Did67
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 20362
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/08, 16:34
অবস্থান: আল্জাস
এক্স 8685




দ্বারা Did67 » 28/02/10, 11:23

আমি নিজেকে সংশোধন করি:

এটি 140 "এনার্জি.ডাটা সিএফ" পরামিতি

0 = কোনও রেকর্ডিং নেই
1 = সংরক্ষণ করুন

এবং প্যারামিটার P141, যা সেকেন্ডে ডেটা রেকর্ডিং ব্যবধান সেট করে


সুতরাং আপনার 140 টি 0 (বা সম্ভবত -1 এ আছে) তা দেখে মনে হচ্ছে যে যখন সিএফ নেই তখন এটি -1 এ চলে যায়; যখন আমরা কোনও সিএফ চালু করি তখন আমাদের 0 - এর মধ্যে পছন্দ থাকে সংরক্ষণ বা 1 - সংরক্ষণ না)
0 x
pimousse07
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 2
রেজিস্ট্রেশন: 28/02/10, 09:57




দ্বারা pimousse07 » 28/02/10, 11:42

উত্তর জন্য ধন্যবাদ।
প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যুতের ব্যর্থতার পরে, বয়লারটি চালু হয়ে গেলে এই বার্তাটি প্রদর্শিত হয়েছিল: কোনও সিএফ কার্ড নেই, এবং যেহেতু এটি আর কাজ করে না ... আমরা এটিকে বন্ধ করার, এটি আবার চালু করার চেষ্টা করেছি ,. .. তবে আমাদের এখনও একই বার্তা রয়েছে।
0 x
Victor33
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 10
রেজিস্ট্রেশন: 27/10/09, 23:22
অবস্থান: yvelines স্বাগতম
এক্স 1




দ্বারা Victor33 » 10/04/11, 20:33

সুপ্রভাত,

২০১০-২০১১ হিটিং মরসুম শেষ হয়ে গেছে, যা বয়লার এবং তার ব্যবহারের বিভিন্ন সেটিংসের আপডেট সরবরাহ করবে।
এক্সেল স্প্রেডশিটে আগ্রহী তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমি এই সুযোগটি নিচ্ছি যা আপনাকে বয়লারের বিভিন্ন পরামিতি দেখতে দেয়। বিধিবিধানের এতগুলি পরামিতি রয়েছে যে এগুলি একত্রে রাখার ফলে আমি তাদের অর্থ আরও ভালভাবে বুঝতে এবং তারা কীভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করে তা বুঝতে সক্ষম হয়েছে।
আমি সাইটে সরবরাহিত একটি কাগজ সংস্করণ দিয়ে শুরু করেছি http://granuleconso.free.fr যে আমি আমার সস মধ্যে রাখি।

এফওয়াইআই, আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে আমার সাদা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।
যারা এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের জন্য শুভকামনা ...
https://www.econologie.info/share/partag ... m0cWGD.xls
ভাবমূর্তি
1 x
Victor33
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 10
রেজিস্ট্রেশন: 27/10/09, 23:22
অবস্থান: yvelines স্বাগতম
এক্স 1




