স্টোভ পেললেটগুলিতে ধোঁয়া ফুটো। একটি চিমনি ফুটো (মাটির বুশের সাথে) সন্ধান করুন?
-
- নিয়ামক
- পোস্ট: 79313
- রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
- অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
- এক্স 11040
পুনরায়: পেল্টের চুলায় ধোঁয়া ফুটো। চিমনি (টেরাকোটা বুশের সাথে) থেকে ফুটোটি সন্ধান করবেন?
যতই গরম হয়, ততই ভালো লাগে, বুঝি! এটা বেশ যৌক্তিক! এই জিনিস অনেক জন্য বৈধ! হুহ ম্যাক্রো?
ভাল না হেসে, এখানে আঁকার কিছু ছবি দেওয়া হল, এই মুহূর্তে তোলা, শর্তগুলি নিম্নরূপ:
ক) ঠান্ডা চিমনি (পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা ব্যতীত)
খ) 15-20 কিমি/ঘন্টা বেগে বাতাস
গ) বাইরের তাপমাত্রা: 0 থেকে 1 ° সে
ঘ) অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা: 11 ° সে (সেলার)
e) বাইরে তুষারপাত হচ্ছে
কালো পাইপগুলি হল প্যালেট স্টোভের জন্য বায়ুরোধী পাইপ।
সংক্ষেপে আমি মনে করি যে আমরা বলতে পারি না যে এটি আগুন দেয় না, এমনকি "ঠান্ডা) ... এবং যদি লাইটারের শিখা খুব ছোট হয় (প্রথম ফটোতে), ড্র এমনকি শিখাকে উড়িয়ে দেয় ...
তাই... আমি ভাবছি এটা যদি স্টোভ ব্লোয়ার না হয় যেটি "লুপ" তৈরি করে, আমি বাতাসের সরবরাহ বাড়িয়ে চেষ্টা করে দেখব... এবং যদি সমস্যা হয় তবে আমি এটি গ্রহণ করব। বাইরে বাতাস কারণ এই চুলা অনুমতি দেয় এটা (মুহুর্তের জন্য বায়ু গ্রহণ প্রাকৃতিক, ভুগর্ভস্থ ভলিউম 200m3 তাই এটি খুব বড় ...)। যাইহোক, চিমনি জলরোধী নয় এবং আমাকে এখনও এটি পরীক্ষা করতে হবে ...
ভাল না হেসে, এখানে আঁকার কিছু ছবি দেওয়া হল, এই মুহূর্তে তোলা, শর্তগুলি নিম্নরূপ:
ক) ঠান্ডা চিমনি (পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা ব্যতীত)
খ) 15-20 কিমি/ঘন্টা বেগে বাতাস
গ) বাইরের তাপমাত্রা: 0 থেকে 1 ° সে
ঘ) অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা: 11 ° সে (সেলার)
e) বাইরে তুষারপাত হচ্ছে
কালো পাইপগুলি হল প্যালেট স্টোভের জন্য বায়ুরোধী পাইপ।
সংক্ষেপে আমি মনে করি যে আমরা বলতে পারি না যে এটি আগুন দেয় না, এমনকি "ঠান্ডা) ... এবং যদি লাইটারের শিখা খুব ছোট হয় (প্রথম ফটোতে), ড্র এমনকি শিখাকে উড়িয়ে দেয় ...
তাই... আমি ভাবছি এটা যদি স্টোভ ব্লোয়ার না হয় যেটি "লুপ" তৈরি করে, আমি বাতাসের সরবরাহ বাড়িয়ে চেষ্টা করে দেখব... এবং যদি সমস্যা হয় তবে আমি এটি গ্রহণ করব। বাইরে বাতাস কারণ এই চুলা অনুমতি দেয় এটা (মুহুর্তের জন্য বায়ু গ্রহণ প্রাকৃতিক, ভুগর্ভস্থ ভলিউম 200m3 তাই এটি খুব বড় ...)। যাইহোক, চিমনি জলরোধী নয় এবং আমাকে এখনও এটি পরীক্ষা করতে হবে ...
