আমি ২০০৮ সাল থেকে একটি সিআইএটি ক্যালোও 60 এইচ মনো প্যাক দিয়ে সজ্জিত হয়েছি
শোরগোল, এটা অসহনীয়, আমি আপনাকে বিচার করতে দেব
http://www.youtube.com/watch?v=rwL_Ffh3ewY
এবং ইনস্টলার এবং সিআইএটি প্রযুক্তিগত পরিষেবাদির অসংখ্য হস্তক্ষেপ, খুব ছোট ফিল্টারটি প্রায়শই অবরুদ্ধ থাকে এবং প্রতিবার বিদ্যুতটি কাটলে তাপ পাম্প পুনরায় আরম্ভ করতে অস্বীকার করে যেন ফিল্টারটি অবরুদ্ধ ছিল (ডি 3.0 অ্যালার্ম)।
প্রস্তাবিত একমাত্র সমাধান: হিট পাম্পটি সরিয়ে ফেলুন যাতে আর শব্দ না শোনা যায় (যা 3 প্রতিবেশীর কাছ থেকে অভিযোগ আনবে), তবে কারণটি সরাতে কিছুই নয়।
আমি এই মডেলটি গ্রহণ করার জন্য ভুল করেছি কারণ কাগজে প্রতিযোগীদের তুলনায় এর শব্দ স্তরটি কম ছিল!
আমরা ২০১১ সালে আছি, এবং শব্দটি এখনও ঠিক তত জোরে এবং বিশেষত + 2011 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে রয়েছে
ইনস্টলার আরেকটি ভুল করেছে, এটি দৃ it় পাইপগুলির সাথে সংযুক্ত করে, যা নীরব ব্লকগুলি ছিন্ন না করা পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কম্পনের সৃষ্টি করে।
কেউ কি কখনও এই ধরণের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন?
তোমাকে ধন্যবাদ
প্যাক সিআইএটি ক্যালিও 60 এইচ লাউড
প্যাক সিআইএটি ক্যালিও 60 এইচ লাউড
0 x
তাদের অনুসরণ করে তাদের দৃষ্টিশক্তি হারান না যথেষ্ট বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে।
শোরগোলের সময়, ফ্যানের ভিতরে দেখুন যদি এটি কোনও জিনিস, ধাতু, তার, প্রাণী, শামুক না ঘষে না থাকে বা এর শ্যাফ্টটি ভালভাবে গ্রিজড (তেল যোগ করা) হয়, বা ভাল হয়। সুষম, (যেমন বেন্ড বা অনুপস্থিত ফলক), বা রাবার সমর্থন অনুপস্থিত।
শব্দটি পরিবর্তিত হলে এর সমর্থনটি বিকৃত করে দেখুন।
আরও ভাল দেখতে এটি আস্তে আস্তে বা দ্রুত হাতে ঘোরান।
আমার মতে একটি বড় অস্বাভাবিক ত্রুটি রয়েছে এবং ইনস্টলার কোনও সমস্যা সমাধান করতে অক্ষম যা তাকে শেখানো হয়নি বা তার ভুলগুলি স্বীকার করতে অস্বীকার করেছে।
আপনাকে গোয়েন্দার মতো ক্লু খুঁজতে হবে, সমস্ত সম্ভাবনার জন্য উন্মুক্ত।
শব্দটি পরিবর্তিত হলে এর সমর্থনটি বিকৃত করে দেখুন।
আরও ভাল দেখতে এটি আস্তে আস্তে বা দ্রুত হাতে ঘোরান।
আমার মতে একটি বড় অস্বাভাবিক ত্রুটি রয়েছে এবং ইনস্টলার কোনও সমস্যা সমাধান করতে অক্ষম যা তাকে শেখানো হয়নি বা তার ভুলগুলি স্বীকার করতে অস্বীকার করেছে।
আপনাকে গোয়েন্দার মতো ক্লু খুঁজতে হবে, সমস্ত সম্ভাবনার জন্য উন্মুক্ত।
0 x
প্যাক সিআইএটি ক্যালিও 60 এইচ লাউড
https://www.econologie.com/forums/pac-ciat-c ... 10581.html
প্রকৃতপক্ষে, ইনস্টলারটি একটি বড় ভুল করেছে, এবং কারণ এবং প্রভাবের সম্পর্কটি দেখতে চায় না, বিশেষত যেহেতু আমার বীমা সংক্রান্ত আইন বিভাগ দ্বারা কমিশন বিশেষজ্ঞ সিআইএটি হিসাবে একই রায়টি দিয়েছেন: "এটি প্রয়োজনীয় সিএপি সরান "(যা 2 টি দেয়ালের কোণায় রয়েছে, যা অবশ্যই শব্দকে কমিয়ে দেয় না)।
আশ্চর্যের বিষয় হল, যেহেতু আমি এই রেকর্ডিং নেটতে রাখার এবং স্থানীয় সংবাদপত্র এবং পৌরসভার বুলেটিনগুলিতে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলাম যে সে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।
আমার 40 বছর আগে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এয়ার কন্ডিশনারগুলির সাথে কিছু অভিজ্ঞতা আছে, যখন তারা অনেক বেশি শোরগোলের ছিল, তাই এটি আমার আরও বোধ করে!
