দ্বারা Did67 » 25/01/14, 18:51

সর্বাধিক এক্সএনএমএক্স লিখেছেন:
আপনি যদি বিদ্যুতের যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন তবে এটি সঠিক হবে কারণ আমি এই সাইটে দেখেছি যে 30 এবং 40 'এর মধ্যে একটি বার্নার অপারেটিং সময় লাগবে এবং প্রায় 20 এর ডাউনটাইম লাগবে ', সর্বোত্তম দক্ষতা অর্জন করতে এবং বয়লারের পরিধানকে একের পর এক পদক্ষেপ / স্টপস সীমাবদ্ধ করে তোলা।

Cordialement


1) একটি 25 প্রকৃতপক্ষে, শারীরিকভাবে 22 কিলোওয়াটেরও কম হতে পারে না। কীভাবে আপনি ভ্যান থেকে শহরের গাড়ি তৈরি করতে পারবেন না!

নীচে যেতে, এটি আরেকটি "শব", 20-15-12-10 [ওপেন এক্সচেঞ্জারের সংখ্যার উপর নির্ভর করে এবং প্রোগ্রামিং, একই "শব" এই সমস্ত প্রয়োজনীয়তা আবরণ করতে পারে।

2) 20 'এর ডাউনটাইম, আমি দেখতে পাচ্ছি না ??? আমার কাছে সিরিয়াস লাগছে না।

অন্যদিকে, আসলে, গড় বার্নার সময়, প্রকৃতপক্ষে, যথাযথ অপারেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

অ্যামসি নেই।

তবে নিম্ন গড়, 1/2 এর নীচে, "ইয়োও" অপারেশন, অবিচ্ছিন্ন হাঁটাচলা / থামার লক্ষণ।

সাধারণত ওভারকিলের সাথে যুক্ত।

তবে খারাপ সেটিংসের সাথেও যুক্ত করা যেতে পারে।

পি 114 এর পাশাপাশি, নির্ণয়ের "ভঙ্গ" করার জন্য দুটি বিষয় লক্ষণীয়:

- কি বয়লার তাপমাত্রা এটি যখন শাটডাউন প্রক্রিয়া শুরু করে?

- থামার সময় মড্যুলেশন স্তর (P162) কী পৌঁছেছে ...
0 x
jeavdb
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 25
রেজিস্ট্রেশন: 17/09/13, 14:43




দ্বারা jeavdb » 25/01/14, 19:07

সর্বাধিক এক্সএনএমএক্স লিখেছেন:হ্যালো

আপনি এখানে যে পরামিতিগুলি উত্থাপন করেছেন তা পুনরায় মিশিয়ে আমার কাছে একটি পেলট্রোনিক টাচ রয়েছে:
P112 (বার্নার শুরু): 2589
পি 113 (অপারেটিং সময়): 999 ঘন্টা
আমারও গড় বার্নার সময় 23 '
বার্নার স্টপ সময় 1581 ঘন্টা
ইগনিশন 2713

এই উপাদানগুলি তাই দুটি সম্মিলিত হিটিং মোডগুলিতে 23 'চালু এবং 36' ছাড় দেয়।

"হ্রাস" মোডে যেমন আরও অনেক ডাউনটাইম রয়েছে, আমি মোডে অবিচ্ছিন্ন 4 ঘন্টা বার তাকালাম"আরাম"; এখানে গড় ফলাফল:
** দহন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (আমি মনে করি এটি বার্নার অপারেটিং সময়ের সাথে মিলে যায়) 25 '
** জ্বলনের শেষ থেকে শুরু করে নিম্নলিখিত দাহনের শুরু পর্যন্ত (আমি মনে করি এটি বার্নার স্টপ সময়ের সাথে মিলে যায়) 20 '

**** এই চক্র 45 '? আপনার জন্য 35 'থেকে 45'

P263 (তাপমাত্রা সেট করুন) 70 ° আপনার 63 ° আছে
P202 (কাট আউট তাপমাত্রা) 78 ° তুমিও
P170 (আমি খুঁজে পাইনি ... তবে সম্ভবত এটি কেবল প্রযুক্তিবিদকেই অ্যাক্সেসযোগ্য ... আপনি হতে পারেন)

