সুপ্রভাত à tous,
আমার কাছে একটি এলকো ফ্লোর অয়েল বয়লার রয়েছে।
আমি বাড়িটি কিনেছি এবং বয়লারটি ইতিমধ্যে ইনস্টল করা আছে। তাই আমি কল্পনা করেছিলাম যে আমার বাড়ি 15 বছরের পুরনো হওয়ায় বয়লারটি অবশ্যই 15 বছর বয়সী হবে ...
বয়লারের সাথে সংযুক্ত একটি বয়লার ছিল যা আমি সরিয়েছি।
এই বয়লারটি কেবলমাত্র আমার কেন্দ্রীয় উত্তাপের জন্য ব্যবহৃত হয়।
বর্তমানে, থার্মোস্ট্যাট কেবলমাত্র রক্ত সঞ্চালককে কেটে দেয়।
এবং তাই বয়লার সেট তাপমাত্রায় তার তাপমাত্রা বজায় রাখে .... বলুন + -65 ° °
আমি সার্কুলেটর এবং বার্নার উভয়ই বন্ধ করতে চাইছি (যখন থার্মোস্ট্যাট ট্রিপগুলি হয়) যাতে বয়লার আর তার 65 ° না রাখে °
আমার হিটিং ইঞ্জিনিয়ার আমাকে ইসিএস আরবি.ইম প্লাস মডিউল স্থাপনের জন্য একটি কার্ড সম্পর্কে বলেছিলেন।
পিছনে আমার আছে:
শীট সি 1: 230 ভি সরবরাহ
সি 2 প্লাগ: আমার থার্মোস্ট্যাটটিতে 2 টি তার
পত্রক সি 3: /
C4: 2 আমার সারকুলেটারটিতে তারগুলি প্লাগ করুন
ফটোগুলিতে এখানে তারগুলি কোথায় চলছে:
লাল: তাপস্থাপক - সি 2 প্লাগ
কমলা: থার্মোস্ট্যাট - সি 2 প্লাগ
ধূসর: সি 3 প্লাগ - সংযুক্ত নেই (সম্ভবত পুরানো বয়লার)
ব্রাউন: সার্কুলেটর - সি 4
সাদা: সোনার ঘর (আমার হিটিং ইঞ্জিনিয়ারের মতে, এটি সেই ঘরটি যা অতিরিক্ত গরম প্রতিরোধ করে?)
কালো: এন / এন উপর ব্রিজ করা
নীল: সার্কুলেটর - সি 4
এন / এন: আমার অন / অফ বোতামে
আমাকে জানাতে পারবেন?
আমি ছবি সংযুক্ত করি
ধন্যবাদ d'avance,
আগাম ধন্যবাদ!
পাইলট বার্নার + সার্কুলার
-
- নিয়ামক
- পোস্ট: 79111
- রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
- অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
- এক্স 10972
হাই নিকো,
আপনি ভাগ্যবান, আমার কাছে একটি এলকো বার্নারও রয়েছে (ইতিমধ্যে আপনার মতো ইনস্টলড)
যখন কেউ সহজ করতে পারেন তখন কীভাবে জটিল করবেন?
সুতরাং আমার ক্ষেত্রে, যখন আমি স্থানান্তরিত হয়েছিল পরিস্থিতি নিম্নরূপ ছিল (আপনার চেয়ে খারাপ ...):
ক) বয়লারটি চালু করার সাথে সাথে সর্বদা সার্কুলেটরটি চালু করা উচিত, আপনি এটি পাওয়ার সাথে সাথেই বলতে হবে (আরে হ্যাঁ ... এমন প্ল্যানরা আছেন যারা আসল কন হোন) ... সেখানে একটি সুইচ রয়েছে বয়লার জন্য বিশেষভাবে প্রাচীর।
খ) ঘরের তাপস্থাপক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বার্নার (উদাহরণস্বরূপ অতিরিক্ত গরমের ক্ষেত্রে বয়লারে অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার তদন্ত)
আমি খুব শীতল দিনগুলিতে ব্যাকআপ হিসাবে কেবল এই বয়লারটি ব্যবহার করি। আমি প্রতি বছর কেবলমাত্র 250 থেকে 300L জ্বালানী তেল ব্যবহার করি। সুতরাং আমার জন্য অপ্টিমাইজেশন ঘটনাচক্রে ছিল তবে আমি স্পষ্টতই কনফিগারেশনটি মুছে ফেলেছিলাম ক)।
বার্নার চালু থাকা অবস্থায় এখন সঞ্চালকটি কেবলমাত্র কাজ করে এবং আমি বয়লারকে শীতল করার জন্য একটি ছোট টেম্পো (বা বয়লারের উত্তাপের শরীরের তাপস্থাপক পরীক্ষা করতে) নিয়ে বিশ্বাস করি।
আমার আর সঠিক চিত্রটি মনে নেই তবে আপনি চাইলে আমি গিয়ে দেখতে পারি যে আমি কীভাবে এটি করেছি ...
