(খুব) ভিন্ন প্যানেল এবং ভোল্টেজ সহ 2টি EAST এবং WEST PV সোলার স্ট্রিংগুলির সরাসরি সমান্তরাল সংযোগ?

Forum সৌর ফটোভোলটাইক পিভি এবং সরাসরি বিকিরণ সৌর শক্তি থেকে সৌর বিদ্যুত উত্পাদন।
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79462
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 11097

Re: (খুব) ভিন্ন প্যানেল এবং ভোল্টেজ সহ 2টি EAST এবং WEST PV সোলার স্ট্রিং এর সরাসরি সমান্তরাল সংযোগ




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 23/11/21, 16:57

যার পরিমাণ 2 ইনভার্টার ... তাই আমার কাছে এখনও প্রশ্নের উত্তর নেই! : গোলগাল:

তাহলে সমান্তরালভাবে MC4 সংযোগকারীগুলি কীসের জন্য ব্যবহৃত হয়?

একই ছাদ বিভাগের স্ট্রিং জন্য এবং একটি সৌর মুখোশ ছাড়া?
0 x
পেত্রা
আমি 500 বার্তা পোস্ট!
আমি 500 বার্তা পোস্ট!
পোস্ট: 588
রেজিস্ট্রেশন: 15/09/05, 02:20
এক্স 312

Re: (খুব) ভিন্ন প্যানেল এবং ভোল্টেজ সহ 2টি EAST এবং WEST PV সোলার স্ট্রিং এর সরাসরি সমান্তরাল সংযোগ




দ্বারা পেত্রা » 23/11/21, 18:45

ক্রিস্টোফ লিখেছেন:প্যানেলগুলি ডায়োড করা হয়, তাই সাধারণত দুর্বলতম স্ট্রিংটিতে কোনও বর্তমান রিটার্ন নেই ... তবে আমি এখনও নিজেকে প্রশ্ন করি: যখন বলা যাক নামমাত্র 150V এর জন্য তৈরি একটি স্ট্রিং তার টার্মিনালগুলিতে 300V গ্রহণ করে তখন কী হয়?

যদি ডায়োডটি 150V সর্বোচ্চ কারেন্ট ব্লক করার জন্য তৈরি করা হয় এবং আপনি এটিতে 300V প্রয়োগ করেন তবে এটি খারাপভাবে শেষ হবে।
1 x
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79462
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 11097

Re: (খুব) ভিন্ন প্যানেল এবং ভোল্টেজ সহ 2টি EAST এবং WEST PV সোলার স্ট্রিং এর সরাসরি সমান্তরাল সংযোগ




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 23/11/21, 19:19

তাই আমার প্রশ্ন!! : Mrgreen:

প্যানেলের ডায়োডের ব্লকিং ক্ষমতা কীভাবে জানবেন? আমার ডায়োড ফাংশন সহ মাল্টিমিটার আছে!
0 x
পেত্রা
আমি 500 বার্তা পোস্ট!
আমি 500 বার্তা পোস্ট!
পোস্ট: 588
রেজিস্ট্রেশন: 15/09/05, 02:20
এক্স 312

Re: (খুব) ভিন্ন প্যানেল এবং ভোল্টেজ সহ 2টি EAST এবং WEST PV সোলার স্ট্রিং এর সরাসরি সমান্তরাল সংযোগ




দ্বারা পেত্রা » 23/11/21, 20:08

মাল্টিমিটারে ডায়োড ফাংশনটি ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ পরিমাপের জন্য, বিপরীত ভোল্টেজ নয়।
বিপরীত ভোল্টেজ জানতে, আপনার ডায়োডের রেফারেন্স প্রয়োজন এবং ডেটাশিটটি সন্ধান করুন।
0 x
izentrop
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 13756
রেজিস্ট্রেশন: 17/03/14, 23:42
অবস্থান: পিকার্দি
এক্স 1531
যোগাযোগ:

Re: (খুব) ভিন্ন প্যানেল এবং ভোল্টেজ সহ 2টি EAST এবং WEST PV সোলার স্ট্রিং এর সরাসরি সমান্তরাল সংযোগ




