ফটো 3
https://www.econologie.info/share/partag ... SD5nbi.JPG
কাঠ গরম করার বাফার ট্যাঙ্কে সার্কিট সমস্যা
-
- আমি econology শিখতে
- পোস্ট: 27
- রেজিস্ট্রেশন: 07/11/15, 22:29
-
- আমি econology শিখতে
- পোস্ট: 27
- রেজিস্ট্রেশন: 07/11/15, 22:29
ফটো 4
সার্কুলেটারের নীচে 4 টি ফটোতে একটি ছোট ভালভ থাকে এবং আমি ঘরে 20 have রাখতে এটি সামঞ্জস্য করেছি।
https://www.econologie.info/share/partag ... 2js67C.JPG
সার্কুলেটারের নীচে 4 টি ফটোতে একটি ছোট ভালভ থাকে এবং আমি ঘরে 20 have রাখতে এটি সামঞ্জস্য করেছি।
https://www.econologie.info/share/partag ... 2js67C.JPG
0 x
ঠিক আছে. এগুলি ডাউনলোড করতে পারেন কোনও সমস্যা ছাড়াই!
আমি সার্কিটগুলিতে কোনও বাগ দেখছি না!
এটি ইতিমধ্যে যে।
তবে আমি কম বেশি বুঝি!
আমি লিফলেটটির পৃষ্ঠাটিতে যদি আপনি লিঙ্ক করে থাকেন,
ক) প্রথম চিত্রটি ("কমিশনিং") দেখায় যে যতক্ষণ না °৩ reached পৌঁছানো হয় ততক্ষণ সঞ্চালকটি বয়লারের মধ্যে বৃত্তগুলিতে জল ঘুরিয়ে দেয়: উপরে যা আসে তা বয়লার ছেড়ে দেয় এবং নীচে থেকে ফিরে আসে; এই তাপমাত্রা একজাত করে
খ) দ্বিতীয় চিত্রটি "অপারেটিং ফেজ", দেখায় যে একবার 63 reached পৌঁছে গেলে, যে জলটি বয়লারে ফিরে আসে তা হ'ল গরম জলের মিশ্রণ যা উপরে থেকে আসে + শীতল জল, যা ট্যাম্পন থেকে বেরিয়ে আসে; এই মিশ্রণটি 63 at এ থাকে (ঘনীভবন এড়াতে)।
শীর্ষে, টি-এর স্তরে, বয়লার তাপমাত্রায় যতটা গরম জল থাকে (সাধারণত 90 ° সর্বাধিক বলুন), যা বাফারে যায়, ঠাণ্ডা জলে স্তন্যপান করে যা লাড্ডোম্যাট দ্বারা ছেড়ে যায় ডানদিকে (প্রচুর পরিমাণে জল বাফারে প্রবেশ করে, বয়লার থেকে আসা, সাধারণ টি এর মাধ্যমে, লডডোমেটের ডান প্রবেশের মাধ্যমে বাফারকে রেখে জল থাকে)
সুতরাং ধীরে ধীরে, বয়লার তাপমাত্রায় (তাই প্রায় 90।) জলের সম্মুখভাগটি বাফারে নেমে যেতে হবে।
আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, পরবর্তী রিচার্জের সময় (আগুন ভালভাবে শুরু হয়েছে) সমস্ত থার্মোমিটারগুলি (বাফারের ল্যাডোমেট + এর 3) ছবি তোলার জন্য। একেবারে শুরুতে, প্রাদুর্ভাবের মাঝামাঝি এবং শেষে।
এবং আপনার বয়লারকে কষ্ট থেকে রোধ করতে; শৃঙ্খলাটি প্রসারিত করুন যাতে বয়লার 80 থেকে 90 reaches এ পৌঁছানোর সাথে সাথে খসড়াটি বন্ধ হয়ে যায়। আদর্শভাবে, আপনার বয়লারটি এই জোনে অবস্থিত হওয়া উচিত।
আমি সার্কিটগুলিতে কোনও বাগ দেখছি না!
এটি ইতিমধ্যে যে।
তবে আমি কম বেশি বুঝি!
