হ্যালো!
এটি সত্য যে আপনার ব্র্যান্ডগুলিতে খুব বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়, কেবল সর্বনিম্ন ব্যয়বহুল (প্রায়শই এম ...) নিবেন না। ঘর, নিরোধক এবং যদি সম্ভব হয় নান্দনিকতার সাথে আপনাকে একটি ভাল আকারের পণ্য খুঁজে পেতে হবে।
মাস আমি সর্বদা লিভিংরুমে গরম রান্নাঘর (রান্নাঘর + লিভিং রুম) এবং অন্যান্য কক্ষে রেডিয়েটারগুলির পরামর্শ দিই। এটি সর্বাধিক শক্তি দক্ষ (উত্তপ্ত তল একই আরামের জন্য রেডিয়েটারগুলির তুলনায় অনেক কম খরচ করে)। এছাড়াও, রুমের রেডিয়েটারগুলি বন্ধ বা প্রায় বন্ধ থাকতে পারে এবং খুব কমই ব্যবহৃত হয়। লিভিংরুমে, গরম করার মেঝের দুর্দান্ত জড়তার জন্য এটি ক্রমাগত গরম থাকে।
যে ধরণের শক্তির জন্য আমি চেলোটোটের সাথে একমত: বৈদ্যুতিক দক্ষতা সর্বদা 100%। কাঠ ভাল দহন এবং আধুনিক উপকরণ সহ 50 থেকে 80% এর মধ্যে থাকে। গ্যাস 90%। নতুন বয়লার সহ তেল 90%, পুরানো বয়লার সহ 70%।
বৈদ্যুতিক গরম এবং অন্যদের মধ্যে পার্থক্য (দাম)
0 x
শক্তি সীমাহীন, সমস্যা নেই, মানুষই সমস্যা!
https://www.econologie.com/fichiers/partag ... xfBlcC.doc
https://www.econologie.com/fichiers/partag ... xfBlcC.doc
বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির উপর নির্ভর করা কঠিন কারণ কেউ কেউ 5% এবং 10% এর কিছু লোকের মাপকাঠি সিমুলেশন করা কঠিন বলে মন্তব্য করে।
অন্যান্য শক্তিও বৃদ্ধি পাবে তবে বাড়ার মূল্যের উপর নির্ভর করাও কঠিন
এই বিষয়ে আপনার মতামত কি?
কাঠ এবং বৈদ্যুতিক বয়লার হিসাবে, তাদের সারা জীবন একই আউটপুট থাকে?
আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ
অন্যান্য শক্তিও বৃদ্ধি পাবে তবে বাড়ার মূল্যের উপর নির্ভর করাও কঠিন
এই বিষয়ে আপনার মতামত কি?
কাঠ এবং বৈদ্যুতিক বয়লার হিসাবে, তাদের সারা জীবন একই আউটপুট থাকে?
আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ
0 x
বৈদ্যুতিন বয়লার সর্বদা দক্ষতা থাকে 100%, পুরানো বা না। কাঠের বয়লারটির রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন, প্রধানত ঝাড়ু এবং ছাই পরিষ্কার। আপনার যদি ভাল জিনিস থাকে এবং আপনি এটি যত্ন নেন, এটি খুব ভাল বয়স! বৈদ্যুতিক সুবিধা হ'ল স্টোরেজ, দক্ষতা এবং কোনও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। কাঠ সস্তা, আরও পরিবেশ বান্ধব, তবে কাঠের জন্য প্রচুর সময় (রিচার্জিং, অ্যাশট্রে, রক্ষণাবেক্ষণ ...) এবং স্থান প্রয়োজন।
আমি দুটি আকর্ষণীয় মিশ্রণটি দেখতে পেয়েছি: লিভিংরুমে ভাল চুলের ফলন হয় যা শীতের দিনে একবার জ্বলে থাকে। একটি তাপ পাম্প সঙ্গে বিদ্যুৎ। দ্বৈত শক্তি সবসময় খুব ভাল পছন্দ! একটি ভেঙে গেলে অন্যটি সেখানে!