দ্বারা izentrop » 23/11/21, 20:11

ক্রিস্টোফ লিখেছেন:তাই আমার প্রশ্ন!! : Mrgreen:

প্যানেলের ডায়োডের ব্লকিং ক্ষমতা কীভাবে জানবেন? আমার ডায়োড ফাংশন সহ মাল্টিমিটার আছে!
অবশ্যই রেফারেন্স নিতে হবে এবং তাদের ডেটাশিটের সাথে পরামর্শ করতে হবে https://www.digikey.fr/fr/products/deta ... BgQAvD_BwE

অন্যথায় তাদের ফিউ এর বিপরীত ভোল্টেজ নেই, তবে পিভিতে আমরা সিরিজে বেশ কয়েকটি দেখতে পাই https://www.researchgate.net/figure/Arr ... _272606392

অন্যথায় আলাদা আউটপুট ভোল্টেজ সহ দুটি প্যানেল আলাদা রেগুলেটর বা ইনভার্টারের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে

সিরিজ বা সমান্তরালে সংযুক্ত প্যানেলগুলি সর্বনিম্ন সম্ভাব্য অমিল ক্ষতির জন্য বাছাই করা উচিত।
0 x
phil59
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 2231
রেজিস্ট্রেশন: 09/02/20, 10:42
এক্স 514

Re: (খুব) ভিন্ন প্যানেল এবং ভোল্টেজ সহ 2টি EAST এবং WEST PV সোলার স্ট্রিং এর সরাসরি সমান্তরাল সংযোগ




দ্বারা phil59 » 23/11/21, 21:48

আপনি একটি প্যানেল, একটি মাইক্রো বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল, একটি 220V আউটলেটের সাথে সবচেয়ে খারাপভাবে সংযুক্ত, ফেজটিকে সম্মান করে, এটি কাজ করে।

আপনি একটি মাইক্রো ইনভার্টার সহ 2টি প্যানেল রাখুন, তারা প্রত্যেকে সর্বোচ্চ যা দিতে পারে তা দেবে।

আপনি একটি বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল করার জন্য ডিজাইন করা 10টি প্যানেল রাখুন, বিভিন্ন দিক থেকে, আপনার কাছে প্যানেলের যোগফল থাকবে না।

ভাঙ্গনের ঝুঁকি, হ্যাঁ। কিন্তু 2টি প্যানেলের জন্য একটি একক বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল, একটি ভেঙে গেছে, আর উৎপাদন নেই...।

আমার উৎপাদনে শুধুমাত্র 4টি প্যানেল আছে, প্রতিটিতে একটি মাইক্রো ইনভার্টার আছে, যে কেউ করতে পারে।

আমি রিলে পরিবর্তন করার জন্য একটি সহ 2টি ইনভার্টার পুনরুদ্ধার করেছি, কিন্তু উৎপাদনে রাখা হয়নি৷
0 x
হুমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমম।

: ওহো: : কান্নাকাটি: :( : শক:
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79462
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 11097

Re: (খুব) ভিন্ন প্যানেল এবং ভোল্টেজ সহ 2টি EAST এবং WEST PV সোলার স্ট্রিং এর সরাসরি সমান্তরাল সংযোগ




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 23/11/21, 22:48

তাহলে সঠিক উত্তর কি সরাসরি সম্ভব নয়?

এবং পূর্ব / পশ্চিম অভিযোজন সহ অভিন্ন প্যানেলের 2 স্ট্রিংগুলির সাথে একই প্রশ্ন?

সকাল: 100% EST
দুপুর: 50/50 (ধীরে ধীরে এক থেকে অন্য ...)
সন্ধ্যা: 100% পশ্চিম

100% এ প্যানেলের ভোল্টেজ "স্ট্যান্ডবাই" মোডে নামমাত্র প্যানেলের চেয়ে বেশি হবে না, তাই অগ্রাধিকারে অবক্ষয়ের ঝুঁকি নেই ... কিন্তু উৎপাদন ভারসাম্যহীনতার সময় কী ঘটে?

রোদে প্যানেলগুলি কি ছায়ায় থং দ্বারা আবদ্ধ করা হবে?

