আমি তাই যা বলছিলাম তার থেকে আমরা এখনও বেশি দূরে নই: কয়েকটি সংক্ষিপ্ত স্টপস কিন্তু যা চক্রকে কেটে ফেলেছে, ঘন্টা কাউন্টারে এই "গণনা" ছাড়াই ...
এই 5,5 ঘন্টা শাটডাউনটি খুব ভাল গড়ে প্রায় 35 মিনিটের 10 স্টপ হতে পারে। এবং সুতরাং 35 চক্র থাকবে, গড় সময়কাল 2,3 ঘন্টা (যা খুব ভাল!)।
এটি আমার তাত্ত্বিক উদাহরণের মতো ২.৩ ঘন্টা নয়, 2,3 ঘন্টা এবং কয়েক ...
আবার: এটি দুর্দান্ত, তবে অবিচ্ছিন্নভাবে সংশোধন নয়, প্রথম পরিসংখ্যান হিসাবে (85 এর উপর 85 ঘন্টা অপারেশন ...) সম্ভবত পরামর্শ দিতে পারে ...
আমার চক্রের গড় 32 মিনিটের সময় নিয়ে আমার কাছে বর্তমানে কয়েক মিনিটের 40 মিনিট স্টপ করে 50 বা 20 মিনিটের অপারেশন রয়েছে। যা 24 ঘন্টা অপারেশনের XNUMX ঘন্টার মধ্যে করবে ...
OKOFEN বয়লার অপারেশন সময় ট্র্যাকিং
-
- আমি econology বুঝতে
- পোস্ট: 62
- রেজিস্ট্রেশন: 24/09/14, 16:27
-
- আমি econology বুঝতে
- পোস্ট: 62
- রেজিস্ট্রেশন: 24/09/14, 16:27
2007 সাল থেকে Okofen অভিজ্ঞতা
সমস্ত Okofen উত্সাহীদের স্বাগতম!
সত্য যে এই মেশিনটি একটি দুর্দান্ত প্রেমের গল্প! সোলার ওয়াটার হিটার এবং টেক্সটাইল সিলোতে সংযুক্ত স্ক্রু সহ পুরানো বাড়িটি ভালভাবে অন্তরিত করা হয়েছে - আমি ২০০ since সাল থেকে একটি পেলিম্যাটিক সিএমপি 1.4 দিয়ে সজ্জিত।
এটি সর্বদা ভাল অনুগত পরিষেবাদি রেন্ডার করেছে, আমি বেলারের বাকি অংশগুলি (আমি পারফেকশনিস্ট) দ্বারা প্রতি 3 মাস পরে পদ্ধতিগতভাবে পরিষ্কার করি p
তবে শরত্কালে 3 মাসের অনুপস্থিতির পরে, ডিসেম্বর মাসে বাড়িটি 10 at এ ছিল এবং হিটিংয়ের পুনরায় গরমটি দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর ছিল। এই স্বচ্ছলতা না বুঝেই 17 দিনের উত্তাপের পরে আমাদের কিছুটা 4 ছিল। ওকোফেন সম্পর্কে কিছুই জানেন না এমন হিটিং ইঞ্জিনিয়াররা আমাকে সাহায্য করেনি, কেবলমাত্র একটি ওকোফেন "বিশেষজ্ঞ" আমার সমস্ত পরামিতি পর্যালোচনা করে এবং একটি পরিবর্তিত দুর্বল পাম্প সনাক্ত করেছে। তবে উষ্ণতার সাথে, পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা 2 dropped হ্রাস পেয়েছে এবং আমি সবার প্রতি গভীর গুরুত্ব নিতে শুরু করেছি began forums ঠিক আছে আমার নিয়ন্ত্রকটিকে টুইঙ্ক করতে .. এবং আপনার অভিজ্ঞতার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই কারণ মুহুর্তের জন্য এটি ঘরে ভাল in অন্যদিকে আমি যদি দিনের বেলা গরম জল তৈরি করি তাপমাত্রা বেশ দ্রুত কমে যায় তাই আমি এটি 3h থেকে 5 ঘন্টা সকাল 55 ° পর্যন্ত করি °
আমরা লোহা এবং অ্যালুমিনিয়াম রেডিয়েটার কাস্ট করেছি।
আমার করিডরে একটি রুম সেন্সর রয়েছে যা সরাসরি উত্তপ্ত নয়। জিজ্ঞাসা করা 19 আমাকে বসার ঘরে 20-21 দেয়।
এখানে সর্বশেষ পরামিতি রয়েছে
টিপি অনুরোধ 19 °
পি 202/80 ° 76 °
পি 4-7 / 65 ° 63 °
পি 5-8 / 9 ° 12 °
P263 68 °
বক্র / 1,2 1,6
পা / 30 ° 40 °
কমপ - / 0/3
বয়লারটি 15 কেডব্লুতে ছিল (4 প্লাগ) আমি 13 কে প্লাগ রেখে 4 কেডাব্লুতে স্থান দিয়েছি because কারণ আমার শুরুর সময়গুলি 18 মিমি (সর্বদা) তাই আমি 13 কেডব্লু চেষ্টা করি এবং এই সেটিংসটি করেছিল।
আমার বিশেষজ্ঞ আমাকে বলেন যে এটি করা ভাল।
--পি 202 80
- পি 4-7 60
- P263 বাম 70
আমি জানি না ... কি করতে হবে।
আমাকে পড়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমি আপনার বাতিগুলি গ্রহণকারী ...