আমি লিফলেটটির পৃষ্ঠাটিতে যদি আপনি লিঙ্ক করে থাকেন,
ক) প্রথম চিত্রটি ("কমিশনিং") দেখায় যে যতক্ষণ না °৩ reached পৌঁছানো হয় ততক্ষণ সঞ্চালকটি বয়লারের মধ্যে বৃত্তগুলিতে জল ঘুরিয়ে দেয়: উপরে যা আসে তা বয়লার ছেড়ে দেয় এবং নীচে থেকে ফিরে আসে; এই তাপমাত্রা একজাত করে
খ) দ্বিতীয় চিত্রটি "অপারেটিং ফেজ", দেখায় যে একবার 63 reached পৌঁছে গেলে, যে জলটি বয়লারে ফিরে আসে তা হ'ল গরম জলের মিশ্রণ যা উপরে থেকে আসে + শীতল জল, যা ট্যাম্পন থেকে বেরিয়ে আসে; এই মিশ্রণটি 63 at এ থাকে (ঘনীভবন এড়াতে)।
শীর্ষে, টি-এর স্তরে, বয়লার তাপমাত্রায় যতটা গরম জল থাকে (সাধারণত 90 ° সর্বাধিক বলুন), যা বাফারে যায়, ঠাণ্ডা জলে স্তন্যপান করে যা লাড্ডোম্যাট দ্বারা ছেড়ে যায় ডানদিকে (প্রচুর পরিমাণে জল বাফারে প্রবেশ করে, বয়লার থেকে আসা, সাধারণ টি এর মাধ্যমে, লডডোমেটের ডান প্রবেশের মাধ্যমে বাফারকে রেখে জল থাকে)
সুতরাং ধীরে ধীরে, বয়লার তাপমাত্রায় (তাই প্রায় 90।) জলের সম্মুখভাগটি বাফারে নেমে যেতে হবে।
আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, পরবর্তী রিচার্জের সময় (আগুন ভালভাবে শুরু হয়েছে) সমস্ত থার্মোমিটারগুলি (বাফারের ল্যাডোমেট + এর 3) ছবি তোলার জন্য। একেবারে শুরুতে, প্রাদুর্ভাবের মাঝামাঝি এবং শেষে।
এবং আপনার বয়লারকে কষ্ট থেকে রোধ করতে; শৃঙ্খলাটি প্রসারিত করুন যাতে বয়লার 80 থেকে 90 reaches এ পৌঁছানোর সাথে সাথে খসড়াটি বন্ধ হয়ে যায়। আদর্শভাবে, আপনার বয়লারটি এই জোনে অবস্থিত হওয়া উচিত।
0 x
-
- আমি econology শিখতে
- পোস্ট: 27
- রেজিস্ট্রেশন: 07/11/15, 22:29
আপনার উত্তর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ
হ্যাঁ আপনি বলেছিলেন যে গরম জল বাফার ট্যাঙ্কে যায় এবং খুব গরম, অবশ্যই 90 ° °
তবে আমি ইতিমধ্যে বলেছি যখন বেলুনটি °৩ 63 এর দিকে আসে এবং এমনকি পুরো বয়লারটি দিয়ে এবং এটি সর্বশেষে এটি নিষ্ক্রিয় রাখে এবং সমস্ত ভালভ বন্ধ হয়ে যায়।
এবং কাঠকয়লা।
আপনি আমাকে যেমন জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি পরের দিনগুলিতে আনন্দের সাথে ছবি তুলব।
আপনি আর কিছুই বুঝতে পারবেন না
এটা হতে পারে যে কোনও কারিগর আমাকে বলেছিলেন যে আমার কাছে ডিফারেনশিয়াল তাপমাত্রা নিয়ামক নেই।
যাই হোক না কেন আপনার ব্যাখ্যা এবং বিশেষত আমার সাথে সমাধান খুঁজতে সমস্যাটি নেওয়ার জন্য ব্র্যাভো।
ছবিগুলি শুক্রবার দুপুরের দিকে হবে।
হ্যাঁ আপনি বলেছিলেন যে গরম জল বাফার ট্যাঙ্কে যায় এবং খুব গরম, অবশ্যই 90 ° °
তবে আমি ইতিমধ্যে বলেছি যখন বেলুনটি °৩ 63 এর দিকে আসে এবং এমনকি পুরো বয়লারটি দিয়ে এবং এটি সর্বশেষে এটি নিষ্ক্রিয় রাখে এবং সমস্ত ভালভ বন্ধ হয়ে যায়।
এবং কাঠকয়লা।
আপনি আমাকে যেমন জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি পরের দিনগুলিতে আনন্দের সাথে ছবি তুলব।
আপনি আর কিছুই বুঝতে পারবেন না
এটা হতে পারে যে কোনও কারিগর আমাকে বলেছিলেন যে আমার কাছে ডিফারেনশিয়াল তাপমাত্রা নিয়ামক নেই।
