পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি প্লেট বয়লার জন্য কি সেটিংস?

গরম, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ... সংক্ষিপ্ত তাপ সান্ত্বনা মধ্যে। ইনসুলেশন, কাঠ শক্তি, তাপ পাম্প কিন্তু বিদ্যুৎ, গ্যাস বা তেল, VMC ... সাহায্য এবং আদায়, সমস্যা সমাধান, অপ্টিমাইজেশান, টিপস এবং কৌশল সাহায্য ...
Phil532140
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 39
রেজিস্ট্রেশন: 01/03/18, 14:49

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা Phil532140 » 05/03/18, 08:31

হ্যালো ডার্ক,
আমি ডকটিতে সর্বত্র মানগুলি দেখছি ... বুয়েটিয়ানদের পক্ষে সহজ নয় ...
ডর্কটি যদি আপনার কাছে ডকটি দেখার সময় থাকে তবে। 20 পৃষ্ঠা থেকে আরভি। (পৃষ্ঠা 20 এবং 24 এর মধ্যে প্যারামিটার)

https://drive.google.com/open?id=0Bx11- ... NYOFJZZ0Ew

আগাম আপনাকে ধন্যবাদ
ফিলিপ।
0 x
sicetaitsimple
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 9772
রেজিস্ট্রেশন: 31/10/16, 18:51
অবস্থান: নিম্ন নর্মানিন
এক্স 2638

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা sicetaitsimple » 05/03/18, 13:19

সুপ্রভাত,

আমি ডকটির দিকে তাকালাম, আসলে এটি খুব ঝোপঝাড় এবং আমি নিজেকে পরামর্শ দেওয়ার অনুমতি দেব না।

অন্যদিকে আমার আরও কিছুটা বেসিক প্রশ্ন রয়েছে: আমরা পি 13/43 দেখতে পাচ্ছি যে আপনার খুব কম তাপমাত্রা 55/45 এবং 75/55 গতির মধ্যে রেডিয়েটার সার্কিটের জন্য পছন্দ রয়েছে যা আপনার বয়লারের এক সেট।

সম্ভাব্য সমস্যাটি হ'ল যদি আপনার রেডিয়েটারগুলি পুরানো হয় (বিশেষত আসল বাড়িতে) তবে সম্ভবত 90 70 90 এর ব্যবস্থার জন্য তাদের মাত্রিক আকার ধারন করা হয়েছিল। অন্য কথায়, তারা 70 ° সেঃ এর আউটলেট তাপমাত্রা এবং 60 ° সেঃ এর আউটলেট তাপমাত্রার জন্য তাদের সর্বাধিক শক্তি সরবরাহ করে, তাই অংশটি (90 + 70) / 2 = 80, টি অংশ 20 সহ ডেল্টাটির 80 ° সে। ° সে, 20-60 = XNUMX -XNUMX

যদি তাদের 75/55 সরবরাহ করা হয় তবে ডেল্টিটটি কেবল 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (65-20) হবে তাই তারা খুব কম তাপ করবে।

আপনি কি জানেন যে এটি রেডিয়েটারগুলি ইনস্টল করার তারিখটি সম্পর্কে কী?
0 x
ডেক পিট
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 2081
রেজিস্ট্রেশন: 10/01/08, 14:16
অবস্থান: Isere
এক্স 68

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা ডেক পিট » 05/03/18, 14:12

আমি তাড়াতাড়ি তাকালাম।
আমার অনুমান যে আপনি যে তাপমাত্রাটি সরানোর চেষ্টা করেছিলেন (55 থেকে 65) তা 12 পৃষ্ঠার 27 পরামিতি ছিল।
আমি নিম্নলিখিত পরামিতিগুলির মানগুলি জানতে চাই:
27 পৃষ্ঠা:
14
15
16
17
তারপরে হার্ডওয়্যার কনফিগারেশনটি যাচাই করুন: মূল কার্ডের নীচে আপনার কাছে কি কমপক্ষে একটি ছোট বিকল্প কার্ড রয়েছে:
boiler1.jpg
chaudiere1.jpg (88.02 কিবি) 6925 বার দেখা হয়েছে

