সুপ্রভাত,
কি গুরুত্বপূর্ণ যে স্ট্রিংগুলি আপনার MPPT কন্ট্রোলার(গুলি) এর ইনপুট বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়৷ তাদের না জেনে আমরা আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি না।
ফটোভোলটাইক পিভি সংযোগ ???
- Remundo
- নিয়ামক
- পোস্ট: 16297
- রেজিস্ট্রেশন: 15/10/07, 16:05
- অবস্থান: এর মধ্যে Clermont Ferrand,
- এক্স 5292
Re: PV এর ফটোভোলটাইক সংযোগ???
chris34 লিখেছেন:ভাল, এখানে আমি আমার 3 স্ট্রিং লোড করার চিন্তা করেছি:
জেনে রাখা যে PV মডিউল হল 410 W/ISC = 13,77 A এবং VOC = 37,45 V
৩টি পিভি ফিল্ডের আর্কি (বিভিন্ন সমর্থনে অবস্থান করা):
1) সিরিজ-সমান্তরালে 4টি মডিউল => 75 V / 28 A
2) সিরিজে 2টি মডিউল => 75 V / 13,77 A
3) সিরিজে 2টি মডিউল => 75 V / 13,77 A
তাই আমার প্রশ্ন: আপনি কি এই অনুমানে একটি নেকড়ে দেখতে পাচ্ছেন...?
তাই 1 এর জন্য)
আরও স্পষ্টভাবে, আপনি সম্ভবত // এ 2টি মডিউলের 2টি ব্লকের সিরিজ সংযোগ বোঝাচ্ছেন: তাই ঠিক আছে যা 2 x 37,5A = 75A এর জন্য 2 x 14V = 28 V দেয়
2100 ওয়াট শক্তির জন্য
50A এর Imax এর জন্য আপনার আদর্শভাবে 100-30V রেঞ্জ সহ একটি কনভার্টার প্রয়োজন
2 এবং 3 এর জন্য), 1O5O W এর শক্তি
একই ভোল্টেজ পরিসীমা, কিন্তু 15A এর একটি Imax।
0 x
-
- নিয়ামক
- পোস্ট: 79462
- রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
- অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
- এক্স 11097
Re: PV এর ফটোভোলটাইক সংযোগ???
ডায়াগ্রামের সাথে ভাল এটি একটু পরিষ্কার তবে এতে প্রতিটি স্ট্রিংয়ের অভিযোজন নেই ...
আমি নিশ্চিত নই যে একই ব্যাটারিতে 2টি নিয়ন্ত্রক রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়...
যদি স্ট্রিং 2 এবং 3 এর অভিযোজন একই বা প্রায় একই হয়, তবে আমি আপনাকে একটি বড় নিয়ন্ত্রকের সাথে pv স্তরে সিরিজে কাজ করার পরামর্শ দিচ্ছি।
সংক্ষেপে: 1 স্ট্রিং, 1 রেগুলেটর, 1 ব্যাটারি
যত বেশি টেনশন থাকবে, পিভি প্রোডাকশন তত ভাল হবে, তাই সিরিজে স্ট্রিংগুলিকে প্রাইভেলিজ করা প্রয়োজন… তারপর আপনার কাছে 2টি প্রায় অভিন্ন স্ট্রিং থাকবে।
আমি নিশ্চিত নই যে একই ব্যাটারিতে 2টি নিয়ন্ত্রক রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়...
যদি স্ট্রিং 2 এবং 3 এর অভিযোজন একই বা প্রায় একই হয়, তবে আমি আপনাকে একটি বড় নিয়ন্ত্রকের সাথে pv স্তরে সিরিজে কাজ করার পরামর্শ দিচ্ছি।
সংক্ষেপে: 1 স্ট্রিং, 1 রেগুলেটর, 1 ব্যাটারি
যত বেশি টেনশন থাকবে, পিভি প্রোডাকশন তত ভাল হবে, তাই সিরিজে স্ট্রিংগুলিকে প্রাইভেলিজ করা প্রয়োজন… তারপর আপনার কাছে 2টি প্রায় অভিন্ন স্ট্রিং থাকবে।
0 x
-
- আমি econology বুঝতে
- পোস্ট: 110
- রেজিস্ট্রেশন: 18/08/11, 17:34
- অবস্থান: লোদেভ (34)
- এক্স 4
- যোগাযোগ:
Re: PV এর ফটোভোলটাইক সংযোগ???
