ফাইন-টিউনিং ইজিপেল সেটিংসে সাহায্য করুন: সেটপয়েন্ট তাপমাত্রা, মিন এবং বয়লার কাট-অফ

গরম, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ... সংক্ষিপ্ত তাপ সান্ত্বনা মধ্যে। ইনসুলেশন, কাঠ শক্তি, তাপ পাম্প কিন্তু বিদ্যুৎ, গ্যাস বা তেল, VMC ... সাহায্য এবং আদায়, সমস্যা সমাধান, অপ্টিমাইজেশান, টিপস এবং কৌশল সাহায্য ...
ইজিগুই
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 5
রেজিস্ট্রেশন: 16/02/23, 00:50
এক্স 2

Re: Easypell সেটিংস টুইকিং করতে সাহায্য করুন: সেটপয়েন্ট তাপমাত্রা, মিনিট এবং বয়লার কাট-অফ




দ্বারা ইজিগুই » 16/02/23, 10:39

হ্যালো 0/
এখানে easypell v2 এর ডক আছে। https://www.easypell.com/fileadmin/user ... ktuell.pdf

আমি পুরানো ইস্পেল মডেলের সাথে তুলনা করেছি, অটোমেটন এবং ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাপনা অংশে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। (পার্থক্যগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রসাধনী + টারবুলেটরগুলির অটো ডিসেন্টারিংয়ের ধারাবাহিক সংযোজন)

তাই 30 থেকে 32 পৃষ্ঠায় বয়লার কন্ট্রোলার কার্ডে সংযোগের বিবরণ।

পৃষ্ঠা 45। সংস্করণ একটি তারের ডায়াগ্রাম।

ইন্সটলার আমাকে B তে রেখেছিল (অথবা কারখানার কনফিগারেশন ছেড়ে দিয়েছিল?) আমি আবার A তে রেখেছিলাম, কিন্তু এক মোড থেকে অন্য মোডে স্যুইচ করার জন্য অপারেশনে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। TOR এ অপারেশন। প্রতি চক্রে প্রাচীরের সাথে ধাক্কা খায়।
একটি পজিশনড মোডের বর্ণনা দ্রুত বয়লার ইন্সটলেশন ম্যানুয়াল এ বর্ণনা করা হয়েছে। (ইজিপেল + টাচের জন্য পৃষ্ঠা 6)
https://www.easypell.com/fileadmin/user ... 7-2022.pdf

পৃষ্ঠা 47। মডুলেশন বিকল্পের বিখ্যাত বিবরণ যা Z21 পোর্টে প্রোব ইনস্টল করার পরে উপলব্ধ হয়

আমি যা দেখছি তা হল যে বয়লার কন্ট্রোলারে এই প্রোব প্রোব ছাড়া, এটি 10kw এ কাজ করে এবং 3kw-এ নেমে যায় না বা খুব বেশি দেরি হয় না। প্রোবটি এটিকে 3°C থেকে 70kw-এ এবং 600°C এর শিখা তাপমাত্রায় মডিউল করতে দেয়।
1 x
izentrop
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 13724
রেজিস্ট্রেশন: 17/03/14, 23:42
অবস্থান: পিকার্দি
এক্স 1526
যোগাযোগ:

Re: Easypell সেটিংস টুইকিং করতে সাহায্য করুন: সেটপয়েন্ট তাপমাত্রা, মিনিট এবং বয়লার কাট-অফ




দ্বারা izentrop » 16/02/23, 13:36

ইজিগুই লিখেছেন:আমি যা দেখছি তা হল যে বয়লার কন্ট্রোলারে এই প্রোব প্রোব ছাড়া, এটি 10kw এ কাজ করে এবং 3kw-এ নেমে যায় না বা খুব বেশি দেরি হয় না। প্রোবটি এটিকে 3°C থেকে 70kw-এ এবং 600°C এর শিখা তাপমাত্রায় মডিউল করতে দেয়।
আশ্চর্যজনক যে ইনস্টলার এই গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ সম্পর্কে সচেতন নয় : শক:
সম্ভবত বয়লার একটি ভাল উত্তাপ ঘর জন্য oversized হয়?
0 x
ইজিগুই
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 5
রেজিস্ট্রেশন: 16/02/23, 00:50
এক্স 2