দু'জন ভক্ত রয়েছেন এবং প্রায় 2 Hz এ বীট আমার কাছে দুটি খুব একই রকম ফ্রিকোয়েন্সি শোরগোলের সংমিশ্রণ বলে মনে হয়। আমি ভক্তদের ভারসাম্যহীনতার কথা ভাবিনি যা ভাল অবস্থায় আছে বলে মনে হয়েছে, এবং এই শব্দটি শুরু থেকেই করেছি; এই কারণেই আমি একটি ত্রুটিযুক্ত মেশিনের কথা ভেবেছিলাম।
আমি যেটি আরও কৌতূহল পাই তা হ'ল সংকোচকারী একটি কংক্রিট মিক্সার শব্দ করে তবে কেবল যখন এটি কয়েক ঘন্টা নিষ্ক্রিয়তার পরে পুনরায় চালু হয় (সকাল 05 টার দিকে) এবং আবহাওয়া শীতকালে (6 বা 7 ° সে এর চেয়ে কম হয়) when )।
স্পষ্টতই বিশেষজ্ঞ বা প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে কারওই শোনার সুযোগ ছিল না বা আমাকে রেকর্ড করারও কারণ এটিই আমাকে জাগ্রত করে না।
আপনাকে এই পরামর্শগুলির জন্য দেদেলেকো ধন্যবাদ।
প্রকৃতপক্ষে, ইনস্টলারটি একটি বড় ভুল করেছে, এবং কারণ এবং প্রভাবের সম্পর্কটি দেখতে চায় না, বিশেষত যেহেতু আমার বীমা সংক্রান্ত আইন বিভাগ দ্বারা কমিশন বিশেষজ্ঞ সিআইএটি হিসাবে একই রায়টি দিয়েছেন: "এটি প্রয়োজনীয় সিএপি সরান "(যা 2 টি দেয়ালের কোণায় রয়েছে, যা অবশ্যই শব্দকে কমিয়ে দেয় না)।
আশ্চর্যের বিষয় হল, যেহেতু আমি এই রেকর্ডিং নেটতে রাখার এবং স্থানীয় সংবাদপত্র এবং পৌরসভার বুলেটিনগুলিতে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলাম যে সে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।
আমার 40 বছর আগে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এয়ার কন্ডিশনারগুলির সাথে কিছু অভিজ্ঞতা আছে, যখন তারা অনেক বেশি শোরগোলের ছিল, তাই এটি আমার আরও বোধ করে!
দু'জন ভক্ত রয়েছেন এবং প্রায় 2 Hz এ বীট আমার কাছে দুটি খুব একই রকম ফ্রিকোয়েন্সি শোরগোলের সংমিশ্রণ বলে মনে হয়। আমি ভক্তদের ভারসাম্যহীনতার কথা ভাবিনি যা ভাল অবস্থায় আছে বলে মনে হয়েছে, এবং এই শব্দটি শুরু থেকেই করেছি; এই কারণেই আমি একটি ত্রুটিযুক্ত মেশিনের কথা ভেবেছিলাম।
আমি যেটি আরও কৌতূহল পাই তা হ'ল সংকোচকারী একটি কংক্রিট মিক্সার শব্দ করে তবে কেবল যখন এটি কয়েক ঘন্টা নিষ্ক্রিয়তার পরে পুনরায় চালু হয় (সকাল 05 টার দিকে) এবং আবহাওয়া শীতকালে (6 বা 7 ° সে এর চেয়ে কম হয়) when )।
স্পষ্টতই বিশেষজ্ঞ বা প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে কারওই শোনার সুযোগ ছিল না বা আমাকে রেকর্ড করারও কারণ এটিই আমাকে জাগ্রত করে না।
আপনাকে এই পরামর্শগুলির জন্য দেদেলেকো ধন্যবাদ।
0 x
তাদের অনুসরণ করে তাদের দৃষ্টিশক্তি হারান না যথেষ্ট বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে।
স্ক্র্যাচ (কংক্রিট মিশ্রণকারী) ধাতু বা নুড়িগুলির শব্দটি কমপ্রেসার শুরুতে অনুপস্থিত তৈলাক্তকরণ বা মৃত ভারবহন একটি সমস্যা নির্দেশ করতে পারে, শুরুতে তেল দীর্ঘতর সঞ্চালনের জন্য বিশেষত শীতকালে যেখানে এটি সান্দ্র হয় ?????
বা অবজেক্ট যা ফ্যান ব্লেডগুলিতে আঘাত করে এবং প্রচুর ধাক্কা খেয়ে সরে যেতে সময় নেয় ????
এই শব্দটি ভক্তদের মধ্যে একটি হিট হতে পারে 50herz + -psilon এ (কিছুক্ষণের জন্য তার বায়ু সরবরাহ আটকা দিয়ে একটি পাখা ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে বাড়তে এবং ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি দেখতে) ?
ঘাটতি বিবেচনা করে, এই ব্র্যান্ডের এমন একটি ক্যাপ খুঁজে পাওয়া ভাল যা ভালভাবে কাজ করে (তাদের দোকানে?) এবং এটি মেরামত করার জন্য, যেহেতু এটি মেরামত করতে হবে, সমস্ত কিছু পরিবর্তনের জন্য জিজ্ঞাসা করার জন্য এটি একটি রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করা উচিত।
জোর দিয়ে বলুন যে এটি যদি অব্যাহত থাকে তবে আমরা সকলেই একো্যালিস ক্যালিও ব্র্যান্ডটি দেখতে পারি, বাস্তুতান্ত্রিক বিকল্পটি কেবলমাত্র একনোলজিতে নয় প্রচুর পোস্টে !!
