হ্যালো সবাই,
আমি 2 এল বাড়ির এক্সটেনশনে 100 য় গরম জলের ট্যাঙ্ক ইনস্টল করেছি, আমি এই ঘরের জন্য আরও একটি ছোট বৈদ্যুতিক প্যানেল ইনস্টল করেছি।
ঘরের প্রথম 1 টি এল ট্যাঙ্কটি অফ-পিক আওয়ারের সুবিধা নিতে C300 এবং C1 এর EDF মিটারের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে।
২ য় বেলুনের জন্য, আমি জানতে চাই যে আমরা একটি জংশন বাক্স এবং ডোমিনো তৈরি করে এই তারে "রস" নিতে পারি এবং এটি সরাসরি আমার বড় করার বৈদ্যুতিন প্যানেলে নিয়ে যেতে পারি,
বা বোর্ডে একটি দিন / রাতের স্যুইচ লাগিয়েছেন?
কি সার্কিট ব্রেকার, অ্যাম্পেরেজ? একটি 100 এল ট্যাঙ্কের জন্য
16 এ বা 20 এ?
আপনার সাহায্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ
শীঘ্রই দেখা হবে
2 ম সাথে একটি দ্বিতীয় গরম জলের ট্যাঙ্ক সংযোগ করুন ??
-
- বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
- পোস্ট: 4075
- রেজিস্ট্রেশন: 12/01/07, 08:18
- এক্স 4
পুনঃ ২ য় গরম পানির ট্যাঙ্কটি 2 ম সাথে সংযুক্ত করুন ??
নারিতা লিখেছেন:হ্যালো সবাই,
আমি 2 এল বাড়ির এক্সটেনশনে 100 য় গরম জলের ট্যাঙ্ক ইনস্টল করেছি, আমি এই ঘরের জন্য আরও একটি ছোট বৈদ্যুতিক প্যানেল ইনস্টল করেছি।
ঘরের প্রথম 1 টি এল ট্যাঙ্কটি অফ-পিক আওয়ারের সুবিধা নিতে C300 এবং C1 এর EDF মিটারের সাথে সরাসরি সংযুক্ত থাকে।
২ য় বেলুনের জন্য, আমি জানতে চাই যে আমরা একটি জংশন বাক্স এবং ডোমিনো তৈরি করে এই তারে "রস" নিতে পারি এবং এটি সরাসরি আমার বড় করার বৈদ্যুতিন প্যানেলে নিয়ে যেতে পারি,
বা বোর্ডে একটি দিন / রাতের স্যুইচ লাগিয়েছেন?
কি সার্কিট ব্রেকার, অ্যাম্পেরেজ? একটি 100 এল ট্যাঙ্কের জন্য
16 এ বা 20 এ?
আপনার সাহায্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ
শীঘ্রই দেখা হবে
হ্যালো নারিতা,
লিটারে রেফারেন্স সহ, আমরা করার মতো কিছুই নেই।
আপনি আমাদের ক্ষমতা দিতে হবে, ওয়াট।
(আপনার বয়লারগুলিতে অবশ্যই একটি প্লেট থাকতে হবে যা এই শক্তিটি নির্দেশ করে)
একটি 16 এমপি আউটলেট, তাত্ত্বিকভাবে 3500 ওয়াট সমর্থন করতে পারে ... তবে সুরক্ষার জন্য এই মানের নীচে কাজ করা ভাল।
সুতরাং, আপনাকে আপনার দুটি বয়লারের শক্তি যোগ করতে হবে এবং এটিও দেখতে হবে যে আপনার বর্তমান সরবরাহটি এসএমএসে রয়েছে।
ডোমিনোস কখনই দুর্দান্ত হয় না, আমি ইতিমধ্যে একটি ডোমিনো গলে দেখেছি কারণ বয়লার প্রচুর স্রোত গ্রহণ করে।
ভাল আউটলেট মত কিছুই।
আপনার যদি সন্দেহ থাকে তবে এটি বলুন এবং আপনার বয়লারগুলির ক্ষমতা এবং সেই সাথে আপনার ফিউজের বর্তমান যা এই সার্কিটকে শক্তি দেয়
A+
0 x
আপনার সাহায্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ
আসলে আমি আমার বাড়ানোর জন্য আমার গরম জলের ট্যাঙ্কটি নতুন প্যানেলে সরাসরি যুক্ত করতে চাই
এডিএফ-অফ-পিক আওয়ারের সুবিধা নিতে সার্কিট ব্রেকার হিসাবে ঠিক কী প্রয়োজন
এই আমার এক
এখানে এটি একটি ..
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...ille-render=on
প্রযুক্তিগত শীট
প্রস্থ (সেমি): 50.5
উচ্চতা (সেমি): 91.5
গভীরতা (সেমি): 52.9
পাওয়ার (কিলো-ওয়াট): 1.2
প্রতিরোধের উপাদান: টাইটানিয়াম অ্যানোড, কোনও জারা নেই।
উত্তাপের সময়: 5h30
সংযোগ: 20 x 27
বাধ্যতামূলক আনুষঙ্গিক: সুরক্ষা গোষ্ঠী। ট্রিপড প্রস্তাবিত।
সরবরাহিত আনুষাঙ্গিক: ডাইলেট্রিক সংযোগ
আবার ধন্যবাদ
আসলে আমি আমার বাড়ানোর জন্য আমার গরম জলের ট্যাঙ্কটি নতুন প্যানেলে সরাসরি যুক্ত করতে চাই
এডিএফ-অফ-পিক আওয়ারের সুবিধা নিতে সার্কিট ব্রেকার হিসাবে ঠিক কী প্রয়োজন
এই আমার এক
এখানে এটি একটি ..