Re: Easypell সেটিংস টুইকিং করতে সাহায্য করুন: সেটপয়েন্ট তাপমাত্রা, মিনিট এবং বয়লার কাট-অফ




দ্বারা ইজিগুই » 16/02/23, 13:54

হ্যাঁ আমার ধারণা আছে যে এটি আমার গরম করার প্রয়োজনের তুলনায় বড়।
আমি জানি না আমরা একটি ভাল-ইনসুলেটেড ঘর সম্পর্কে কথা বলতে পারি কিনা, তবে আমি ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত 120 থেকে এই 1957m² "স্ট্রেনার" আপগ্রেড করেছি।

নিরোধক কনফিগারেশন: অবস্থানের উপর নির্ভর করে উপরের তলায় 20 থেকে 40 সেমি পশম। ঢালু অ্যাটিক ছাদে 20 সেন্টিমিটার পশমও হারিয়ে গেছে। মেঝের বাইরের দেয়ালে 10 সেমি পশমের সাথে ite আস্তরণ। নিচতলার দেয়ালে কোন আইএসও নেই। এই মুহূর্তে বেসমেন্ট উপেক্ষা করে মেঝেতে কোনও নিরোধক নেই।

গরম করার দিকে, পিরিয়ড কাস্ট আয়রন রেডিয়েটর, জিগবি সংযুক্ত ভালভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (9/12টির মধ্যে 3 রেড স্ট্যান্ডার্ড থার্মোস ভালভ খোলা থাকে যাতে সার্কুলেটর থেকে ক্রমাগত প্রবাহের অনুমতি দেওয়া হয়)।
স্পর্শের অভ্যন্তরীণ নির্দেশে 19 আরাম / 17 হ্রাস করা হয়েছে যা ভালভাবে পৌঁছেছে এবং সম্মানিত।
রেডিয়েটরের দিকে, নির্দেশাবলী রুম এবং দিনের সময় অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। (আমি বাড়িতে কাজ করি তাই সকাল ৮টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত আরাম মোডে)
FYI আমি 1.2 ডিসেম্বর থেকে বয়লারের তৈরি সামান্য DHW সহ 20T পেলেট এবং রাতে ইলেক 55°C তাপমাত্রায় আছি। আমি দেখতে পাই যে প্রতিদিন গড়ে মাত্র এক ব্যাগ পেলেটের সাথে ব্যবহার বিরক্তিকর নয়।

আমি দেখব এই নতুন সেটআপের সাথে, আমার খরচ ভিন্নভাবে বিকশিত হয় কিনা। আজ বিকেলে আমার কেটিই প্রোব পাওয়া উচিত। সন্ধ্যায় ইনস্টলেশন! :D
0 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: Easypell সেটিংস টুইকিং করতে সাহায্য করুন: সেটপয়েন্ট তাপমাত্রা, মিনিট এবং বয়লার কাট-অফ




দ্বারা Pilpoill » 16/02/23, 16:07

ইজিগুই লিখেছেন:হ্যালো 0/
এখানে easypell v2 এর ডক আছে। https://www.easypell.com/fileadmin/user ... ktuell.pdf

আমি পুরানো ইস্পেল মডেলের সাথে তুলনা করেছি, অটোমেটন এবং ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাপনা অংশে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। (পার্থক্যগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রসাধনী + টারবুলেটরগুলির অটো ডিসেন্টারিংয়ের ধারাবাহিক সংযোজন)