এবং ছোট কার্ডে কানেক্টরগুলি এক্স 3 এবং এক্স 6 করুন 3-ওয়ে ভালভ এবং সঞ্চালকটিতে ভাল go
এবং আপনার কি মাদারবোর্ডে এক্স 7 এর সাথে আরও একটি সার্কুলেটার (বয়লার সার্কিট) সংযুক্ত আছে?
শেষ প্রশ্ন, আপনার কি বহিরঙ্গন তাপমাত্রা সেন্সর রয়েছে?
0 x
ভাবমূর্তি
আমার স্বাক্ষর ক্লিক করুন
ব্যবহারকারীর অবতার
Did67
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 20362
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/08, 16:34
অবস্থান: আল্জাস
এক্স 8685

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা Did67 » 05/03/18, 18:33

ডিক পিট লিখেছেন:বয়লার সুরক্ষা তাপমাত্রা হ্রাস করার ফলে রক্ত ​​সঞ্চালন কেটে যাওয়া থেকে বিরত হতে পারে এবং তাপীয় ঝামেলা কমতে সহায়তা করবে তবে বয়লার উত্তাপের শরীরের দীর্ঘায়ু জন্য এটি একেবারেই কাম্য নয়।
যাইহোক, যদি বয়লার তাপমাত্রা 55 below এর নিচে নেমে যায় তবে এর সেট পয়েন্টটি 70 around এর কাছাকাছি হওয়া উচিত, এটি এমন একটি বিড়ম্বনা রয়েছে যা এটিকে চূড়ান্তভাবে চাওয়া এবং অপসারণ করা উচিত ।


আমি ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছি যে 55 ° আগুনের সাথে খেলার মতো, যদি আমি এই প্রকাশটি ব্যবহার করতে পারি ...

সাধারণত, এই মানটি (আমি নিশ্চিত করি যে ডার্ক পিট কী লিখেছিল: এটি বয়লারে জলের একটি মূল্য, ঘনত্বের বিরুদ্ধে উত্তাপকৃত দেহগুলিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, যা 55 ° কাছাকাছি শুরু হয় যখন শাঁসগুলির দহন হয় around অনুকূলিতকরণ - ন্যূনতম দহন বায়ু যাতে ফ্লু পাইপের মাধ্যমে ক্যালোরি না ফেলে) শীর্ষ অস্ট্রিয়ায় বরং বরং 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয় ...

দস্তাবেজগুলি ছোলার জন্য আমি সময় নিলাম না: বয়লারটির নামমাত্র তাপমাত্রাটি কি কনফিগারযোগ্য ??? (আমার উপর, এটি)

এটি সেই তাপমাত্রা যা অটোপাইলট পৌঁছানোর লক্ষ্য করে: নীচে, বয়লারটি উপরের দিকে ঘুরতে থাকে; উপরে, এটি নীচের দিকে মোডেজ করে; যাতে সাম্যাবস্থায়, এটি প্রায় 70 ° স্থিতিশীল হয় ...

যখন বয়লারটি ইয়ো-ই তৈরি করছে তখন এই প্যারামিটারটি কিছুটা বাড়ানো প্রাসঙ্গিক হতে পারে (সাবধান, এটি অত্যন্ত সংবেদনশীল: 1 ° বা 2 ম্যাক্স দিয়ে যান) ...
0 x
Phil532140
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 39
রেজিস্ট্রেশন: 01/03/18, 14:49

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা Phil532140 » 08/03/18, 16:28

ডির্ক, ডিড 37,
Merci vালা vos réponses।

ডার্ক, হ্যাঁ আমি 12 টি পরামিতিটি পরিবর্তন করেছি।
27 পৃষ্ঠাতে অন্যান্য পরামিতিগুলির জন্য, আমার কাছে রয়েছে:
14 = 74 °
15 = 83 °
16 = 1.0
17 = 100.0

হ্যাঁ আমার কাছে বাইরের তাপমাত্রা সেন্সর রয়েছে, আমার অভ্যন্তরীয় তাপস্থাপকও রয়েছে।