যাই হোক না কেন আপনার ব্যাখ্যা এবং বিশেষত আমার সাথে সমাধান খুঁজতে সমস্যাটি নেওয়ার জন্য ব্র্যাভো।
ছবিগুলি শুক্রবার দুপুরের দিকে হবে।
0 x
আমি ভাবছি যে এটি "63 towards" এর দিকে না ... ভাগ্যবান (সুযোগ)।
অতএব আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে আপনি তাপমাত্রার প্রতি বিশেষ মনোযোগ সহ কয়েকটি চক্র পর্যবেক্ষণ করুন:
- লাড্ডোমেটের শীর্ষে থার্মোমিটার [এনবি: এটি কোনও "ম্যানোমিটার" নয়; একটি ম্যানোমিটার একটি চাপ পরিমাপ করে]: এটি বয়লার শীর্ষে তাপমাত্রাও নির্দেশ করে যেহেতু সেখান থেকে জল সরাসরি আসে [পাইপের নিরোধকের অভাব ব্যতীত]; "অপারেশন" মোডে, বাফারে জলের তাপমাত্রা সমান হয় (যেহেতু এটি তখন টি এর স্তরে দুটি প্রবাহে "বিভক্ত" হয়, লাড্ডোমেটে বয়লারে ঠান্ডা জল ফেরত দেয় - পাইপ এটি উপর থেকে নীচে যায়; অন্যটি বাফারের শীর্ষে যায়); যখন কেউ "অপারেটিং পর্বে" থাকে তখন যে কেউ বাফারের শীর্ষে তাপমাত্রা তা বিবেচনা করতে পারে যেমন তারা নির্দেশাবলী বলে
- নীচের ডানদিকে থার্মোমিটার: এটি বাফার থেকে বয়লার থেকে পানির তাপমাত্রা; এটি ইঙ্গিতও করে বাফার নীচে তাপমাত্রা
- লাড্ডোমেটের নীচে বাম দিকে থার্মোমিটার: এটি মিশ্রণের তাপমাত্রাটি বয়লারে ফিরে আসে indicates
যতক্ষণ না সার্কিট "খোলা" থাকে না, এবং জলটি "চেনাশোনাগুলিতে চলে" [নির্দেশকে "কমিশনিং, সার্ভিস" বলা হয়]:
- শীর্ষটি বাম থার্মোমিটারের সমান (এবং উভয়ই বয়লার তাপমাত্রার সমান) হওয়া উচিত; এই তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়
যখন সার্কিটটি খোলে (63 ° নীচে বাম দিকে পৌঁছে), আমরা "অপারেটিং পর্বে" প্রবেশ করি; "°র্ধ্ব" থেকে ফিরে আসা জলের সাথে উত্তপ্ত জল মিশ্রিত করার জন্য লেডোম্যাট সার্কিটটি খোলে, 63 at এ মিশ্রণ অর্জন করতে (যা বয়লারে ঘনীভূত হবে না)।
সুতরাং এই পর্যায়ে:
- "লাড্ডোমেট উচ্চ" থার্মোমিটারটি বয়লারের তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পেতে চলতে হবে (এবং সমান, কম বা কম)
- "বাম লেডোমেট" থার্মোমিটারটি 63 XNUMX এ স্থিতিশীল হওয়া উচিত (ফিরে আসা তাপমাত্রা)
- "ডান লাড্ডোম্যাট" থার্মোমিটারটি বাফারের নীচে থেকে কম = শীতল প্রত্যাবর্তন করা উচিত।
বাফারে কেবল একটি নির্দিষ্ট প্রবাহ "বেরিয়ে আসে"। এটি মিশ্রণটি 63 to এ ফিরে পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় °
বাফারে স্ট্র্যাটিফিকেশন (পরে চাওয়া) হওয়ার কারণে একটি সম্মুখ রূপ তৈরি হয়: শীর্ষে, আমাদের কাছে গরম জল; নীচে, এখনও ঠান্ডা জল আছে। মাঝখানে, আমাদের কপাল রয়েছে, সামান্য মিশ্রিত, যা টেম্পনটি ভরাট হওয়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে নেমে আসে (গরম জল দিয়ে!)।
সুতরাং "শোষণ" শুরু করার সময়, প্যাডের মাঝখানে আপনার থার্মোমিটারটি নড়াচড়া করা উচিত নয়। বা সামান্য পদক্ষেপ। তারপরে ফ্রন্টটি কাছে আসতেই এটি উঠতে শুরু করে। এবং একবার সম্মুখভাগটি অতিক্রান্ত হওয়ার পরে, এটি খুব বেশি সরানো ছাড়াই "বয়লার শীর্ষের" তাপমাত্রার কাছাকাছি হওয়া উচিত ...
