একটি ছোট স্পষ্টতা, বাফার বা সংযুক্ত ট্যাঙ্কের সাথে যাদের মিশ্রণে বয়লার রয়েছে, তাদের প্যারামিটার 180 মান 4 করতে ভুলবেন না।
এটি বয়লার এবং ট্যাঙ্কের মধ্যে, প্রাথমিক পাম্পের বৈমানিক।
ডিফল্টরূপে এটি 2 এ রয়েছে configuration এই কনফিগারেশনে, পাম্পটি "বাইনারি" মোডে কাজ করে, হয় এটি বন্ধ হয়ে যায়, বা এটি 100% এ ঘটেছিল, আমার কী হয়েছিল তা হ'ল বয়লারটি 60 এর নিচে নেমে যাওয়া পর্যন্ত পাম্পটি চলছিল until ।, এই মুহুর্তে এটি কেটে গিয়েছিল, তবে জড়তার সাথে, আমার বয়লারটি 56 to এ নেমে গিয়েছিল ... তাই ট্যাঙ্কটি পুরোপুরি তাপমাত্রায় না হওয়া পর্যন্ত।
আমি ঘনীভূত কল্পনা ........
অন্যদিকে, 180 প্যারামিটারটি 4 এ সেট করা থাকলে, প্রাথমিক পাম্পটি পদক্ষেপের মড্যুলেশনে কাজ করে: 30,40,60, 80 এবং 100% যা বয়লার 60 ° এর নীচে কখনও যেতে দেয় না °
আমার হিটিং ইঞ্জিনিয়ার এই প্যারামিটারটি সামঞ্জস্য করেনি, আমি সমাবেশের নির্দেশাবলী পড়ে এটি পেয়েছি ...
উপস্থাপনা: বয়লার সেটিংস Okofen
Merci।
আমি এটি দেখতে পাবেন।
বাড়িতে P180 = 2।
বয়লার কয়েক মিনিটের জন্য 57 to এ নেমে আসে, এটি আমার কাছে মনে হয় যে ঘনত্বের সূচনার জন্য চূড়ান্ত সীমা 55।।
আমি ভেবেছিলাম 180 = 4 একটি বিশেষ ভেরিয়েবল ফ্লো পাম্প সহ ইনস্টলেশনগুলির জন্য। এটি বলে: সার্কুলেটারের সংশোধন পরিসীমা পরিবর্তনশীল প্রবাহ অপারেশন ক্ষেত্রে
আমি এটি 4 এ সেট করতে যাচ্ছি। এই ক্ষেত্রে, 30% 60% এ এবং 100% 65% এ আমার 283 এর মান অনুসারে।
আমি এটি দেখতে পাবেন।
বাড়িতে P180 = 2।
বয়লার কয়েক মিনিটের জন্য 57 to এ নেমে আসে, এটি আমার কাছে মনে হয় যে ঘনত্বের সূচনার জন্য চূড়ান্ত সীমা 55।।
আমি ভেবেছিলাম 180 = 4 একটি বিশেষ ভেরিয়েবল ফ্লো পাম্প সহ ইনস্টলেশনগুলির জন্য। এটি বলে: সার্কুলেটারের সংশোধন পরিসীমা পরিবর্তনশীল প্রবাহ অপারেশন ক্ষেত্রে
আমি এটি 4 এ সেট করতে যাচ্ছি। এই ক্ষেত্রে, 30% 60% এ এবং 100% 65% এ আমার 283 এর মান অনুসারে।
0 x
ক্রমাগত চেষ্টা করে, এক সফল হচ্ছে শেষ। সুতরাং: এটি আরও মিস, এটা সম্ভবত এটি কাজ করে যে।
manet42 লিখেছেন:Merci।
বয়লার কয়েক মিনিটের জন্য 57 to এ নেমে আসে, এটি আমার কাছে মনে হয় যে ঘনত্বের সূচনার জন্য চূড়ান্ত সীমা 55।।
তবে আপনি যদি প্রতিটি চক্রের 60 below এর নিচে যান তবে আপনার ভি 3 ভি বন্ধ হবে? তাই ঠান্ডা জলের একটি বড় রিটার্ন এবং আরও গরমের চাহিদা শুরু করার সময়? আমার আগে যেমন ছিল
আপনি ভালভ বন্ধের তাপমাত্রার উপরে থামার চেষ্টা করেননি?
