ওকোফেন বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা

গরম, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ... সংক্ষিপ্ত তাপ সান্ত্বনা মধ্যে। ইনসুলেশন, কাঠ শক্তি, তাপ পাম্প কিন্তু বিদ্যুৎ, গ্যাস বা তেল, VMC ... সাহায্য এবং আদায়, সমস্যা সমাধান, অপ্টিমাইজেশান, টিপস এবং কৌশল সাহায্য ...
FabOko02
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 5
রেজিস্ট্রেশন: 13/11/21, 11:19
এক্স 2

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা




দ্বারা FabOko02 » 12/01/22, 18:38

শুভ সন্ধ্যা,

আমি পিলপাইলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যিনি আবিষ্কার করেছেন কেন বয়লারের এই আচরণ ছিল এবং যিনি আমাকে অনেক পরামর্শ দিয়েছেন।
প্রকৃতপক্ষে, একটি ভুল সেটিং এর কারণে আমার বয়লার নিরাপত্তা মোডে চলে গেছে। প্রস্তুতকারকের সুপারিশ অনুসারে সিস্টেমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 75 ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরিবর্তে 95 ডিগ্রি সেলসিয়াসে সেট করা হয়েছিল।
আমি জানি না যে এটি ইনস্টলার বা পূর্ববর্তী মালিক যিনি এটিকে এভাবে সেট আপ করেছিলেন, তবে এখন এটি অতীতের একটি জিনিস।

বেশ কিছু পরামিতি সামঞ্জস্য করা হয়েছে সেইসাথে সার্কুলেটর যা সঠিকভাবে সেট করা হয়নি।

আবার ধন্যবাদ,
1 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা




দ্বারা Pilpoill » 17/01/22, 14:00

আমি কয়েক বছর আগে আমার নিজের ইনস্টলেশনের শুরুতে সংগ্রাম করেছি, স্বাভাবিক যে আমি আমার পালাক্রমে সাহায্য করি : ওহো:

একটি ভাল গরম ঋতু আছে এবং আপনার প্রতিক্রিয়া জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!
0 x
আর্থার ডি
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 6
রেজিস্ট্রেশন: 16/11/23, 09:29
অবস্থান: নিম্ন নর্মানিন

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা




দ্বারা আর্থার ডি » 16/11/23, 09:39

হ্যালো Pilpoil এবং FabOko02,

আমি নতুন forum এবং কংক্রিটভাবে, আমার পেলেমেটিক অপ্টিমাইজ করতে আমার অনেক সমস্যা হচ্ছে (ঘরের তাপমাত্রা নিয়ে আমার কোন সমস্যা নেই)।

1 মিনিটে একটি PE15 টি মাঝারি বার্নারের সাথে আমার একই সমস্যা আছে বলে মনে হচ্ছে...
ঠিক কী কী সেটিংস করা হয়েছে তা কি জানা সম্ভব?

স্ক্রিনশট 2023-11-16 093605.png
PE সমন্বয় স্ক্রিনশট
স্ক্রিনশট 2023-11-16 093605.png (32.84 কিবি) 1042 বার দেখা হয়েছে


কাট-অফ তাপমাত্রা পরিবর্তিত হয়েছিল?

আপনার সাহায্যের জন্য অগ্রিম ধন্যবাদ,
0 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা




দ্বারা Pilpoill » 16/11/23, 10:16

হ্যালো আর্থারডি,

আমার অংশে, সাধারণ বা অদ্ভুত যা আপনাকে দিতে বক্ররেখা ব্যবহার করে সামগ্রিক অপারেশনটি দেখতে আরও আকর্ষণীয় হবে।
যদি আপনার বয়লার সংযুক্ত থাকে, আমি সম্ভবত এই সবের সাথে আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

