পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি প্লেট বয়লার জন্য কি সেটিংস?

গরম, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ... সংক্ষিপ্ত তাপ সান্ত্বনা মধ্যে। ইনসুলেশন, কাঠ শক্তি, তাপ পাম্প কিন্তু বিদ্যুৎ, গ্যাস বা তেল, VMC ... সাহায্য এবং আদায়, সমস্যা সমাধান, অপ্টিমাইজেশান, টিপস এবং কৌশল সাহায্য ...
ব্যবহারকারীর অবতার
Did67
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 20362
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/08, 16:34
অবস্থান: আল্জাস
এক্স 8685

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা Did67 » 09/03/18, 09:18

ফিল 532140 লিখেছেন:
67, ন্যূনতম তাপমাত্রা 34 is কি ভাল? আপনার কি মনে হয় "কৌতুকপূর্ণ" পরামিতি যা খুব কম সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়? (এইচটি? আমি এটি 80 set সেট করেছি) আপনি কোন মান রাখবেন?

ঠিক এই প্যারামিটারের অধীনে, এমন একটি প্যারামিটার রয়েছে যা আমি বুঝতে পারি না (এপি) যা বায়ুমণ্ডলের 1% বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রার গুণক / গুণক ... আমি প্যারামিটারটি পরীক্ষা করেছি, আরও অনুরোধ করা তাপমাত্রা যত কম তত কম হবে (আইপি 71): আপনি নীতিটি ব্যাখ্যা করতে পারেন?
আপনার জড়িততা এবং আপনার প্রতিক্রিয়ার জন্য আপনাকে আবার ধন্যবাদ।
ফিলিপ।


আমি জানি না যে আমি প্রিন্সগুলিকে না মিশিয়েছি: এটি সর্বাধিক শুরু হওয়ার সময় যা আপনার উচিত নয়, আপনার অত্যধিক সংযম করা উচিত। এটি বিশেষত উত্তপ্ত তলগুলি রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়। তবে যদি আমি সঠিকভাবে মনে রাখি, আপনার কাছে এখনও রেডিয়েটার হিসাবে "পুরাতন জ্যাকস" রয়েছে এবং সেখানে আমরা - এবং অবশ্যই - মোটামুটি গরম জল প্রেরণ করতে পারি। সুতরাং পরীক্ষা করুন যে এই প্যারামিটারটি (সর্বাধিক সূচনা টেম্পের) 55 not নয় উদাহরণস্বরূপ ...

আপনি যে ফ্যাক্টারের কথা উল্লেখ করেছেন তা আমার কাছে মনে হয় আমরা হিটিং কার্ভের "opeাল" বলি ... মূলত: আপনি যত বেশি নাম্বারটি যান এবং বাইরের তাপমাত্রা কমে যাওয়ার সাথে সাথে শুরু তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ( আপনি চাইলে ভি 3 ভি খোলে)। এটি হিটিং কার্ভের খুব মূল নীতি।

আর একটি কাজ হিটিং বক্ররেখা সামঞ্জস্য করা - একটি দীর্ঘমেয়াদী সমন্বয়। "হিটিং কার্ভ" বা "ওকোফেন বয়লার সেটিং" নিয়ে গবেষণা করার সময় আপনার পুরানো পোস্টগুলি সন্ধান করা উচিত যেখানে আমি বিন্দুতে বিন্দুতে বর্ণনা করি যে কীভাবে "অভিজ্ঞতার সাথে" সামঞ্জস্য করা যায় - গণনা ছাড়াই, যন্ত্রগুলি ছাড়াই), একটি উত্তাপের বক্ররেখা ...
0 x
Phil532140
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 39
রেজিস্ট্রেশন: 01/03/18, 14:49

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা Phil532140 » 09/03/18, 21:01

12 ° এর বাইরে এবং এখানে যে বয়লারটি ভিতরে 19 ° সেট পয়েন্টে পৌঁছানোর জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন ... আমি বক্ররেখায় উঠে যাচ্ছি? আপনার কাছে মনে হয় 36 water এ 20% এক্সট্রাক্টের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে?

