সুপ্রভাত,
আমি সিএফ ব্যবহার করে আমার প্রথম রিডিং করা এবং আমি কিভাবে আমার বয়লার কাজ করে বুঝতে চেষ্টা করুন (না যে সহজ ...)
কার্ভ পর্যবেক্ষন করার পরে, এটি মনে হয় যে শুরু / স্টপ চক্রগুলি খুব কাছাকাছি। FYI, আমি এই বাড়িটি কিনেছি, গড় চক্র সময় (পরিমাপ P114 XNUM MIN নির্দেশ করে)।
আমার ইনস্টলেশনের সম্পর্কে একটু বিস্তারিত বিবরণ; আমি বেলফ্রোর অঞ্চলে বাস করছি, বাড়ি হল সাম্প্রতিক (2009) কাঠের (সেলুলোজ অ্যালাইডিং ইনস্যুলেশন), মেঝে আন্ডারফ্লুয়ার হিটিং এবং মেঝের রেডিয়েটারের সাথে, বয়লারের মাধ্যমে ইসিএস।
নীচে একটি ফাইল রয়েছে যা আমার সেটিংস এবং অন্যটি অপারেশন এক দিনের ডাটা ধারণকারী।
https://www.econologie.info/share/partag ... knfnaG.xls
https://www.econologie.info/share/partag ... ruHwg4.xls
আপনি কি মনে করেন যে আমার বয়লারটি সঠিকভাবে কাজ করছে? আমাদের কি চক্রের সময় "কাজ" করা উচিত?
বয়লার অপারেটিং সময় OKOFEN
Re: বোয়ালের অপারেটিং টাইম OKOFEN
হ্যালো, আমি দ্রুত আপনার কার্ভ দিকে তাকিয়েছিলাম, ordinate অক্ষ ভুল।
আমি দেখি যে আপনার বয়লার 52 ° তে নেমে গেছে, আমরা এগুলির বেশ কয়েকটি forum মিনি বয়লারের তাপমাত্রা সংশোধন করার মাধ্যমে সর্বদা 60 ° উপরে থাকা নিশ্চিত করুন যা একটি চক্র (হোমে 64 ° C) শুরু করার অনুমতি দেয়।
+ আপনার বয়লার 70 ° C থেকে উপরে উঠছে না
আমি দেখি যে আপনার বয়লার 52 ° তে নেমে গেছে, আমরা এগুলির বেশ কয়েকটি forum মিনি বয়লারের তাপমাত্রা সংশোধন করার মাধ্যমে সর্বদা 60 ° উপরে থাকা নিশ্চিত করুন যা একটি চক্র (হোমে 64 ° C) শুরু করার অনুমতি দেয়।
+ আপনার বয়লার 70 ° C থেকে উপরে উঠছে না
0 x
এটা সত্য যে 19 মিনিট চক্র একটি বিট সংক্ষিপ্ত ... 30min উপরের Okofen সমর্থক, এটি আমার মনে হয়।
অনেক এক্সটেনশন আমাদের 1h অতিক্রম
আমি কার্ভ সঙ্গে একটি সামান্য সমস্যা আছে, সংখ্যার সারণি দেখায়:
বয়লার শুরু 53 °, 66 ° এ বন্ধ করুন।
এটি ইনস্টলেশন এবং পরামিতি উপর কিছু তথ্য নিতে হবে।
JC
অনেক এক্সটেনশন আমাদের 1h অতিক্রম
আমি কার্ভ সঙ্গে একটি সামান্য সমস্যা আছে, সংখ্যার সারণি দেখায়:
বয়লার শুরু 53 °, 66 ° এ বন্ধ করুন।
এটি ইনস্টলেশন এবং পরামিতি উপর কিছু তথ্য নিতে হবে।
JC
0 x
ক্রমাগত চেষ্টা করে, এক সফল হচ্ছে শেষ। সুতরাং: এটি আরও মিস, এটা সম্ভবত এটি কাজ করে যে।
আপনার রেখাচিত্র পড়তে সহজ নয় সব যে বিশ্লেষণ কাজ আছে আপনি কার্ভের শিরোনাম নির্দেশ করা উচিত কারণ serie1 serie2, এটি পঠনযোগ্য নয়, এটি পরস্পরের সাথে মিলিত হওয়ার সময় দেখার জন্য প্রয়োজনীয়।
সংক্ষেপে, যদি আমার কাছে একটু সময় থাকে এবং আমি 25 / 12 নীরব থাকি, পুরো পরিবার Drucker দেখায়, আমি এটি তাকান।
2 কলাম কি: FRT
কি অনুপস্থিত V3V অবস্থান। আমি মনে করি তিনি জড়িত কারণ দেওয়া সরে যাওয়ার কম তাপমাত্রা চক্র, এটা নীচে ঘনিষ্ঠ হতে হবে এবং বয়লার তাপমাত্রা খুব দ্রুত বৃদ্ধি দ্বারা তার প্রয়াত খোলার একটি ফেজ শিফট কারণ উচিত নয়। একটি ক্লাসিক
একটি চক্র চলাকালীন ভি 3 ভি কী করে তা পর্যবেক্ষণ করুন এবং অন্যান্য বক্ররেখাগুলিকে "স্তব্ধ" করার সময় একটি ফাংশন হিসাবে আমাদের এই ভাল্বের% উদ্বোধনকে লেডেল করার চেষ্টা করুন।