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...ille-render=on
প্রযুক্তিগত শীট
প্রস্থ (সেমি): 50.5
উচ্চতা (সেমি): 91.5
গভীরতা (সেমি): 52.9
পাওয়ার (কিলো-ওয়াট): 1.2
প্রতিরোধের উপাদান: টাইটানিয়াম অ্যানোড, কোনও জারা নেই।
উত্তাপের সময়: 5h30
সংযোগ: 20 x 27
বাধ্যতামূলক আনুষঙ্গিক: সুরক্ষা গোষ্ঠী। ট্রিপড প্রস্তাবিত।
সরবরাহিত আনুষাঙ্গিক: ডাইলেট্রিক সংযোগ
আবার ধন্যবাদ
0 x
হাই
পি = 1200 ডাব্লু
পি = ইউ * আমি অতএব আমি = পি / ইউ
1200/230 = 5.2A
তাই সার্কিট ব্রেকারটির জন্য 16 এ এটি স্পষ্ট যে এটি কাজ করে। তবে সীমাতে এটি কেবল আরও শক্তিশালী যদি তারের আন্ডারস্কৃত হয়।
আপনার বড় 300L বেলুনটি যদি 3x আরও বেশি হয় তবে এটি ছোট বেলুনের সাথে মোট 3600W বা 4800W।
যদি আপনি একই বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে দুটি সংযোগ স্থাপন করেন তবে আপনার শান্ত থাকার জন্য 25A সার্কিট ব্রেকার এবং 4 মিমি ক্যাবলের প্রয়োজন।
আপনার পরিচিতি 25 এ গ্রহণ করে তাও দেখুন।
এই সাইটে দেখুন এটি তারের বিভাগগুলির জন্য ভালভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
http://www.techniquesduson.com/cableselec.html
আপনি যদি অন্য একটি পৃথক বিদ্যুত সরবরাহ সরবরাহ করেন তবে আপনাকে কেবল নিজের বেলুনটিকে একটি প্রোগ্রামযোগ্য আউটলেটে সংযুক্ত করতে হবে এবং এটি আপনার শহরে অফ-পিক সময়ে সেট করতে হবে।
উদাহরণস্বরূপ সকাল 23 টা থেকে 6 টা।
1200W ভাল প্রোগ্রামেবল সকেট 16A পর্যন্ত গ্রহণ করে তাই শক্তি দ্বিগুণ করে।
পি = 1200 ডাব্লু
পি = ইউ * আমি অতএব আমি = পি / ইউ
1200/230 = 5.2A
তাই সার্কিট ব্রেকারটির জন্য 16 এ এটি স্পষ্ট যে এটি কাজ করে। তবে সীমাতে এটি কেবল আরও শক্তিশালী যদি তারের আন্ডারস্কৃত হয়।
আপনার বড় 300L বেলুনটি যদি 3x আরও বেশি হয় তবে এটি ছোট বেলুনের সাথে মোট 3600W বা 4800W।
যদি আপনি একই বিদ্যুৎ সরবরাহের সাথে দুটি সংযোগ স্থাপন করেন তবে আপনার শান্ত থাকার জন্য 25A সার্কিট ব্রেকার এবং 4 মিমি ক্যাবলের প্রয়োজন।
আপনার পরিচিতি 25 এ গ্রহণ করে তাও দেখুন।
এই সাইটে দেখুন এটি তারের বিভাগগুলির জন্য ভালভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
http://www.techniquesduson.com/cableselec.html
আপনি যদি অন্য একটি পৃথক বিদ্যুত সরবরাহ সরবরাহ করেন তবে আপনাকে কেবল নিজের বেলুনটিকে একটি প্রোগ্রামযোগ্য আউটলেটে সংযুক্ত করতে হবে এবং এটি আপনার শহরে অফ-পিক সময়ে সেট করতে হবে।
উদাহরণস্বরূপ সকাল 23 টা থেকে 6 টা।
1200W ভাল প্রোগ্রামেবল সকেট 16A পর্যন্ত গ্রহণ করে তাই শক্তি দ্বিগুণ করে।
0 x
-
- নিয়ামক
- পোস্ট: 79462
- রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
- অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
- এক্স 11097
0 x
"সব সত্য না হয় যে ঘটনা স্মারথের পরিবর্তে স্কুলে শেখা উচিত চিন্তা করা উচিত নয়?"
"এটা না কারণ তাদের অনেক ভুল যে তারা সঠিক!" (Coluche)
"এটা না কারণ তাদের অনেক ভুল যে তারা সঠিক!" (Coluche)
-
- অনুরূপ বিষয়
- জবাব
- মতামত
- শেষ বার্তা
-
- 19 জবাব
- 4228 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা ক্রিস্টোফ
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
07/09/22, 10:10একটি বিষয় পোস্ট করা forum : বিদ্যুৎ, ইলেকট্রনিক্স এবং কম্পিউটার: হাই-টেক, ইন্টারনেট, DIY, আলো, উপকরণ এবং খবর
-
- 31 জবাব
- 25781 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা Forhorse
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
10/12/18, 23:03একটি বিষয় পোস্ট করা forum : বিদ্যুৎ, ইলেকট্রনিক্স এবং কম্পিউটার: হাই-টেক, ইন্টারনেট, DIY, আলো, উপকরণ এবং খবর
«বিদ্যুৎ, ইলেকট্রনিক্স এবং কম্পিউটারগুলি: হাই-টেক, ইন্টারনেট, DIY, আলো, উপকরণ এবং খবর»
কে অনলাইনে?
এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং 73 গেস্ট সিস্টেম