আমি দুটি আকর্ষণীয় মিশ্রণটি দেখতে পেয়েছি: লিভিংরুমে ভাল চুলের ফলন হয় যা শীতের দিনে একবার জ্বলে থাকে। একটি তাপ পাম্প সঙ্গে বিদ্যুৎ। দ্বৈত শক্তি সবসময় খুব ভাল পছন্দ! একটি ভেঙে গেলে অন্যটি সেখানে!
0 x
১১০ মিটার বাড়ি মাটিতে + মেজানাইন সুতরাং মোট 110m² ²
মেজানাইন সিলিংয়ে আর = 10 এর গুণফলে নিরোধক (20 * 20 পার হয়ে গেছে) এবং শয়নকক্ষের সিলিংয়ে 7 এর একটি সহগ (জেট্রোক রক উলের 30 সেন্টিমিটার)
গুণমান আর = 80 সহ 3.7 মিমি টিএমএস স্থলভাগে
প্রাচীরের উপরে, 160 + ইটের প্রাচীরের সহগ সহ 5 মিমি দূরে
একটি গবেষণা করা হয়েছে এবং আমি 7500 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ইনস্টল করার পরামর্শ দিচ্ছি
উচ্চতা: হাউট লোয়ারে 840 মিটার
বেসিক বাইরে তাপমাত্রা: -14 ° C
ব্যাপ্তিযোগ্যতা: 1.3
আপনার মতে আমার কি গ্রহণের উপর নির্ভর করা উচিত? কারণ আমি জানি না 7500 কিলোওয়াট আমার ণমুক্তকরণ টেবিলটি তৈরি করার জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মান কিনা
আমি কীভাবে গণনা করব তা নিশ্চিত নই
তোমাকে ধন্যবাদ
মেজানাইন সিলিংয়ে আর = 10 এর গুণফলে নিরোধক (20 * 20 পার হয়ে গেছে) এবং শয়নকক্ষের সিলিংয়ে 7 এর একটি সহগ (জেট্রোক রক উলের 30 সেন্টিমিটার)
গুণমান আর = 80 সহ 3.7 মিমি টিএমএস স্থলভাগে
প্রাচীরের উপরে, 160 + ইটের প্রাচীরের সহগ সহ 5 মিমি দূরে
একটি গবেষণা করা হয়েছে এবং আমি 7500 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ইনস্টল করার পরামর্শ দিচ্ছি
উচ্চতা: হাউট লোয়ারে 840 মিটার
বেসিক বাইরে তাপমাত্রা: -14 ° C
ব্যাপ্তিযোগ্যতা: 1.3
আপনার মতে আমার কি গ্রহণের উপর নির্ভর করা উচিত? কারণ আমি জানি না 7500 কিলোওয়াট আমার ণমুক্তকরণ টেবিলটি তৈরি করার জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মান কিনা
আমি কীভাবে গণনা করব তা নিশ্চিত নই
তোমাকে ধন্যবাদ
0 x
আপনার অবশ্যই বুঝতে হবে যে এই 7500 ডাব্লু খুব শীতকালের জন্য প্রয়োজনীয় একটি সর্বোচ্চ শক্তি! আপনার ঘর বেশ ভাল নিরোধক।
আপনার খরচ সম্পর্কে ধারণা পেতে আপনার নিজের (প্রতিবেশী, স্থানীয় বন্ধুবান্ধব ...) এর মতো কম-বেশি ক্ষেত্রে সন্ধান করতে হবে তবে আপনার কেবল ধারণা থাকবে, এটি এতগুলি পরামিতিগুলির উপর নির্ভর করে যে এটি করা খুব কঠিন নির্ভুলতার সাথে আপনার বার্ষিক খরচ অনুমান করুন। (উত্তাপের তাপমাত্রা, প্রতিদিন গরম করার সময়, শীতের দৈর্ঘ্য, নিরোধক, তাপ পুকুর ...)।
যদি আপনি গণনা করার চেষ্টা করেন, আপনি আপনার সময় নষ্ট করবেন, কারণ যারা ডান পড়ে তারা বিরল!