এখানে অনুসরণ করতে: https://www.econologie.com/forums/reglage-re ... 13776.html
সত্য যে এই মেশিনটি একটি দুর্দান্ত প্রেমের গল্প! সোলার ওয়াটার হিটার এবং টেক্সটাইল সিলোতে সংযুক্ত স্ক্রু সহ পুরানো বাড়িটি ভালভাবে অন্তরিত করা হয়েছে - আমি ২০০ since সাল থেকে একটি পেলিম্যাটিক সিএমপি 1.4 দিয়ে সজ্জিত।
এটি সর্বদা ভাল অনুগত পরিষেবাদি রেন্ডার করেছে, আমি বেলারের বাকি অংশগুলি (আমি পারফেকশনিস্ট) দ্বারা প্রতি 3 মাস পরে পদ্ধতিগতভাবে পরিষ্কার করি p
তবে শরত্কালে 3 মাসের অনুপস্থিতির পরে, ডিসেম্বর মাসে বাড়িটি 10 at এ ছিল এবং হিটিংয়ের পুনরায় গরমটি দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর ছিল। এই স্বচ্ছলতা না বুঝেই 17 দিনের উত্তাপের পরে আমাদের কিছুটা 4 ছিল। ওকোফেন সম্পর্কে কিছুই জানেন না এমন হিটিং ইঞ্জিনিয়াররা আমাকে সাহায্য করেনি, কেবলমাত্র একটি ওকোফেন "বিশেষজ্ঞ" আমার সমস্ত পরামিতি পর্যালোচনা করে এবং একটি পরিবর্তিত দুর্বল পাম্প সনাক্ত করেছে। তবে উষ্ণতার সাথে, পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা 2 dropped হ্রাস পেয়েছে এবং আমি সবার প্রতি গভীর গুরুত্ব নিতে শুরু করেছি began forums ঠিক আছে আমার নিয়ন্ত্রকটিকে টুইঙ্ক করতে .. এবং আপনার অভিজ্ঞতার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই কারণ মুহুর্তের জন্য এটি ঘরে ভাল in অন্যদিকে আমি যদি দিনের বেলা গরম জল তৈরি করি তাপমাত্রা বেশ দ্রুত কমে যায় তাই আমি এটি 3h থেকে 5 ঘন্টা সকাল 55 ° পর্যন্ত করি °
আমরা লোহা এবং অ্যালুমিনিয়াম রেডিয়েটার কাস্ট করেছি।
আমার করিডরে একটি রুম সেন্সর রয়েছে যা সরাসরি উত্তপ্ত নয়। জিজ্ঞাসা করা 19 আমাকে বসার ঘরে 20-21 দেয়।
এখানে সর্বশেষ পরামিতি রয়েছে
টিপি অনুরোধ 19 °
পি 202/80 ° 76 °
পি 4-7 / 65 ° 63 °
পি 5-8 / 9 ° 12 °
P263 68 °
বক্র / 1,2 1,6
পা / 30 ° 40 °
কমপ - / 0/3
বয়লারটি 15 কেডব্লুতে ছিল (4 প্লাগ) আমি 13 কে প্লাগ রেখে 4 কেডাব্লুতে স্থান দিয়েছি because কারণ আমার শুরুর সময়গুলি 18 মিমি (সর্বদা) তাই আমি 13 কেডব্লু চেষ্টা করি এবং এই সেটিংসটি করেছিল।
আমার বিশেষজ্ঞ আমাকে বলেন যে এটি করা ভাল।
--পি 202 80
- পি 4-7 60
- P263 বাম 70
আমি জানি না ... কি করতে হবে।
আমাকে পড়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমি আপনার বাতিগুলি গ্রহণকারী ...