দ্বারা Victor33 » 10/04/11, 20:57

পুনরায় রিসিভ,

এফওয়াইআই, নীচে ক্রিয়াকলাপগুলির তালিকা দেওয়া হয়েছে যা আমাকে বয়লারের ব্যবহার কমাতে এবং বাড়ীতে স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর সময় অপারেশন উন্নত করার অনুমতি দিয়েছে:
- কক্ষগুলির নিরোধক: লিভিংরুমটি দিয়ে শুরু করুন কারণ এটি ছিল সবচেয়ে কম উত্তপ্ত এই ঘরটি। আদর্শভাবে, ছাদ সহ বাড়ির নিরোধকটি পুরোপুরি আবার শুরু করা উচিত, তবে আমি নিজেকে সবচেয়ে সহজ কাজগুলিতে সীমাবদ্ধ করেছিলাম (যা তবুও বেশ কার্যকর ছিল)।
- গরম এবং গরম জল পাইপ নিরোধক: বেশিরভাগ অংশের জন্য এখনও অ্যাক্সেস অযোগ্য স্থানে আনইনসুলেটেড পাইপ রয়েছে।
- রেডিয়েটারগুলির ভারসাম্য: টি এবং / বা নির্দিষ্ট রেডিয়েটারগুলির ট্যাপের পূর্বে প্রতিস্থাপনের সাথে যা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে।
- বয়লারের পরামিতিগুলির সামঞ্জস্যকরণ, বিশেষত এটিতে পাওয়া অনেকগুলি পোস্ট থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে forum, কিন্তু এছাড়াও http://granuleconso.free.fr (পূর্ববর্তী পোস্ট দেখুন)
- এবং অবশ্যই, প্রাথমিক ইনস্টলেশনগুলির বাগগুলি সংশোধন করা: 3-ওয়ে ভালভ উল্টে এবং পেলমেটিক বয়লারের নিয়ন্ত্রণের অ-সূচনাকরণ, যার অর্থ কিছু প্যারামিটারগুলি অ্যাক্সেসযোগ্য ছিল না।

আমি এই সমস্তটি থেকে যা মনে করি তা হাইড্রোলিক সার্কিটের কার্যকারিতা কমপক্ষে বয়লার স্তরে যা ঘটে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
বয়লারের সাথে তাপ উত্পাদন করার জন্য এটি একটি জিনিস, এই উত্তাপটি হিটিং সার্কিট (সিএফ। ভি 3 ভি, রেডিয়েটারগুলির ভারসাম্য, পাইপগুলির নিরোধক ...) এর মাধ্যমে ঘরে সঠিকভাবে প্রেরণ করতে সক্ষম হতে হবে। এটি পরে প্রয়োজনীয় যে এই তাপ যতদিন সম্ভব সংরক্ষণ করা হয় (বাড়ির নিরোধক)।
আশা করি এটি সাহায্য করবে ...
Cordialement
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
Did67
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 20362
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/08, 16:34
অবস্থান: আল্জাস
এক্স 8685




দ্বারা Did67 » 11/04/11, 09:11

ডুপন্ট এবং ডুপন্ডের মতো, আমি আরও আরও বলতে পারি: বয়লারের প্যারামিটারাইজেশনের চেয়ে সার্কিটের নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সংশোধনের পরে দক্ষতার ড্রপগুলি কম (2 থেকে 3%), ইগনিটারগুলির ব্যবহার ইত্যাদিও কম। সুতরাং এমনকি একটি "বিপর্যয়কর" অপারেশন (অব্যাহত / বন্ধ) ক্রিয়াকলাপের উপর খুব কম প্রভাব ফেলবে (সবেমাত্র কয়েক%)। এটি পরিধানের সাথে সম্পর্কিত যে এটি প্রশ্ন উত্থাপন করে ... সংক্ষেপে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, দহন নিয়ন্ত্রণ প্লেটগুলি সর্বোত্তম না হলেও এমনকি তাদের কাজটি খুব ভাল করে তোলে। লাভের সন্ধান করার মতো জায়গা এটি নয়!

অন্যদিকে, এমন একটি বয়লার থাকা ভাল যে "বিএমডাব্লুয়ের মতো চলে" ...