0 x
-
- নিয়ামক
- পোস্ট: 79313
- রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
- অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
- এক্স 11040
পুনরায়: পেল্টের চুলায় ধোঁয়া ফুটো। চিমনি (টেরাকোটা বুশের সাথে) থেকে ফুটোটি সন্ধান করবেন?
এবং এখানে অনুভূমিক অংশের একটি ভাল মানের ফটো রয়েছে:
ক) আমরা কোণের একটু আগে বুশেল দেখতে পাচ্ছি
খ) অনুভূমিক অংশের কোণ 6°
খ) আজ বিকেলে আমি মেরামত করা অংশের জয়েন্টগুলি (লাইটার দিয়ে) বিশদভাবে পরিদর্শন করব
গ) কেন আপনি মনে করেন যে বুশেলগুলি সম্পূর্ণরূপে পুনর্নির্মিত হয়েছিল এবং প্রতিটি সংযোগে আঠালো জয়েন্টগুলির সাথে "রুক্ষ" রাখা হয়নি?
ক) আমরা কোণের একটু আগে বুশেল দেখতে পাচ্ছি
খ) অনুভূমিক অংশের কোণ 6°
খ) আজ বিকেলে আমি মেরামত করা অংশের জয়েন্টগুলি (লাইটার দিয়ে) বিশদভাবে পরিদর্শন করব
গ) কেন আপনি মনে করেন যে বুশেলগুলি সম্পূর্ণরূপে পুনর্নির্মিত হয়েছিল এবং প্রতিটি সংযোগে আঠালো জয়েন্টগুলির সাথে "রুক্ষ" রাখা হয়নি?
0 x
-
- বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
- পোস্ট: 9803
- রেজিস্ট্রেশন: 31/10/16, 18:51
- অবস্থান: নিম্ন নর্মানিন
- এক্স 2658
পুনরায়: পেল্টের চুলায় ধোঁয়া ফুটো। চিমনি (টেরাকোটা বুশের সাথে) থেকে ফুটোটি সন্ধান করবেন?
ক্রিস্টোফ লিখেছেন:এবং এখানে অনুভূমিক অংশের একটি ভাল মানের ফটো রয়েছে:
ক) আমরা কোণের একটু আগে বুশেল দেখতে পাচ্ছি
খ) অনুভূমিক অংশের কোণ 6°
খ) আজ বিকেলে আমি মেরামত করা অংশের জয়েন্টগুলি (লাইটার দিয়ে) বিশদভাবে পরিদর্শন করব
গ) কেন আপনি মনে করেন যে বুশেলগুলি সম্পূর্ণরূপে পুনর্নির্মিত হয়েছিল এবং প্রতিটি সংযোগে আঠালো জয়েন্টগুলির সাথে "রুক্ষ" রাখা হয়নি?
দুঃখিত, আমি আপনার ফটোতে নিজেকে সনাক্ত করতে পারছি না। আপনি কিছু ক্যাপশন রাখতে পারেন?
বুশেলস এর গাঁথনিতে, আমি কল্পনা করি যে এটি একটি অবাধ্য কংক্রিট, নিরোধক?
0 x
-
- নিয়ামক
- পোস্ট: 79313
- রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
- অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
- এক্স 11040
পুনরায়: পেল্টের চুলায় ধোঁয়া ফুটো। চিমনি (টেরাকোটা বুশের সাথে) থেকে ফুটোটি সন্ধান করবেন?
ক) এটি প্রথম বার্তার লাল টীকা সহ ছবির বাম অংশের একটি "জুম": হিটিং-ইনসুলেশন / স্মোক-লিক-অন-পেলেট-স্টোভ-ফাইন্ড-দ্য-লিক-অফ-এ-বেকড-বুশেল-চিমনি-t15493.html
খ) আমি জানি না এটি অবাধ্য কিনা, আমার মনে হয় না, এটি দেখতে অনেকটা ফাইবার সিমেন্ট শীটের মতো (আজ বিকেলে যখন আমি দেখতে যাই তখন নিশ্চিত হতে হবে)
গ) আমি সবেমাত্র চুলা জ্বালিয়েছি এবং 15 মিনিটের পরে টেকনিক্যাল রুমে ধোঁয়ার গন্ধ পেলাম, আমি ঘরের একটি জানালা খুলে দেখলাম এটি জিনিসগুলির উন্নতি করে কিনা ...