36 ° এর জন্য বক্র 20 ° এবং -79 ° এর জন্য 15 °?
0 x
ডেক পিট
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 2081
রেজিস্ট্রেশন: 10/01/08, 14:16
অবস্থান: Isere
এক্স 68

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা ডেক পিট » 10/03/18, 08:27

ফিল 532140 লিখেছেন:12 ° এর বাইরে এবং এখানে যে বয়লারটি ভিতরে 19 ° সেট পয়েন্টে পৌঁছানোর জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন ... আমি বক্ররেখায় উঠে যাচ্ছি? আপনার কাছে মনে হয় 36 water এ 20% এক্সট্রাক্টের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে?

36 ° এর জন্য বক্র 20 ° এবং -79 ° এর জন্য 15 °?


20 ° বাইরে টেম্পের জন্য, গরম করার দরকার নেই তাই 36 sufficient যথেষ্ট।
তবে সবার আগে, আমি নিজেকে পুনরাবৃত্তি করি, আপনার বয়লার কী করে তা পর্যবেক্ষণ করুন। আসলে বক্ররেখার দ্বারা অনুরোধ করা তাপমাত্রায় শুরু হওয়া জল।
ভি 3 ভি কি ইয়োও ইত্যাদি করে
আপনি বয়লারের সামনে কিছুটা থাকতে এবং কী চলছে তা বুঝতে আপনার ধৈর্য থাকতে হবে।
টি একবারে তাপমাত্রা পড়া প্রায়শই অপ্রতুল হয় বিশেষত যদি বয়লারটি অন / অফ / অন মোডে না থামে বা V3V আপনাকে খোলা / বন্ধ করে দেয় তবে c
0 x
ভাবমূর্তি
আমার স্বাক্ষর ক্লিক করুন
Phil532140
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 39
রেজিস্ট্রেশন: 01/03/18, 14:49

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা Phil532140 » 10/03/18, 08:35

এই নতুন ফেরতের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

আমি গতকাল বিকেলে একটি সুন্দর অংশটি জানোয়ারের সামনে কাটিয়েছি। সেখানেই আমি লক্ষ্য করেছি যে ভি 3 ভি মাঝখানে ছিল (সুতরাং এটি আরও প্রেরণ করতে পারে) তবে যে গৃহের তাপমাত্রাটি সকাল থেকে 19 to তে বৃদ্ধি পায় নি ... যেন গরম করার বক্ররেখাটি হয়নি যথেষ্ট "শক্তিশালী" ছিল না ...
19 with এর বাইরে 10 set সেটপয়েন্টের জন্য, অনুরোধ করা টেম্পের প্রায় 40 ... ° ছিল °
0 x
ডেক পিট
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 2081
রেজিস্ট্রেশন: 10/01/08, 14:16
অবস্থান: Isere
এক্স 68

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা ডেক পিট » 10/03/18, 09:26

ফিল 532140 লিখেছেন:এই নতুন ফেরতের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

19 with এর বাইরে 10 set সেটপয়েন্টের জন্য, অনুরোধ করা টেম্পের প্রায় 40 ... ° ছিল °


ঠিক আছে, ভাল পয়েন্ট। আপনি প্রায় দীর্ঘ সময় ধরে "স্থিতিশীল" পরিস্থিতিতে ছিলেন।
আমি আপনাকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই 3 টি মান লিখতে পরামর্শ দিচ্ছি:
প্রস্থান অস্থায়ী
বাস্তব অভ্যন্তর টেম্প (উদাহরণস্বরূপ 20 ° একটি নির্দিষ্ট সেটপয়েন্টের জন্য)
আউটডোর টেম্প
এবং তারপরে আপনার যখন একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মান থাকে, বিশেষত বাইরের তাপমাত্রা থেকে মোটামুটি ভিন্ন, আপনি আমার এক্সেল টেবিলের মধ্যে এই সমস্তগুলি প্রবেশ করতে পারেন এবং বাঁক এবং opeালের পায়ের জন্য সঠিক মানগুলি খুঁজে পেতে পারেন।
হিটিং স্লোপ 3.জেপিজি
opeাল ডি চফেজ 3.jpg (117.63 কিবি) 7595 বার পরামর্শ হয়েছে

