বাড়িতে 2kW এর বাতাস শক্তি সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন?
পরামর্শ, যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি নয় ...
তবে প্রথমত যেহেতু আপনি এখনও ব্লেড ইনস্টল করেন নি, তাদের মধ্যে দূরত্বের ভারসাম্য বজায় রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ, আমি 1 মিমি (ম্যানুয়ালটিতে 5 মিমি ম্যাক্সারের কাছাকাছি সুপারিশ করতে পারি) তবে এটি সুস্পষ্ট হওয়া থেকে দূরে ... এবং 20 এন শক্ত করার জন্য ডায়নামো রেঞ্চ ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ (2 কেজি খুব কম!)
আমার উত্সাহ দাতা সিস্টেমের জন্য এটি সম্পূর্ণ নয় তবে আমি 3 স্টার আর্থ রডগুলির জন্য বেছে নিয়েছি, প্রতিটি লোকের নীচে একটি তাদের 25 মিমি ² তামার কেবলের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করতে।
3 টি দড়ি মাস্টের স্তরে একটি তারাতে সংযুক্ত থাকে তারপরে ম্যাডপ নেটওয়ার্কের আমার ডিকপলিং বক্সের দিকে তিন-পর্বের উইন্ড টারবাইন (800 € আমার ক্ষেত্রে, 80 €, পিয়েরাকে ধন্যবাদ )
আমি একটি নিয়ম অনুসরণ করেছি: দণ্ডগুলির মধ্যে দূরত্বগুলি ভারসাম্যপূর্ণ, একই আকারের পৃথিবী তারগুলি, যাতে প্রতিটি পথ সমান প্রতিরোধের হয়। (বিশেষজ্ঞরা আমাকে সংশোধন করবেন, যদি এটি বেমানান হয় )
তবে প্রথমত যেহেতু আপনি এখনও ব্লেড ইনস্টল করেন নি, তাদের মধ্যে দূরত্বের ভারসাম্য বজায় রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ, আমি 1 মিমি (ম্যানুয়ালটিতে 5 মিমি ম্যাক্সারের কাছাকাছি সুপারিশ করতে পারি) তবে এটি সুস্পষ্ট হওয়া থেকে দূরে ... এবং 20 এন শক্ত করার জন্য ডায়নামো রেঞ্চ ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ (2 কেজি খুব কম!)
আমার উত্সাহ দাতা সিস্টেমের জন্য এটি সম্পূর্ণ নয় তবে আমি 3 স্টার আর্থ রডগুলির জন্য বেছে নিয়েছি, প্রতিটি লোকের নীচে একটি তাদের 25 মিমি ² তামার কেবলের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করতে।
3 টি দড়ি মাস্টের স্তরে একটি তারাতে সংযুক্ত থাকে তারপরে ম্যাডপ নেটওয়ার্কের আমার ডিকপলিং বক্সের দিকে তিন-পর্বের উইন্ড টারবাইন (800 € আমার ক্ষেত্রে, 80 €, পিয়েরাকে ধন্যবাদ )
আমি একটি নিয়ম অনুসরণ করেছি: দণ্ডগুলির মধ্যে দূরত্বগুলি ভারসাম্যপূর্ণ, একই আকারের পৃথিবী তারগুলি, যাতে প্রতিটি পথ সমান প্রতিরোধের হয়। (বিশেষজ্ঞরা আমাকে সংশোধন করবেন, যদি এটি বেমানান হয় )
0 x
না।
আমার সিস্টেমটি এমপিপিটি হাইব্রিড নিয়ন্ত্রকের সাথে রয়েছে ইন্টিগ্রেটেড আনলোডিং রোধকের, পৃথকভাবে ক্রয় করা। এটি অনেক বেশি স্মার্ট এবং আমার বৈদ্যুতিক সিস্টেমটি 80V সরাসরি কারেন্টে 48% এ চলেছে (লাইট, কম্পিউটার, জল পাম্প ইত্যাদি ...)
আমি ব্যাটারি শক্তি, আমার প্রকল্প এবং ইডিএফ গ্রিডের বাইরে 100% XNUMX
আমরা এক ঘাঞ্চলের মাঝখানে বাস করি, আমাদের প্রবাহিত জল বৃষ্টির জল, আমাদের শক্তি, সূর্য
বায়ু শক্তি শীতকাল ব্যয় করতে সক্ষম হতে এবং আমাদের আমাদের বিদ্যুতের খরচ বাড়ানোর অনুমতি দেয় (ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজার ...)