খ) আমি জানি না এটি অবাধ্য কিনা, আমার মনে হয় না, এটি দেখতে অনেকটা ফাইবার সিমেন্ট শীটের মতো (আজ বিকেলে যখন আমি দেখতে যাই তখন নিশ্চিত হতে হবে)
গ) আমি সবেমাত্র চুলা জ্বালিয়েছি এবং 15 মিনিটের পরে টেকনিক্যাল রুমে ধোঁয়ার গন্ধ পেলাম, আমি ঘরের একটি জানালা খুলে দেখলাম এটি জিনিসগুলির উন্নতি করে কিনা ...
0 x
-
- বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
- পোস্ট: 9803
- রেজিস্ট্রেশন: 31/10/16, 18:51
- অবস্থান: নিম্ন নর্মানিন
- এক্স 2658
পুনরায়: পেল্টের চুলায় ধোঁয়া ফুটো। চিমনি (টেরাকোটা বুশের সাথে) থেকে ফুটোটি সন্ধান করবেন?
ক্রিস্টোফ লিখেছেন:
তাই... আমি ভাবছি এটা যদি স্টোভ ব্লোয়ার না হয় যেটি "লুপ" তৈরি করে, আমি বাতাসের সরবরাহ বাড়িয়ে চেষ্টা করে দেখব... এবং যদি সমস্যা হয় তবে আমি এটি গ্রহণ করব। বাইরে বাতাস কারণ এই চুলা অনুমতি দেয় এটা (মুহুর্তের জন্য বায়ু গ্রহণ প্রাকৃতিক, ভুগর্ভস্থ ভলিউম 200m3 তাই এটি খুব বড় ...)। যাইহোক, চিমনি জলরোধী নয় এবং আমাকে এখনও এটি পরীক্ষা করতে হবে ...
ফুঁ? আপনি কি প্রাকৃতিক খসড়া উল্লেখ করেছেন?
আপনার সেলারের আয়তনের উপর, আমার মতে এটির কোন প্রভাব নেই, সম্ভবত স্টার্ট-আপ ছাড়া। সম্পূর্ণ লোডের সময়, এর মতো একটি মেশিনকে প্রায় 100m3/ঘন্টা বাতাস গ্রাস করতে হবে।
0 x
-
- নিয়ামক
- পোস্ট: 79313
- রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
- অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
- এক্স 11040
পুনরায়: পেল্টের চুলায় ধোঁয়া ফুটো। চিমনি (টেরাকোটা বুশের সাথে) থেকে ফুটোটি সন্ধান করবেন?
অবশ্যই আলাদা করা উচিত:
ক) চিমনি প্রাকৃতিক খসড়া, যা আমার ক্ষেত্রে বেশ ভাল ...
খ) জঞ্জাল স্টোভের ব্লোয়ার দ্বারা জোর করে খসড়া তৈরি করা যা চিমনিতে চূর্ণ এবং এক (সামান্য) অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। এই কারণেই পেল্ট স্টোভের পাইপগুলি অবশ্যই বায়ুচঞ্চল হতে হবে, বিশেষত ভিতরে এবং প্রাকৃতিক খসড়ার অভাবে ... (অনেকগুলি প্লেট চুলা 2 মিটার চিমনি দিয়ে ইনস্টল করা হয়েছে ... কিছু কিছু এমনকি একটি সাকশন কাপ সহ!)
বড় বড় স্টোভের বেশিরভাগ অংশে জ্বলন এবং শক্তি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি বাধ্যতামূলক খসড়া রয়েছে ...
