একটি 20-বছরের পুরানো তাপ সৌর ড্রেন সিস্টেমের সিওপি

তার সব ধরনের সৌর তাপ শক্তি: সৌর গরম, গরম জল, একটি সৌর সংগ্রাহক নির্বাচন, সৌর একাগ্রতা, ওভেন ও সৌর কুকার, স্টোরেজ সৌর তাপ বাফার, সৌর পুকুর, এয়ার কন্ডিশনার এবং সৌর ঠান্ডা ..
সাহায্য, পরামর্শ, montages এবং কৃতিত্বের উদাহরণ ...
ব্যবহারকারীর অবতার
Did67
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 20362
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/08, 16:34
অবস্থান: আল্জাস
এক্স 8685




দ্বারা Did67 » 28/09/11, 14:31

ক্রিস্টোফ লিখেছেন:
2 ক) হাহ? সমান্তরালভাবে কোনও শক্তি পরিমাপ করার অর্থ কী?
:


অসন্তুষ্ট প্রকাশ!

আমি বলতে চেয়েছিলাম: আপনি নিজের চাপ এবং আপনার প্রবাহ রেকর্ড করার সাথে সাথে, আপনি মোটরটির বৈদ্যুতিক শক্তিটি আপনার সিস্টেমে বাস্তবে ভারসাম্যহীনভাবে ব্যবহার করার জন্য মোটরটির বৈদ্যুতিক খরচ পরিমাপ করেছেন (শুরুর পর্যায়ে)। এটি কোনও লোডে নামমাত্র শক্তি গ্রহণ করে না, আপনার ইঞ্জিন ...

সুতরাং আমি "সমান্তরালভাবে [আপনার অন্যান্য পরিমাপ দ্বারা বোঝানো] লিখেছি, আপনি কি [মোটর দ্বারা গ্রাহিত বৈদ্যুতিক শক্তি] পরিমাপ করেছেন ...

আপনি যখন মনে মনে ধারণা রাখেন, এটি আপনার কাছে সর্বদা পরিষ্কার থাকে! অন্যের জন্য এটি অন্য বিষয় !!
0 x
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79432
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 11089




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 28/09/11, 15:10

Did67 লিখেছেন:আপনি যখন মনে মনে ধারণা রাখেন, এটি আপনার কাছে সর্বদা পরিষ্কার থাকে! অন্যের জন্য এটি অন্য বিষয় !!


ওহ তুমিও? : গোলগাল:

উত্তর দেওয়ার জন্য, হ্যাঁ অবশ্যই শক্তি এবং চাপ একই সময়ে (কয়েক সেকেন্ড) এবং অবিচল অবস্থায় নেওয়া হয়।

আমি এখানে এটি নির্দিষ্ট করেছি: https://www.econologie.com/forums/post212471.html#212471 (অ্যাসিনক্রোনাস মোটরের জন্য গতির প্রকরণের বিষয়: https://www.econologie.com/forums/variateur- ... t5240.html )
0 x
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79432
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 11089




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 28/09/11, 15:43

ক্যাটেলেকো লিখেছেন:পানির উচ্চতা কীভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে ???
প্রবাহটি নির্মাতার বক্র দ্বারা অনুমান করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে ??
ইনস্টলেশন শীর্ষে প্রকৃত প্রবাহটি পরিমাপ করা ভাল।
নাহলে বেশ সন্দেহ হয় !!


হ্যাঁ, তবে এমনকি প্রস্তুতকারকের কার্ভগুলির সাথে আমরাও এটির সন্ধান করি!

Did67 লিখেছেন:আপনি যখন মনে মনে ধারণা রাখেন, এটি আপনার কাছে সর্বদা পরিষ্কার থাকে! অন্যের জন্য এটি অন্য বিষয় !!


ওহ তুমিও? : গোলগাল:

উত্তর দেওয়ার জন্য, হ্যাঁ অবশ্যই শক্তি এবং চাপ একই সময়ে (কয়েক সেকেন্ড) এবং অবিচল অবস্থায় নেওয়া হয়।

আমি এখানে এটি নির্দিষ্ট করেছি: https://www.econologie.com/forums/post212471.html#212471 (অ্যাসিনক্রোনাস মোটরের জন্য গতির প্রকরণের বিষয়: https://www.econologie.com/forums/variateur- ... t5240.html )

বাকি জন্য:

ক) চাপের জন্য হ্যাঁ স্পষ্টতই, খারাপ বোঝাপড়া (বিএস)। আপনি যখন ডেল্টা চাপের বিষয়ে কথা বলছিলেন তখন আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাকে চুষে ফেলে হতাশার চাপটি পরিমাপ করতে চেয়েছিলেন ... (এটি আমার নয় 35 বছর কিন্তু 15 বছর ...)!