পরিবর্তনের আগেও আমার অংশের জন্য, আমি একদিনে 50 মিনিটের চক্রের সময় পৌঁছায়, সকালে 1 ঘন্টার 4 টি বড় চক্র সহ, দুর্বল মড্যুলেশন, টি ° সি বয়লার ° 4 ডিগ্রি পৌঁছানো এবং না থামিয়ে 76 ঘন্টা স্থিতিশীল থাকে। নতুন কনফিগারেশন দিয়ে চালিয়ে যাওয়া।
0 x
দয়া করে মনে রাখবেন, আমার ইনস্টলেশনটি আলাদা:
বয়লার সাদা নিয়ামকের চেয়ে পৃথক, ইউডাব্লুতে সংযুক্ত একটি প্রাথমিক সার্কুলেটার সহ ট্যাঙ্কটি উত্তপ্ত করে।
মোটর চালিত ভালভ এবং একটি গৌণ সার্কুলেটর ট্যাঙ্ক থেকে গরম সরবরাহ করে, নিয়ন্ত্রক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
এখন অবধি অল্প বা কোনও দোলন নয়, জড়তার সাথে, বয়লারটি সর্বনিম্ন ৫57/60০ around এর আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, প্রাথমিক চক্রটি প্রতিটি চক্রকে কাটা হয় না, আসলে এটি কেবল 57 5 কেটে দেয় XNUMX।
বয়লার সাদা নিয়ামকের চেয়ে পৃথক, ইউডাব্লুতে সংযুক্ত একটি প্রাথমিক সার্কুলেটার সহ ট্যাঙ্কটি উত্তপ্ত করে।
মোটর চালিত ভালভ এবং একটি গৌণ সার্কুলেটর ট্যাঙ্ক থেকে গরম সরবরাহ করে, নিয়ন্ত্রক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
এখন অবধি অল্প বা কোনও দোলন নয়, জড়তার সাথে, বয়লারটি সর্বনিম্ন ৫57/60০ around এর আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, প্রাথমিক চক্রটি প্রতিটি চক্রকে কাটা হয় না, আসলে এটি কেবল 57 5 কেটে দেয় XNUMX।
0 x
ক্রমাগত চেষ্টা করে, এক সফল হচ্ছে শেষ। সুতরাং: এটি আরও মিস, এটা সম্ভবত এটি কাজ করে যে।
manet42 লিখেছেন:দয়া করে মনে রাখবেন, আমার ইনস্টলেশনটি আলাদা:
বয়লার সাদা নিয়ামকের চেয়ে পৃথক, ইউডাব্লুতে সংযুক্ত একটি প্রাথমিক সার্কুলেটার সহ ট্যাঙ্কটি উত্তপ্ত করে।
মোটর চালিত ভালভ এবং একটি গৌণ সার্কুলেটর ট্যাঙ্ক থেকে গরম সরবরাহ করে, নিয়ন্ত্রক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
এখন অবধি অল্প বা কোনও দোলন নয়, জড়তার সাথে, বয়লারটি সর্বনিম্ন ৫57/60০ around এর আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, প্রাথমিক চক্রটি প্রতিটি চক্রকে কাটা হয় না, আসলে এটি কেবল 57 5 কেটে দেয় XNUMX।
ঠিক আছে, আমারও ইউডাব্লুতে সংযুক্ত একটি সার্কুলেটর রয়েছে। কনস দ্বারা এটি সাদা রেগুলের উপর নির্ভরশীল।
আমার কাছে একটি ছোট বাফার ট্যাঙ্কও রয়েছে (60l?) যা তখন আমার সংগ্রহে জল সরবরাহ করে যেখানে আমার 3 টি সার্কিট রয়েছে যার প্রত্যেকটির গৌণ সার্কুলেটার রয়েছে। আমার কাছে মনে হয় যে আমার প্রাথমিক সার্কুলেটরটি ধারাবাহিকভাবে চলমান রয়েছে তবে বাস্তবে হ্যাঁ, ভি 3 ভি বন্ধ হয়ে গেলে অবশ্যই এটি বন্ধ হয়ে যাবে। আমি সাম্প্রতিক সম্পাদনাগুলি অনুসরণ করব।
0 x
manet42 লিখেছেন:দয়া করে মনে রাখবেন, আমার ইনস্টলেশনটি আলাদা:
বয়লার সাদা নিয়ামকের চেয়ে পৃথক, ইউডাব্লুতে সংযুক্ত একটি প্রাথমিক সার্কুলেটার সহ ট্যাঙ্কটি উত্তপ্ত করে।
Oubs! আমি এখনও ভাবছি কীভাবে আমি এই জাতীয়তা লিখতে পারি।
আলজেইমার না বেউজোলাইস নুভাউ? দু'টি দুষ্টতার মধ্যেও আরও কম পছন্দ করুন!
অবশ্যই, প্রবিধানের মাধ্যমে আমি বেলুনের টি choose পছন্দ করি:
-60 / 65 winter শীতকালের মাঝামাঝি পর্যাপ্ত গরম নিশ্চিত করার জন্য, এবং সেখানে, সঞ্চালকটির কোনও থামছে না, বয়লারটি 60 ° 9 এ কমেছে।
-মিড মরসুম, 50/55 °, কখনও কখনও 57 ° এ প্রচলনকেন্দ্রের স্টপ, আমার কাছে মনে হয় এটি পি 282, হিস্ট্রেসিস ইউডাব্লু বাড়িতে 3 at সেট করে।
-সুমার, মে থেকে সেপ্টেম্বর সাধারণভাবে, বয়লার বন্ধ। DHW মোড আগে কখনও ব্যবহার করা হয়নি। সূর্যের
আপনার ছোট বেলুনটি (60 এল, খনি 500 এল), যা অবশ্যই একটি মিশ্রণ বোতল হতে হবে, নিয়ন্ত্রকের সেটিংসে সঠিকভাবে "বাফার ট্যাঙ্ক" ঘোষিত হয়েছে?