সব সময় লাগে! কারণ আমরা আপনার বয়লারকে সুরক্ষিত করতে ঠান্ডা জলের মুখোমুখি করতে চাই না। এক উপায়ে, গরম জল একটি বাফার দিয়ে "পাতন" করা হয় ...
লাডডোমাট / বাফারের তুলনায় আপনার বয়লারটি খুব শক্তিশালী too সুতরাং তাপটি পর্যাপ্ত পরিমাণে সরিয়ে নেওয়া যায় না। বয়লার তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এর "চেইন" নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয় না, এটি ফুটন্ত থেকে প্রতিরোধ করতে।
সন্দেহ আছে এখনও আছে খুব বেশি আকস্মিক বৃদ্ধি এড়াতে, তারপরে প্রতিক্রিয়াতে হঠাৎ বন্ধ হওয়া, আগুনটিকে "নিয়ন্ত্রণ" করার জন্য এই শৃঙ্খলের চারপাশে সামান্য কাজযেমন "দমকল বাহিনীকে সহায়তা করুন!"। যদি চেইনটি সঠিকভাবে ক্যালিব্রেটেড হয় তবে এটি আগুনের শক্তি এবং লাড্ডোমেট দ্বারা বাফারে খালি হওয়া পরিমাণের পরিমাণের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে!
আমি আপনাকে এইরকম প্রাদুর্ভাব দেখাতে পরামর্শ দিচ্ছি:
- আগুন জ্বালাও
- এটি একটি চুলার মতো চালান, নিয়মিত দু'একটি লগ যোগ করে সঠিক অগ্নি পেতে তবে বিনয়ী হন এবং দেখুন লাডোম্যাট এই ক্ষেত্রে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে - তাই আপনি যদি বয়লার তাপমাত্রা 80/90 স্থিতিশীল করে পরিচালনা করেন ।
অনুমান করুন বয়লার উপরে আপনি একটি থার্মোমিটার আছে।
এবং আমি যদি সঠিকভাবে বুঝতে পারি তবে ট্যাম্পনের মাঝখানে একটি।
সবচেয়ে ভাল হবে একই টেবিলে একই সাথে এই সমস্ত তাপমাত্রা লক্ষ্য করে কয়েকটি প্রাদুর্ভাব ঘটানো। যেমন প্রতি 5 মিনিটে।
অতএব আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে আপনি তাপমাত্রার প্রতি বিশেষ মনোযোগ সহ কয়েকটি চক্র পর্যবেক্ষণ করুন:
- লাড্ডোমেটের শীর্ষে থার্মোমিটার [এনবি: এটি কোনও "ম্যানোমিটার" নয়; একটি ম্যানোমিটার একটি চাপ পরিমাপ করে]: এটি বয়লার শীর্ষে তাপমাত্রাও নির্দেশ করে যেহেতু সেখান থেকে জল সরাসরি আসে [পাইপের নিরোধকের অভাব ব্যতীত]; "অপারেশন" মোডে, বাফারে জলের তাপমাত্রা সমান হয় (যেহেতু এটি তখন টি এর স্তরে দুটি প্রবাহে "বিভক্ত" হয়, লাড্ডোমেটে বয়লারে ঠান্ডা জল ফেরত দেয় - পাইপ এটি উপর থেকে নীচে যায়; অন্যটি বাফারের শীর্ষে যায়); যখন কেউ "অপারেটিং পর্বে" থাকে তখন যে কেউ বাফারের শীর্ষে তাপমাত্রা তা বিবেচনা করতে পারে যেমন তারা নির্দেশাবলী বলে
- নীচের ডানদিকে থার্মোমিটার: এটি বাফার থেকে বয়লার থেকে পানির তাপমাত্রা; এটি ইঙ্গিতও করে বাফার নীচে তাপমাত্রা
- লাড্ডোমেটের নীচে বাম দিকে থার্মোমিটার: এটি মিশ্রণের তাপমাত্রাটি বয়লারে ফিরে আসে indicates