সংক্ষেপে, যদি আমার কাছে একটু সময় থাকে এবং আমি 25 / 12 নীরব থাকি, পুরো পরিবার Drucker দেখায়, আমি এটি তাকান।
2 কলাম কি: FRT
কি অনুপস্থিত V3V অবস্থান। আমি মনে করি তিনি জড়িত কারণ দেওয়া সরে যাওয়ার কম তাপমাত্রা চক্র, এটা নীচে ঘনিষ্ঠ হতে হবে এবং বয়লার তাপমাত্রা খুব দ্রুত বৃদ্ধি দ্বারা তার প্রয়াত খোলার একটি ফেজ শিফট কারণ উচিত নয়। একটি ক্লাসিক
একটি চক্র চলাকালীন ভি 3 ভি কী করে তা পর্যবেক্ষণ করুন এবং অন্যান্য বক্ররেখাগুলিকে "স্তব্ধ" করার সময় একটি ফাংশন হিসাবে আমাদের এই ভাল্বের% উদ্বোধনকে লেডেল করার চেষ্টা করুন।
0 x
সুপ্রভাত à tous,
আপনার সব উত্তর এবং আমার দেরী প্রতিক্রিয়া জন্য দুঃখিত জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আপনার সমস্ত মন্তব্য অনুসরণ, আমি Tautin 25 প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে কিছু সেটিংস নেওয়া হয়েছে (https://www.econologie.com/forums/mes-observ ... 11251.html):
- বয়লার অটোমেটে
* P202, 76 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পরিবর্তে 80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
* P263, 70 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পরিবর্তে 68 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
- পিলেম্যাটিক
* টি ° ম্যাক্সি বয়লার, 95 ° X দ্বারা পরিবর্তিত 90 °
* টি ° মিনি বয়লার, 60 ° C দ্বারা 63 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
* বয়লার ++, 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পরিবর্তে 14 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
আপনার পরিবর্তনগুলি আপনার মন্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যদি আপনি আমাকে বলতে পারেন।
Manet42, আমার ইনস্টলেশনের কোন তথ্য / তথ্য জানতে হবে?
আমি আমার রেখাচিত্র উপস্থাপনা পুনরায় শুরু করার চেষ্টা করব।
আপনার সব উত্তর এবং আমার দেরী প্রতিক্রিয়া জন্য দুঃখিত জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আপনার সমস্ত মন্তব্য অনুসরণ, আমি Tautin 25 প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে কিছু সেটিংস নেওয়া হয়েছে (https://www.econologie.com/forums/mes-observ ... 11251.html):
- বয়লার অটোমেটে
* P202, 76 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পরিবর্তে 80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
* P263, 70 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পরিবর্তে 68 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
- পিলেম্যাটিক
* টি ° ম্যাক্সি বয়লার, 95 ° X দ্বারা পরিবর্তিত 90 °
* টি ° মিনি বয়লার, 60 ° C দ্বারা 63 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
* বয়লার ++, 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের পরিবর্তে 14 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
আপনার পরিবর্তনগুলি আপনার মন্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যদি আপনি আমাকে বলতে পারেন।
Manet42, আমার ইনস্টলেশনের কোন তথ্য / তথ্য জানতে হবে?