**** আপনি এই উপাদানগুলি সম্পর্কে কী ভাবেন?

আপনি যদি বিদ্যুতের যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন তবে এটি সঠিক হবে কারণ আমি এই সাইটে দেখেছি যে 30 এবং 40 'এর মধ্যে একটি বার্নার অপারেটিং সময় লাগবে এবং প্রায় 20 এর ডাউনটাইম লাগবে ', সর্বোত্তম দক্ষতা অর্জন করতে এবং বয়লারের পরিধানকে একের পর এক পদক্ষেপ / স্টপস সীমাবদ্ধ করে তোলা।

Cordialement


শুভ সন্ধ্যা।

আপনি যদি চান তবে আমরা এটি একটি উদাহরণ দিয়ে সহজ করব; আপনি 112 এবং 113 পরামিতি পড়েন (আপনি সময় রাখেন) 24 ঘন্টা পরে আপনি আবার 2 টি প্যারামিটার পড়েন।

উদাহরণ:

P112; 9300 (24 ঘন্টা পরে) 9314 ডিফ = 14 বার্নার অপারেটিং ঘন্টা।
P113; 4200 (24 ঘন্টা পরে) 4219 ডিফ = 19 ইগনিশন।

চক্রের সময়কাল গণনা = ডিফ 112 বিভক্ত ডিফ 113 60 দ্বারা গুণিত

যা 14/19 এক্স 60 = 44 মিনিট দেয়

আপনি এই রিডিংগুলি বেশ কয়েক দিন অনুশীলন করেন এবং তারপরে আপনি P263 পরিবর্তন করেন এবং আপনি পার্থক্যটি দেখেন। অবাক করা বিষয় যে আপনি 170 টি খুঁজে পাচ্ছেন না (এটি একটি অরক্ষিত সেটিং) No না, আমি প্রযুক্তিবিদ নই এবং আমার কাছে হিটিং ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে যারা অনুপস্থিত গ্রাহকদের জন্য কাজ করে।

Cordialement
0 x
সর্বোচ্চ 01 UM
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 36
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/14, 14:20




দ্বারা সর্বোচ্চ 01 UM » 25/01/14, 22:38

Jeavdb জন্য
আপনি আমাকে যে রিডিংগুলি ইঙ্গিত করেছেন তা আমি নেব।
Cordialement

ডিড 67 এর জন্য
ডাউনটাইম অবশ্য ভাল আমি এটি জ্বলনের শেষ এবং নীচের দহন শুরুর মধ্যে নিয়েছি।

1 দহন শেষ হওয়ার পরে পাখা 4 'এবং 8' এর মধ্যে 15 বিন্দু দিয়ে চলে

2 ফ্যানটি বন্ধ হওয়ার পরে, 8 'থেকে 12' বিলম্বের পরে পুনরায় জ্বলন শুরু হবে 17 টিপ দিয়ে টিপস দিয়ে।

এই 2 টি ক্রমবর্ধমান সময়সীমা অন্যদের পরে একই বিকালে পাঠের জন্য নিম্নলিখিত ডাউনটাইম দেয়: 25 '; 18 '; 12 '; 20 '; 23 'বা গড়ে 20'

পি 114 23 '

বোতল তাপমাত্রা পৌঁছে গেছে যখন এটি শাটডাউন প্রক্রিয়া শুরু করে: 75,9 এবং 77,4 এর মধ্যে
এটি ক্রমবর্ধমান অব্যাহত রয়েছে যখন ফ্যানটি 76,6 থেকে 79,4 এর মধ্যে তাপমাত্রা পর্যন্ত চলেছে

আমি টাচ স্ক্রিনে সন্ধান করতে পারি না স্টপ করার সময় মডেলিং স্তরটি কী (পি 162) এটাই কি বয়লারের শক্তি প্রদর্শিত হয় ???