একটি নতুন সিএপি আপনার দ্বারা মেরামত করা হবে না !!
বিচ্ছিন্ন করার সময়, সমস্ত কিছু সাবধানতার সাথে দেখুন, যদি ভক্তরা ঘষা না দেয় বা ব্লেডগুলিতে কোনও সরঞ্জাম আঘাত পেয়ে থাকে। অথবা সাইলেন্টব্লোক ইত্যাদির অভাব ... ??
দ্রুত আদালতে যান বেলিফের সমস্ত সত্যতার রিপোর্টের পরে, আপনার বীমার সাথে নিবন্ধিত চিঠি, বেলিফের প্রতিবেদনের সাথে ভবিষ্যতের মিথ্যা বিবৃতি এবং আপনার বীমা বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদনের ত্রুটিগুলি থেকে রক্ষা করার জন্য, যেমন আমি দরিদ্র কারিগরত্বে আমার বীমা সহ দেখেছি, এমনকি আমার আইনজীবীও বীমা যা আমি যা চেয়েছিলাম কিছুই লিখেছিল না এবং অংশগুলি ভুলে গিয়েছিলাম কারণ এটি আমার বিরোধী স্থপতি এর বীমাগুলির সাথে চুক্তি করেছিল !!
বীমাগুলি একই বিশেষজ্ঞদের এবং আইনজীবীদের গ্রহণ করে যারা খুব ভাল বন্ধু এবং পারস্পরিক পরিষেবাগুলি সরবরাহ করে, অন্তত কাজের জন্য একে অপরের পরামর্শ দিয়ে !!
বা অবজেক্ট যা ফ্যান ব্লেডগুলিতে আঘাত করে এবং প্রচুর ধাক্কা খেয়ে সরে যেতে সময় নেয় ????
এই শব্দটি ভক্তদের মধ্যে একটি হিট হতে পারে 50herz + -psilon এ (কিছুক্ষণের জন্য তার বায়ু সরবরাহ আটকা দিয়ে একটি পাখা ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে বাড়তে এবং ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি দেখতে) ?
ঘাটতি বিবেচনা করে, এই ব্র্যান্ডের এমন একটি ক্যাপ খুঁজে পাওয়া ভাল যা ভালভাবে কাজ করে (তাদের দোকানে?) এবং এটি মেরামত করার জন্য, যেহেতু এটি মেরামত করতে হবে, সমস্ত কিছু পরিবর্তনের জন্য জিজ্ঞাসা করার জন্য এটি একটি রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করা উচিত।
জোর দিয়ে বলুন যে এটি যদি অব্যাহত থাকে তবে আমরা সকলেই একো্যালিস ক্যালিও ব্র্যান্ডটি দেখতে পারি, বাস্তুতান্ত্রিক বিকল্পটি কেবলমাত্র একনোলজিতে নয় প্রচুর পোস্টে !!
একটি নতুন সিএপি আপনার দ্বারা মেরামত করা হবে না !!
বিচ্ছিন্ন করার সময়, সমস্ত কিছু সাবধানতার সাথে দেখুন, যদি ভক্তরা ঘষা না দেয় বা ব্লেডগুলিতে কোনও সরঞ্জাম আঘাত পেয়ে থাকে। অথবা সাইলেন্টব্লোক ইত্যাদির অভাব ... ??
দ্রুত আদালতে যান বেলিফের সমস্ত সত্যতার রিপোর্টের পরে, আপনার বীমার সাথে নিবন্ধিত চিঠি, বেলিফের প্রতিবেদনের সাথে ভবিষ্যতের মিথ্যা বিবৃতি এবং আপনার বীমা বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদনের ত্রুটিগুলি থেকে রক্ষা করার জন্য, যেমন আমি দরিদ্র কারিগরত্বে আমার বীমা সহ দেখেছি, এমনকি আমার আইনজীবীও বীমা যা আমি যা চেয়েছিলাম কিছুই লিখেছিল না এবং অংশগুলি ভুলে গিয়েছিলাম কারণ এটি আমার বিরোধী স্থপতি এর বীমাগুলির সাথে চুক্তি করেছিল !!
বীমাগুলি একই বিশেষজ্ঞদের এবং আইনজীবীদের গ্রহণ করে যারা খুব ভাল বন্ধু এবং পারস্পরিক পরিষেবাগুলি সরবরাহ করে, অন্তত কাজের জন্য একে অপরের পরামর্শ দিয়ে !!