আপনার কেস এবং আপনার ধারণায় ফিরে আসতে: কেন আপনার ঘরের তাপস্থাপকের শুকনো রিলে দিয়ে "সবকিছু" স্যুইচ করবেন না?
একমাত্র ত্রুটি হ'ল আপনি গরম করার উপাদান থেকে অবশিষ্ট তাপ হারাবেন ... যে আপনাকে পরবর্তী চক্রে উত্তপ্ত করতে হবে ... এটি বার্নার থামার পরে আমার কাছে টেম্পো না থাকলে ঠিক বাড়ির মতো বলতে হবে (আমি আমি আর নিশ্চিত নই যে আমি বছর কয়েক আগে পরিবর্তন করেছি ...)
তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি এই বয়লারটি কেবলমাত্র কয়েক ঘন্টা হিসাবে (খুব শীতকালে) ব্যবহার করি না কেন আমি এই উদ্বেগ বা খুব সামান্যই নই যেহেতু আমি 1 ঘন্টা বা 2 ঘের সাইকেলটি করি যেখানে বয়লারটি শীতল শুরু হয়েছিল কোল্ড রেডিয়েটারগুলি) প্রায় অবিরাম বন্ধ করে দেয় (গরম করার শরীরে ঘনত্বের পক্ষে এটি দুর্দান্ত নয় তবে প্রতি বছর যে কয়েক ঘন্টা ঘুরে দেখা যায় তাতে আমি কিছুটা যত্ন নিই না ...)
অন্য একটি সমাধান হ'ল সম্ভবত আপনার বয়লারের রেডিয়েটার থার্মোস্ট্যাট ব্যবহার করে গরম করার শরীরের টি 40 45-2 decrease হ্রাস করা (আপনার বয়লারের টেবিলের ফটো থেকে আপনার কাছে XNUMX আছে বলে মনে হচ্ছে?)। পরের টি of এর পরিসীমাতে দেখতে হবে ...
আপনি ভাগ্যবান, আমার কাছে একটি এলকো বার্নারও রয়েছে (ইতিমধ্যে আপনার মতো ইনস্টলড)
আমার হিটিং ইঞ্জিনিয়ার আমাকে ইসিএস আরবি.ইম প্লাস মডিউল স্থাপনের জন্য একটি কার্ড সম্পর্কে বলেছিলেন।
যখন কেউ সহজ করতে পারেন তখন কীভাবে জটিল করবেন?
সুতরাং আমার ক্ষেত্রে, যখন আমি স্থানান্তরিত হয়েছিল পরিস্থিতি নিম্নরূপ ছিল (আপনার চেয়ে খারাপ ...):
ক) বয়লারটি চালু করার সাথে সাথে সর্বদা সার্কুলেটরটি চালু করা উচিত, আপনি এটি পাওয়ার সাথে সাথেই বলতে হবে (আরে হ্যাঁ ... এমন প্ল্যানরা আছেন যারা আসল কন হোন) ... সেখানে একটি সুইচ রয়েছে বয়লার জন্য বিশেষভাবে প্রাচীর।
খ) ঘরের তাপস্থাপক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বার্নার (উদাহরণস্বরূপ অতিরিক্ত গরমের ক্ষেত্রে বয়লারে অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার তদন্ত)
আমি খুব শীতল দিনগুলিতে ব্যাকআপ হিসাবে কেবল এই বয়লারটি ব্যবহার করি। আমি প্রতি বছর কেবলমাত্র 250 থেকে 300L জ্বালানী তেল ব্যবহার করি। সুতরাং আমার জন্য অপ্টিমাইজেশন ঘটনাচক্রে ছিল তবে আমি স্পষ্টতই কনফিগারেশনটি মুছে ফেলেছিলাম ক)।
বার্নার চালু থাকা অবস্থায় এখন সঞ্চালকটি কেবলমাত্র কাজ করে এবং আমি বয়লারকে শীতল করার জন্য একটি ছোট টেম্পো (বা বয়লারের উত্তাপের শরীরের তাপস্থাপক পরীক্ষা করতে) নিয়ে বিশ্বাস করি।
আমার আর সঠিক চিত্রটি মনে নেই তবে আপনি চাইলে আমি গিয়ে দেখতে পারি যে আমি কীভাবে এটি করেছি ...