আমি আমার রেখাচিত্র উপস্থাপনা পুনরায় শুরু করার চেষ্টা করব।
0 x
বয়লার শক্তি
1 সার্কিটে রুম সেন্সর? 2?
মোটরযুক্ত 3-উপায় ভালভ না প্রতিটি সার্কিটে? (আমি আপনার টেবিলটিতে রেডিয়েটারগুলির জন্য দেখছি: "সরাসরি" সার্কিটের ধরণ যা কোনও মিশ্রণ ভালভকে বোঝায় না!)।
ডির্ক আবেদন হিসাবে: একটি চক্র পালন ও টি, একই সব 3 বা 5 মিনিট, বিশেষ করে, টি গরম ° 10 ভালভ চ্যানেল ও মড্যুলেশন স্তর (বা) 3 চ্যানেলের শুরু অবস্থানে গরম ° দেয় শেষ
এটা আমার মনে হয় যে XXXX থেকে P170 স্যুইচ করার জন্য P1 থেকে 202 এর পরিবর্তনের চেয়ে আরও বিশুদ্ধ (আমার জন্য 80 একটি সর্বোচ্চ)।
1 সার্কিটে রুম সেন্সর? 2?
মোটরযুক্ত 3-উপায় ভালভ না প্রতিটি সার্কিটে? (আমি আপনার টেবিলটিতে রেডিয়েটারগুলির জন্য দেখছি: "সরাসরি" সার্কিটের ধরণ যা কোনও মিশ্রণ ভালভকে বোঝায় না!)।
ডির্ক আবেদন হিসাবে: একটি চক্র পালন ও টি, একই সব 3 বা 5 মিনিট, বিশেষ করে, টি গরম ° 10 ভালভ চ্যানেল ও মড্যুলেশন স্তর (বা) 3 চ্যানেলের শুরু অবস্থানে গরম ° দেয় শেষ
এটা আমার মনে হয় যে XXXX থেকে P170 স্যুইচ করার জন্য P1 থেকে 202 এর পরিবর্তনের চেয়ে আরও বিশুদ্ধ (আমার জন্য 80 একটি সর্বোচ্চ)।
0 x
ক্রমাগত চেষ্টা করে, এক সফল হচ্ছে শেষ। সুতরাং: এটি আরও মিস, এটা সম্ভবত এটি কাজ করে যে।
সুপ্রভাত à tous,
আমার ইনস্টলেশন সম্পর্কে কিছু বিবরণ এখানে রয়েছে:
বয়লার OKOFEN 15 Kw
Pelletronic 1.15
ভূগর্ভস্থ একটি উত্তপ্ত তল সঙ্গে, প্রায় 100 m2 এলাকা এবং রেডিয়েটার উপরে (6 মোট)।
একটি 3 তল গরম করার জন্য চ্যানেল এবং রেডিয়েটারের জন্য একটি ম্যানুয়াল ভালভ নিয়ন্ত্রণ।
উত্তপ্ত তল জন্য circulator 3 সেট করা হয়, 1 থেকে রেডিয়েটার এর।
ঘরটি নতুন (2009), সেলুলোজ ওয়েডিংয়ের অন্তরণ, তাই আমি মনে করি নিরোধক একটি ভাল স্তর।
বয়লার এর কিছু ফটো ছাড়াও
https://www.econologie.info/share/partag ... dYQ93Z.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... md2uYy.JPG
Manet42 এর জন্য, আপনার পরামর্শ অনুসরণ করে, আমি P170 প্যারামিটারটি 1 থেকে পাস করেছি এবং P202 থেকে 78 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সেট করেছি। এটি এখনও হ্রাস করা উচিত?