পেন্স যদিও তাপ দুটি পৃথক শক্তি আছে খুব প্রশংসনীয়! যদি একটি শক্তি খুব ব্যয়বহুল হয়ে যায় তবে আপনি অন্যটি আরও বেশি ব্যবহার করতে পারেন।
আপনার খরচ সম্পর্কে ধারণা পেতে আপনার নিজের (প্রতিবেশী, স্থানীয় বন্ধুবান্ধব ...) এর মতো কম-বেশি ক্ষেত্রে সন্ধান করতে হবে তবে আপনার কেবল ধারণা থাকবে, এটি এতগুলি পরামিতিগুলির উপর নির্ভর করে যে এটি করা খুব কঠিন নির্ভুলতার সাথে আপনার বার্ষিক খরচ অনুমান করুন। (উত্তাপের তাপমাত্রা, প্রতিদিন গরম করার সময়, শীতের দৈর্ঘ্য, নিরোধক, তাপ পুকুর ...)।
যদি আপনি গণনা করার চেষ্টা করেন, আপনি আপনার সময় নষ্ট করবেন, কারণ যারা ডান পড়ে তারা বিরল!
পেন্স যদিও তাপ দুটি পৃথক শক্তি আছে খুব প্রশংসনীয়! যদি একটি শক্তি খুব ব্যয়বহুল হয়ে যায় তবে আপনি অন্যটি আরও বেশি ব্যবহার করতে পারেন।
0 x
সতর্কতা! দুটি বিষয় পরিষ্কার করে শুরু করুন:
যাও puissance ইনস্টল; কেডাব্লু (বা ডাব্লু) মধ্যে পরিমাপ করা হয়, ব্যতীত "ঘন্টার"; সর্বাধিক শীততম অবস্থার মুখোমুখি হতে আপনাকে "কিছু শক্তি" ইনস্টল করতে হবে। এটা একটা জিনিস। এটি বাইরের সংস্পর্শে প্রাচীরের উপরিভাগ এবং তাদের নিরোধক অনুযায়ী গণনা করা হয়।
এটি আপনাকে আপনার গড় খরচ সম্পর্কে কিছু বলবে না !!
b) শক্তি প্রতি বছর গড়ে খাওয়া (উত্তাপের মরসুম); এটি একটি শক্তি যা কেডব্লুএইচ গণনা করা হয় (সঙ্গে "ঘন্টা" তাই)। এটি আবহাওয়ার উপর তাই প্রতিটি শীতের উপর নির্ভর করবে।
7 ডাব্লু ইনস্টল করা পাওয়ার সহ আপনার গরমকরণ (এটি বৈদ্যুতিক হিটার হলে এটি পরিবর্তিত হবে না; এটি এমন ডিভাইস যা "" এর মতো ") এক ঘন্টা 500 WH = 7 কিলোওয়াট ঘন্টা গ্রাস করবে যদি এটা কাজ করে একটানা এক ঘন্টা সময়।
যা তিনি খুব খুব শীতকালে খুব খুব কমই করবেন। বাকি সময়, এটি চালু / বন্ধ হবে, ইত্যাদি ...