এখানে অনুসরণ করতে: https://www.econologie.com/forums/reglage-re ... 13776.html
0 x
Okofen 9kw কনডেন্সিং পরিষেবা 15 বছর পরে ফিরে আসুন
শুভ সন্ধ্যা,
একটি ওপোফেন কনডেন্সিং 700 কেডব্লিউয়ের 9 বছরের ক্রিয়াকলাপের পরে 15 মিটার হাউটে-সাভোই থেকে একটি স্বল্প প্রত্যাবর্তন 12 কিলোওয়াট (মাইনাস টু স্প্রিংস + পারম।) এ ফ্ল্যাঙ্ক হয়েছে।
220 এম 2 এর বাড়ি 5 থেকে 6 জন লোকের বসবাস। সৌর ডিএইচডাব্লু + বয়লার। ভাল বয়সের একই বয়সের কাঠের ঘর।
- এনবি। 18814x বয়লার অপারেশন
- মোট অপারেটিং সময় 14984 ঘন্টা
- গড় চক্র সময় 47 মি
- 3T / বছরের গড় খরচ consumption
সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং:
- একবার টিএম রেগুলেশন ধূসর হয়ে গেছে কারণ ভি 3 ভি রিলে একটি প্রাইমারি অত্যধিক নিয়ন্ত্রণ ছিল (নিয়মটি ওকোফেন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, প্রকৃত পেশাদাররা! যেভাবে আমি সালাম করি)
- বয়লারটির অন / অফ বোতামটি বদলেছে কারণ এটি ভেঙে গেছে, তবু খুব কমই ব্যবহৃত হয়।
- বায়ার অনুরোধে বয়লারের স্ক্রিনটি চালু করার জন্য বোতামটি অনুরোধ করছে যে আপনি এটি কঠোরভাবে চাপুন (ধুলো ??)।
অন্যথায় আরএএস একটি সত্য সুইস এই বয়লারটি দেখে।
ঠিক আছে, এর চারপাশের সবকিছু বেশ সুন্দরভাবে কাজ করে।
আমি কেবল রাতের ফ্লোর এর ভি 3 ভি এর ইঞ্জিন পরিবর্তন করেছি কারণ এইচএস। পুরানোটি 120 সেকেন্ডে খোলা। আমি একটি নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনেছি যা 240 সেকেন্ডে খোলে। প্রতি সকালে ইনস্টলেশন শুরু করার সময় দোলন প্রভাব মোকাবেলা করার চেষ্টা করা।
আমাকে শীঘ্রই দিনের তলার অন্যান্য ভি 3 ভি পরিবর্তন করতে হবে কারণ এটিও ব্যর্থ হতে শুরু করে ... তাই আমি একই 240 সেকেন্ড নিচ্ছি নাকি?
একটি ওপোফেন কনডেন্সিং 700 কেডব্লিউয়ের 9 বছরের ক্রিয়াকলাপের পরে 15 মিটার হাউটে-সাভোই থেকে একটি স্বল্প প্রত্যাবর্তন 12 কিলোওয়াট (মাইনাস টু স্প্রিংস + পারম।) এ ফ্ল্যাঙ্ক হয়েছে।
220 এম 2 এর বাড়ি 5 থেকে 6 জন লোকের বসবাস। সৌর ডিএইচডাব্লু + বয়লার। ভাল বয়সের একই বয়সের কাঠের ঘর।
- এনবি। 18814x বয়লার অপারেশন
- মোট অপারেটিং সময় 14984 ঘন্টা
- গড় চক্র সময় 47 মি
- 3T / বছরের গড় খরচ consumption
সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং:
- একবার টিএম রেগুলেশন ধূসর হয়ে গেছে কারণ ভি 3 ভি রিলে একটি প্রাইমারি অত্যধিক নিয়ন্ত্রণ ছিল (নিয়মটি ওকোফেন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, প্রকৃত পেশাদাররা! যেভাবে আমি সালাম করি)
- বয়লারটির অন / অফ বোতামটি বদলেছে কারণ এটি ভেঙে গেছে, তবু খুব কমই ব্যবহৃত হয়।
- বায়ার অনুরোধে বয়লারের স্ক্রিনটি চালু করার জন্য বোতামটি অনুরোধ করছে যে আপনি এটি কঠোরভাবে চাপুন (ধুলো ??)।
অন্যথায় আরএএস একটি সত্য সুইস এই বয়লারটি দেখে।
ঠিক আছে, এর চারপাশের সবকিছু বেশ সুন্দরভাবে কাজ করে।
আমি কেবল রাতের ফ্লোর এর ভি 3 ভি এর ইঞ্জিন পরিবর্তন করেছি কারণ এইচএস। পুরানোটি 120 সেকেন্ডে খোলা। আমি একটি নতুন সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনেছি যা 240 সেকেন্ডে খোলে। প্রতি সকালে ইনস্টলেশন শুরু করার সময় দোলন প্রভাব মোকাবেলা করার চেষ্টা করা।
আমাকে শীঘ্রই দিনের তলার অন্যান্য ভি 3 ভি পরিবর্তন করতে হবে কারণ এটিও ব্যর্থ হতে শুরু করে ... তাই আমি একই 240 সেকেন্ড নিচ্ছি নাকি?