0 x
প্যাক সিআইএটি ক্যালিও 60 এইচ লাউড
আমি বেলিফের সাথে যুক্ত ছিলাম, একজন শাব্দিক যাঁর সাথে আমি ব্যালিফের প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল এমন পরিমাপ গ্রহণের জন্য যাদের সাথে আমি যোগাযোগ করেছি, আমাকে ইঙ্গিত করে যে তাঁর পরিষেবা (প্রায়) 1000) গ্যারান্টি দেয় না যে গোলমাল হতে পারে এটি যদি কেবল ঠান্ডা আবহাওয়ায় দেখা যায় এবং 2 বিশেষজ্ঞ যারা একই রোগ নির্ণয়ের (সিএপি স্থানান্তরিত) হস্তক্ষেপ করেছিলেন, এটি আমাকে সাহায্য করবে না।
তদ্ব্যতীত, কোনও সময়ে আমাকে ডেলিভারি স্লিপে স্বাক্ষর করতে হয়নি, কাজ পেয়েছিল যাতে আমার কাছে কেবলমাত্র অনেকগুলি হস্তক্ষেপের প্রমাণ হিসাবে আমার কথা রয়েছে, যা ন্যায়বিচার এটি এলে সন্তুষ্ট হতে পারে না। । হিটিং ইঞ্জিনিয়ার যা মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ জানাতে সাহস করবেন না, তার আইনজীবীর উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।
আমার ভুলটি ছিল প্রথম থেকেই সমস্যাটি দেখা দিলে বিলটি প্রদান করা।
উদ্বেগের সাথে আমি হিটিং ইঞ্জিনিয়ারের পেশাদারিত্বের উপর নির্ভর করেছিলাম (নিজেকে একজন কারিগর এবং আমার পণ্যগুলির সঠিক ক্রিয়ায় মনোযোগী হয়েছি)।
সুতরাং আমি ইনস্টলারের পাবলিক ডোমেইনে তার অযোগ্যতা স্থাপন করে তাকে অসম্মানিত হয়ে অংশ নেওয়ার হুমকি দিয়ে তাদের ওয়ালেটে চাপ দেওয়া বেছে নিয়েছি। সিআইএটি টেকনিশিয়ান বা তার এজেন্সির জন্য, আমাকে সিইওর কাছে বরং একটি ভয়াবহ চিঠি পাঠাতে হয়েছিল, পরে বিক্রয় বা গ্রাহক পরিষেবা অ্যাক্সেসযোগ্য ছিল ...
আপনার মন্তব্যগুলি সমস্ত প্রাসঙ্গিক, এবং আমি ইনস্টলারকে অবহিত করি! আমার লক্ষ্যটি আমার যে ক্ষতিটি করেছে তা ফিরিয়ে দেওয়া নয়, বরং একটি সিএপি রাখার জন্য যা ভালভাবে কাজ করে।
ধন্যবাদ!
তদ্ব্যতীত, কোনও সময়ে আমাকে ডেলিভারি স্লিপে স্বাক্ষর করতে হয়নি, কাজ পেয়েছিল যাতে আমার কাছে কেবলমাত্র অনেকগুলি হস্তক্ষেপের প্রমাণ হিসাবে আমার কথা রয়েছে, যা ন্যায়বিচার এটি এলে সন্তুষ্ট হতে পারে না। । হিটিং ইঞ্জিনিয়ার যা মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ জানাতে সাহস করবেন না, তার আইনজীবীর উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।
আমার ভুলটি ছিল প্রথম থেকেই সমস্যাটি দেখা দিলে বিলটি প্রদান করা।
উদ্বেগের সাথে আমি হিটিং ইঞ্জিনিয়ারের পেশাদারিত্বের উপর নির্ভর করেছিলাম (নিজেকে একজন কারিগর এবং আমার পণ্যগুলির সঠিক ক্রিয়ায় মনোযোগী হয়েছি)।
সুতরাং আমি ইনস্টলারের পাবলিক ডোমেইনে তার অযোগ্যতা স্থাপন করে তাকে অসম্মানিত হয়ে অংশ নেওয়ার হুমকি দিয়ে তাদের ওয়ালেটে চাপ দেওয়া বেছে নিয়েছি। সিআইএটি টেকনিশিয়ান বা তার এজেন্সির জন্য, আমাকে সিইওর কাছে বরং একটি ভয়াবহ চিঠি পাঠাতে হয়েছিল, পরে বিক্রয় বা গ্রাহক পরিষেবা অ্যাক্সেসযোগ্য ছিল ...
আপনার মন্তব্যগুলি সমস্ত প্রাসঙ্গিক, এবং আমি ইনস্টলারকে অবহিত করি! আমার লক্ষ্যটি আমার যে ক্ষতিটি করেছে তা ফিরিয়ে দেওয়া নয়, বরং একটি সিএপি রাখার জন্য যা ভালভাবে কাজ করে।
ধন্যবাদ!
0 x
তাদের অনুসরণ করে তাদের দৃষ্টিশক্তি হারান না যথেষ্ট বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে।
-
- আমি econology বুঝতে
- পোস্ট: 190
- রেজিস্ট্রেশন: 12/12/05, 15:16
- অবস্থান: থাইল্যান্ড
পুনরায়: প্যাক সিআইএটি ক্যালোও 60 এইচ নোজি
জেএলবিএক্সএনএমএক্সএক্স লিখেছেন:.... ইনস্টলার এবং সিআইএটি প্রযুক্তিগত পরিষেবা দ্বারা অসংখ্য হস্তক্ষেপ ...
তারা সেখানে কী করেছিল?
সেখানে, আপনার বায়ুচলাচল অংশের ভারসাম্যহীনতার সমস্যা রয়েছে যার কারণে আপনার ক্যাপের শব স্পন্দিত হয়, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, আগত বাতাসের পরিমাণ এবং পরিমাণের মধ্যে খুব বড় পার্থক্যের কারণেও এই সমস্যা হতে পারে বাধ্য বায়ু, এই ক্ষেত্রে এটি একটি নকশার ত্রুটি, যদি এটি না হয় তবে ভেন্টিলেটরগুলি প্রতিস্থাপন করুন এবং সমস্ত ফিক্সিং এবং ড্যাম্পিংস পরীক্ষা করুন ... প্রযুক্তিবিদটিও গুরুতরভাবে অক্ষম দেখায় প্রায়শই !!!