আমার সিস্টেমটি এমপিপিটি হাইব্রিড নিয়ন্ত্রকের সাথে রয়েছে ইন্টিগ্রেটেড আনলোডিং রোধকের, পৃথকভাবে ক্রয় করা। এটি অনেক বেশি স্মার্ট এবং আমার বৈদ্যুতিক সিস্টেমটি 80V সরাসরি কারেন্টে 48% এ চলেছে (লাইট, কম্পিউটার, জল পাম্প ইত্যাদি ...)
আমি ব্যাটারি শক্তি, আমার প্রকল্প এবং ইডিএফ গ্রিডের বাইরে 100% XNUMX
আমরা এক ঘাঞ্চলের মাঝখানে বাস করি, আমাদের প্রবাহিত জল বৃষ্টির জল, আমাদের শক্তি, সূর্য
বায়ু শক্তি শীতকাল ব্যয় করতে সক্ষম হতে এবং আমাদের আমাদের বিদ্যুতের খরচ বাড়ানোর অনুমতি দেয় (ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজার ...)
0 x
তবুও সিরিজ সমাবেশ কি সহজ?
নিয়ামক থেকে প্রথম ব্যাটারির + এর পরে + থেকে - নিয়ামকের - 8 টি ব্যাটারির মধ্যে + সমাপ্ত করতে -
সেটা ঠিক?
যাইহোক আমি ফিউজগুলি রাখার জন্য এবং উত্স পরিবর্তনের জন্য প্রতিক্রিয়াগুলির জন্য অপেক্ষা করার জন্য অবিলম্বে পুনরায় শুরু করেছি।
কন্ট্রোলারের অভ্যন্তরে বিপর্যয় নেই কিনা তা আমি পরীক্ষা করে দেখব তবে এটি অদ্ভুত।
আপনি কি মনে করেন না যে বায়ু টারবাইন থেকে কারেন্ট না পাওয়ার বিষয়টি নিয়ন্ত্রককে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং বিপরীত মেরুতির ইঙ্গিত দিতে পারে?
নিয়ামক থেকে প্রথম ব্যাটারির + এর পরে + থেকে - নিয়ামকের - 8 টি ব্যাটারির মধ্যে + সমাপ্ত করতে -
সেটা ঠিক?
যাইহোক আমি ফিউজগুলি রাখার জন্য এবং উত্স পরিবর্তনের জন্য প্রতিক্রিয়াগুলির জন্য অপেক্ষা করার জন্য অবিলম্বে পুনরায় শুরু করেছি।
কন্ট্রোলারের অভ্যন্তরে বিপর্যয় নেই কিনা তা আমি পরীক্ষা করে দেখব তবে এটি অদ্ভুত।
আপনি কি মনে করেন না যে বায়ু টারবাইন থেকে কারেন্ট না পাওয়ার বিষয়টি নিয়ন্ত্রককে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং বিপরীত মেরুতির ইঙ্গিত দিতে পারে?
0 x
এটি যৌক্তিক হবে না, এটি একটি সুরক্ষা। যে কোনও নিয়ামকের উপর আপনাকে বায়ু টারবাইনের আগে সর্বদা ব্যাটারি সংযুক্ত করতে হবে। ভোল্টমিটার অবশ্যই লোড সহ বা ছাড়াই তাদের মোট ভোল্টেজ আপনাকে জানাতে হবে।
আমি সমস্ত বিস্মিত বুঝতে পারি, আমি আপনার মত কাজ করতে হবে
নিয়ন্ত্রকের অবশ্যই সমস্যা আছে, সম্ভবত তারা ইনপুটগুলির নাম সম্পর্কে ভুল ছিল?
আমি সমস্ত বিস্মিত বুঝতে পারি, আমি আপনার মত কাজ করতে হবে
নিয়ন্ত্রকের অবশ্যই সমস্যা আছে, সম্ভবত তারা ইনপুটগুলির নাম সম্পর্কে ভুল ছিল?