আপনার তথ্যের জন্য ধন্যবাদ

শুভেচ্ছা সহ [/ u] ব্যবহার
0 x
সর্বোচ্চ 01 UM
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 36
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/14, 14:20




দ্বারা সর্বোচ্চ 01 UM » 26/01/14, 06:26

"আমার চিন্তা" এর পরিপূরক

সেট তাপমাত্রা (প্রাক্তন P263) 70 °

জ্বলনের শুরুতে, বয়লার তাপমাত্রা 67 ° থেকে 70,7 ° পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় °

দহন শেষ হওয়ার পরে পাখা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে, বয়লার তাপমাত্রা 76.6 from থেকে 79.4 ° পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় °

অবশেষে, বয়লারটির তাপমাত্রা সর্বদা কেবলমাত্র 10 ° থেকে আলাদা হয়ে থাকে;

10 ° এর মধ্যে সীমাবদ্ধ এই বিচ্যুতিটি 20'র ডাউনটাইম ব্যাখ্যা করতে পারে যা '67' বলে?

*** সম্ভবত 263 of এর সেট তাপমাত্রা (প্রাক্তন P70) ওকোফেনের প্রস্তাবনা দ্বারা সেট করা আছে?

*** পিই 22 কে 25 কিলোওয়াটেরও কম কমানোর শারীরিক অসম্ভবতা সম্পর্কে, আমি খুব অবাক হই কারণ আমার হিটিং ইঞ্জিনিয়ার আমাকে বলেছিলেন যে 8-25 কিলোওয়াট পরিসরে আমরা এমন প্লাগ লাগাতে পারি যা বয়লারটির শক্তি হ্রাস করে। ।
আসলেই কি সম্ভব ??
0 x
ডেক পিট
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 2081
রেজিস্ট্রেশন: 10/01/08, 14:16
অবস্থান: Isere
এক্স 68




দ্বারা ডেক পিট » 26/01/14, 17:33

এর সাথে একমত, বার্নার শাটডাউন সময় বার্নারের সঠিক বা অনুচিত অপারেশন সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করে না, এটি শাটডাউন পর্বের সময় রিসিভারের তাপের চাহিদার উপর নির্ভর করে।
0 x
ভাবমূর্তি
আমার স্বাক্ষর ক্লিক করুন
সর্বোচ্চ 01 UM
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 36
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/14, 14:20




দ্বারা সর্বোচ্চ 01 UM » 26/01/14, 20:06

আমি আমার বয়লারের সংস্থায় দিনের বেশিরভাগ সময় ছিলাম ........
এখানে হাঁটার সময় M এবং বার্নার শাটডাউন টাচ টেবিলের শিরোনামগুলির মধ্যে নেওয়া "দাহনের শুরু" এবং "দাহনের শেষ"
20 'পদক্ষেপ , থামা 19 ', এম 15 ' , 11 এ ', এম 21 ' ,
13 'এ, এম 16 ' , 19 এ ', এম 17 ' 20 এ, এম 15 18 এ, এম 23 ' 12 এ, এম 28 ' 20 এ, এম 24 ' ,

ডিড 67 আমাকে থামানোর সময় মোডুলেশন স্তরটি (পি 162) পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, এটি টাচ স্ক্রিনের সাথে কী মিলছে তা আমি খুঁজে পাইনি তাই আমি ভেবেছিলাম যে মড্যুলেশন স্তরটি শক্তি হতে পারে বয়লার যে আমি উল্লেখ করেছি।

7 রিডিংগুলিতে, শাটডাউন করার সময় এই বয়লার পাওয়ারটি 6 রিডিংয়ের 30% থেকে 34% এর মধ্যে 1 টি রিডিংয়ে পরিবর্তিত হয়, এটি 42%।

আমি আমার পূর্ববর্তী পোস্টে কয়েকটি বিবরণ সহ এখনও জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলির অপেক্ষায় রয়েছি:

*** আমলে নেওয়া প্যারামিটারগুলি বিবেচনায় নিয়ে, বয়লারটির ক্রিয়াকলাপ সর্বদা 10 a তাপমাত্রার পার্থক্য সহ একটি সীমার মধ্যে থাকে °
এই ছোট পার্থক্যটি কি সংক্ষিপ্ত বার্নার চলমান সময়ের অন্যতম কারণ নয়?
*** তাপমাত্রা নির্ধারণ করুন (প্রাক্তন P263) 70 ° Okofen সুপারিশ কম না যাওয়ার ??
*** আমার বয়লারটি 25-8 কিলোওয়াট পরিসীমা থেকে 25 কেডব্লু ওয়াটার দৈর্ঘ্যের পাওয়ারের দৈর্ঘ্য কমিয়ে 22kw এর চেয়ে কম করে প্লাগ লাগিয়ে দেওয়া সম্ভব কি ?? (আমার হিটিং ইঞ্জিনিয়ার আমাকে বলেছিলেন)
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
Did67
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 20362
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/08, 16:34
অবস্থান: আল্জাস
এক্স 8685




দ্বারা Did67 » 27/01/14, 12:08

সর্বাধিক এক্সএনএমএক্স লিখেছেন:*** আমার বয়লারটি 25-8 কিলোওয়াট পরিসীমা থেকে 25 কেডব্লু ওয়াটার দৈর্ঘ্যের পাওয়ারের দৈর্ঘ্য কমিয়ে 22kw এর চেয়ে কম করে প্লাগ লাগিয়ে দেওয়া সম্ভব কি ?? (আমার হিটিং ইঞ্জিনিয়ার আমাকে বলেছিলেন)


আমি "8-25" ব্যাপ্তিটি জানি না।

আমি জানি:

- মিনি (8 কিলোওয়াট)
- 10-12-15-20 কিলোওয়াট সিরিজ [এটি একই শারীরিক বয়লার, এক্সচেঞ্জারগুলিতে আলাদাভাবে মাউন্ট করা হয়, যার জন্য 10 বা 12 বা 15 বা 20 কিলোওয়াট নামমাত্র পাওয়ার জন্য কনফিগার করা আবশ্যক; একসাথে অন্য থেকে যে কোনও সময় পরিবর্তন / পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যেতে পারে]
- 25 - 32 কিলোওয়াট [সুতরাং একটি "25" 32 এ বাড়ানো যেতে পারে, তবে নীচে নয়!]

সাম্প্রতিক ঘটনাবলী না হলে আমি সচেতন হই না!

ওকোফেন ব্রোশিওরে একটি "একই সিরিজ" সহজেই তার মাত্রা, পানির ক্ষমতা, ওজন দ্বারা চিহ্নিত করা যায় ... এই বৈশিষ্ট্যগুলি একই।

দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার ধারণা আছে যে আপনার হিটিং ইঞ্জিনিয়ারটি একটি সিরিজের নামমাত্র ক্ষমতার পরিসীমা নিয়ে মডুলেশন ক্ষমতাটি বিভ্রান্ত করেছে:

- একটি 25 কিলোওয়াট নামমাত্র শক্তি 8 কিলোওয়াট অবধি ভালভাবে পরিবর্তন করে [বাহ্যিক তাপমাত্রা পরিবর্তিত হলে চাহিদা পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে]
- তবে খুব বেশি ঠান্ডা না হলে অনেকটা থাকে!
- আমার মতে আপনার কাছে নামমাত্র শক্তি হ্রাস করার মতো ক্ষমতা নেই, যেহেতু এই সিরিজে আপনার কাছে নামমাত্র শক্তি সবচেয়ে কম ...
0 x
সর্বোচ্চ 01 UM
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 36
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/14, 14:20




দ্বারা সর্বোচ্চ 01 UM » 27/01/14, 17:37

বয়লার শক্তির বিষয়ে ইনফসগুলির জন্য Did67 আপনাকে ধন্যবাদ।

আমার কাছে আশা করা অবধি রয়ে গেছে যে হিটিং ইঞ্জিনিয়ার সঠিক পারফরম্যান্স পাওয়ার জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে সক্ষম হবেন।

আপনি আমাকে বিভিন্ন উপাদানগুলির জন্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন যা আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি:

বোতল তাপমাত্রা পৌঁছে গেছে যখন এটি শাটডাউন প্রক্রিয়া শুরু করে

প্রতিক্রিয়া 76 ° ... সেটপয়েন্টটি 78 ° যা দহন বন্ধ হওয়ার পরে এটি পৌঁছায়।

বন্ধ করার সময় মড্যুলেশন স্তরটি কী (P162) পৌঁছেছে?