2টি প্রস্তাবিত চার্জ রেগুলেটর (VICTRON 100/30A + Victron 100/50 A2) এর প্রযুক্তিগত ডেটা হল (PJ-এ ফাইল দেখুন)
এছাড়াও, আমার ক্ষেত্রগুলি একই রকম নয়: তাই আমি 1টি ক্ষেত্রের জন্য শুধুমাত্র 2 রেগুলেটর ভুলে গেছি ;-)
0 x
Chris34
-
- আমি econology বুঝতে
- পোস্ট: 110
- রেজিস্ট্রেশন: 18/08/11, 17:34
- অবস্থান: লোদেভ (34)
- এক্স 4
- যোগাযোগ:
Re: PV এর ফটোভোলটাইক সংযোগ???
মনে করিয়ে দিন,
দুঃখিত, কিন্তু .. আমি বুঝতে পারি না যখন আপনি বলেন: 30A এর IMAX এবং 15A এর IMAX...? কেন?
দুঃখিত, কিন্তু .. আমি বুঝতে পারি না যখন আপনি বলেন: 30A এর IMAX এবং 15A এর IMAX...? কেন?
0 x
Chris34
- Remundo
- নিয়ামক
- পোস্ট: 16297
- রেজিস্ট্রেশন: 15/10/07, 16:05
- অবস্থান: এর মধ্যে Clermont Ferrand,
- এক্স 5292
Re: PV এর ফটোভোলটাইক সংযোগ???
ভাল যাতে আপনার উত্পাদন ক্লিপ না বা ভাঙ্গনের ঝুঁকি না থাকে।
এটা নিরাপত্তা একটি ছোট মার্জিন.
এটা নিরাপত্তা একটি ছোট মার্জিন.
0 x
-
- বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
- পোস্ট: 13758
- রেজিস্ট্রেশন: 17/03/14, 23:42
- অবস্থান: পিকার্দি
- এক্স 1531
- যোগাযোগ:
Re: PV এর ফটোভোলটাইক সংযোগ???
ডেটাশিট অনুসারে, এটি 1400 ওয়াট সর্বোচ্চ পিভিchris34 লিখেছেন:1) একটি MPPT 100 / 50 A যা 1640 W পাবে (1440 W সর্বাধিক প্রস্তাবিত) => ব্যাটারির PARC2 এর জন্য
সমান্তরাল সিরিজে 4 Wp এর 335 pv সহ... এলোমেলোভাবে https://allo.solar/panneau-solaire-335w ... solar.html
আমরা পেরেকের মধ্যে প্রবেশ করি: 1340 W সর্বোচ্চ, 81.4 V সর্বোচ্চ এবং 39.4 A
0 x
-
- বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
- পোস্ট: 13758
- রেজিস্ট্রেশন: 17/03/14, 23:42
- অবস্থান: পিকার্দি
- এক্স 1531
- যোগাযোগ:
Re: PV এর ফটোভোলটাইক সংযোগ???