Bunny67 এ
আসলে আমি এটি সমাবেশ ম্যানুয়ালটির 49 পৃষ্ঠায় আবিষ্কার করেছি।
এটি P180 এর বর্ণনার চেয়ে পরিষ্কার, যা বিভ্রান্তিকর।
আমার কাছে অ্যাসেম্বলি ম্যানুয়ালটির এই সংস্করণটি নেই, আমি আগামীকাল দেখছি গ্র্যান্ডফোসের আমার আলফা 2 সার্কুলেটর মড্যুলেশন গ্রহণ করে কিনা।
এটি কি বাড়িতে বিশেষ সঞ্চালক?
0 x
ক্রমাগত চেষ্টা করে, এক সফল হচ্ছে শেষ। সুতরাং: এটি আরও মিস, এটা সম্ভবত এটি কাজ করে যে।
না আমার ধারণাটি নেই যে আমার সারকুলেটরটি বিশেষ, এটি সত্য যে এটি সম্পর্কে একটি সন্দেহ ছিল যে এটি মড্যুলেটে কাজ করতে পারে, তবে দৃশ্যত এটি ভাল।
এছাড়াও, পি 181 এ, আপনি প্রকৃতপক্ষে সঞ্চালকের গতিটি অনুসরণ করতে পারেন এবং আপনি যেমনটি বলেছিলেন, 30% 61১ at এ মডিলেশনে, 100% পর্যন্ত 65 ° এ °
ঘনত্বের ঝুঁকি সম্পর্কে, সমালোচনামূলক তাপমাত্রা অবশ্যই 55 around এর কাছাকাছি হতে হবে, যেহেতু নিম্ন সীমাটির তাপমাত্রা 60 is, সুতরাং আমি মনে করি তারা এখনও সুরক্ষা ব্যবধান রাখে। তবে আমি এই তথ্যটি কোথাও ওকোফেন ডকুমেন্টেশনে খুঁজে পাইনি। আমি আমার হিটিং ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি, তবে ওহে .... আমি একটি সাধারণ উত্তর আশা করি, যেমন সে 65 say বলবে, সুতরাং সে বুলশিট না বলে নিশ্চিত ...
এখানে আমার সার্কুলেটারের ফটো রয়েছে:
এছাড়াও, পি 181 এ, আপনি প্রকৃতপক্ষে সঞ্চালকের গতিটি অনুসরণ করতে পারেন এবং আপনি যেমনটি বলেছিলেন, 30% 61১ at এ মডিলেশনে, 100% পর্যন্ত 65 ° এ °
ঘনত্বের ঝুঁকি সম্পর্কে, সমালোচনামূলক তাপমাত্রা অবশ্যই 55 around এর কাছাকাছি হতে হবে, যেহেতু নিম্ন সীমাটির তাপমাত্রা 60 is, সুতরাং আমি মনে করি তারা এখনও সুরক্ষা ব্যবধান রাখে। তবে আমি এই তথ্যটি কোথাও ওকোফেন ডকুমেন্টেশনে খুঁজে পাইনি। আমি আমার হিটিং ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি, তবে ওহে .... আমি একটি সাধারণ উত্তর আশা করি, যেমন সে 65 say বলবে, সুতরাং সে বুলশিট না বলে নিশ্চিত ...
এখানে আমার সার্কুলেটারের ফটো রয়েছে:
0 x
আমি ওয়েবে ডকটি ব্রাউজ করেছি:
"পাম্পটি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং শক্তির চাহিদা পরিবর্তনের সাথে অভিযোজিত হয়, বিশেষত যখন থার্মোস্ট্যাটিক ভালভ থাকে তবে 3 টি নিয়ন্ত্রণের চ্যানেলগুলি ইনস্টলেশনগুলির উপর নির্ভর করে" "
দেখে মনে হচ্ছে এটি আমার সারকুলেটারের অটো-অ্যাডাপ্ট মোডের মতো।
সম্ভাব্য মড্যুলেশন সম্পর্কে কিছুই নেই। আমি এখনও চেষ্টা করে দেখতে দ্বিধা বোধ করি ... সেরা হ'ল শত্রু।
"পাম্পটি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং শক্তির চাহিদা পরিবর্তনের সাথে অভিযোজিত হয়, বিশেষত যখন থার্মোস্ট্যাটিক ভালভ থাকে তবে 3 টি নিয়ন্ত্রণের চ্যানেলগুলি ইনস্টলেশনগুলির উপর নির্ভর করে" "
দেখে মনে হচ্ছে এটি আমার সারকুলেটারের অটো-অ্যাডাপ্ট মোডের মতো।
সম্ভাব্য মড্যুলেশন সম্পর্কে কিছুই নেই। আমি এখনও চেষ্টা করে দেখতে দ্বিধা বোধ করি ... সেরা হ'ল শত্রু।
0 x
ক্রমাগত চেষ্টা করে, এক সফল হচ্ছে শেষ। সুতরাং: এটি আরও মিস, এটা সম্ভবত এটি কাজ করে যে।