স্পষ্টতই এটি মোট মানো উচ্চতা, আমার ক্ষেত্রে, আমি স্তন্যপানটির উচ্চতা উপেক্ষা করেছি কারণ এটি পাম্পের খুব কাছাকাছি। ! সম্ভবত এটি একটি আপত্তিজনক অনুমান ছিল?

তাই আমি পরিমাপ করতে গিয়েছিলাম। জলের পৃষ্ঠ পর্যন্ত পাইপগুলির প্রায় 0.6 মিটারের জন্য স্তন্যপানটির উচ্চতা 1.5 মিটার; এবং 3 90 ° কনুই রয়েছে, সবগুলি 32/28 মিমি মধ্যে ... চাপ হারাতে / মানো উচ্চতার ক্ষেত্রে এগুলি খুব ভারী হওয়া উচিত নয় ...

তবে ঠিক আছে, কঠোরভাবে, আমাদের এটি স্রাব চাপে যুক্ত করতে হবে, আমাদের কী থাকবে? লাডল: লার্জ সর্বাধিক 0.2 বার?

এটি যে পাম্প দক্ষতার সাথে গণনা করেছি তাতে তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না: এটি সর্বদা খুব কম থাকবে (20% এর পরিবর্তে 15%?) ...

এবং জোর করে দুঃখিত তবে: গিনার্ড প্রদত্ত বিল্ডার কার্ভগুলি মোট উচ্চতার কথা বলে!

আমার পরিমাপের এই বক্ররেখাগুলির সাথে কোনও সম্পর্ক নেই এবং এই বক্ররেখা থেকে গণনা করা ফলন কম ... খুব কম ...

তবে আসলে আমার স্তন্যপান উচ্চতা + চাপের ড্রপগুলি প্রবাহের হারের গণনা এবং সেইজন্য সিওপিতে প্রভাব ফেলতে পারে যা কয়েক পয়েন্ট হারাতে হবে ...

আমরা চওড়াতে চাপের ড্রপের হিসাব করব যে আমরা কী পরিমাণে চলেছি তা দেখতে।

খ) আমরা একমত যে পরিস্থিতির জন্য আরও উপযুক্ত এবং আরও দক্ষতার সাথে একটি পাম্পই সেরা সমাধান হতে পারে! ইতিমধ্যে এই পাম্পটি আমাকে পাম্পটি সুনির্দিষ্টভাবে পরীক্ষা করতে দেয় যা সর্বোত্তম হবে ...

কারণ যদি বর্তমান 650W পাম্প কেবলমাত্র সর্বোচ্চ গতিতে 150W জলবিদ্যুৎ শক্তি দেয় এবং সর্বোত্তম গতি 80W হয়: 80% দক্ষতা এবং 300 ওয়াট সহ একটি নতুন ভলিউমেট্রিক পাম্প নেওয়ার দরকার নেই কারণ এটি অত্যধিক আকারেও হবে (খুব)!

আমি কি ভুল করছি?

PS: আপনি উদ্ধৃত লিঙ্কটি পুনরায় উদ্ধৃত করেছেন :D
0 x
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79432
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 11089




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 29/09/11, 12:02

4 মি 3 / ঘন্টা এ স্তন্যপান চাপ চাপ অনুমান:

মোট লোকসান = রুট + একবাক্য।

28/32 মিমি পাইপ
বিভাগ = 6.16 সেন্টিমিটার ²
আনুমানিক দৈর্ঘ্য (সর্বাধিক): 4 মি
গতি: 1.8 মি / সে
3 90। কনুই

এই নথি অনুযায়ী https://www.econologie.info/share/partag ... 0rmSDs.pdf প্রচুর আকর্ষণীয় চার্ট সহ (17 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার জলের জন্য পৃষ্ঠার পৃষ্ঠা 90, বাস্তবতা আমি 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে The রেইনল্ড 90 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে 000 এবং 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উভয় ক্ষেত্রেই বেশিরভাগ অশান্ত) আমার একটি লিনিয়ার ক্ষতি আছে 50 মি / মি বা 000 মি লিনিয়ার।

এককথায় আমি সূত্রটি প্রয়োগ করি:
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/pdc_singu.htm

কে ডায়ামের 1 কনুইয়ের সমান 1। 30 মিমি
সুতরাং আমার কাছে 3 মিমি প্রায় 30 পা বা 4860 বার বা 0.05 মিটার বাঁকের জন্য রয়েছে