কংক্রিটর ইউনিটের শব্দটি ইউনিটের নকশা থেকে আসতে হবে এমনকি কংক্রিট মিশুকের শব্দটি তত্ক্ষণাত্ ছিল, সুতরাং ওয়ারেন্টির অধীনে প্রতিস্থাপন করতে হবে।
আপনার এবং আপনার প্রতিবেশীদের জন্য শুভকামনা।
0 x
সম্মান !!!
প্যাক সিআইএটি ক্যালিও 60 এইচ লাউড
ইনস্টলারটিকে প্রথমে হিট পাম্প আউটলেটে তার নমনীয় পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সংযোগটি আবার করতে হয়েছিল, এর অনমনীয় সংযোগটি মেশিনটিকে এতটাই কম্পন করেছিল যে এটি তার নীরব ব্লকগুলি ছিন্ন করে ফেলেছিল; তারপরে "অবরুদ্ধ ফিল্টার" এর জন্য অনেকগুলি হস্তক্ষেপ (অ্যালার্ম d3.0) ছিল। এটি অবশ্যই বলা উচিত যে এই ফিল্টারটির (প্রস্তুতকারকের) কোনও জলের খাঁড়ি (প্রায় 1 লিটার) মধ্যে স্থাপন করাগুলির সাথে কোনও সম্পর্ক নেই, তবে থিম্বল এবং কফির কাপের মধ্যে মধ্যবর্তী হয়, দুর্বল অবস্থিত এবং বিচ্ছিন্ন করা কঠিন!
আন্ডার ফ্লোর হিটিংটি নিজেই ইনস্টল করে রেখেছিলাম এবং হিটার পাম্পের ইনস্টলার দ্বারা কেন্দ্রীয় হিটিংটি যুক্তিযুক্ত হওয়া কঠিন ছিল, তবে তিনি আমার একাই দায়বদ্ধ, যদিও আমি আমার পিই পাইপগুলি ফ্লাশ করেছিলাম, এবং করি নি আমার নিজের কাছে কোনও প্রমাণ নেই যে সে তার নিজের ধুয়ে গেছে (পিই এবং তামা তাই সোল্ডার, বোরাস ইত্যাদি)।
পরে তিনি "আবিষ্কার" করেছিলেন যে পানির পরিমাণ যথেষ্ট অপর্যাপ্ত এবং একটি বাফার ট্যাঙ্ক যুক্ত হয়েছিল। তখন স্টপগুলি বিরল ছিল।
তখন অসঙ্গতিগুলি ছিল (দেরি না করে হিটার পাম্প পুনরায় চালু করা) যদিও আমার জ্ঞানের মতে, চাপটি আবার ভারসাম্যহীন হওয়ার আগে কোনও সংক্ষেপককে পুনরায় আরম্ভ করা উচিত নয়।
এখানে, নির্মাতা একটি সলোনয়েড ভালভ এবং ইলেক্ট্রনিক বোর্ডগুলি হস্তক্ষেপ ও পরিবর্তন করেছে (আমার কোনও প্রতিবেদন না পেয়ে) এবং এটি একটি ব্যতিক্রমী বাণিজ্যিক অঙ্গভঙ্গি হাইলাইট করে, ইনস্টলারটি কোনও এক্সটেনশনের সাবস্ক্রাইব করে নি গ্যারান্টিযুক্ত! (যা শেষ গ্রাহকের সমস্যা নয়)।
সিআইএটিও সিএপি-র ত্রুটির জন্য আমাকে দোষ দিয়েছে, দাবি করে যে যদি নেটওয়ার্ক ভোল্টেজ অপর্যাপ্ত হয়, তবে ইলেক্ট্রনিক্সের ক্ষতি হবে! এর বিপরীত প্রমাণ করা আমার পক্ষে!
এটা সঠিক বলে মনে হচ্ছে যে ব্রিটানি এবং প্যাকায় ইডিএফ উচ্চ খরচ করার সময়কালে লোডশেডিং পরিচালনা করে (যদিও ইডিএফ এর বিপরীতে জবাব দিয়েছে); তবে স্বীকার করি আমি বেশ কয়েকটি ইলেক্ট্রনিক্স ডিজাইন অফিসে কাজ করেছি এবং বেশিরভাগ সরঞ্জাম এখন ওভারভোল্টেজের বিরুদ্ধেও বন্ধ করে অতিরিক্ত ভোল্টেজ ড্রপের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত রয়েছে; পুনরায় আরম্ভ করুন, ডিভাইসের ধরণের উপর নির্ভর করে স্বয়ংক্রিয় বা ম্যানুয়াল।
আমাকে যা বলা হয়েছিল তা যদি সত্য হয় তবে ডিজাইনের ত্রুটি থাকবে!