P162 এর সাথে কী মিলছে আমি টাচ স্ক্রিনে খুঁজে পাই না তাই আমি ধরে নিয়েছি যে এটি প্রদর্শিত বয়লারের শক্তি হবে;
আমি এই রিডিংটি তৈরি করেছি 7 টি রিডিংয়ে বয়লার শক্তি কেবল থামার সময় 30% থেকে 34% এবং 1 টি পড়ার সময় এটি 42% হয় ((বাইরে তাপমাত্রা 7 °)

*** অ্যাকাউন্টে নেওয়া প্যারামিটারগুলি বিবেচনায় নেওয়া (P263: 70 ° এবং P202: 78 °) বয়লার তাপমাত্রা সর্বদা 10 of এর মধ্যে থাকে °
এই ছোট পার্থক্যটি কি সংক্ষিপ্ত বার্নার চলমান সময়ের অন্যতম কারণ নয়?

*** আমরা কি P263 70 below এর নীচে নামিয়ে রাখতে পারি ??

এখানে আমার অন / অফ রিডিং রয়েছে:

এখানে এম এবং অফের বার্নারটি রয়েছে টাচ টেবিল "দহন শুরু" এবং "জ্বলনের শেষ" শিরোনামগুলির মধ্যে নেওয়া সময়
20 ', স্টপ 19', এম 15 ', এ 11', এম 21 ',
13 'এ, এম 16', 19-এ, এম 17 ', 20 এ', এম 15, এ 18 ', এম 23', 12 এ,
এম 28 ', 20 এ', এম 24 ',


আপনার সাহায্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ যা এই বয়লারটির সঠিক কার্যকারিতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিটি স্পষ্ট করে।
Cordialement
0 x
লরেন 57200
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 2
রেজিস্ট্রেশন: 28/02/14, 20:26




দ্বারা লরেন 57200 » 28/02/14, 21:11

ক্ষমতার আধিক্য না করায় এই বিষয়টি আমাকে আরও শক্তিশালী করে ...
খুব বেশি বা খুব সামান্যই যথেষ্ট!
0 x
সর্বোচ্চ 01 UM
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 36
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/14, 14:20




দ্বারা সর্বোচ্চ 01 UM » 01/03/14, 10:34

হ্যালো
সঠিক শক্তি নির্বাচন করা সুস্পষ্ট তবে হিটিং ইঞ্জিনিয়ার তার সম্ভাব্য গ্রাহকের গরমের চাহিদা মেটাতে না সাবধান এবং শক্তিটিকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করেছেন .....
কোনও তাপ প্রকৌশলের কাছ থেকে অবশ্যই আগে তথ্য প্রাপ্ত করা প্রয়োজন ...
অবশেষে, এটি হয়ে গেছে এবং আপনাকে পরিচালনা করতে হবে!
ন্যূনতম বয়লার শাটডাউন সেটপয়েন্টটি 70 ° এবং সর্বোচ্চ সেটপয়েন্টটি 78 at এ সেট করা হয়েছিল তাই বয়লারটি তাপমাত্রা 8 over এর উপরে পরিচালনা করছিল যা এটির সংক্ষিপ্ত অপারেটিং সময়কে ব্যাখ্যা করেছিল।
5 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, সর্বনিম্ন বয়লার শাটডাউন সেটপয়েন্টটি 63 ° (সর্বোচ্চ সেটপয়েন্ট অপরিবর্তিত) তে সেট করা আছে বয়লার এখন 15 of তাপমাত্রার পরিসরে চালিত হয় °

বার্নার অপারেটিং সময় এখন 48 মিনিট যা সঠিক।
অন্যদিকে আমি ভাবছি যে ন্যূনতম তাপমাত্রা 63 to এ কমিয়ে দেওয়ার সত্যতা যা বয়লারে তাপের শক বাড়ায় এটির দীর্ঘায়ুতে ক্ষতি করে না।

এই সর্বনিম্ন বয়লার তাপমাত্রার জন্য কি কোনও ওকোফেনের প্রস্তাবনা রয়েছে?