আপনার কেস এবং আপনার ধারণায় ফিরে আসতে: কেন আপনার ঘরের তাপস্থাপকের শুকনো রিলে দিয়ে "সবকিছু" স্যুইচ করবেন না?
একমাত্র ত্রুটি হ'ল আপনি গরম করার উপাদান থেকে অবশিষ্ট তাপ হারাবেন ... যে আপনাকে পরবর্তী চক্রে উত্তপ্ত করতে হবে ... এটি বার্নার থামার পরে আমার কাছে টেম্পো না থাকলে ঠিক বাড়ির মতো বলতে হবে (আমি আমি আর নিশ্চিত নই যে আমি বছর কয়েক আগে পরিবর্তন করেছি ...)
তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি এই বয়লারটি কেবলমাত্র কয়েক ঘন্টা হিসাবে (খুব শীতকালে) ব্যবহার করি না কেন আমি এই উদ্বেগ বা খুব সামান্যই নই যেহেতু আমি 1 ঘন্টা বা 2 ঘের সাইকেলটি করি যেখানে বয়লারটি শীতল শুরু হয়েছিল কোল্ড রেডিয়েটারগুলি) প্রায় অবিরাম বন্ধ করে দেয় (গরম করার শরীরে ঘনত্বের পক্ষে এটি দুর্দান্ত নয় তবে প্রতি বছর যে কয়েক ঘন্টা ঘুরে দেখা যায় তাতে আমি কিছুটা যত্ন নিই না ...)
অন্য একটি সমাধান হ'ল সম্ভবত আপনার বয়লারের রেডিয়েটার থার্মোস্ট্যাট ব্যবহার করে গরম করার শরীরের টি 40 45-2 decrease হ্রাস করা (আপনার বয়লারের টেবিলের ফটো থেকে আপনার কাছে XNUMX আছে বলে মনে হচ্ছে?)। পরের টি of এর পরিসীমাতে দেখতে হবে ...
0 x
হ্যালো ক্রিস্টোফ!
বাহ দুর্দান্ত। আমি আমার বয়লারটি যেভাবে চাই তারের জন্য অপেক্ষা করতে পারি না।
আমি জানি কিন্তু আমার হিটিং ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও বেশ কয়েকবার গুলি ছোড়াছুড়ি করা এবং আমাকে এক ঘন্টার কাজের জন্য অর্থ প্রদান করা ছাড়া তিনি আর কিছুই করেন নি
আমার অংশ হিসাবে, আমার বয়লারটি ঘরে 16 maintain বজায় রাখতে ব্যবহৃত হয়। আমি বাড়িতে থাকাকালীন কাঠের আগুনের উপরে উত্তাপ করি।
এটি বলতে হয় যে 17 টা সকাল 5 টা থেকে সকাল 6 টা / 16 টা সকাল বাড়ীতে এটি XNUMX over এর বেশি এবং তাই আমার বয়লারটি তাপমাত্রায় বজায় রাখার প্রয়োজন নেই।
আহ .... হ্যা আমি ঠিক তাই করতে চাই? সার্কুলেটর + বার্নার কেটে দিন সঞ্চালকটিতে টেম্পোর ধারণার পরে 200% অনুমোদিত হয় তবে আমি যদি সবকিছু কাটাতে পারি তবে ইতিমধ্যে খুশি হব।
ক্রিস্টোফের সাহায্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, আমি আপনার প্রত্যাশার খুব প্রতীক্ষা করছি।
আপনি ভাগ্যবান, আমার কাছে একটি এলকো বার্নারও রয়েছে (ইতিমধ্যে আপনার মতো ইনস্টলড)
বাহ দুর্দান্ত। আমি আমার বয়লারটি যেভাবে চাই তারের জন্য অপেক্ষা করতে পারি না।
যখন কেউ সহজ করতে পারেন তখন কীভাবে জটিল করবেন?