ইতিমধ্যেই আমি এই 15K যা দেখছি তাতে এড়ানো উচিত কারণ আপনার বয়লারটি অনেক দেরিতে পুনরায় চালু হবে এবং তাই - সামান্য বক্ররেখা না দেখে - আমি প্রায় নিশ্চিত যে এটি সর্বনিম্ন 60°C এর নিচে ফিরে যাবে।
10K এর মান হল ক্লাসিক মান।
0 x
আর্থার ডি
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 6
রেজিস্ট্রেশন: 16/11/23, 09:29
অবস্থান: নিম্ন নর্মানিন

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা




দ্বারা আর্থার ডি » 16/11/23, 13:39

হ্যালো পিলপাইল,

এখানে বক্ররেখা আছে:
Graph_20231116 (4).png
Graph_20231116 (4).png (198.34 KiB) 1023 বার দেখা হয়েছে


এবং রেডিয়েটার হিটিং সার্কিটের সেটিংস:

Opeাল: 1,4
বক্র পা: 35°C
লিম টি অতিরিক্ত আরাম: 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস
লিম টি এক্সট কমেছে: 20 °সে
প্রত্যাশার সময়কাল: 180,0 মিনিট
মসৃণকরণ: 10 মিনিট
Amb. তদন্ত প্রভাব : 10,0
অ্যাম্বিয়েন্ট টি হিস্টেরেসিস বন্ধ: 1,0 কে
অ্যাম্বিয়েন্ট টি হিস্টেরেসিস অন: 1,0 কে

আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ।

PS: আপনার পরামর্শে আমি 10K তে পরিবর্তন করেছি :)
0 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা




দ্বারা Pilpoill » 16/11/23, 14:19

10K বয়লার অপারেটিং হিস্টেরেসিস এর জন্য এবং তাই আমি T° এর জন্য সঠিক ছিলাম : গোলগাল:

রুম সেন্সরের প্রভাবের জন্য, রেডিয়েটর থাকলে, 5 এর মান সুপারিশ করা হয়।

আমি বাহ্যিক তাপমাত্রা দেখতে পাচ্ছি না এবং আপনার গরম করার পরিসীমা 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসের থেকে সামান্য কম একটি সেটপয়েন্টে স্থায়ী।
এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী পছন্দ?

সম্ভবত মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আছে কিন্তু প্রথমে আপনাকে বয়লারের সুনির্দিষ্ট মডেল জানতে হবে (সাধারণত বয়লারের পিছনে সিলভার রঙের নেমপ্লেট আটকে থাকে), যে পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করতে হবে, নিরোধকের মাত্রা, আপনার অঞ্চল, যদি এটি ইসিএস করে বা না, কোনো বিশেষত্ব।
0 x
আর্থার ডি
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 6
রেজিস্ট্রেশন: 16/11/23, 09:29
অবস্থান: নিম্ন নর্মানিন

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা




দ্বারা আর্থার ডি » 16/11/23, 15:44

Hehe তাই প্রতিক্রিয়াশীল! ধন্যবাদ :)

পরিবর্তনের সাথে, আমার উচ্চ তাপ আছে:
Graph_20231116 (6).png
Graph_20231116 (6).png (209.66 KiB) 1004 বার দেখা হয়েছে


আমার একটি Pellematic কমপ্যাক্ট PES 218 মডেলের পাওয়ার আছে: 5 থেকে 18 KW (যা 18kW এ সেট করা বলে মনে হয়)

নরম্যান্ডির দক্ষিণে উত্তাপের জন্য আমার কাছে বর্তমানে 150m² (উন্নয়ন চলছে তাই কাজ এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এটি বৃদ্ধি পায়)
2m2 এর 50টি স্তরে
ছাদের জন্য 28cm সেলুলোজ ওয়াডিং দিয়ে উত্তাপ
দেয়ালের জন্য 10 সেমি ফাইবারগ্লাস (কোন মেঝে নিরোধক নেই)
সবই ডাবল গ্লেজিং এবং একটি একক হাইগ্রো ফ্লো VMC সহ।