প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবী বা দুর্ঘটনাজনিত পাওয়ার কাটাতে আবার স্টপেজ রয়েছে এবং ফিল্টারে স্ল্যাজ জমা হওয়ার কারণে! স্লজ রিমুভেশন কর্মসূচীযুক্ত, এবং যদি সে গোলমালের সমস্যা সমাধান করে তবে ইনস্টলার দ্বারা এবং যদি এটি করতে অক্ষম হয় তবে প্রতিযোগী দ্বারা এটি পরিচালনা করা হবে।
যখন সবকিছু ঠিকঠাক হয়, এই ডিভাইসটি খুব সুন্দর এবং এই মুহুর্তের জন্য তুলনামূলকভাবে সস্তা, তবে এখানে আমি দুর্ভাগ্য ছিল।
আপনার হস্তক্ষেপের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আন্ডার ফ্লোর হিটিংটি নিজেই ইনস্টল করে রেখেছিলাম এবং হিটার পাম্পের ইনস্টলার দ্বারা কেন্দ্রীয় হিটিংটি যুক্তিযুক্ত হওয়া কঠিন ছিল, তবে তিনি আমার একাই দায়বদ্ধ, যদিও আমি আমার পিই পাইপগুলি ফ্লাশ করেছিলাম, এবং করি নি আমার নিজের কাছে কোনও প্রমাণ নেই যে সে তার নিজের ধুয়ে গেছে (পিই এবং তামা তাই সোল্ডার, বোরাস ইত্যাদি)।
পরে তিনি "আবিষ্কার" করেছিলেন যে পানির পরিমাণ যথেষ্ট অপর্যাপ্ত এবং একটি বাফার ট্যাঙ্ক যুক্ত হয়েছিল। তখন স্টপগুলি বিরল ছিল।
তখন অসঙ্গতিগুলি ছিল (দেরি না করে হিটার পাম্প পুনরায় চালু করা) যদিও আমার জ্ঞানের মতে, চাপটি আবার ভারসাম্যহীন হওয়ার আগে কোনও সংক্ষেপককে পুনরায় আরম্ভ করা উচিত নয়।
এখানে, নির্মাতা একটি সলোনয়েড ভালভ এবং ইলেক্ট্রনিক বোর্ডগুলি হস্তক্ষেপ ও পরিবর্তন করেছে (আমার কোনও প্রতিবেদন না পেয়ে) এবং এটি একটি ব্যতিক্রমী বাণিজ্যিক অঙ্গভঙ্গি হাইলাইট করে, ইনস্টলারটি কোনও এক্সটেনশনের সাবস্ক্রাইব করে নি গ্যারান্টিযুক্ত! (যা শেষ গ্রাহকের সমস্যা নয়)।
সিআইএটিও সিএপি-র ত্রুটির জন্য আমাকে দোষ দিয়েছে, দাবি করে যে যদি নেটওয়ার্ক ভোল্টেজ অপর্যাপ্ত হয়, তবে ইলেক্ট্রনিক্সের ক্ষতি হবে! এর বিপরীত প্রমাণ করা আমার পক্ষে!
এটা সঠিক বলে মনে হচ্ছে যে ব্রিটানি এবং প্যাকায় ইডিএফ উচ্চ খরচ করার সময়কালে লোডশেডিং পরিচালনা করে (যদিও ইডিএফ এর বিপরীতে জবাব দিয়েছে); তবে স্বীকার করি আমি বেশ কয়েকটি ইলেক্ট্রনিক্স ডিজাইন অফিসে কাজ করেছি এবং বেশিরভাগ সরঞ্জাম এখন ওভারভোল্টেজের বিরুদ্ধেও বন্ধ করে অতিরিক্ত ভোল্টেজ ড্রপের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত রয়েছে; পুনরায় আরম্ভ করুন, ডিভাইসের ধরণের উপর নির্ভর করে স্বয়ংক্রিয় বা ম্যানুয়াল।
আমাকে যা বলা হয়েছিল তা যদি সত্য হয় তবে ডিজাইনের ত্রুটি থাকবে!
প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবী বা দুর্ঘটনাজনিত পাওয়ার কাটাতে আবার স্টপেজ রয়েছে এবং ফিল্টারে স্ল্যাজ জমা হওয়ার কারণে! স্লজ রিমুভেশন কর্মসূচীযুক্ত, এবং যদি সে গোলমালের সমস্যা সমাধান করে তবে ইনস্টলার দ্বারা এবং যদি এটি করতে অক্ষম হয় তবে প্রতিযোগী দ্বারা এটি পরিচালনা করা হবে।
যখন সবকিছু ঠিকঠাক হয়, এই ডিভাইসটি খুব সুন্দর এবং এই মুহুর্তের জন্য তুলনামূলকভাবে সস্তা, তবে এখানে আমি দুর্ভাগ্য ছিল।
আপনার হস্তক্ষেপের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
0 x
তাদের অনুসরণ করে তাদের দৃষ্টিশক্তি হারান না যথেষ্ট বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে।
-
- আমি econology বুঝতে
- পোস্ট: 190
- রেজিস্ট্রেশন: 12/12/05, 15:16
- অবস্থান: থাইল্যান্ড
পুনরায়: প্যাক সিআইএটি ক্যালোও 60 এইচ নোজি
জেএলবিএক্সএনএমএক্সএক্স লিখেছেন:
সিআইএটিও সিএপি-র ত্রুটির জন্য আমাকে দোষ দিয়েছে, দাবি করে যে যদি নেটওয়ার্ক ভোল্টেজ অপর্যাপ্ত হয়, তবে ইলেক্ট্রনিক্সের ক্ষতি হবে! এর বিপরীত প্রমাণ করা আমার পক্ষে!