যতক্ষণ না সার্কিট "খোলা" থাকে না, এবং জলটি "চেনাশোনাগুলিতে চলে" [নির্দেশকে "কমিশনিং, সার্ভিস" বলা হয়]:
- শীর্ষটি বাম থার্মোমিটারের সমান (এবং উভয়ই বয়লার তাপমাত্রার সমান) হওয়া উচিত; এই তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়
যখন সার্কিটটি খোলে (63 ° নীচে বাম দিকে পৌঁছে), আমরা "অপারেটিং পর্বে" প্রবেশ করি; "°র্ধ্ব" থেকে ফিরে আসা জলের সাথে উত্তপ্ত জল মিশ্রিত করার জন্য লেডোম্যাট সার্কিটটি খোলে, 63 at এ মিশ্রণ অর্জন করতে (যা বয়লারে ঘনীভূত হবে না)।
সুতরাং এই পর্যায়ে:
- "লাড্ডোমেট উচ্চ" থার্মোমিটারটি বয়লারের তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পেতে চলতে হবে (এবং সমান, কম বা কম)
- "বাম লেডোমেট" থার্মোমিটারটি 63 XNUMX এ স্থিতিশীল হওয়া উচিত (ফিরে আসা তাপমাত্রা)
- "ডান লাড্ডোম্যাট" থার্মোমিটারটি বাফারের নীচে থেকে কম = শীতল প্রত্যাবর্তন করা উচিত।
বাফারে কেবল একটি নির্দিষ্ট প্রবাহ "বেরিয়ে আসে"। এটি মিশ্রণটি 63 to এ ফিরে পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় °
বাফারে স্ট্র্যাটিফিকেশন (পরে চাওয়া) হওয়ার কারণে একটি সম্মুখ রূপ তৈরি হয়: শীর্ষে, আমাদের কাছে গরম জল; নীচে, এখনও ঠান্ডা জল আছে। মাঝখানে, আমাদের কপাল রয়েছে, সামান্য মিশ্রিত, যা টেম্পনটি ভরাট হওয়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে নেমে আসে (গরম জল দিয়ে!)।
সুতরাং "শোষণ" শুরু করার সময়, প্যাডের মাঝখানে আপনার থার্মোমিটারটি নড়াচড়া করা উচিত নয়। বা সামান্য পদক্ষেপ। তারপরে ফ্রন্টটি কাছে আসতেই এটি উঠতে শুরু করে। এবং একবার সম্মুখভাগটি অতিক্রান্ত হওয়ার পরে, এটি খুব বেশি সরানো ছাড়াই "বয়লার শীর্ষের" তাপমাত্রার কাছাকাছি হওয়া উচিত ...
সব সময় লাগে! কারণ আমরা আপনার বয়লারকে সুরক্ষিত করতে ঠান্ডা জলের মুখোমুখি করতে চাই না। এক উপায়ে, গরম জল একটি বাফার দিয়ে "পাতন" করা হয় ...
লাডডোমাট / বাফারের তুলনায় আপনার বয়লারটি খুব শক্তিশালী too সুতরাং তাপটি পর্যাপ্ত পরিমাণে সরিয়ে নেওয়া যায় না। বয়লার তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এর "চেইন" নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয় না, এটি ফুটন্ত থেকে প্রতিরোধ করতে।
সন্দেহ আছে এখনও আছে খুব বেশি আকস্মিক বৃদ্ধি এড়াতে, তারপরে প্রতিক্রিয়াতে হঠাৎ বন্ধ হওয়া, আগুনটিকে "নিয়ন্ত্রণ" করার জন্য এই শৃঙ্খলের চারপাশে সামান্য কাজযেমন "দমকল বাহিনীকে সহায়তা করুন!"। যদি চেইনটি সঠিকভাবে ক্যালিব্রেটেড হয় তবে এটি আগুনের শক্তি এবং লাড্ডোমেট দ্বারা বাফারে খালি হওয়া পরিমাণের পরিমাণের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে!