অন্যদিকে, যে কোনও সার্কিট নিয়ন্ত্রণের ত্রুটির ফলে উইন্ডোটি "ক্যালরি নিক্ষিপ্ত" হয়! এবং ফলন যাই হোক না কেন, এটি উইন্ডোটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এবং সেখানে, এটি সরাসরি পোর্টফোলিওকে প্রভাবিত করে। সুতরাং হিটিং কার্ভ (কার্ভের slালু এবং ভিত্তি), নিম্নতরকরণের প্রোগ্রামিং, সেটপয়েন্ট টেম্প (আরামের মোড এবং নিম্নতর মোড ইত্যাদি), আরামদায়ক মোডে সর্বাধিক টেম্প এবং লোয়ার মোডে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি রয়েছে 10% বা 15% খরচ দ্রুত স্ক্র্যাপ করুন।


যেহেতু সবকিছুই বয়লারে রয়েছে তাই মানুষ বিভ্রান্ত।

"প্লেট" যা সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ করে, এটি "পেললেট নিয়ন্ত্রণ" এ রয়েছে। আপনাকে কভারটি সরিয়ে চাকা দিয়ে খেলতে হবে। নিয়ন্ত্রণ উপর তাপীকরণ নিয়ন্ত্রণ ...
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
dhaulagiri
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 106
রেজিস্ট্রেশন: 07/01/11, 21:57
অবস্থান: গার্ড
এক্স 2




দ্বারা dhaulagiri » 15/04/11, 13:14

Did67 লিখেছেন:ডুপন্ট এবং ডুপন্ডের মতো, আমি আরও আরও বলতে পারি: বয়লারের প্যারামিটারাইজেশনের চেয়ে সার্কিটের নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।


এই তথ্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি আবারও এই বিষয়ে চিকিত্সা করতে আগ্রহ প্রকাশ করি forum পাম্প সেটিং। আমি ভাল শুরু করব, তবে আমার দক্ষতাগুলি সেগুলি হওয়ায় আমি অন্য কাউকে শুরু করতে পছন্দ করব : গোলগাল: । আমার ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটিতে, আমি আকর্ষণীয় বক্ররেখা, প্রবাহ, জলের উচ্চতা ইত্যাদি দেখতে পাচ্ছি, তবে আমি এগুলি আমার ইনস্টলেশনটিতে প্রয়োগ করতে সক্ষম নই। এবং হারভে সিলভের ওয়েবসাইটে, আমার কাছে সমস্ত কিছু বোঝার স্তর নেই। যে বিশেষজ্ঞ চান না ...
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
tomgey
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 163
রেজিস্ট্রেশন: 13/10/10, 23:06
অবস্থান: nord
এক্স 2




দ্বারা tomgey » 15/04/11, 22:10

আপনি কি কোনও সুযোগে গ্রুন্ডফোস আলফা 2 পেয়েছেন? : গোলগাল:
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
dhaulagiri
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 106
রেজিস্ট্রেশন: 07/01/11, 21:57
অবস্থান: গার্ড
এক্স 2




দ্বারা dhaulagiri » 18/04/11, 08:53

সুপ্রভাত,

মাইন একটি ওইজি। স্মৃতি থেকে, আমি বিশ্বাস করি যে নির্দিষ্ট মডেলটি হ'ল ওইজি সিপিএই 55/25।

স্পষ্টতই, আমাদের সমস্ত বিজ্ঞপ্তি পৃথক হয়ে গেছে, "তত্ত্ব" সবার জন্য একই হলেও বয়লারের তুলনায় এটি নিয়ে আলোচনা করা কম সহজ। এবং এটি সঠিকভাবে তত্ত্বটি গুরুত্বপূর্ণ, তাই না? এখন, আমিই কেবল তার সাথে আমার মাথা নিতে চাইছি বা কেবল তারই জন্য যাদের এটি জটিল বলে মনে হচ্ছে, যেমন আপনি চান ...
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
tomgey
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 163
রেজিস্ট্রেশন: 13/10/10, 23:06
অবস্থান: nord
এক্স 2




দ্বারা tomgey » 20/04/11, 19:49

আহ ঠিক আছে, কারণ আমার গ্রুন্ডফোস রয়েছে যেখানে আমরা অনেক কিছু স্থির করতে পারি। আমি খুব সাহসী হচ্ছি না কারণ আমি ভয় করি যে এটি রেগুলের সাথে হস্তক্ষেপ করবে ...