তাই 30 থেকে 32 পৃষ্ঠায় বয়লার কন্ট্রোলার কার্ডে সংযোগের বিবরণ।

পৃষ্ঠা 45। সংস্করণ একটি তারের ডায়াগ্রাম।

ইন্সটলার আমাকে B তে রেখেছিল (অথবা কারখানার কনফিগারেশন ছেড়ে দিয়েছিল?) আমি আবার A তে রেখেছিলাম, কিন্তু এক মোড থেকে অন্য মোডে স্যুইচ করার জন্য অপারেশনে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। TOR এ অপারেশন। প্রতি চক্রে প্রাচীরের সাথে ধাক্কা খায়।
একটি পজিশনড মোডের বর্ণনা দ্রুত বয়লার ইন্সটলেশন ম্যানুয়াল এ বর্ণনা করা হয়েছে। (ইজিপেল + টাচের জন্য পৃষ্ঠা 6)
https://www.easypell.com/fileadmin/user ... 7-2022.pdf

পৃষ্ঠা 47। মডুলেশন বিকল্পের বিখ্যাত বিবরণ যা Z21 পোর্টে প্রোব ইনস্টল করার পরে উপলব্ধ হয়

আমি যা দেখছি তা হল যে বয়লার কন্ট্রোলারে এই প্রোব প্রোব ছাড়া, এটি 10kw এ কাজ করে এবং 3kw-এ নেমে যায় না বা খুব বেশি দেরি হয় না। প্রোবটি এটিকে 3°C থেকে 70kw-এ এবং 600°C এর শিখা তাপমাত্রায় মডিউল করতে দেয়।


তাই আমার কাছে আপনার মতো একই ডক্স ছিল কিন্তু আমি একই জিনিস পড়ি না।

আউটডোর সেন্সর ঐচ্ছিক নয়, এটি ঐচ্ছিক।
আমার জন্য যার অর্থ হল এটি বয়লারের সাথে অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সমস্যাটি আপনার ইনস্টলার : গোলগাল:
ওকোফেন গ্রুপের সমস্ত মেশিন একটি বাহ্যিক অনুসন্ধানের সাথে কাজ করে এবং আমি মনে করি যে তারা এই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত-টেরেস্ট্রিয়াল হিসাবে কাজ করে না।

এটি Z21 এর সাথে সংযোগ করে এবং আপনি - ঐচ্ছিকভাবে এই সময় - Z28 এ একটি রুম সেন্সর যোগ করতে পারেন৷

আমি এখনও মোড A বা B দেখার সময় পাইনি কিন্তু আমি আপনার প্রথম সমস্যার সাথে সংযোগ দেখতে পাচ্ছি না : ওহো:
0 x
ইজিগুই
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 5
রেজিস্ট্রেশন: 16/02/23, 00:50
এক্স 2

Re: Easypell সেটিংস টুইকিং করতে সাহায্য করুন: সেটপয়েন্ট তাপমাত্রা, মিনিট এবং বয়লার কাট-অফ




দ্বারা ইজিগুই » 16/02/23, 16:58

আমি দেখছি না যে মোড A বা B এর বয়লারের মডুলেশন পরিচালনার উপর কোন প্রভাব আছে। এর উপর আপনার মাথা ভাঙ্গার দরকার নেই। এটা ঠিক যে আপনি যদি নির্দেশাবলী সাবধানতার সাথে অনুসরণ করেন, স্পর্শের সাথে, আপনাকে A তে অবস্থান করতে হবে এবং এটি ইনস্টলেশনের সময় করা হয়নি : গোলগাল:

আমি আপনাকে মঞ্জুর করছি যে এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে এটি একটি বিকল্প এবং নথিতে এটি ঐচ্ছিক নয়।
আমার জন্য, যখন একটি আনুষঙ্গিক ঐচ্ছিক হয়, আমি এটাও বুঝি যে এটি বাধ্যতামূলক নয় এবং তাই ঐচ্ছিক। : ওহো:

অন্যথায়, প্রোব প্রাপ্ত. তাই আমি যাচাই করতে পারি যে প্রোবটি সংযোগ করা হবে তা প্রকৃতপক্ষে kty-2k প্রকারের।
12€ এ প্রোব 5 মিটার তারের সাথে আসে, মিস করবেন না! :D
0 x

 


  • অনুরূপ বিষয়
    জবাব
    মতামত
    শেষ বার্তা

"তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ..." ফিরে যান

কে অনলাইনে?

এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং 232 গেস্ট সিস্টেম