এই মুহুর্তের জন্য আমি এটিকে // এ 2টি ব্যাটারি হিসাবে দেখছি: সঠিক ব্যাটারি একা থাকলে এটি সর্বদা ভাল কাজ করে ...
1 x
izentrop
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 13756
রেজিস্ট্রেশন: 17/03/14, 23:42
অবস্থান: পিকার্দি
এক্স 1531
যোগাযোগ:

Re: (খুব) ভিন্ন প্যানেল এবং ভোল্টেজ সহ 2টি EAST এবং WEST PV সোলার স্ট্রিং এর সরাসরি সমান্তরাল সংযোগ




দ্বারা izentrop » 23/11/21, 23:00

ক্রিস্টোফ লিখেছেন:তাহলে সঠিক উত্তর কি সরাসরি সম্ভব নয়?

এবং পূর্ব / পশ্চিম অভিযোজন সহ অভিন্ন প্যানেলের 2 স্ট্রিংগুলির সাথে একই প্রশ্ন?

সকাল: 100% EST
দুপুর: 50/50 (ধীরে ধীরে এক থেকে অন্য ...)
সন্ধ্যা: 100% পশ্চিম

100% এ প্যানেলের ভোল্টেজ "স্ট্যান্ডবাই" মোডে নামমাত্র প্যানেলের চেয়ে বেশি হবে না, তাই অগ্রাধিকারে অবক্ষয়ের ঝুঁকি নেই ... কিন্তু উৎপাদন ভারসাম্যহীনতার সময় কী ঘটে?

রোদে প্যানেলগুলি কি ছায়ায় থং দ্বারা আবদ্ধ করা হবে?

এই মুহুর্তের জন্য আমি এটিকে // এ 2টি ব্যাটারি হিসাবে দেখছি: সঠিক ব্যাটারি একা থাকলে এটি সর্বদা ভাল কাজ করে ...
প্রতিটি প্যানেলে সিরিজে একটি ডায়োডের সাথে, শুধুমাত্র একটিই আছে যেটি সূর্যের দিকে নির্দেশ করা হলে তা উৎপাদন করে না।
দুপুরে, এমন একটি সময় আসে যখন দুটি প্যানেলে একই রোদ থাকে, তবে খুব দুর্বল।
আপনার সত্যিই অপচয় করার উপায় থাকতে হবে। মোটের জন্য, এটি এক ধরনের গ্রিনওয়াশিং : রোল:
ভাবমূর্তি
সর্বশেষ দ্বারা সম্পাদিত izentrop 23 / 11 / 21, 23: 03, 1 বার সম্পাদিত।
0 x
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79462
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 11097

Re: (খুব) ভিন্ন প্যানেল এবং ভোল্টেজ সহ 2টি EAST এবং WEST PV সোলার স্ট্রিং এর সরাসরি সমান্তরাল সংযোগ




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 23/11/21, 23:02

আপনার চিত্রটি খুব ছোট আমি বুঝতে পারছি না ... সমস্ত পিভি প্যানেল ইতিমধ্যে ডায়োড করা হয়েছে ...
0 x
izentrop
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 13756
রেজিস্ট্রেশন: 17/03/14, 23:42
অবস্থান: পিকার্দি
এক্স 1531
যোগাযোগ:

Re: (খুব) ভিন্ন প্যানেল এবং ভোল্টেজ সহ 2টি EAST এবং WEST PV সোলার স্ট্রিং এর সরাসরি সমান্তরাল সংযোগ




দ্বারা izentrop » 23/11/21, 23:06

আমি এটা বড়.
Ia + Ib শুধুমাত্র তখনই কাজ করে যখন 2টি প্যানেলের টার্মিনালের ভোল্টেজগুলি অভিন্ন হয়, শীর্ষে। অন্যথায় শুধুমাত্র একটি পক্ষ উত্পাদন করবে।
0 x

 


  • অনুরূপ বিষয়
    জবাব
    মতামত
    শেষ বার্তা

"সৌর ফোটোভোলটাইক: সৌর বিদ্যুত"

কে অনলাইনে?

এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং 145 গেস্ট সিস্টেম