আমার ফাইলটি 20 a এর একটি রুম সেটপয়েন্টের জন্য তৈরি °
আপনি টেম্প এক্স এবং টেম্প ইন্টের বিভিন্ন মান সন্নিবেশ করান
আপনি ইতিমধ্যে যাচাই করতে পারেন যে প্রকৃত প্রস্থান তাপমাত্রা বর্তমান তাপীকরণ বক্ররেখার নির্দেশ অনুসারে হয়
তারপরে আপনি বেগুনি opeালকে নীলে ফিরিয়ে আনতে নীচে 2 টি মানকে সরিয়ে নিয়ে যান এবং আপনার নতুন মান আছে।
গরম slাল 3.xls
(28 Kio) 506 বার ডাউনলোড হয়েছে
1 x
ভাবমূর্তি

আমার স্বাক্ষর ক্লিক করুন
Phil532140
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 39
রেজিস্ট্রেশন: 01/03/18, 14:49

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা Phil532140 » 10/03/18, 09:53

সুপার টুল আপনাকে ধন্যবাদ!
আমি কি সেটপয়েন্টের তাপমাত্রা 19 to এ পরিবর্তন করতে পারি? কোষগুলি সুরক্ষিত ...
বর্তমান পাদদেশ সর্বনিম্ন জলের তাপমাত্রা এবং 20 for জন্য অনুরোধ করা পানির তাপমাত্রা নয় °
দুঃখিত যদি আমার প্রশ্নটি আপনার কাছে বোকা মনে হয় ;-)
0 x
ডেক পিট
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 2081
রেজিস্ট্রেশন: 10/01/08, 14:16
অবস্থান: Isere
এক্স 68

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা ডেক পিট » 10/03/18, 10:29

দুঃখিত, সূত্রগুলি পরিবর্তন এড়ানোর জন্য আমি সেই সময়টি করেছি তবে তাতে কিছু আসে যায় না। আপনার 20 ° এর সমান্তরাল একটি সরল রেখা থাকবে °
অন্যদিকে আপনার বয়লারে, opeালটি একটি পাদদেশ + opeালের পরিবর্তে 4 পয়েন্ট দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। মানগুলি খুঁজে পেতে আপনাকে কিছুটা ট্রিগার করতে হবে।
হ্যাঁ, বক্ররেখার পাদদেশটি প্রারম্ভিক জলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।
0 x
ভাবমূর্তি

আমার স্বাক্ষর ক্লিক করুন
sicetaitsimple
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 9774
রেজিস্ট্রেশন: 31/10/16, 18:51
অবস্থান: নিম্ন নর্মানিন
এক্স 2638

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা sicetaitsimple » 10/03/18, 16:05

ডিক পিট লিখেছেন:ঠিক আছে, ভাল পয়েন্ট। আপনি প্রায় দীর্ঘ সময় ধরে "স্থিতিশীল" পরিস্থিতিতে ছিলেন।
আমি আপনাকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই 3 টি মান লিখতে পরামর্শ দিচ্ছি:
প্রস্থান অস্থায়ী
বাস্তব অভ্যন্তর টেম্প (উদাহরণস্বরূপ 20 ° একটি নির্দিষ্ট সেটপয়েন্টের জন্য)
আউটডোর টেম্প
এবং তারপরে আপনার যখন একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মান থাকে, বিশেষত বাইরের তাপমাত্রা থেকে মোটামুটি ভিন্ন, আপনি আমার এক্সেল টেবিলের মধ্যে এই সমস্তগুলি প্রবেশ করতে পারেন এবং বাঁক এবং opeালের পায়ের জন্য সঠিক মানগুলি খুঁজে পেতে পারেন।


