 এমপি) ব্যবহার করি। আমার কোনও সংযোগ বিচ্ছিন্নতার সমস্যা হয়নি তবে আমি ভাবছি লিংকের সাথে আমার সাবস্ক্রিপশনটি পরিবর্তন করতে হবে কিনা কারণ কোস ফাই 0,5.

আমি এর উপর সন্তোষজনক উত্তর পাই না forums বিশেষজ্ঞ. মতামতগুলি পরস্পরবিরোধী এবং ছেলেরা অভিনব ldালাই মেশিন, টিআইজি, এমআইজি এবং তিন ধাপ রয়েছে যখন আমার কাছে বৈবাহিক কাঠি ইলেক্ট্রোড মেশিন রয়েছে।

Merci।
0 x
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79356
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 11060

পুনরায়: লিঙ্কি মিটার: অপারেশন এবং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল?




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 19/12/17, 02:05

গাসন লিখেছেন:
ক্রিস্টোফ লিখেছেন:টেকোতে এটি 20/40 নির্দেশিত হয়েছে আমার ধারণা আমি এটি 20A বা 40A এ কেটে ...
এটি 20 থেকে 40A পর্যন্ত সামঞ্জস্যযোগ্য।
সামঞ্জস্যটি বারের অবস্থান (3 স্ক্রু সহ) লিভারের নীচে তৈরি করা হয়।
সংশ্লিষ্ট এম্পিরেজটি কভারে খোদাই করা হয়েছে।
আপনার ছবি অনুসারে, আপনার 25A তে সেট করা আছে।


আহ এই ব্যাখ্যাগুলির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ! আপনি কি 25 এ সম্পর্কে নিশ্চিত? এটি 35 এ হতে পারে না?

সুতরাং আমি আসলে 25 * রুট (3) * 127 = 5.5 কিলোওয়াট পাব?

5500W, আমি মনে করি আমি এখনই তাদের উপর দিয়ে যাচ্ছি ... কেবলমাত্র আমার এমআইজি ওয়েল্ডিং মেশিনটি 3.7 কিলোওয়াট ... এটি বাড়ির বাকী অংশের জন্য খুব বেশি কিছু ফেলে না ...

সবচেয়ে ভাল হ'ল যদি আমি চেষ্টা করি এটি কতটা ট্রিগার করে :)
0 x

 