যদি বৈদ্যুতিন অংশ সরবরাহ করা হয়, যেমন প্রায়শই, একটি স্যুইচিং বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে, জেনে রাখুন যে তারা মাধ্যমিকের সাথে কোনও পার্থক্য ছাড়াই 90 এবং 250V এর মধ্যে পরিবর্তিত একটি ভোল্টেজ সহ কাজ করতে পারে ... ইলেক্ট্রনিক্সের ক্ষতি থেকে নেটওয়ার্ক সরবরাহ খুব দুর্বল, আমি এর আগে কখনও দেখিনি, কখনও ... খুব শক্তিশালী, হ্যাঁ ... খুব দুর্বল না ... খুব দুর্বল হলে ইলেকট্রনিক্স আরও পয়েন্ট বারে কাজ করে ... আমি সত্যিই আগ্রহী যে তারা আমাকে একটি বৈদ্যুতিন উপাদান উদাহরণ দেয় যা খুব কম নেটওয়ার্ক ভোল্টেজের জন্য ব্যর্থ হতে পারে ... অপ্রতিরোধ্য অক্ষমতা!
কিছুই নেই ... একটি উপাদানের জন্য এই ধরণের গল্পটি দেখে আমার খুব দুঃখ হয়, যা বেসে অবশ্যই খুব ভাল, তবে তাদের ইনস্টলেশনটির দুর্দান্ত "প্রযুক্তিবিদ" দ্বারা হত্যা করা হয়েছে ... এবং সর্বোপরি, এটা তাদের দোষ নয় ... সত্যিই ভাল !!!
0 x
সম্মান !!!
মোটামুটি ছাড়িয়ে যাওয়া, একটি উচ্চতার সাথে একমত, কারণ যখন EDF কারেন্টটি কেটে নেওয়া হয়, উদাহরণস্বরূপ দূরত্বের বাজ পড়ার পরে বা ব্রেকডাউন করার পরে, তাপ পাম্পটি এই নির্ধারিত শাটডাউন এবং ভোল্টেজের সাথে ভেঙে না যাওয়ার জন্য নকশা করা উচিত must খুব দুর্বল হয়ে পরে শূন্য। !!
আমার পিএসি কেলেঙ্কারী এ পর্যন্ত বহুবার উঠে দাঁড়িয়েছে !!
এটা কিছু ভাল সময় খারাপ আশ্চর্যজনক !!!
যাই হোক না কেন, কোনও কিছুই প্রমাণ করে না যে আপনার অপর্যাপ্ত মেইন ভোল্টেজ রয়েছে এবং আপনি এটি সহায়তা করতে পারবেন না !!
আমার অন্য কোথাও মামলা রয়েছে, কারণ দীর্ঘ ইডিএফ লাইনের শেষে ভোল্টেজ খুব শীতল আবহাওয়ায় কম থাকে, প্রত্যেকে আমার আগে লাইন পাম্প করে এবং আমি সবেই মাইক্রোওয়েভ ওভেনটি একা চালাতে পারি (এবং আবার) এমনকি ওভেনও নয়। রান্না এবং ভাগ্যক্রমে আমি নিজেকে কাঠ দিয়ে গরম করি !!
আপনার ক্রমযুক্ত ত্রুটির তালিকা বিবেচনা করে, এটি অপর্যাপ্ত নকশা।
আমার পিএসি কেলেঙ্কারী এ পর্যন্ত বহুবার উঠে দাঁড়িয়েছে !!
এটা কিছু ভাল সময় খারাপ আশ্চর্যজনক !!!
যাই হোক না কেন, কোনও কিছুই প্রমাণ করে না যে আপনার অপর্যাপ্ত মেইন ভোল্টেজ রয়েছে এবং আপনি এটি সহায়তা করতে পারবেন না !!
আমার অন্য কোথাও মামলা রয়েছে, কারণ দীর্ঘ ইডিএফ লাইনের শেষে ভোল্টেজ খুব শীতল আবহাওয়ায় কম থাকে, প্রত্যেকে আমার আগে লাইন পাম্প করে এবং আমি সবেই মাইক্রোওয়েভ ওভেনটি একা চালাতে পারি (এবং আবার) এমনকি ওভেনও নয়। রান্না এবং ভাগ্যক্রমে আমি নিজেকে কাঠ দিয়ে গরম করি !!
আপনার ক্রমযুক্ত ত্রুটির তালিকা বিবেচনা করে, এটি অপর্যাপ্ত নকশা।
0 x
প্যাক সিআইএটি ক্যালিও 60 এইচ লাউড
গোলমাল সমস্যা পরে
http://www.youtube.com/watch?v=rwL_Ffh3ewY
এখন এখানে ফিল্টার বেশী!