জলের উচ্চতা 0.6 মিটার যোগ করার মতো সমস্ত অবশিষ্ট রয়েছে।

সুতরাং আমাদের 0.4 + 0.6 + 0.6 = 1.6 মি বা 0.16 বারের ক্রমের চাপ ড্রপ রয়েছে।

এখানে আমি ০.২ বার বলার পক্ষে খারাপ ছিল না :) এখানে আকারের ক্রম।


আর একটি অ্যাবাকাস লিনিয়ার ক্ষতিতে 0.16 মি / মি দেয় যা ফলাফলের ক্ষেত্রে খুব বেশি পরিবর্তন হয় না।
0 x
lejustemilieu
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 4075
রেজিস্ট্রেশন: 12/01/07, 08:18
এক্স 4




দ্বারা lejustemilieu » 30/09/11, 20:01

ক্রিস্টোফের কাছে প্রশ্ন,
আপনি কি কখনও আপনার উত্তপ্ত পানির ট্যাঙ্কের চারপাশে পৃথিবীর তাপমাত্রা পরীক্ষা করার বিষয়ে ভেবে দেখেছেন?
সংক্ষেপে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বলুন, 2 মিটার গভীর ...
এই ধরণের চিন্তাধারাকে ডিডির কাছে আবেদন করা উচিত
0 x
মানুষ প্রকৃতি দ্বারা একটি রাজনৈতিক পশু (অ্যারিস্টট্ল)
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79432
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 11089




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 30/09/11, 20:22

আমি খুব ভাল দেখতে পাচ্ছি :)

সুতরাং 2 পাশের এটি ভিতরের দিকে, শীর্ষটি লিভিং রুমে, 1 পাশের 100% সমাধিস্থল, শেষ দিকে এটি বাইরের দিকে: মুখোমুখি 70% বায়ু, 30% ভূগর্ভস্থ প্রায় (60/40 বা 50 হতে পারে / 50 ... কখনও পরিমাপ করা হয়নি) ... নীচে এটি স্পষ্টত সমাধিস্থ করা ...

পৃথিবীর বাহিরে এটি পরিমাপ করা কঠিন হবে এবং আমি মনে করি না আমি কোনও পার্থক্য দেখতে পাব (খুব দ্রুত পৃথিবীতে বিলুপ্তি হবে) ... তবে এটি সত্য যে শীতের সকালে এই বাহ্যিক দিকের প্রাচীরের টি ° পরিমাপ করতে হবে ।

আমি অন্যদিকে যা পরিমাপ করতে পারি তা হ'ল ফাউন্ডেশন স্ল্যাবের টি °! ভাল ধারণা তবে আরে, এটা কি করবে? আমাদের অবশ্যই বাফারের প্রাচীরের সাথে আরও কয়েকটি ডিগ্রি থাকবে ...

ডিজাইনের ত্রুটিটি এই প্যাডটিকে বাড়ির কেন্দ্রস্থলে একটি ঘরে "অন্তর্নিহিত" রাখা বা কমপক্ষে একটি বাহ্যিক প্রাচীরের যোগাযোগ ছাড়াই নয়।

%০% বায়ুযুক্ত বাহিরের মুখটি হঠাৎ করে অন্য 70 টির তুলনায় বেশিরভাগ লোকসানের উপরে প্রতিনিধিত্ব করে (শীর্ষ এবং 5 টি দিক, তারা দরকারী ক্ষতি)! এই দিকে অবশ্যই একটি অপ্টিমাইজেশন রয়েছে (বাড়ির জন্য একটি এক্সটেনশন দিন, বহি প্রাচীরটি উত্তোলন করুন বা আরও সহজভাবে: পৃথিবী রাখুন ...)
0 x
dedeleco
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 9211
রেজিস্ট্রেশন: 16/01/10, 01:19
এক্স 10




দ্বারা dedeleco » 30/09/11, 21:07

(খুব দ্রুত পৃথিবীতে বিলুপ্তি)।

পৃথিবীর তাপীয় পরিবাহিতা অনুযায়ী প্রসারণের সমাপ্তির পরে, গরম এবং ঠান্ডা এবং বছরের বেশিরভাগ সময় ধরে গড় অংশের জন্য দোলক টির জন্য প্রসারণের আইন অনুযায়ী বেধের উপর নির্ভর করে।

সুতরাং তাপীয় বিচ্ছিন্নতা সংক্রান্ত আইন এবং সমাধানগুলি প্রয়োগ করা প্রয়োজন যা প্রসারণের শেষে হয়ে যায়, সাধারণ তাপ পরিবাহিতা।


উপকরণগুলির মাত্রা, পৃষ্ঠ, বেধ এবং প্রকৃতি ধারণ করে আমরা সহজেই প্রস্থ, সময়ের ধ্রুবক এবং ক্ষতির ক্রম নির্দিষ্ট করতে পারি।

একটি বায়ু বা জল তাপ এক্সচেঞ্জার দিয়ে, যেগুলি অনেকগুলি হ্রাস করে তাদের মুখগুলিতে, আমরা সহজেই এই তাপটি হারাতে না দিয়ে ঘরে প্রেরণ করতে পারি !!!

