পেল্ট পেলের সমস্যা পোনাস্ট কেপিএক্সএনএমএক্স

যদি আমরা নিক্ষেপ এবং পরিবর্তনের বদলে মেরামত করি? আপনার নিজস্ব মেরামতের কাজ পরিতোষ rediscover। একটি সমস্যা নির্ণয় বা খুচরা যন্ত্রাংশ খুঁজে কিভাবে? সাধারণভাবে টাকা বাঁচানোর এক উপায় হল মেরামত!
ইক্লিপ্টাস
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 1
রেজিস্ট্রেশন: 19/12/23, 23:37

পুনরায়: পোনাস্ট কেপি 11 পেল্ট বয়লার সমস্যা




দ্বারা ইক্লিপ্টাস » 19/12/23, 23:46

Doudou22 লিখেছেন:
এলসিবিজ লিখেছেন:
thierry22160 লিখেছেন:


স্লট সর্বাধিক 22. আপনার বার্তার জন্য ধন্যবাদ, হ্যাঁ এই বয়লারটি নিয়ে আমার এখনও সমস্যা রয়েছে, এটি এই শীতে পরিণত হয়নি I আমি এমন একটি সংস্থা পেয়েছি যা এই বয়লারটি ভাল করেই জানে, কাজ শেষ করতে খুব শীঘ্রই ফিরে আসতে হবে। কোয়ালিব্রিজেহ সরে যেতে চাই না। আমি যদি খুঁজে পেয়েছি এমন সংস্থার যোগাযোগের বিশদটি যদি আপনি চান তবে আমাকে আবার ধন্যবাদ জানাতে দিন


সুপ্রভাত à tous,

আমি ঠিক জিওম 32 এবং ভিনসেন্ট 35 এর মতো একই ফাইল (মেলেন, সেভেলিস, কোয়ালিব্রেইহ ...)

আমিও মরিয়া হয়ে 22-এ Lannion/Guingamp এবং আশেপাশে আমাদের পোনাস্ট KP11 মেরামত করার জন্য একটি পরিচিতি খুঁজছি, যা 2 বছর ধরে ভেঙে গেছে, তৃতীয় শীতের ভোরে কনভেক্টর দিয়ে গরম করা হবে। অনেক গরম প্রকৌশলী এসে মেরামত করার জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা করেছিলেন, অংশগুলি পরিবর্তন করা হয়েছিল (প্রতিরোধক, ইলেকট্রনিক কার্ড, নমনীয়...)। কিন্তু কিছুই সাহায্য করে না। এটা একটা জগাখিচুড়ি, আমরা হতাশা. এটি একটি খুব ভাল বয়লার এবং এটি খুব ভাল অবস্থায় রয়েছে, তবে একটি ছোট বিবরণ আমাদের এড়িয়ে যায় এবং এটি আমাদের কাজ নয়। এটি একটি ছোট বিশদে নেমে আসে, এটি নিশ্চিত।
সম্প্রতি এটি ব্লক করা স্ক্রু 1 প্রদর্শন করেছে (যা আমরা বেশ কয়েকবার আনব্লক করেছি এবং আবার পরিষ্কার করেছি)। তারপরে এটি অতিরিক্ত গরম হওয়া বন্ধ করে >95° (আশ্চর্যজনক কারণ জলের তাপমাত্রা 60° সেট করা হয়েছিল যা সাধারণ), একটি পুনরায় পরিষ্কার করার পরে এটি এই বার্তাটি প্রদর্শন করেনি। আজ এটি শুরু হয় এবং দুই বা তিন ঘন্টা কাজ করে (যা এটি দীর্ঘদিন ধরে করেনি), তবে প্রায় 3 ঘন্টা পরে এটি সর্বত্র ধূমপান শুরু করে।
দৃশ্যত ধোঁয়াটি বিপরীত দিকে যাচ্ছে, এটি ফড়িং এবং স্ক্রুগুলির মধ্যে পায়ের পাতার মোজাবিশেষ থেকে বেরিয়ে আসে, যেন ধোঁয়া সঠিক দিকে সঞ্চালিত হতে পারে না বা খালি করা যায় না (যখন কয়েক ঘন্টার জন্য, হ্যাঁ! এবং কয়েক ঘন্টার জন্য বছর, কিনা!) তাই ধোঁয়াটে ঘর এবং আমরা বয়লারটি বিপজ্জনক হওয়ার আগেই বন্ধ করি। দ্বিতীয় অনুরূপ প্রচেষ্টা কিন্তু আমরা আর এটি স্পর্শ করার সাহস করি না। শেষ দুই গরম প্রকৌশলী অপর্যাপ্ত খসড়ার কথা বলেছেন, কিন্তু এটি কোনো খসড়া সমস্যা ছাড়াই বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করেছে। আমাদের চিমনি খুব বেশি নয় (স্বীকার্যভাবে পার্টির উপরে নয়), তবে এটি আগে খুব ভাল কাজ করেছিল এবং আমরা এমনকি শেষে একটি এক্সট্র্যাক্টর / ভ্যাকুয়াম যুক্ত করেছি।
আমরা একটি সম্ভাব্য খারাপ ইলেকট্রনিক প্যারামিটারাইজেশন সম্পর্কে আশ্চর্য হই।
ইন্টারনেট ব্রাউজ করে আমি বিভিন্ন এবং বৈচিত্র্যময় সেটিংস সম্পর্কে আলোচনা দেখতে পাচ্ছি: হিটিং/পাওয়ার কার্ভস? তাপমাত্রা? একে অপরের সাপেক্ষে স্ক্রুগুলির গতি? পাখা? (আমাদের ভাল অবস্থায় আছে এবং চলমান আছে, কিন্তু এটা কি সঠিকভাবে চলে?) আমাদের বয়লারে কাজ করতে আসা মেরামতকারীরা এই সমস্যাগুলির সমাধান করেননি এবং তাদের সমাধান করতে চান বলে মনে হয় না।
তাই thierry22160, max22, বা অন্যদের, আপনার কি বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ আছে?
forum এবং অন্যদের) এবং যে আপনার অঞ্চলে আমার অঞ্চলে ভ্রমণ করেন ব্রিটানির একটি যোগাযোগ আছে, আমি একজন গ্রহণকারী (কারণ কোয়ালিব্রেজি আর এই অঞ্চলে ভ্রমণ করে না)। এই দিনগুলিতে আমার বাড়িতে আসা হিটিং ইঞ্জিনিয়ার আমাকে আত্মবিশ্বাসের অনুপ্রেরণা জোগায়, আমি তাকে পেশাদার এবং উত্সর্গীকৃত, বিশেষত প্লেট / পেল্ট বয়লার সম্পর্কে। তবে, আমি নিশ্চিত যে এটি খেলা সহজ এবং আমাদের সমস্যাটি সমাধানের জন্য আমাদের পোনাস্ট বা এমনকি কেপি মডেল, সেটিংসের সংযুক্তি এবং বৈদ্যুতিন সমন্বয়গুলির একটি বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন।