0 x
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদলে আইজারের প্রতিক্রিয়া এখানে:
আমার প্রশ্ন এখানে:
সুপ্রভাত,
আমরা নিশ্চিত করি যে বাক্সে 12 ভি এর কোনও ব্যবহার নেই; কেবলমাত্র ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ রিলে সরবরাহ করা হয় এবং এর ব্যবহার ন্যূনতম হয় (100 এমএ এরও কম) আপনি যে বিবরণটি সরবরাহ করেন তা উত্স পরিবর্তনের অপারেশনের সাথে ঠিক মিলে যায়: যদি ব্যাটারিগুলি চার্জ করা হয়, আমরা ব্যাটারিগুলিতে চলি।
যদি ব্যাটারিগুলি ডিসচার্জ হয় তবে আমরা নেটওয়ার্কে স্যুইচ করি।
ব্যাটারিগুলি কেবল তখনই ফিরে আসে যখন পরেগুলির ভোল্টেজটি তাদের সর্বোচ্চ মানের উপরে উঠে যায়।
যদি আপনি উত্স বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদলের শক্তি অতিক্রম করে, EDF দিকের সার্কিট ব্রেকার ট্রিপ করবে
আমার প্রশ্ন এখানে:
সুপ্রভাত,
সুতরাং বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল কেবল চার্জের অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে (একটি পরিমাপের উদ্দেশ্য?) আপনি কি নিশ্চিত যে আপনার বাক্সে কোনও 12 ই ইলেক্ট্রনিক্স সরবরাহ করা হয়নি কারণ এই ক্ষেত্রে, ব্যাটারিটি ব্যবহৃত হবে অন্যদের তুলনায় দ্রুত স্রাব (বিশেষত বাতাস ছাড়াই দীর্ঘ সময়ের ক্ষেত্রে) যা এই "রেফারেন্স" ব্যাটারি বা এমনকি পার্কের বাকী অংশগুলির জন্য ভাল হবে না।
যাইহোক, আমি আপনার উত্স বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল নিম্নলিখিত হিসাবে ব্যবহার করতে চাই:
সাধারণ উত্স: 2000W / 96V ইনভার্টার 8 12V-150Ah ব্যাটারি দ্বারা চালিত জরুরী উত্স: EDF 12KVA
ব্যবহার: ঘরোয়া টার্মিনাল সহ: আলোর / ঘূর্ণায়মান শাটার / গেটস / অফিস / শয়নকক্ষ সকেট
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল এভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে?
যদি প্রায়শই 3600W এর চেয়ে বেশি চাহিদা হয় তবে অকাল পরা হওয়ার ঝুঁকি আছে কি?
0 x
-
- অনুরূপ বিষয়
- জবাব
- মতামত
- শেষ বার্তা
-
- 0 জবাব
- 1704 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা Paul44650
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
08/06/23, 12:33একটি বিষয় পোস্ট করা forum : জলবাহী, বায়ু টারবাইন, ভূ-তাপীয় শক্তি, সামুদ্রিক শক্তি, বায়োগ্যাস ...
-
- 10 জবাব
- 7725 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা Grelinette
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
04/01/19, 00:23একটি বিষয় পোস্ট করা forum : জলবাহী, বায়ু টারবাইন, ভূ-তাপীয় শক্তি, সামুদ্রিক শক্তি, বায়োগ্যাস ...
-
- 7 জবাব
- 4306 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা dedeleco
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
16/03/11, 19:34একটি বিষয় পোস্ট করা forum : জলবাহী, বায়ু টারবাইন, ভূ-তাপীয় শক্তি, সামুদ্রিক শক্তি, বায়োগ্যাস ...
-
- 19 জবাব
- 10815 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা Fam
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
22/03/10, 10:22একটি বিষয় পোস্ট করা forum : জলবাহী, বায়ু টারবাইন, ভূ-তাপীয় শক্তি, সামুদ্রিক শক্তি, বায়োগ্যাস ...
-
- 2 জবাব
- 5998 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা fredetsabie
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
13/04/09, 08:45একটি বিষয় পোস্ট করা forum : জলবাহী, বায়ু টারবাইন, ভূ-তাপীয় শক্তি, সামুদ্রিক শক্তি, বায়োগ্যাস ...
"জলবিদ্যুৎ, বায়ু টারবাইন, ভূ-তাপীয় শক্তি, সামুদ্রিক শক্তি, বায়োগ্যাস" -এ ফিরে যান ... "