0 x
কারওয়ান পেরিয়েছে ...
পুনরায়: OkOFEN বয়লারে অপারেটিং সময় পর্যবেক্ষণ
সুপ্রভাত,
এফএস-এর নিয়ামকরা আমার ডাকনামটির কাছে একটি "এ" দিয়ে আমাকে চিনতে পারবেন। অন্যদের জন্য, আমি 12 বছর ধরে পিইবি 4 ব্যবহার করছি। এর প্রথম মরসুমটি পিসিবিটিতে 30 মিনিটের গড় চক্রটি আমাকে হতাশ করেছিল, বাফার ছাড়াই, ডিএইচডাব্লু উত্পাদন দিয়ে।
বিশ্বাস করা যে এটি কোনও ওভারসাইজিং সমস্যা নয়, আমি চক্রের সংখ্যাটি অনুকূল করতে শুরু করেছি। বার্নারে লোড নিয়ন্ত্রণ করা আমার পক্ষে আরও সহজ করার জন্য, আমি একটি ছোট ক্রাউজেট অটোমেটনের মাধ্যমে সাদা নিয়ন্ত্রণকে (থাম্বহিল দিয়ে!) প্রতিস্থাপন করতে বেছে নিয়েছি।
এই চতুর্থ মরসুমের শেষে, বয়লারটির পি 114 স্পষ্টভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ এটি 80 মিনিট (ইনস্টলেশন থেকে চক্রের গড় সময়কাল) প্রদর্শন করে।
ভাঙ্গনের বিষয়ে, আজ অবধি আরএএস। 2 বছরের ওয়ারেন্টি কেটে গেছে, 5 বছরের ওয়ারেন্টি এক বছরে শেষ হবে, অবশ্যই কোনও সমস্যা ছাড়াই। এই বয়লারটি আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত হয়ে গেছে, তবুও এটি বয়সের উন্নত করতে সহায়তা করার জন্য শুরু হওয়া সংখ্যার এই উল্লেখযোগ্য হ্রাসকে আমি বিশ্বাস করি
এফএস-এর নিয়ামকরা আমার ডাকনামটির কাছে একটি "এ" দিয়ে আমাকে চিনতে পারবেন। অন্যদের জন্য, আমি 12 বছর ধরে পিইবি 4 ব্যবহার করছি। এর প্রথম মরসুমটি পিসিবিটিতে 30 মিনিটের গড় চক্রটি আমাকে হতাশ করেছিল, বাফার ছাড়াই, ডিএইচডাব্লু উত্পাদন দিয়ে।
বিশ্বাস করা যে এটি কোনও ওভারসাইজিং সমস্যা নয়, আমি চক্রের সংখ্যাটি অনুকূল করতে শুরু করেছি। বার্নারে লোড নিয়ন্ত্রণ করা আমার পক্ষে আরও সহজ করার জন্য, আমি একটি ছোট ক্রাউজেট অটোমেটনের মাধ্যমে সাদা নিয়ন্ত্রণকে (থাম্বহিল দিয়ে!) প্রতিস্থাপন করতে বেছে নিয়েছি।
এই চতুর্থ মরসুমের শেষে, বয়লারটির পি 114 স্পষ্টভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ এটি 80 মিনিট (ইনস্টলেশন থেকে চক্রের গড় সময়কাল) প্রদর্শন করে।
ভাঙ্গনের বিষয়ে, আজ অবধি আরএএস। 2 বছরের ওয়ারেন্টি কেটে গেছে, 5 বছরের ওয়ারেন্টি এক বছরে শেষ হবে, অবশ্যই কোনও সমস্যা ছাড়াই। এই বয়লারটি আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত হয়ে গেছে, তবুও এটি বয়সের উন্নত করতে সহায়তা করার জন্য শুরু হওয়া সংখ্যার এই উল্লেখযোগ্য হ্রাসকে আমি বিশ্বাস করি
0 x
পুনরায়: OkOFEN বয়লারে অপারেটিং সময় পর্যবেক্ষণ
আকর্ষণীয় পদ্ধতির, একটি অটোমেটনের সাথে রেগুল প্রতিস্থাপনের ধারণা।
তবে এটি অনেক কাজ।
আপনি একটি জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম করেছেন?