আপনি আমাকে যে সহায়তা দিতে পারেন তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। : কান্নাকাটি:

(আমি মডারেটররা আমাকে অনুমতি দিলে অন্য লেখকদের সাথে এটির অনুরূপ অন্য কোনও বিষয়ে সাহায্যের জন্য নিজেকে এই চিৎকার করার অনুমতি দিই)

Kenavo


আপনার পেলেট গ্রহণের মধ্যে অতিরিক্ত গরম প্রতিরোধী সুরক্ষা ডিভাইস রয়েছে যা ট্রিগার করে...
95°c বার্নারের প্রবেশপথে, স্ক্রুটির উপরে যা পেলেট বহন করে।
এখানে, তাপমাত্রা বেড়েছে এবং নিরাপত্তা তার ভূমিকা পালন করে।
সঠিকভাবে নিম্নলিখিত বার যখন এটি ধূমপান শুরু করে (আমি মনে করি পিছন থেকে) এটি ছিল কারণ নিরাপত্তাটি বন্ধ হয়নি এবং স্ক্রুটির প্রবেশদ্বারে পেলেটে আগুন বাড়ছে

আপনি কি পিছনের বার্নার স্ক্রুটি বের করতে পারেন (2টি স্ক্রু) এবং আমাকে গিয়ার মোটরের অবিরাম স্ক্রুটির একটি ছবি পাঠাতে পারেন
এটা সম্ভব যে আপনারও আমার মতো সমস্যা আছে যা আমি সমাধানের পথে আছি...

এবং একই সময়ে বয়লারের একটি ফটো দেখতে হবে যে এটি সত্যিই একই মডেল কিনা। আমার কাছে একটি এডিলকামিন EK17 আছে এবং আমি মনে করি এটি একটি পোনাস্ট কেপি11
0 x

 


  • অনুরূপ বিষয়
    জবাব
    মতামত
    শেষ বার্তা

"ব্রেকডাউন, ট্রাবলশুটিং এবং মেরামত: নিজের মেরামত করুন" -এ ফিরে যান "

কে অনলাইনে?

এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং 76 গেস্ট সিস্টেম