আমি একটি চক্র সময় 3 চ্যানেল ভালভ অবস্থানের পালন করা হবে।
আমার ইনস্টলেশন সম্পর্কে কিছু বিবরণ এখানে রয়েছে:
বয়লার OKOFEN 15 Kw
Pelletronic 1.15
ভূগর্ভস্থ একটি উত্তপ্ত তল সঙ্গে, প্রায় 100 m2 এলাকা এবং রেডিয়েটার উপরে (6 মোট)।
একটি 3 তল গরম করার জন্য চ্যানেল এবং রেডিয়েটারের জন্য একটি ম্যানুয়াল ভালভ নিয়ন্ত্রণ।
উত্তপ্ত তল জন্য circulator 3 সেট করা হয়, 1 থেকে রেডিয়েটার এর।
ঘরটি নতুন (2009), সেলুলোজ ওয়েডিংয়ের অন্তরণ, তাই আমি মনে করি নিরোধক একটি ভাল স্তর।
বয়লার এর কিছু ফটো ছাড়াও
https://www.econologie.info/share/partag ... dYQ93Z.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... md2uYy.JPG
Manet42 এর জন্য, আপনার পরামর্শ অনুসরণ করে, আমি P170 প্যারামিটারটি 1 থেকে পাস করেছি এবং P202 থেকে 78 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সেট করেছি। এটি এখনও হ্রাস করা উচিত?
আমি একটি চক্র সময় 3 চ্যানেল ভালভ অবস্থানের পালন করা হবে।
0 x
সুপ্রভাত,
পি 170 থেকে 1 পর্যন্ত পরিবর্তন, চক্রকে দীর্ঘতর করতে হবে? এবং হাঁটা / কম ঘন ঘন বন্ধ? (আপনার টেবিলে, 15 মিনিট এবং কখনও কখনও 4 মিনিট বন্ধ করুন! 8H তে)
XXXX এ P202 ছেড়ে দিন।
ছবিতে, দুটি সার্কিট এবং 2 মোটরযুক্ত ভালভের জন্য একটি রেগুলেশন সরবরাহ করা হয়েছে।
আমার একটি প্রশ্ন আছে: এটি 3 সার্কিট রেডিয়েটারগুলিতে 2 অ-মোটরচালিত ভালভের সাথে এটি দ্বিতীয় ইনস্টলেশন।
আমি বুঝতে পারছি না যে কোনটি জল আইন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, শুরুতে টি ° এই ভালভ খোলার / বন্ধ করে সাধারণত পরিচালিত হচ্ছে।
এবং হ্রাস উত্তরণ? কিভাবে নিয়ন্ত্রণ কাজ করে? কিভাবে রেডিয়েটার তাপমাত্রা ড্রপ?
এই সার্কিটের শুরুতে নির্দেশিত সূত্রটি কি সূচিত হবে? আমি তাই মনে করি না
সাধারণত, ওকোফেন হাইড্রোলিক সার্কিট দুটি এক্সএক্সএক্সএক্স মোটরচালিত ট্র্যাক ভালভ দেখায়, এটি আমার মনে হয় যে এটি ভাল।
পি 170 থেকে 1 পর্যন্ত পরিবর্তন, চক্রকে দীর্ঘতর করতে হবে? এবং হাঁটা / কম ঘন ঘন বন্ধ? (আপনার টেবিলে, 15 মিনিট এবং কখনও কখনও 4 মিনিট বন্ধ করুন! 8H তে)
XXXX এ P202 ছেড়ে দিন।
ছবিতে, দুটি সার্কিট এবং 2 মোটরযুক্ত ভালভের জন্য একটি রেগুলেশন সরবরাহ করা হয়েছে।
আমার একটি প্রশ্ন আছে: এটি 3 সার্কিট রেডিয়েটারগুলিতে 2 অ-মোটরচালিত ভালভের সাথে এটি দ্বিতীয় ইনস্টলেশন।
আমি বুঝতে পারছি না যে কোনটি জল আইন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, শুরুতে টি ° এই ভালভ খোলার / বন্ধ করে সাধারণত পরিচালিত হচ্ছে।
এবং হ্রাস উত্তরণ? কিভাবে নিয়ন্ত্রণ কাজ করে? কিভাবে রেডিয়েটার তাপমাত্রা ড্রপ?