গ) চুলা ঘুরলে চিমনিটি বিষণ্নতায় থাকে ... আমি চিমনি ঝাড়ু খুলে এটি পরীক্ষা করে দেখেছি ...
ক) চিমনি প্রাকৃতিক খসড়া, যা আমার ক্ষেত্রে বেশ ভাল ...
খ) জঞ্জাল স্টোভের ব্লোয়ার দ্বারা জোর করে খসড়া তৈরি করা যা চিমনিতে চূর্ণ এবং এক (সামান্য) অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। এই কারণেই পেল্ট স্টোভের পাইপগুলি অবশ্যই বায়ুচঞ্চল হতে হবে, বিশেষত ভিতরে এবং প্রাকৃতিক খসড়ার অভাবে ... (অনেকগুলি প্লেট চুলা 2 মিটার চিমনি দিয়ে ইনস্টল করা হয়েছে ... কিছু কিছু এমনকি একটি সাকশন কাপ সহ!)
বড় বড় স্টোভের বেশিরভাগ অংশে জ্বলন এবং শক্তি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি বাধ্যতামূলক খসড়া রয়েছে ...
গ) চুলা ঘুরলে চিমনিটি বিষণ্নতায় থাকে ... আমি চিমনি ঝাড়ু খুলে এটি পরীক্ষা করে দেখেছি ...
0 x
-
- নিয়ামক
- পোস্ট: 79313
- রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
- অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
- এক্স 11040
পুনরায়: পেল্টের চুলায় ধোঁয়া ফুটো। চিমনি (টেরাকোটা বুশের সাথে) থেকে ফুটোটি সন্ধান করবেন?
তারপর:
ক) জানালা খোলার সাথে এটি কিছুই পরিবর্তন করে না, এখনও যত ধোঁয়া ...
তাই এটি "লুপিং" চাপের সমস্যা নয় ... ঘরের আয়তনের কারণে আমি এটিকে কিছুটা সন্দেহ করেছি তবে এই অনুমানটি পরীক্ষা করা প্রয়োজন ছিল।
খ) আমি "অন দ্য স্পট" দেখতে গিয়েছিলাম ... এবং এখানে মেরামত এবং বুশেলের কিছু ছবি রয়েছে, এটি এইরকম দেখাচ্ছে:
উপরের ডানদিকে মেরামত করুন (নীচে একটি ফুটো থাকতে পারে, দেয়ালটি কিছুটা কালো বলে মনে হচ্ছে ...?)
বুশেলের "ফর্মওয়ার্ক" (আসলে এটি একটি কংক্রিটের প্লেট, খুব ভারী আমি একা এটি সরাতে পারি না)
ফর্মওয়ার্কের উল্লম্ব স্লাইস:
বুশেল এবং মেরামতের সমাপ্তি:
বুশেলের শীর্ষ:
জয়েন্ট বরাবর লাইটারের পরীক্ষা কিছুই দেয়নি, না ভেজা "আঙ্গুলের"... স্টোভ ব্লোয়ার চালু আছে কিন্তু কোন শিখা নেই (স্টোভ বন্ধ হয়ে গেলে ব্লোয়ারটি 20 মিনিটের জন্য সব ধোঁয়াকে সরিয়ে দেয়)
সংক্ষেপে, আমি কোন ফাঁস সনাক্ত করতে পারিনি ...
অ্যাক্সেস, ফটো এবং মেরামত শুয়ে করা হয় এটি অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং কঠিন
তাই একটি কর্ম পরিকল্পনা হিসাবে:
ক) আমি মেরামত এবং "প্লাগ-মেরামত" সংযোগের জয়েন্টগুলিতে অবাধ্য মর্টারের একটি ভাল স্তর পুনরায় স্থাপন করতে যাচ্ছি ...
খ) যদি তা যথেষ্ট না হয় আমি ফর্মওয়ার্কের চারপাশে "সিল" করব ...