খুব ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমটি হল ভাল হালকা কম্পোস্ট, মাটি পিট বা জৈব পদার্থ দ্বারা পূর্ণ মাটি: 1 মিটারে 4 মাস থেকে 3 মিটার পরিবর্তে গ্রীষ্মে 6 মাস গ্রীষ্মের ধ্রুবক থাকে !!!
এটি দিয়ে উত্তাপ দিন: 1 মিটার থেকে 2 মিটার পর্যন্ত খড় বা পিট পৃথিবীর সাথে সবচেয়ে সহজ এবং গ্রীষ্ম থেকে শীতের জন্য সস্তা !!!

প্রধান সমস্যাটি হ'ল একটি সাধারণ বাড়ির জন্য শীতের জন্য গ্রীষ্মের শক্তিতে 70m3 জল (বা পৃথিবীর 4x70 = 280m3) পর্যাপ্ত নয় !!

এটি আরও 10 গুণ বেশি সময় লাগবে (চারপাশে পোড়া মাটির 1m থেকে 2m বিচ্ছিন্নভাবে বা উত্তপ্ত পৃথিবীর 3000m3) (ভলিউম স্টোরেজে পৌঁছে যাওয়া টির উপর নির্ভর করে)।
0 x
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79432
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 11089




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 19/10/11, 14:26

অগত্যা 10 গুণ বেশি !!

আমি অনুমান করেছি যে 70 মি 3 হ'ল 170 টি জ্বালানী তেলের সমান (স্মৃতি থেকে, আপনি অনুমানটি পুনরাবৃত্তি করতে পারেন)।

সুতরাং 3 বার একটি ভাল ডিজাইন করা ঘর এবং ভাল উত্তাপিত বাফার দিয়ে এটি ঠিক আছে! তবে সব কিছুর উপর নির্ভর করে !!

যদি আমার সিস্টেমটি লিয়নের দক্ষিণে একটি বাড়িতে থাকে তবে আমি মনে করি যে বাড়িটি কোনও সমস্যা ছাড়াই প্যাসিভ বা কমপক্ষে বিবিসি হিসাবে বিবেচিত হবে ... সেখানে আমি প্রতি বছর প্রায় 5 টি সমান ঘনমিটার গ্রাস করি ... এবং আমি অনেক দূরে আরটি ২০০৫ ইনসুলেশন পর্যায়ে রয়েছে!

সংক্ষেপে, "বড়" কিনা তা দেখার দরকার নেই (বড় = ব্যয়বহুল ... আপনার স্টোরেজ সমাধানটিকে লাভজনক করতে যদি 100 বছর সময় নেয় ...)

যদি না হয় তবে তথ্যের জন্য, যেহেতু আমি অটোট্রান্সফর্মারটি রেখেছি, পাম্পটি অপারেশনের 6.78:15 এ 45 কিলোওয়াট ঘন্টা গ্রহণ করেছে, অর্থাৎ 430W এর পরিবর্তে গড়ে 640W এর শক্তি।

সুতরাং আমি এই সেটিংটি দিয়ে 200W লাভ করি (প্রতি বছর 1000 ঘন্টা পাম্পিং যা 200kWh করে, প্রতি বছর 0.25 € / kWh এটি প্রতি বছর 50 € হয়, এটি কিছুই নয়!)।

এবং আমি বাফারের তাপমাত্রায় একটি ড্রপ লক্ষ্য করিনি যা সেখানে 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয় (যা 19 ই অক্টোবরের জন্য মোটেই খারাপ নয়)।

যা যা অবশিষ্ট রয়েছে তা আদর্শ (ভলিউম্যাট্রিক) পাম্পটি সন্ধান করতে হবে: 200W, কার্যকর দক্ষতা 80% = হাইড্রোলিক পাওয়ার 150W এ, যা আমার প্রয়োজন হবে ...
0 x

পিছনে «সৌর তাপীয়: CESI সৌর সংগ্রাহক, গরম, DHW, ওভেন এবং সৌর কুকার»

কে অনলাইনে?

এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং 71 গেস্ট সিস্টেম