আমি আপনাকে এইরকম প্রাদুর্ভাব দেখাতে পরামর্শ দিচ্ছি:
- আগুন জ্বালাও
- এটি একটি চুলার মতো চালান, নিয়মিত দু'একটি লগ যোগ করে সঠিক অগ্নি পেতে তবে বিনয়ী হন এবং দেখুন লাডোম্যাট এই ক্ষেত্রে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে - তাই আপনি যদি বয়লার তাপমাত্রা 80/90 স্থিতিশীল করে পরিচালনা করেন ।
অনুমান করুন বয়লার উপরে আপনি একটি থার্মোমিটার আছে।
এবং আমি যদি সঠিকভাবে বুঝতে পারি তবে ট্যাম্পনের মাঝখানে একটি।
সবচেয়ে ভাল হবে একই টেবিলে একই সাথে এই সমস্ত তাপমাত্রা লক্ষ্য করে কয়েকটি প্রাদুর্ভাব ঘটানো। যেমন প্রতি 5 মিনিটে।
0 x
-
- আমি econology শিখতে
- পোস্ট: 27
- রেজিস্ট্রেশন: 07/11/15, 22:29
-
- আমি econology শিখতে
- পোস্ট: 27
- রেজিস্ট্রেশন: 07/11/15, 22:29
1) আমি প্রাথমিকভাবে বলেছিলাম যে বয়লারটি 63 exceed এর বেশি হবে না এই ভেবে চেইনটি ছোট করা উচিত had
এরপরে, আপনি আমাকে বলেছিলেন যে এটি 110 reached এ পৌঁছেছে; সুতরাং আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছি: আপনাকে দীর্ঘ করতে হবে, যাতে আপনি যখন প্রায় ৮০ ডিগ্রি পৌঁছাবেন তখন ড্রটি বন্ধ হয়ে যাবে ...
তাই চেষ্টা করুন লম্বা!
2) বাফার লোড করার সময় আপনি কি ভাল পর্যবেক্ষণ করেন ????
এরপরে, প্রচলনটি সম্ভবত বন্ধ হয়ে যায় এবং সমস্ত তাপমাত্রা সমান হয়।
3) এটি আমাকে একটি নবম ট্র্যাক এনেছে: বাম দিকে অবস্থিত সার্কুলেটরটির ক্রিয়াকলাপটি পরীক্ষা করুন।
একটি অগ্রাধিকার, এটিতে একটি "ডায়োড" (আলো) নেই।
আপনাকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। "স্টেথোস্কোপ" হিসাবে স্ক্রু ড্রাইভারটি ব্যবহার করা সবচেয়ে ভাল: আপনি সঞ্চালকের বিপরীতে স্ক্রু ড্রাইভারের ডগাটি আঠালো করেন এবং স্ক্রু ড্রাইভারের হ্যান্ডেলের শেষে কানটি আঠালো করেন। সাধারণত আপনি "পিউরিং" শুনেন তবে ...
এরপরে, আপনি আমাকে বলেছিলেন যে এটি 110 reached এ পৌঁছেছে; সুতরাং আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছি: আপনাকে দীর্ঘ করতে হবে, যাতে আপনি যখন প্রায় ৮০ ডিগ্রি পৌঁছাবেন তখন ড্রটি বন্ধ হয়ে যাবে ...
তাই চেষ্টা করুন লম্বা!
2) বাফার লোড করার সময় আপনি কি ভাল পর্যবেক্ষণ করেন ????
এরপরে, প্রচলনটি সম্ভবত বন্ধ হয়ে যায় এবং সমস্ত তাপমাত্রা সমান হয়।
3) এটি আমাকে একটি নবম ট্র্যাক এনেছে: বাম দিকে অবস্থিত সার্কুলেটরটির ক্রিয়াকলাপটি পরীক্ষা করুন।
একটি অগ্রাধিকার, এটিতে একটি "ডায়োড" (আলো) নেই।
আপনাকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। "স্টেথোস্কোপ" হিসাবে স্ক্রু ড্রাইভারটি ব্যবহার করা সবচেয়ে ভাল: আপনি সঞ্চালকের বিপরীতে স্ক্রু ড্রাইভারের ডগাটি আঠালো করেন এবং স্ক্রু ড্রাইভারের হ্যান্ডেলের শেষে কানটি আঠালো করেন। সাধারণত আপনি "পিউরিং" শুনেন তবে ...
0 x
-
- আমি econology শিখতে
- পোস্ট: 27
- রেজিস্ট্রেশন: 07/11/15, 22:29
-
- অনুরূপ বিষয়
- জবাব
- মতামত
- শেষ বার্তা
-
- 13 জবাব
- 1656 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা gfgh64
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
18/01/24, 01:56একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
-
- 2 জবাব
- 2082 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা bighorno
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
15/12/23, 21:55একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
-
- 0 জবাব
- 1365 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা বেদুইন
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
28/10/23, 22:10একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
-
- 83 জবাব
- 16368 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা Pilpoill
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
05/10/23, 17:01একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
-
- 5 জবাব
- 4744 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা Flytox
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
27/01/23, 19:39একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
"তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ..." ফিরে যান
কে অনলাইনে?
এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং 286 গেস্ট সিস্টেম