এই সার্কিটের শুরুতে নির্দেশিত সূত্রটি কি সূচিত হবে? আমি তাই মনে করি না
সাধারণত, ওকোফেন হাইড্রোলিক সার্কিট দুটি এক্সএক্সএক্সএক্স মোটরচালিত ট্র্যাক ভালভ দেখায়, এটি আমার মনে হয় যে এটি ভাল।
0 x
ক্রমাগত চেষ্টা করে, এক সফল হচ্ছে শেষ। সুতরাং: এটি আরও মিস, এটা সম্ভবত এটি কাজ করে যে।
আমাদের বন্ধু নিজেকে বলেছে:
আমার মতে, এটি সঠিক কনফিগার না হলে আপনার রেডিয়েটারগুলির সার্কিটও আছে। বৃহৎ নিষ্ক্রিয়তা মধ্যে underfloor গরম এবং এক সমন্বয় ভালভ থেকে যেতে পারে বাড়িতে বেস কমপক্ষে তাপমাত্রা নিশ্চিত মোটামুটি কম জলের তাপমাত্রা সেট মনু দ্বারা উপলব্ধ করা হয়েছে (যেমন 15 প্রায়) ।
তারপরে, একটি মোটরযুক্ত ভালভ দিয়ে মাউন্ট করা আরও প্রতিক্রিয়াশীল রেডিয়েটর সার্কিট অতিরিক্ত তাপমাত্রা, হ্রাস, ইত্যাদি উপর নির্ভর করে পরিপূরক করে তোলে।
আপনার ক্ষেত্রে, আপনি রেডিয়েটারগুলিতে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা প্রেরণ করেন এবং আপনি মেঝে দিয়ে তারতম্যগুলি তৈরি করার চেষ্টা করেন। এটি ব্যর্থতা ডুম্মড হয়; বা কমপক্ষে এটি "ভাল" কাজ করতে পারে না।
জার্নালিয়াম লিখেছেন:... একটি 3 গরম তল জন্য চ্যানেল ভালভ নিয়ন্ত্রণ এবং রেডিয়েটার জন্য একটি ম্যানুয়াল ভালভ।
আমার মতে, এটি সঠিক কনফিগার না হলে আপনার রেডিয়েটারগুলির সার্কিটও আছে। বৃহৎ নিষ্ক্রিয়তা মধ্যে underfloor গরম এবং এক সমন্বয় ভালভ থেকে যেতে পারে বাড়িতে বেস কমপক্ষে তাপমাত্রা নিশ্চিত মোটামুটি কম জলের তাপমাত্রা সেট মনু দ্বারা উপলব্ধ করা হয়েছে (যেমন 15 প্রায়) ।
তারপরে, একটি মোটরযুক্ত ভালভ দিয়ে মাউন্ট করা আরও প্রতিক্রিয়াশীল রেডিয়েটর সার্কিট অতিরিক্ত তাপমাত্রা, হ্রাস, ইত্যাদি উপর নির্ভর করে পরিপূরক করে তোলে।
আপনার ক্ষেত্রে, আপনি রেডিয়েটারগুলিতে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা প্রেরণ করেন এবং আপনি মেঝে দিয়ে তারতম্যগুলি তৈরি করার চেষ্টা করেন। এটি ব্যর্থতা ডুম্মড হয়; বা কমপক্ষে এটি "ভাল" কাজ করতে পারে না।
0 x
-
- অনুরূপ বিষয়
- জবাব
- মতামত
- শেষ বার্তা
-
- 15 জবাব
- 1213 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা sicetaitsimple
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
21/02/24, 19:34একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
-
- 0 জবাব
- 3719 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা Stanley57
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
08/02/19, 21:21একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
-
- 5 জবাব
- 4523 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা Did67
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
04/04/18, 12:03একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
-
- 10 জবাব
- 8891 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা mooky
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
15/02/10, 22:54একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
-
- 0 জবাব
- 2925 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা recyclinage
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
19/06/09, 21:46একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
"তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ..." ফিরে যান
কে অনলাইনে?
এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং 450 গেস্ট সিস্টেম