আপনি কি আমাদের আপনার প্রোগ্রামের একটি ফ্লোচার্ট (গ্রাফ্যাসেট) দিতে পারেন? আপনি কীভাবে সঞ্চালক এবং 3-উপায় ভালভ পরিচালনা করেছিলেন তা জানতে আগ্রহী।
তবে এটি অনেক কাজ।
আপনি একটি জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম করেছেন?
আপনি কি আমাদের আপনার প্রোগ্রামের একটি ফ্লোচার্ট (গ্রাফ্যাসেট) দিতে পারেন? আপনি কীভাবে সঞ্চালক এবং 3-উপায় ভালভ পরিচালনা করেছিলেন তা জানতে আগ্রহী।
0 x
পুনরায়: OkOFEN বয়লারে অপারেটিং সময় পর্যবেক্ষণ
প্রকৃতপক্ষে প্রচুর কাজ কিন্তু আমি শূন্য থেকে শুরু করছিলাম না কারণ ছদ্মবেশগুলির আগে আমি ইতিমধ্যে আমার জ্বালানী তেল বয়লার এইচএস কার্ড প্রতিস্থাপনের জন্য এই নিয়ামকটি ব্যবহার করছিলাম ... এই "সাধারণ পাবলিক" ক্রাউজেট পিএলসিগুলি সহজেই এফবিডি ভাষায় প্রোগ্রাম করা হয় এবং রয়েছে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্যকরী ব্লক এবং আরও অনেক কিছু।
একটি অসুবিধা আসলে v3v নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ করে, বিশেষত একটি পেলিট বার্নার যা লোডের নিচে দ্রুত ধসে পড়ে এবং উচ্চ জড়তার সাথে ছেড়ে যায়। V3v কমান্ডকে অবশ্যই দোলনের দণ্ড এবং / অথবা চক্রের অকালকালীন শেষের আওতায় এই প্রতিক্রিয়াটি অনুমান করতে হবে। আমি আনুপাতিক সংশোধক + ডেরিভেটিভ দিয়ে ভাল ফলাফল পেয়েছি।
সঞ্চালক নিয়ন্ত্রণ করা কোনও সমস্যা হয় না: একটি সাধারণ হিস্টেরিসিস কমান্ড যা বয়লার পর্যাপ্ত গরম হয়ে যাওয়ার পরে শুরু হয় এবং এটি ঘন হওয়ার আগে কেটে দেয়।
একটি অসুবিধা আসলে v3v নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ করে, বিশেষত একটি পেলিট বার্নার যা লোডের নিচে দ্রুত ধসে পড়ে এবং উচ্চ জড়তার সাথে ছেড়ে যায়। V3v কমান্ডকে অবশ্যই দোলনের দণ্ড এবং / অথবা চক্রের অকালকালীন শেষের আওতায় এই প্রতিক্রিয়াটি অনুমান করতে হবে। আমি আনুপাতিক সংশোধক + ডেরিভেটিভ দিয়ে ভাল ফলাফল পেয়েছি।
সঞ্চালক নিয়ন্ত্রণ করা কোনও সমস্যা হয় না: একটি সাধারণ হিস্টেরিসিস কমান্ড যা বয়লার পর্যাপ্ত গরম হয়ে যাওয়ার পরে শুরু হয় এবং এটি ঘন হওয়ার আগে কেটে দেয়।
0 x
-
- অনুরূপ বিষয়
- জবাব
- মতামত
- শেষ বার্তা
-
- 2 জবাব
- 3118 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা ককটেল 07
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
15/01/23, 13:50একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
-
- 1 জবাব
- 4620 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা ক্রিস্টোফ
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
20/02/10, 23:28একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
-
- 28 জবাব
- 30224 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা tomgey
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
20/04/11, 19:49একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
"তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ..." ফিরে যান
কে অনলাইনে?
এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : Majestic-12 [বোট] এবং 332 অতিথি