আমি সংশোধন করার আগে সংশোধন, সিরিজে ভোল্টেজ দ্বিগুণ হয়, তীব্রতা পরিবর্তন হয় না, তাই 2টি সম্ভাবনা:
- সমান্তরালে 4 Wp এর 335 pv সহ: 1340 W সর্বোচ্চ, 40.7 V সর্বোচ্চ এবং 39.4 A
- সমান্তরাল সিরিজে: 1340 W max, 81.4 V max এবং 19.7 A (একটি বৃহত্তর অপারেটিং রেঞ্জের সাথে আমি মনে করি এবং অতিরিক্ত গরম হওয়ার ঝুঁকি নেই)
- সমান্তরালে 4 Wp এর 335 pv সহ: 1340 W সর্বোচ্চ, 40.7 V সর্বোচ্চ এবং 39.4 A
- সমান্তরাল সিরিজে: 1340 W max, 81.4 V max এবং 19.7 A (একটি বৃহত্তর অপারেটিং রেঞ্জের সাথে আমি মনে করি এবং অতিরিক্ত গরম হওয়ার ঝুঁকি নেই)
0 x
-
- আমি econology বুঝতে
- পোস্ট: 110
- রেজিস্ট্রেশন: 18/08/11, 17:34
- অবস্থান: লোদেভ (34)
- এক্স 4
- যোগাযোগ:
Re: PV এর ফটোভোলটাইক সংযোগ???
ইজেন্ট্রপ,
আমার PV 410 Wp (আমি এতে আটকে আছি কারণ তাদের অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং আসছে... ভাল, আমি আশা করি!
Remundo,
ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারি ..... তাই আমার সমাধান:
1) REGUL MPPT 100/50A এটা কি আপনার অনুমান 50-100 V এবং 30 A এর জন্য ঠিক আছে??? (আমার কাছে ইতিমধ্যেই এই MPPT 100/50A আছে!)
et
2) REGUL MPPT 100/30A এটা কি আপনার অনুমান 50-100 V এবং 15 A এর জন্য ঠিক আছে??? ( কেনার জন্য )
আমার PV 410 Wp (আমি এতে আটকে আছি কারণ তাদের অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং আসছে... ভাল, আমি আশা করি!
Remundo,
ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারি ..... তাই আমার সমাধান:
1) REGUL MPPT 100/50A এটা কি আপনার অনুমান 50-100 V এবং 30 A এর জন্য ঠিক আছে??? (আমার কাছে ইতিমধ্যেই এই MPPT 100/50A আছে!)
et
2) REGUL MPPT 100/30A এটা কি আপনার অনুমান 50-100 V এবং 15 A এর জন্য ঠিক আছে??? ( কেনার জন্য )
0 x
Chris34
- Remundo
- নিয়ামক
- পোস্ট: 16297
- রেজিস্ট্রেশন: 15/10/07, 16:05
- অবস্থান: এর মধ্যে Clermont Ferrand,
- এক্স 5292
Re: PV এর ফটোভোলটাইক সংযোগ???
দৃশ্যত তাদের ভোল্টেজ এবং বর্তমান রেঞ্জ আপনার প্যানেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
যাইহোক, এটা মনে হয় যে তারা সম্ভবত শক্তিশালী সূর্যালোকের ক্ষেত্রে প্যানেল থেকে উপলব্ধ শক্তি ক্লিপ করবে।
যাইহোক, এটা মনে হয় যে তারা সম্ভবত শক্তিশালী সূর্যালোকের ক্ষেত্রে প্যানেল থেকে উপলব্ধ শক্তি ক্লিপ করবে।
1 x
-
- অনুরূপ বিষয়
- জবাব
- মতামত
- শেষ বার্তা
-
- 9 জবাব
- 4778 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা এনারিক
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
31/01/16, 01:34একটি বিষয় পোস্ট করা forum : সৌর তাপ: CESI সৌর সংগ্রাহক, গরম, DHW, ovens এবং সৌর কুকার
-
- 7 জবাব
- 4620 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা হাতি
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
26/03/10, 18:11একটি বিষয় পোস্ট করা forum : সৌর তাপ: CESI সৌর সংগ্রাহক, গরম, DHW, ovens এবং সৌর কুকার
পিছনে «সৌর তাপীয়: CESI সৌর সংগ্রাহক, গরম, DHW, ওভেন এবং সৌর কুকার»
কে অনলাইনে?
এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং 79 গেস্ট সিস্টেম