গ) এবং যদি এটি এখনও যথেষ্ট না হয় তবে আমি পুরো জিনিসটি ছিঁড়ে ফেলি (ফর্মওয়ার্ক + বুশেলস + মেরামত) এবং আমি চিমনির উল্লম্ব অংশে 125 সিল করা একটি গ্যালভানাইজড বাঁক রাখব। এবং আমি এই অগ্রভাগগুলিকে রাসায়নিক সীল এবং অবাধ্য মর্টার দিয়ে সিল করব (কারণ সিল করা চুলার অগ্রভাগের জন্য আমার একটি হাত খরচ হবে ... এবং যেহেতু এটি লুকানো আছে স্টেইনলেস স্টীল লাগাতে হবে না)। সমস্যাটি হল যে আমরা আর পরিদর্শন হ্যাচ দিয়ে ঝাড়ু দিতে সক্ষম হব না (তবে চুলা থেকে প্রস্থান করার মাধ্যমে ঝাড়ু দেওয়া সম্ভব হবে ... তবে গ্যালভানাইজড কনুই একটি সমস্যা তৈরি করতে পারে ...)
ক) জানালা খোলার সাথে এটি কিছুই পরিবর্তন করে না, এখনও যত ধোঁয়া ...
তাই এটি "লুপিং" চাপের সমস্যা নয় ... ঘরের আয়তনের কারণে আমি এটিকে কিছুটা সন্দেহ করেছি তবে এই অনুমানটি পরীক্ষা করা প্রয়োজন ছিল।
খ) আমি "অন দ্য স্পট" দেখতে গিয়েছিলাম ... এবং এখানে মেরামত এবং বুশেলের কিছু ছবি রয়েছে, এটি এইরকম দেখাচ্ছে:
উপরের ডানদিকে মেরামত করুন (নীচে একটি ফুটো থাকতে পারে, দেয়ালটি কিছুটা কালো বলে মনে হচ্ছে ...?)
বুশেলের "ফর্মওয়ার্ক" (আসলে এটি একটি কংক্রিটের প্লেট, খুব ভারী আমি একা এটি সরাতে পারি না)
ফর্মওয়ার্কের উল্লম্ব স্লাইস:
বুশেল এবং মেরামতের সমাপ্তি:
বুশেলের শীর্ষ:
জয়েন্ট বরাবর লাইটারের পরীক্ষা কিছুই দেয়নি, না ভেজা "আঙ্গুলের"... স্টোভ ব্লোয়ার চালু আছে কিন্তু কোন শিখা নেই (স্টোভ বন্ধ হয়ে গেলে ব্লোয়ারটি 20 মিনিটের জন্য সব ধোঁয়াকে সরিয়ে দেয়)
সংক্ষেপে, আমি কোন ফাঁস সনাক্ত করতে পারিনি ...
অ্যাক্সেস, ফটো এবং মেরামত শুয়ে করা হয় এটি অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং কঠিন
তাই একটি কর্ম পরিকল্পনা হিসাবে:
ক) আমি মেরামত এবং "প্লাগ-মেরামত" সংযোগের জয়েন্টগুলিতে অবাধ্য মর্টারের একটি ভাল স্তর পুনরায় স্থাপন করতে যাচ্ছি ...
খ) যদি তা যথেষ্ট না হয় আমি ফর্মওয়ার্কের চারপাশে "সিল" করব ...
গ) এবং যদি এটি এখনও যথেষ্ট না হয় তবে আমি পুরো জিনিসটি ছিঁড়ে ফেলি (ফর্মওয়ার্ক + বুশেলস + মেরামত) এবং আমি চিমনির উল্লম্ব অংশে 125 সিল করা একটি গ্যালভানাইজড বাঁক রাখব। এবং আমি এই অগ্রভাগগুলিকে রাসায়নিক সীল এবং অবাধ্য মর্টার দিয়ে সিল করব (কারণ সিল করা চুলার অগ্রভাগের জন্য আমার একটি হাত খরচ হবে ... এবং যেহেতু এটি লুকানো আছে স্টেইনলেস স্টীল লাগাতে হবে না)। সমস্যাটি হল যে আমরা আর পরিদর্শন হ্যাচ দিয়ে ঝাড়ু দিতে সক্ষম হব না (তবে চুলা থেকে প্রস্থান করার মাধ্যমে ঝাড়ু দেওয়া সম্ভব হবে ... তবে গ্যালভানাইজড কনুই একটি সমস্যা তৈরি করতে পারে ...)