আমি জানি কিন্তু আমার হিটিং ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও বেশ কয়েকবার গুলি ছোড়াছুড়ি করা এবং আমাকে এক ঘন্টার কাজের জন্য অর্থ প্রদান করা ছাড়া তিনি আর কিছুই করেন নি
আমার অংশ হিসাবে, আমার বয়লারটি ঘরে 16 maintain বজায় রাখতে ব্যবহৃত হয়। আমি বাড়িতে থাকাকালীন কাঠের আগুনের উপরে উত্তাপ করি।
এটি বলতে হয় যে 17 টা সকাল 5 টা থেকে সকাল 6 টা / 16 টা সকাল বাড়ীতে এটি XNUMX over এর বেশি এবং তাই আমার বয়লারটি তাপমাত্রায় বজায় রাখার প্রয়োজন নেই।
আপনার কেস এবং আপনার ধারণায় ফিরে আসতে: কেন আপনার ঘরের তাপস্থাপকের শুকনো রিলে দিয়ে "সবকিছু" স্যুইচ করবেন না?
আহ .... হ্যা আমি ঠিক তাই করতে চাই? সার্কুলেটর + বার্নার কেটে দিন সঞ্চালকটিতে টেম্পোর ধারণার পরে 200% অনুমোদিত হয় তবে আমি যদি সবকিছু কাটাতে পারি তবে ইতিমধ্যে খুশি হব।
ক্রিস্টোফের সাহায্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, আমি আপনার প্রত্যাশার খুব প্রতীক্ষা করছি।
0 x
-
- নিয়ামক
- পোস্ট: 79111
- রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
- অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
- এক্স 10972
আমি যত তাড়াতাড়ি তারের দিকে তাকান।
আমি সাধারণত কাঠ দিয়ে গরম করি।
এ ম্যাক্সের দিকে তাকাও। যা আপনার তাপস্থাপকের পাশাপাশি সর্বাধিক বিদ্যুতের খরচও যেতে পারে। আপনার বয়লার, বার্নার এবং সঞ্চালক। যদি এটি খুব কম হয় তবে আপনি থার্মোস্টেটের মাধ্যমে সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন শর্তিত যে ওয়্যারিং খুব ছোট নয় ...
আমি সাধারণত কাঠ দিয়ে গরম করি।
এ ম্যাক্সের দিকে তাকাও। যা আপনার তাপস্থাপকের পাশাপাশি সর্বাধিক বিদ্যুতের খরচও যেতে পারে। আপনার বয়লার, বার্নার এবং সঞ্চালক। যদি এটি খুব কম হয় তবে আপনি থার্মোস্টেটের মাধ্যমে সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন শর্তিত যে ওয়্যারিং খুব ছোট নয় ...
0 x
-
- নিয়ামক
- পোস্ট: 79111
- রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
- অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
- এক্স 10972
এখানে আমার পূর্ণাঙ্গতা এর ফটো। বয়লার বার্নার এবং সার্কুলেটর নিয়ন্ত্রণ করে।
আমাকে সেই সময়ে যে পরিবর্তনটি করতে হয়েছিল তা হ'ল বার্নার সরবরাহের উপর কেবল সার্কুলেটার (হালকা ধূসর তারের) ব্রিজ করা। তাই ভেবেছি এমন কোনও অগ্রগতি নেই ...
আমার তাপস্থাপক (হানিওয়েল সিএম 61 + 1):
এলকো ক্লকনার ইকোনমি 3000 বার্নার:
DHW নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত SIME বয়লার
বয়লারের জেনারেল (লাল এবং কালো তারে থার্মোস্টেটের মতো):
তারের সংযোজন:
বয়লার খালি, উপর থেকে নীচে, বাম থেকে ডান আমাদের কাছে রয়েছে:
- সাধারণ বয়লার
- সার্কুলেটর (ধূসর, আমি যুক্ত করেছি) এবং থার্মোস্ট্যাট (লাল-কালো)
- বার্নার
একটি অগ্রাধিকার (আমি বিস্তারিতভাবে দেখিনি) সার্কুলেটর এবং বার্নারটি থার্মোস্টেটের মধ্য দিয়ে যায় (তবে বয়লারটির সাধারণ সরবরাহ হয় না) তাই আপনার ক্ষেত্রে এটি করা উচিত ... অন্যথায় পুরোপুরি কাটা উচিত বয়লারটি থার্মোস্টেটের মাধ্যমে (কেবলমাত্র প্রতি বছর কয়েক কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে) ...