জন্তুটি খোলার সময় হওয়ার সাথে সাথে আমি আপনাকে বৈদ্যুতিন অংশে উত্তর দেব।

হঠাৎ, বয়লারটির নামমাত্র তাপমাত্রা এটি 74 °? এটি পরিবর্তন করা উচিত?
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
Did67
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 20362
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/08, 16:34
অবস্থান: আল্জাস
এক্স 8685

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা Did67 » 08/03/18, 18:23

ফিল 532140 লিখেছেন:
ডার্ক, হ্যাঁ আমি 12 টি পরামিতিটি পরিবর্তন করেছি।
27 পৃষ্ঠাতে অন্যান্য পরামিতিগুলির জন্য, আমার কাছে রয়েছে:
14 = 74 °
15 = 83 °
16 = 1.0
17 = 100.0

হ্যাঁ আমার কাছে বাইরের তাপমাত্রা সেন্সর রয়েছে, আমার অভ্যন্তরীয় তাপস্থাপকও রয়েছে।

জন্তুটি খোলার সময় হওয়ার সাথে সাথে আমি আপনাকে বৈদ্যুতিন অংশে উত্তর দেব।

হঠাৎ, বয়লারটির নামমাত্র তাপমাত্রা এটি 74 °? এটি পরিবর্তন করা উচিত?


প্যারামিটার 14 এর অনুবাদে "বয়লার তাপমাত্রা সেট করুন" বলা হয়েছে। যা কার্যকরভাবে প্রায়শই "নামমাত্র তাপমাত্রা" বলা হয় তার সাথে মিলে যায় - বয়লার যা অর্জন করার চেষ্টা করছে।

74 me আমার কাছে উচ্চ বলে মনে হচ্ছে। 65 থেকে 75 বা 78 between এর মধ্যে "নেভিগেট" (মডিউলিট) করা বয়লারগুলিকে আমি বেশি বেশি ব্যবহার করতে পারি I নামমাত্র টেলপ্লেটিস সহ প্রায় 68 থেকে 70 ° ...

সর্বোচ্চ 78৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের সাথে (যা আপনার প্যারামিটারের সাথে মিলিত 15)।

আমি জানি না যে অ্যালগরিদম যা সংশোধন পরিচালনা করে। তবে সাধারণভাবে, নামমাত্র তাপমাত্রা তত বেশি, বয়লার তার মড্যুলেশনটিকে উপরের দিকে আরও "ধাক্কা" দেবে। এবং আরও, এই নার্ভাস ড্রাইভারগুলির মতো, এটি ত্বরান্বিত হওয়া এবং প্রাচীরের ওপারে যাওয়া বন্ধ করে না, অর্থাত্, দেরি করে ব্রেক করুন এবং থামুন ...

প্যারামিটার 12 এর জন্য, আমি 60 below এর নীচে যাব না, জেনে যে পাম্প 60 12 এ থামলে, এর অর্থ এই নয় যে কোনও "ঠান্ডা দাগ" নেই (উদাহরণস্বরূপ পয়েন্টের কাছে) রিটার্ন ইনলেট), যেখানে তাপমাত্রা কম হতে পারে। ঝুঁকিটি হ'ল জারা পয়েন্টগুলি গঠন করবে ... এই প্যারামিটারটি 60 আপনার বয়লারকে সুরক্ষা দেয়! সাধারণত, যখন অভ্যন্তরের তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং XNUMX reaches এ পৌঁছায়, একদিকে গরম জল উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্যদিকে বয়লারটি সাধারণত "সম্পূর্ণ বিস্ফোরণ" হয় ...

তবে সবার আগে:

1) আপনার করা সমস্ত পরিবর্তন লিখুন, যাতে আপনি ফিরে যেতে পারেন।

২) একবারে মাত্র একটি পরিবর্তন করুন, এবং নিজেকে দুটি বা তিন দিন এর প্রভাবগুলি পর্যবেক্ষণ করার অনুমতি দিন।

এক বা অন্য সেটিংসটি আমার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে: উদাহরণস্বরূপ 16 = 1.00 (কোনও বয়লারকে তার ন্যূনতম শক্তির 1% এর সমান ন্যূনতম পাওয়ারে কমাতে চান তা বোঝা যায় না general সাধারণভাবে এটি 25) বা 30. নীচে বয়লারটি বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং পরে পুনরায় চালু করা ভাল - "ধূমপান" হিসাবে কাজ করার চেয়ে শীঘ্রই!
0 x
Phil532140
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 39
রেজিস্ট্রেশন: 01/03/18, 14:49