আমি গণনা করেছি এবং একজন আত্মীয়ের সাথে একটি তাপীয় অধ্যয়ন করেছি যা দিয়েছে:
মোট ক্ষতি: 11558 ওয়াট
ওভারপাওয়ার পুনরায় চালু করুন: 1570 ওয়াট
ইনস্টল করার জন্য মোট শক্তি: 13128 ওয়াট

DHW পৃথক বিদ্যুতে উত্পাদিত হয়।

সেটপয়েন্ট সম্পর্কে, আমি এটিকে নির্বিচারে 19,5 ডিগ্রি সেলসিয়াসে সেট করেছি যাতে ক্রমাঙ্কন পর্যায়ে আচরণে কোনও পরিবর্তন না হয়।
0 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা




দ্বারা Pilpoill » 16/11/23, 16:48

আপনি কি আপনার গ্রাফে বাইরের তাপমাত্রা দেখাতে পারেন?

বয়লার অংশের 10K এর সাথে, এটি আগে পুনরায় চালু হয় যা এটিকে এত কম উৎপাদন করতে 100% পর্যন্ত যেতে বাধা দেয় এবং আগের মতো বন্ধ করার সময় v3v আর অর্ডার করতে হবে না...
আমার জন্য এটি আসলে আপনার 13kW এর গণনা করা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছে।

যদি আপনার কমপ্যাক্টটি 18 সালে বিতরণ করা হয় (এর নামপ্লেটে) এবং আপনার ইনস্টলার হিট এক্সচেঞ্জারগুলিতে হস্তক্ষেপ না করে, আপনি এটিকে 16kW-তে আপগ্রেড করতে পারেন।
শীতের পরে এবং আপনার বক্ররেখাগুলি সবচেয়ে ঠান্ডায় কেমন দেখাবে তার উপর নির্ভর করে, আমি আপনাকে পরামর্শ দেব - বা না - আপনার ইনস্টলারকে শক্তি কমাতে বলুন কিন্তু <16kW যেতে আপনাকে জন্তুর হৃদয়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে৷

PS: বেশিরভাগ ইনস্টলার এবং প্রযুক্তিবিদরা এটিকে গ্রাহকের মতো একইভাবে দেখেন না...
0 x
sicetaitsimple
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 9909
রেজিস্ট্রেশন: 31/10/16, 18:51
অবস্থান: নিম্ন নর্মানিন
এক্স 2714

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা




দ্বারা sicetaitsimple » 16/11/23, 17:11

পিলপাইল লিখেছেন:



@ ক্রিস্টোফ আমার ব্যক্তিগত বার্তাগুলি আমার আউটবক্সে থেকে যায়। আমি এমনকি মাধ্যমে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন না forum আমার ব্রাউজারে জাভাস্ক্রিপ্ট বিকল্পটি সত্য হিসাবে সেট করা আছে।
আপনি হস্তক্ষেপ করতে পারে?


এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে (নিশ্চিত নয়) যে প্রাপক এটি না খোলা পর্যন্ত একটি PM আউটবক্সে দৃশ্যমান থাকে।
1 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা




দ্বারা Pilpoill » 16/11/23, 17:17

সিকিটাইটিসম্প্ল লিখেছেন:এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে (নিশ্চিত নয়) যে প্রাপক এটি না খোলা পর্যন্ত একটি PM আউটবক্সে দৃশ্যমান থাকে।


ধন্যবাদ, এটি আসলেই ঘটেছে কারণ এটি এখনও এমন একজন সদস্যের জন্য আউটবক্সে রয়েছে যিনি তারপর থেকে পুনরায় সংযোগ করেননি৷

অন্যান্য সমস্ত PM আউটবক্স থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং উত্তর দেওয়া হয়েছে, তাই আপনি নিশ্চিত হতে পারেন 8)
0 x

 