আমাকে সেই সময়ে যে পরিবর্তনটি করতে হয়েছিল তা হ'ল বার্নার সরবরাহের উপর কেবল সার্কুলেটার (হালকা ধূসর তারের) ব্রিজ করা। তাই ভেবেছি এমন কোনও অগ্রগতি নেই ...
আমার তাপস্থাপক (হানিওয়েল সিএম 61 + 1):
এলকো ক্লকনার ইকোনমি 3000 বার্নার:
DHW নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত SIME বয়লার
বয়লারের জেনারেল (লাল এবং কালো তারে থার্মোস্টেটের মতো):
তারের সংযোজন:
বয়লার খালি, উপর থেকে নীচে, বাম থেকে ডান আমাদের কাছে রয়েছে:
- সাধারণ বয়লার
- সার্কুলেটর (ধূসর, আমি যুক্ত করেছি) এবং থার্মোস্ট্যাট (লাল-কালো)
- বার্নার
একটি অগ্রাধিকার (আমি বিস্তারিতভাবে দেখিনি) সার্কুলেটর এবং বার্নারটি থার্মোস্টেটের মধ্য দিয়ে যায় (তবে বয়লারটির সাধারণ সরবরাহ হয় না) তাই আপনার ক্ষেত্রে এটি করা উচিত ... অন্যথায় পুরোপুরি কাটা উচিত বয়লারটি থার্মোস্টেটের মাধ্যমে (কেবলমাত্র প্রতি বছর কয়েক কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে) ...
0 x
হ্যালো ক্রিস্টোফ,
অদ্ভুত আমার সকালের বার্তাটি শেষ হয়নি।
আমি যদি এখন সঠিকভাবে বুঝতে পারি তবে আমার তাপস্থাপকটি আমার সঞ্চালককে নিয়ন্ত্রণ করে তাই আমার তাপস্থাপক নীল এবং বাদামী তারটি কেটে দেয়।
যদি আমি আপনার অনুরণন ক্রিস্টোফ অনুসরণ করি, সুতরাং আমি টার্মিনাল 44 (যেটি এন / এন এর উপর ব্রিজ করা হয়েছে) থেকে কালো তারটি সরিয়ে ফেলতে হবে।
পরিবর্তে, আমাকে বাদামী তারের সাহায্যে একটি টার্মিনাল কেবলটি ব্রিজ করতে হবে এবং এটি টার্মিনাল 44 এ স্থাপন করতে হবে।
এটা ঠিক?
আমি বিদ্যুতের কিছু প্রাথমিক ধারণা পেয়েছি তবে আপনার মত নয় তাই আমি চেষ্টা করি এবং বিশেষত বোকা না হওয়ার চেষ্টা করি।
অদ্ভুত আমার সকালের বার্তাটি শেষ হয়নি।
আমি যদি এখন সঠিকভাবে বুঝতে পারি তবে আমার তাপস্থাপকটি আমার সঞ্চালককে নিয়ন্ত্রণ করে তাই আমার তাপস্থাপক নীল এবং বাদামী তারটি কেটে দেয়।
যদি আমি আপনার অনুরণন ক্রিস্টোফ অনুসরণ করি, সুতরাং আমি টার্মিনাল 44 (যেটি এন / এন এর উপর ব্রিজ করা হয়েছে) থেকে কালো তারটি সরিয়ে ফেলতে হবে।
পরিবর্তে, আমাকে বাদামী তারের সাহায্যে একটি টার্মিনাল কেবলটি ব্রিজ করতে হবে এবং এটি টার্মিনাল 44 এ স্থাপন করতে হবে।
এটা ঠিক?
আমি বিদ্যুতের কিছু প্রাথমিক ধারণা পেয়েছি তবে আপনার মত নয় তাই আমি চেষ্টা করি এবং বিশেষত বোকা না হওয়ার চেষ্টা করি।
0 x