একটি মন্তব্য, যা আমি আপনাকে যাচাই করতে চাই। আমার কাছে মনে হয় যে এই বিবৃতিগুলি দেওয়ার জন্য অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংশোধনগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তাই:
- অভ্যন্তর সেন্সরটির প্রভাবটি নিষ্ক্রিয় করুন (ফিল কিছুটা উপরে "অভ্যন্তরীণ তাপস্থাপক" বলেছিল)
- থার্মোস্ট্যাটিক ভালভগুলি পুরোপুরি খুলুন।

আপনার কী মনে হয়?
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
Did67
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 20362
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/08, 16:34
অবস্থান: আল্জাস
এক্স 8685

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা Did67 » 10/03/18, 19:27

সিকিটাইটিসম্প্ল লিখেছেন:
ডিক পিট লিখেছেন:ঠিক আছে, ভাল পয়েন্ট। আপনি প্রায় দীর্ঘ সময় ধরে "স্থিতিশীল" পরিস্থিতিতে ছিলেন।
আমি আপনাকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই 3 টি মান লিখতে পরামর্শ দিচ্ছি:
প্রস্থান অস্থায়ী
বাস্তব অভ্যন্তর টেম্প (উদাহরণস্বরূপ 20 ° একটি নির্দিষ্ট সেটপয়েন্টের জন্য)
আউটডোর টেম্প
এবং তারপরে আপনার যখন একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মান থাকে, বিশেষত বাইরের তাপমাত্রা থেকে মোটামুটি ভিন্ন, আপনি আমার এক্সেল টেবিলের মধ্যে এই সমস্তগুলি প্রবেশ করতে পারেন এবং বাঁক এবং opeালের পায়ের জন্য সঠিক মানগুলি খুঁজে পেতে পারেন।


একটি মন্তব্য, যা আমি আপনাকে যাচাই করতে চাই। আমার কাছে মনে হয় যে এই বিবৃতিগুলি দেওয়ার জন্য অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংশোধনগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তাই:
- অভ্যন্তর সেন্সরটির প্রভাবটি নিষ্ক্রিয় করুন (ফিল কিছুটা উপরে "অভ্যন্তরীণ তাপস্থাপক" বলেছিল)
- থার্মোস্ট্যাটিক ভালভগুলি পুরোপুরি খুলুন।

আপনার কী মনে হয়?


হ্যাঁ। এবং তাপ সাম্যাবস্থার জন্য অপেক্ষা করুন - উচ্চ জড়তা সহ একটি বাড়িতে, এটি 24 বা 48 ঘন্টা সময় নিতে পারে ...

অবশেষে, "খুব শীতকালে" oftenাল সংশোধন করা প্রায়শই প্রয়োজন। এরপরেই যখন একটি ছোট বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায় না যখন তাপমাত্রা খুব সংকীর্ণ ক্ষেত্রের ("হালকা আবহাওয়া") পরিবর্তিত হয় তখন তা উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। এই বছর, এটি সম্ভবত ধর্ষণ করা হয়েছে ... এটি প্রয়োজন হবে (সম্ভবত, কারণ কখনও কখনও, আমরা ঠিক পড়েও যাই!) এটি পর্যালোচনা করার জন্য যা সামান্য সামঞ্জস্য করতে ...
0 x
ডেক পিট
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 2081
রেজিস্ট্রেশন: 10/01/08, 14:16
অবস্থান: Isere
এক্স 68

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা ডেক পিট » 10/03/18, 20:36

রুম সেন্সর দ্বারা সংশোধন করা কেবলমাত্র সমান্তরাল আমার গ্রাফের লাল রেখায় গরম offালকে অফসেট করে।
থার্মোস্ট্যাটগুলির জন্য, সেগুলি অবশ্যই খোলা থাকতে হবে।
0 x
ভাবমূর্তি

আমার স্বাক্ষর ক্লিক করুন

 


  • অনুরূপ বিষয়
    জবাব
    মতামত
    শেষ বার্তা

"তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ..." ফিরে যান

কে অনলাইনে?

এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : গুগল এডসেন্স [বট] এবং 422 অতিথি