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা Phil532140 » 08/03/18, 18:38

তোমাকে ধন্যবাদ

প্রথম পরিবর্তন হিসাবে আপনি কি সুপারিশ করেন?
নামমাত্র তাপমাত্রা কমে 70 lower?
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
Did67
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 20362
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/08, 16:34
অবস্থান: আল্জাস
এক্স 8685

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা Did67 » 08/03/18, 18:49

আমি মাত্র 16 পৃষ্ঠায় দেখেছি, নিয়ন্ত্রণ এবং গরমের বক্ররেখা সম্পর্কিত পরামিতিগুলির পুরো গোছা।

আপনার সাহস উভয় হাতে নিতে হবে এবং এই উপাদানগুলির মধ্য দিয়ে যেতে হবে - তারিখ এবং ঘড়ি; আরাম টেম্প সেট, হ্রাস টেম্প সেট; এর মধ্যে একটি "কৌতুকপূর্ণ" প্যারামিটার রয়েছে: "রেখে যাওয়া তাপমাত্রার সীমা" (পরীক্ষা করুন যে এটি খুব কম সীমাবদ্ধ হয়নি) ...
0 x
ডেক পিট
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 2081
রেজিস্ট্রেশন: 10/01/08, 14:16
অবস্থান: Isere
এক্স 68

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা ডেক পিট » 08/03/18, 19:06

বয়লার সেটিংস স্পর্শ করার আগে, আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি পাম্পের গতি কমিয়ে আনুন এবং তারপরে ভি 3 ভি খুললে পূর্ণ চক্রের সময় কী ঘটে তা পর্যবেক্ষণ করুন। আমি মনে করি সমস্যাটি একটি শীতল পাফ থেকে এসেছে যা বয়লার তাপমাত্রা খুব দ্রুত কমায় এবং / অথবা বয়লার তাপমাত্রা এবং ভি 3 ভি খোলার মধ্যে একটি পর্বের পার্থক্য।
তাই আপাতত, আমি টেম্পি 67 সেট করব 12 ° যেমন ডিআইডি 60 বলে এবং এটিই।
প্যারামিটার 14 এর পাঠ্যটি আমাকে বাইরের তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে বয়লারের তাপমাত্রার একটি মড্যুলেশন সন্দেহ করতে বাধ্য করে যা তেল বা গ্যাস বয়লারে সম্ভব তবে দানাদার বয়লারের উপর খুব খারাপভাবে কাজ করে যার প্রতিক্রিয়া ধীর হয়।
0 x
ভাবমূর্তি

আমার স্বাক্ষর ক্লিক করুন
Phil532140
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 39
রেজিস্ট্রেশন: 01/03/18, 14:49

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা Phil532140 » 08/03/18, 21:51

ডার্ক পিট, আমি ইতিমধ্যে মিনিতে প্রচলনটি কমিয়ে দিয়েছি এবং ফলাফলটি নিয়ে আমি বেশ খুশি ... আমি এখন 12 থেকে 60 para প্যারামিটারটি সেট করেছি °

67, ন্যূনতম তাপমাত্রা 34 is কি ভাল? আপনার কি মনে হয় "কৌতুকপূর্ণ" পরামিতি যা খুব কম সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়? (এইচটি? আমি এটি 80 set সেট করেছি) আপনি কোন মান রাখবেন?

ঠিক এই প্যারামিটারের অধীনে, এমন একটি প্যারামিটার রয়েছে যা আমি বুঝতে পারি না (এপি) যা বায়ুমণ্ডলের 1% বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রার গুণক / গুণক ... আমি প্যারামিটারটি পরীক্ষা করেছি, আরও অনুরোধ করা তাপমাত্রা যত কম তত কম হবে (আইপি 71): আপনি নীতিটি ব্যাখ্যা করতে পারেন?
আপনার জড়িততা এবং আপনার প্রতিক্রিয়ার জন্য আপনাকে আবার ধন্যবাদ।
ফিলিপ।