শুরু তাপমাত্রা সর্বদা সেট তাপমাত্রার চেয়ে কম




দ্বারা patrice42440 » 16/11/14, 17:26

হ্যালো সবাই
সব শিরোনামে! আমি লক্ষ্য করেছি যে আমার প্রবাহ টি always সর্বদা সেট টি-এর চেয়ে কম থাকে (আমার কাছে 2 টি হিটিং সার্কিট রয়েছে)।
আমি ঘরে জমে থাকা ছাড়া এটি ভাল হতে পারে ...
তোমার কি কোন ধারনা আছে?
আগাম আপনাকে ধন্যবাদ
0 x
ডেক পিট
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 2081
রেজিস্ট্রেশন: 10/01/08, 14:16
অবস্থান: Isere
এক্স 68




দ্বারা ডেক পিট » 16/11/14, 20:48

আমাদের অবশ্যই আরও কিছু বলতে হবে। কোন বয়লার, কোন নিয়ন্ত্রণ, কোন সেটিংস, ইত্যাদি

দুঃখিত, আপনার অন্য পোস্টে লিঙ্ক করবেন না।
0 x
ভাবমূর্তি
আমার স্বাক্ষর ক্লিক করুন
boutkiller
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 19
রেজিস্ট্রেশন: 08/05/06, 12:07




দ্বারা boutkiller » 16/11/14, 20:53

এটি কেবল ক্রমাঙ্কন সমস্যা বা আপনার সার্কিটের তাপমাত্রা সংবেদকের অবস্থানের সমস্যা হতে পারে।
আমার বয়লারে আমার এই সমস্যা রয়েছে, আমার কাছে সেটপয়েন্ট এবং প্রকৃত তাপমাত্রার মধ্যে 10 ° পার্থক্য রয়েছে, আপনাকে যা করতে হবে তা হ'ল আসল কাঙ্ক্ষিত তাপমাত্রার জন্য আপনার সেটপয়েন্টের তাপমাত্রাকে সামঞ্জস্য করতে হবে।
আপনি কি আপনার সেট তাপমাত্রা বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন?
0 x
patrice42440
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 62
রেজিস্ট্রেশন: 24/09/14, 16:27




দ্বারা patrice42440 » 17/11/14, 07:21

আহ হ্যাঁ দুঃখিত!
নতুন নিয়ন্ত্রণের সাথে ওকোফেন পেলিট্যাটিক 32। কেবলমাত্র একটি সার্কিটের মধ্যে রুম সেন্সর।
আমি পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার কথা বলছি না, তবে সার্কিটের পানির শুরু তাপমাত্রা যা বয়লার (শুরুর পয়েন্ট) দ্বারা গণনা করা তাপমাত্রার সাথে প্রায় কখনও মিলে না।
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
হাতি
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 6646
রেজিস্ট্রেশন: 28/07/06, 21:25
অবস্থান: চার্লেরওই, বিশ্বের কেন্দ্র ....
এক্স 7




দ্বারা হাতি » 17/11/14, 10:08

আমি সমস্ত ভুল হতে পারি, তবে বয়লার যাই হউক না কেন, আপনাকে বহিরঙ্গন টি according অনুযায়ী বয়লার পানির টি calc (সম্ভবত অনুগতভাবে এটি একা না করলে) গণনা করতে হবে °

1) যাতে এটি পছন্দসই টি heat গরম করার জন্য যথেষ্ট °

2) খুব গরম নয়, অন্যথায় আমরা কাঙ্ক্ষিত টি spend ব্যয় করি °

টি ° কাঙ্ক্ষিত: কক্ষ তাপমাত্রা যেখানে রুম থার্মোস্ট্যাট অবস্থিত।
0 x
হাতি: সর্বোচ্চ সম্মানিত econologist ..... pcq আমি খুব সতর্ক, যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং খুব অলস সত্যিই CO2 সংরক্ষণ করতে না! http://www.caroloo.be
ডেক পিট
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 2081
রেজিস্ট্রেশন: 10/01/08, 14:16
অবস্থান: Isere
এক্স 68




দ্বারা ডেক পিট » 17/11/14, 14:06

patrice42440 লিখেছেন:আহ হ্যাঁ দুঃখিত!
নতুন নিয়ন্ত্রণের সাথে ওকোফেন পেলিট্যাটিক 32। কেবলমাত্র একটি সার্কিটের মধ্যে রুম সেন্সর।
আমি পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার কথা বলছি না, তবে সার্কিটের পানির শুরু তাপমাত্রা যা বয়লার (শুরুর পয়েন্ট) দ্বারা গণনা করা তাপমাত্রার সাথে প্রায় কখনও মিলে না।


ঠিক আছে, যদি রেডিয়েটার সেটপয়েন্টের তাপমাত্রাকে সম্মান না করা হয় তবে তা হয় নিয়ামকের পরামিতিগুলি ভাল না হয়, বা হাইড্রোলিক সার্কিট সঠিক নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয় না।
নিয়ন্ত্রণের দিকটি, আমি বিশেষত 3-ওয়ে ভালভের পরামিতিগুলি সম্পর্কিত সেটিংস দেখতে পাই যা উপযুক্ত নাও হতে পারে। আমাদের V3V কী করছে তা পর্যবেক্ষণ করা উচিত, এটি কি নিজেকে স্থিতিশীল করতে বা বিপরীতে সফল না হয়ে বৃহত্তর প্রশস্ততাগুলি করছে, আমাদের ধারণা আছে যে এটি খুব সামান্য চলে।