0 x
- Lolounette
- ভাল ইকোলোজিস্ট!
- পোস্ট: 257
- রেজিস্ট্রেশন: 29/06/17, 12:17
- অবস্থান: Puy-de-Dome, Alt এর 350m
- এক্স 77
পুনরায়: পেল্টের চুলায় ধোঁয়া ফুটো। চিমনি (টেরাকোটা বুশের সাথে) থেকে ফুটোটি সন্ধান করবেন?
আমি জানি না এটি আপনার ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে কিনা কিন্তু যখন আমরা পাইপে গ্যাস লিক খুঁজি তখন আমরা সাবান জল ব্যবহার করি: যেখানে গ্যাস বেরিয়ে যায় এটি বুদবুদ তৈরি করে ... এটি কাজ করার জন্য লিকের উপর যথেষ্ট প্রবাহ নেই কিন্তু এটি কাজ করে না চেষ্টা করতে অনেক খরচ হয় না?
0 x
-
- নিয়ামক
- পোস্ট: 79313
- রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
- অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
- এক্স 11040
পুনরায়: পেল্টের চুলায় ধোঁয়া ফুটো। চিমনি (টেরাকোটা বুশের সাথে) থেকে ফুটোটি সন্ধান করবেন?
যৌক্তিকভাবে চিমনিটি বিষণ্নতায় রয়েছে ... গ্যাসের চাপ রয়েছে ... তাই চুলা চলাকালীন আমাকে এটি চেষ্টা করতে হবে ...
এবং সমস্যা হল যে আমার পরীক্ষা করার জন্য একটি দানবীয় পৃষ্ঠ আছে ... এবং সহজে অ্যাক্সেসযোগ্য নয় এবং আসলে বুশেলের 2 টির মধ্যে 4টির জন্য নয় ... pffff ... সহজ নয়!
এবং সমস্যা হল যে আমার পরীক্ষা করার জন্য একটি দানবীয় পৃষ্ঠ আছে ... এবং সহজে অ্যাক্সেসযোগ্য নয় এবং আসলে বুশেলের 2 টির মধ্যে 4টির জন্য নয় ... pffff ... সহজ নয়!
0 x
-
- বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
- পোস্ট: 12307
- রেজিস্ট্রেশন: 25/02/08, 18:54
- অবস্থান: বক্তবর্ণ মদ্যবিশেষ
- এক্স 2968
পুনরায়: পেল্টের চুলায় ধোঁয়া ফুটো। চিমনি (টেরাকোটা বুশের সাথে) থেকে ফুটোটি সন্ধান করবেন?
বুদ্বুদ সনাক্তকরণ এমনকি ছোট ফুটোগুলির জন্যও কাজ করে, তবে বড় ছিদ্রযুক্ত পৃষ্ঠগুলিতে এটি কল্পনা করা কঠিন যা তরল শোষণ করবে ...
0 x
"সর্বোপরি, আমি আপনাকে যা বলছি তা বিশ্বাস করবেন না।"
-
- অনুরূপ বিষয়
- জবাব
- মতামত
- শেষ বার্তা
-
- 1 জবাব
- 4459 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা পিয়েরো 843
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
21/10/23, 20:24একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
-
- 24 জবাব
- 10510 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা ক্রিস্টোফ
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
09/07/22, 20:32একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
-
- 0 জবাব
- 7984 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা Romaric
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
05/11/18, 09:39একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
-
- 7 জবাব
- 10820 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা ক্রিস্টোফ
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
26/10/11, 14:44একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
-
- 4 জবাব
- 15313 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা Obamot
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
18/09/09, 18:08একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
"তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ..." ফিরে যান
কে অনলাইনে?
এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং 493 গেস্ট সিস্টেম