সুতরাং সে গ্রাস করবে:
- গ্রীষ্মে 0 কিলোওয়াট ঘন্টা
- যেমন আবহাওয়া খুব হালকা হলে 0,5 কিলোওয়াট ঘন্টা (এটি কয়েক মিনিটের জন্য চলবে)
- উদাহরণস্বরূপ 2 কিলোওয়াট ঘন্টা যদি কিছুটা ঠান্ডা হয় (এটি 3 মিনিটের মধ্যে 10 মিনিট কাজ করবে)
- যেমন খুব শীতকালে 5 কিলোওয়াট ঘন্টা (এটি 7 এর মধ্যে 10 মিনিট কাজ করবে)
- যেমন প্রত্যাশিত সর্বাধিক শীতের জন্য 7,5 কিলোওয়াট ঘন্টা (উদাহরণস্বরূপ - 20 °) (এটি 10 এর মধ্যে 10 মিনিট চলবে)
এ কারণেই আমাদের অবশ্যই কেডাব্লুএইচ গ্রহণ এবং কেডব্লিউ ইনস্টল করা উচিত নয় not অন্যথায়, আমরা একসাথে হবে না।
গ) আপনার খরচ, আপনি এটি "আপনার বাড়ির তাপীকরণ" থেকে বাদ দিতে পারেন; যদি এটি স্ট্যান্ডার্ড অবধি থাকে, সঠিকভাবে নির্মিত হয় তবে এটি প্রায় 50 কেডব্লিউএইচপি / এমএই / বছর হতে পারে। এটাই আইন. সুতরাং 140 মিলিয়ন মাই এর জন্য, এটি আপনাকে প্রতি বছর 7 কিলোওয়াট ("ঘন্টা" সহ) দেবে।
d) এবং আমি শুরুতে ফিরে আসি: আপনি যদি এই মানটি পূরণ করেন তবে আপনার 7 কিলোওয়াট ঘন্টা এর বেশি হওয়া উচিত নয়প্রাথমিক শক্তি প্রতি বছর
আইন এটাই বলে।
সুতরাং, ফ্রান্সের মতো, 1 কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ উত্পাদন করতে আপনার প্রাথমিক বিদ্যুতের গড়ে 2,58 কিলোওয়াট ঘন্টা প্রয়োজন, তাই শুরুতে শক্তি, আপনি কেবল 7 কেডব্লুএইচ / 000 ডি এর "অধিকারী" হবেন আপনাকে গরম করার জন্য আপনার মিটারে বিদ্যুৎ।
[চেলোটোট ঠিক আছে, এটি বিদ্যুতের উত্সের উপর নির্ভর করে; তবে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম সবার জন্য গড় নেব, সমস্ত দিক থেকে প্রবাহিত ইলেকট্রনগুলি!]
বা যদি আপনি "পিছনের দিকে গণনা" করেন, প্রকৃতপক্ষে বৈদ্যুতিক মিটার থেকে 2 কিলোওয়াট ঘন্টা (700 / 7) খরচ করে আপনার ঘরটি 000 কিলোওয়াট ঘন্টা "প্রাথমিক শক্তি" গ্রাস করবে যা আইন অনুসারে আপনি অধিকার!
তবে আপনার কাছে "ডান" থেকে 7 কিলোওয়াট ঘন্টা কাঠ বা জ্বালানী বা গ্যাস থাকবে (সেখানে 000 কেডাব্লুএইচ পরিমাণ = 1 কিলোওয়াট প্রাথমিক শক্তি আছে; এটি মনে করা হয় যে এটি বাড়িতে জ্বালিয়ে কোনও শক্তি নেই)। হারিয়ে গেছে; যখন আপনি 1 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন, বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি 1 কিলোওয়াট ঘন্টা বাতাসে ছেড়ে দেয় = "ধোঁয়া" এর বৃহত বরফ - এটি জলীয় বাষ্প - পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের উপরে; প্লুম, আমরা আপনার "তাপ ভারসাম্য" এর জন্য এটি আপনাকে দোষ দিই।
এটি বোঝা কিছুটা কঠিন [যদিও, কিছুটা চেষ্টা করে, আপনি এটি করতে পারেন ...]। আমি যে যৌক্তিক মনে।
যাও puissance ইনস্টল; কেডাব্লু (বা ডাব্লু) মধ্যে পরিমাপ করা হয়, ব্যতীত "ঘন্টার"; সর্বাধিক শীততম অবস্থার মুখোমুখি হতে আপনাকে "কিছু শক্তি" ইনস্টল করতে হবে। এটা একটা জিনিস। এটি বাইরের সংস্পর্শে প্রাচীরের উপরিভাগ এবং তাদের নিরোধক অনুযায়ী গণনা করা হয়।
এটি আপনাকে আপনার গড় খরচ সম্পর্কে কিছু বলবে না !!