২০০৮ সালে ইনস্টলেশন করার পরে, ফিল্টারটি প্রায়শই আটকে যায়; সিআইএটি-র বিক্রয়োত্তর পরিষেবাটি বেশ কয়েকবার পরিদর্শন করেছে, তারপরে ইনস্টলারটি গ্রহণ করেছে।
যেহেতু আমি এখনও এই ইনস্টলারটির সাথে একমত নই যিনি এই হিট পাম্পটি পরিবর্তন করতে অস্বীকার করেছেন এবং কেবল এটি সরানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন (যাতে শব্দটি প্রতিবেশীদের বিরক্ত করে এবং আমরা নিজেরাই নয়) উত্তপ্ত মেঝে পরিষ্কার করার জন্য আমি অন্য সংস্থার প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম। , হিটিং ইনস্টলেশন (রেডিয়েটারস) এবং সার্কিটটি ট্যাঙ্ক এবং হিট পাম্পকে সংযুক্ত করে।
ঘরের অংশে, কোন স্লাজ নেই, তবে তাপ পাম্প এবং এর ওয়াটার হিটারকে সংযুক্ত নমনীয় পাইপগুলিতে, কয়েক সেমি 2 স্কেলের!
আমরা ভেবেছিলাম যে নমনীয় পাইপের অভ্যন্তরটি পৃথকভাবে ভেঙে যাচ্ছে, তবে এই আঁশগুলিকে চৌম্বক দ্বারা আকৃষ্ট করা হচ্ছে, আমরা এনামেল বা ধাতব পেইন্টের কথা ভাবি (তামাটি নয় যা চৌম্বকীয় নয়)! এর মধ্যে কয়েকটি স্কেল 5mmx5 মিমি কাছাকাছি।
2 মিমি জাল বাগানের স্ক্রিনে দেখুন।
ফিল্টারটি আটকে গিয়েছিল তবে ইনস্টলেশন থেকে যতটা অবাক হয়েছে তার চেয়ে বেশি আশ্চর্যজনক!
আমাকে কী এমন একটি বেলুন সরবরাহ করা হয়েছে যার কয়েল ইতিমধ্যে ভেঙে ফেলা হয়েছিল? কিন্তু কোন কয়েলে পেইন্ট বা এনামেল কী করবে?
http://www.youtube.com/watch?v=rwL_Ffh3ewY
এখন এখানে ফিল্টার বেশী!
২০০৮ সালে ইনস্টলেশন করার পরে, ফিল্টারটি প্রায়শই আটকে যায়; সিআইএটি-র বিক্রয়োত্তর পরিষেবাটি বেশ কয়েকবার পরিদর্শন করেছে, তারপরে ইনস্টলারটি গ্রহণ করেছে।
যেহেতু আমি এখনও এই ইনস্টলারটির সাথে একমত নই যিনি এই হিট পাম্পটি পরিবর্তন করতে অস্বীকার করেছেন এবং কেবল এটি সরানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন (যাতে শব্দটি প্রতিবেশীদের বিরক্ত করে এবং আমরা নিজেরাই নয়) উত্তপ্ত মেঝে পরিষ্কার করার জন্য আমি অন্য সংস্থার প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম। , হিটিং ইনস্টলেশন (রেডিয়েটারস) এবং সার্কিটটি ট্যাঙ্ক এবং হিট পাম্পকে সংযুক্ত করে।
ঘরের অংশে, কোন স্লাজ নেই, তবে তাপ পাম্প এবং এর ওয়াটার হিটারকে সংযুক্ত নমনীয় পাইপগুলিতে, কয়েক সেমি 2 স্কেলের!
আমরা ভেবেছিলাম যে নমনীয় পাইপের অভ্যন্তরটি পৃথকভাবে ভেঙে যাচ্ছে, তবে এই আঁশগুলিকে চৌম্বক দ্বারা আকৃষ্ট করা হচ্ছে, আমরা এনামেল বা ধাতব পেইন্টের কথা ভাবি (তামাটি নয় যা চৌম্বকীয় নয়)! এর মধ্যে কয়েকটি স্কেল 5mmx5 মিমি কাছাকাছি।
2 মিমি জাল বাগানের স্ক্রিনে দেখুন।
ফিল্টারটি আটকে গিয়েছিল তবে ইনস্টলেশন থেকে যতটা অবাক হয়েছে তার চেয়ে বেশি আশ্চর্যজনক!
আমাকে কী এমন একটি বেলুন সরবরাহ করা হয়েছে যার কয়েল ইতিমধ্যে ভেঙে ফেলা হয়েছিল? কিন্তু কোন কয়েলে পেইন্ট বা এনামেল কী করবে?
0 x
তাদের অনুসরণ করে তাদের দৃষ্টিশক্তি হারান না যথেষ্ট বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে।
-
- অনুরূপ বিষয়
- জবাব
- মতামত
- শেষ বার্তা
-
- 0 জবাব
- 6994 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা hub07
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
25/11/14, 12:43একটি বিষয় পোস্ট করা forum : ভাঙ্গন, সমস্যা নিবারণ এবং মেরামত: নিজেকে মেরামত?
-
- 1 জবাব
- 13021 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা dedeleco
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
02/03/12, 12:32একটি বিষয় পোস্ট করা forum : ভাঙ্গন, সমস্যা নিবারণ এবং মেরামত: নিজেকে মেরামত?
-
- 52 জবাব
- 51495 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা gregdu13250
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
11/05/08, 12:11একটি বিষয় পোস্ট করা forum : ভাঙ্গন, সমস্যা নিবারণ এবং মেরামত: নিজেকে মেরামত?
"ব্রেকডাউন, ট্রাবলশুটিং এবং মেরামত: নিজের মেরামত করুন" -এ ফিরে যান "
কে অনলাইনে?
এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং 120 গেস্ট সিস্টেম