জলবাহী সার্কিট পাশ, এটি একটি সংবহন সমস্যা হতে পারে। যদি আপনার সার্কুলেটরটি সাম্প্রতিক হয় এবং একটি "অটো" অবস্থান থাকে তবে এটিকে একটি নির্দিষ্ট গতিতে বাধ্য করুন তবে এটিকে অটোতে রেখে দেবেন না। অন্যথায়, এটি যদি 3 গতির সঞ্চালক হয়, গতি কম করার চেষ্টা করুন।
0 x
ভাবমূর্তি

আমার স্বাক্ষর ক্লিক করুন
ব্যবহারকারীর অবতার
Did67
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 20362
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/08, 16:34
অবস্থান: আল্জাস
এক্স 8685




দ্বারা Did67 » 17/11/14, 19:49

আপনার তদন্তটি কোথায় স্থাপন করা হয়েছে যা রেখে যাওয়া পানির তাপমাত্রা পরিমাপ করে? শুধু ভি 3 ভি মিক্সারের পরে?

যদি তা হয় তবে প্রথমে যাচাই করে দেখুন: ভাল যোগাযোগ আছে কি ???

আমাকে যেটা খানিকটা অবাক করে তোলে তা হ'ল নিয়মিতভাবে নিয়মগুলি ক্রমাগত পদ্ধতির দ্বারা কাজ করে:

- প্রারম্ভিক তাপমাত্রা যদি সেটপয়েন্টের চেয়ে কম হয় তবে এটি একটু খোলে

- যদি সে এখনও না থাকে তবে সে এটিকে যেতে ...

- যদি এটি অতিক্রম করে তবে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় ...

আসলে, অতএব, আসল, পরিমাপযোগ্য তাপমাত্রা গণিত সেটপয়েন্টের চারপাশে "স্পিন" করবে ...

আপনার পার্থক্য কত ??? যদি এটি এক বা দুই ডিগ্রি হয়, তবে আমরা সাধারণ ...

এটি যথেষ্ট গরম নয় এই বিষয়টি একটি অনিয়ন্ত্রিত হিটিং বক্ররেখা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

এটি করা হয়েছে?
0 x
patrice42440
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 62
রেজিস্ট্রেশন: 24/09/14, 16:27




দ্বারা patrice42440 » 18/11/14, 06:38

সীসা জন্য ধন্যবাদ।
হ্যাঁ প্রোবগুলি V3V এর ঠিক পরে স্থাপন করা হয়েছে।
T in এর পার্থক্য কেবলমাত্র কয়েক ডিগ্রি নয় (অন্যথায় আমি এটি খেয়াল বা লক্ষ করি না)।
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
manet42
আমি 500 বার্তা পোস্ট!
আমি 500 বার্তা পোস্ট!
পোস্ট: 631
রেজিস্ট্রেশন: 22/11/08, 17:40
অবস্থান: লোরেন




দ্বারা manet42 » 18/11/14, 10:42

যদি বয়লার তার কাজ করে, এটি গরম জল উত্পাদন করে, যে নিয়ামক একটি ভাল গণনা করে, সঠিক সূচনার টি ° এবং হিটিং সার্কিটটি আমার পূর্বসূরিদের মতো অনুসরণ করে না, আমি কেবল দুটি ট্র্যাক দেখতে পাই:
-ক্রিটুলেটর ভুলভাবে সামঞ্জস্য করেছেন, এটি পর্যাপ্ত গরম জল প্রেরণ করতে পারে না।
- 3-উপায় ভালভ যা যথেষ্ট পরিমাণে খালি না, একই পরিণতি।
0 x
ক্রমাগত চেষ্টা করে, এক সফল হচ্ছে শেষ। সুতরাং: এটি আরও মিস, এটা সম্ভবত এটি কাজ করে যে।
ব্যবহারকারীর অবতার
Did67
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 20362
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/08, 16:34
অবস্থান: আল্জাস
এক্স 8685




দ্বারা Did67 » 18/11/14, 12:35

রোগ নির্ণয় করার জন্য, এটি একটি সামান্য সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন, একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক চক্র:

- যখন বয়লার শুরু হয়: বয়লার টেম্প; গণনা শুরু অস্থায়ী; আসল শুরুর সময় [ভি 3 ভি বন্ধ হয়ে গেছে, বয়লারকে ঘনীভবনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে; এটি তখন একেবারেই স্বাভাবিক যে "একটি নির্দিষ্ট সময়" এর জন্য শুরুর সময় শুরুর সময় সেট পয়েন্টের কাছাকাছি নয়; প্রবিধানটি "ধাপে ধাপে" কাজ করে; সুতরাং সবকিছুকে সামঞ্জস্য করতে "কিছু সময়" লাগে

- তারপরে, বয়লারটি মড্যুলেটিং শুরু করতে হবে = গরম করার প্রয়োজনীয়তার সাথে তার শক্তিটিকে খাপ খাইয়ে নেওয়া উচিত ... এই ধাপের সময়, "কয়েক ডিগ্রীর মধ্যে", আমাদের পরিমাপ করা শুরু সময় থাকা উচিত যা সূচনার সময়সীমার কাছাকাছি থাকে ..।

মাঝে মাঝে পর্যবেক্ষণ চলাকালীন, আপনি পরিস্থিতি "পার হয়ে আসা" ক) এবং ভুল সিদ্ধান্তগুলি আঁকতে পারেন ...
0 x

 