b) শক্তি প্রতি বছর গড়ে খাওয়া (উত্তাপের মরসুম); এটি একটি শক্তি যা কেডব্লুএইচ গণনা করা হয় (সঙ্গে "ঘন্টা" তাই)। এটি আবহাওয়ার উপর তাই প্রতিটি শীতের উপর নির্ভর করবে।
7 ডাব্লু ইনস্টল করা পাওয়ার সহ আপনার গরমকরণ (এটি বৈদ্যুতিক হিটার হলে এটি পরিবর্তিত হবে না; এটি এমন ডিভাইস যা "" এর মতো ") এক ঘন্টা 500 WH = 7 কিলোওয়াট ঘন্টা গ্রাস করবে যদি এটা কাজ করে একটানা এক ঘন্টা সময়।
যা তিনি খুব খুব শীতকালে খুব খুব কমই করবেন। বাকি সময়, এটি চালু / বন্ধ হবে, ইত্যাদি ...
সুতরাং সে গ্রাস করবে:
- গ্রীষ্মে 0 কিলোওয়াট ঘন্টা
- যেমন আবহাওয়া খুব হালকা হলে 0,5 কিলোওয়াট ঘন্টা (এটি কয়েক মিনিটের জন্য চলবে)
- উদাহরণস্বরূপ 2 কিলোওয়াট ঘন্টা যদি কিছুটা ঠান্ডা হয় (এটি 3 মিনিটের মধ্যে 10 মিনিট কাজ করবে)
- যেমন খুব শীতকালে 5 কিলোওয়াট ঘন্টা (এটি 7 এর মধ্যে 10 মিনিট কাজ করবে)
- যেমন প্রত্যাশিত সর্বাধিক শীতের জন্য 7,5 কিলোওয়াট ঘন্টা (উদাহরণস্বরূপ - 20 °) (এটি 10 এর মধ্যে 10 মিনিট চলবে)
এ কারণেই আমাদের অবশ্যই কেডাব্লুএইচ গ্রহণ এবং কেডব্লিউ ইনস্টল করা উচিত নয় not অন্যথায়, আমরা একসাথে হবে না।
গ) আপনার খরচ, আপনি এটি "আপনার বাড়ির তাপীকরণ" থেকে বাদ দিতে পারেন; যদি এটি স্ট্যান্ডার্ড অবধি থাকে, সঠিকভাবে নির্মিত হয় তবে এটি প্রায় 50 কেডব্লিউএইচপি / এমএই / বছর হতে পারে। এটাই আইন. সুতরাং 140 মিলিয়ন মাই এর জন্য, এটি আপনাকে প্রতি বছর 7 কিলোওয়াট ("ঘন্টা" সহ) দেবে।
d) এবং আমি শুরুতে ফিরে আসি: আপনি যদি এই মানটি পূরণ করেন তবে আপনার 7 কিলোওয়াট ঘন্টা এর বেশি হওয়া উচিত নয়প্রাথমিক শক্তি প্রতি বছর
আইন এটাই বলে।
সুতরাং, ফ্রান্সের মতো, 1 কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ উত্পাদন করতে আপনার প্রাথমিক বিদ্যুতের গড়ে 2,58 কিলোওয়াট ঘন্টা প্রয়োজন, তাই শুরুতে শক্তি, আপনি কেবল 7 কেডব্লুএইচ / 000 ডি এর "অধিকারী" হবেন আপনাকে গরম করার জন্য আপনার মিটারে বিদ্যুৎ।
[চেলোটোট ঠিক আছে, এটি বিদ্যুতের উত্সের উপর নির্ভর করে; তবে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম সবার জন্য গড় নেব, সমস্ত দিক থেকে প্রবাহিত ইলেকট্রনগুলি!]
বা যদি আপনি "পিছনের দিকে গণনা" করেন, প্রকৃতপক্ষে বৈদ্যুতিক মিটার থেকে 2 কিলোওয়াট ঘন্টা (700 / 7) খরচ করে আপনার ঘরটি 000 কিলোওয়াট ঘন্টা "প্রাথমিক শক্তি" গ্রাস করবে যা আইন অনুসারে আপনি অধিকার!
তবে আপনার কাছে "ডান" থেকে 7 কিলোওয়াট ঘন্টা কাঠ বা জ্বালানী বা গ্যাস থাকবে (সেখানে 000 কেডাব্লুএইচ পরিমাণ = 1 কিলোওয়াট প্রাথমিক শক্তি আছে; এটি মনে করা হয় যে এটি বাড়িতে জ্বালিয়ে কোনও শক্তি নেই)। হারিয়ে গেছে; যখন আপনি 1 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন, বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি 1 কিলোওয়াট ঘন্টা বাতাসে ছেড়ে দেয় = "ধোঁয়া" এর বৃহত বরফ - এটি জলীয় বাষ্প - পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের উপরে; প্লুম, আমরা আপনার "তাপ ভারসাম্য" এর জন্য এটি আপনাকে দোষ দিই।
এটি বোঝা কিছুটা কঠিন [যদিও, কিছুটা চেষ্টা করে, আপনি এটি করতে পারেন ...]। আমি যে যৌক্তিক মনে।
0 x
সুন্দর বর্ণনা! অন্যদিকে কাঠের সাথে আপনার যদি 1 কেডব্লু দরকারী হয় তবে আপনাকে অবশ্যই প্রায় 1.35 রিয়েল কিলোওয়াট বা 75% আউটপুট সরবরাহ করতে হবে, কারণ চিমনি এবং কখনও সম্পূর্ণ দাহনের মধ্য দিয়ে যা হয় তার মধ্যে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। গ্যাসও 90% দক্ষতা, কখনই 100 নয়, এটি অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত।
0 x
আমি আমার ডিসেম্বর থেকে 13 মার্চ সকাল 12 টা থেকে 45 টা অবধি অপারেশনাল 2 মিনিটের রুমের জন্য আমার বিপরীতমুখী এয়ার কন্ডিশনার ব্যবহারের বিবরণ নিয়েছি গড় নিরোধক: 7 কিলোওয়াট / 23 দিন বা প্রতিদিন 351 কিলোওয়াট ঘন্টা, অর্থাৎ 89 ইউরো বাগান থেকে বিদ্যুৎ প্লাস 3.94 ঘনমিটার।
বিশেষত হালকা শীতের তাপমাত্রা 21 ° আমি দক্ষিণ-পূর্বে আছি am
পূর্ববর্তী বছরগুলির সাথে তুলনা করতে যেখানে আমি প্রায় 6 ঘনমিটার ওক এবং 2 ঘনমিটার উইলো তবে শীতকালীন শীত গ্রাস করেছি।
বিশেষত হালকা শীতের তাপমাত্রা 21 ° আমি দক্ষিণ-পূর্বে আছি am
পূর্ববর্তী বছরগুলির সাথে তুলনা করতে যেখানে আমি প্রায় 6 ঘনমিটার ওক এবং 2 ঘনমিটার উইলো তবে শীতকালীন শীত গ্রাস করেছি।
0 x