জোন এইচ 1 সি তে প্যাক এয়ার এয়ার হিটাচি

প্রাকৃতিক বা পরিবেশগত আবাসস্থল নির্মাণ: পরিকল্পনা, নকশা, পরামর্শ, দক্ষতা, উপকরণ, ভূ-জীববিদ্যা ... ঘর, নির্মাণ, গরমকরণ, নিরোধক: আপনি সবেমাত্র এক বা একাধিক উদ্ধৃতি পেয়েছেন। নির্বাচন করতে পারবেন না? আপনার সমস্যাটি এখানে বর্ণনা করুন এবং আমরা আপনাকে সঠিক পছন্দ সম্পর্কে পরামর্শ দেব! ডিপিই বা পরিবেশগত শক্তি ডায়াগোনস্টিকগুলি পড়তে সহায়তা করুন। রিয়েল এস্টেট ক্রয় বা বিক্রয় সাথে সহায়তা করুন।
কর্মচারী
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 8
রেজিস্ট্রেশন: 28/10/09, 22:37
অবস্থান: 42 লোয়ার

জোন এইচ 1 সি তে প্যাক এয়ার এয়ার হিটাচি




দ্বারা কর্মচারী » 30/08/11, 21:41

সবাইকে শুভ সকাল,

আমি আপনার দক্ষতার কাছে এই উদ্ধৃতিটি জমা দিচ্ছি। আমাকে একটি 136 এম 2 আরটি 2000 ঘর গরম করতে হবে 850 XNUMX মিটার উচ্চতায় লোয়ারে অবস্থিত।

আমার কাছে বর্তমানে একটি সর্ব-বৈদ্যুতিন আলোকিত প্যানেলের মালিক own

সমাধান আমাকে প্যাক এয়ার এয়ার হিটাচি অফার করেছে।

অনুমানটি 2 বিভক্তের সাথে সম্পর্কিত যা 91,98 মি 2 এর নিচতলা থেকে ফিড দেয়
অ্যাটিকের মধ্যে আরও একটি স্প্লিট যা 44,8M2 এর মেঝে ফিড করে
+ একটি গতিশীল তাপীয় জলীয় হিটার। গরম জল জন্য।

আমার মূল প্রশ্নটি উপাদানটির গুণমান এবং ঘর গরম করার ক্ষমতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

আমি দাম সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

আপনার উত্তরের জন্য ধন্যবাদ। নিকোলাস

ভাবমূর্তি

ভাবমূর্তি
0 x
dedeleco
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 9211
রেজিস্ট্রেশন: 16/01/10, 01:19
এক্স 10




দ্বারা dedeleco » 31/08/11, 00:58

এই মোটামুটি অস্পষ্ট অনুমানটি লোয়ারে 850 মিটার উচ্চতায় আপনার জলবায়ুর সাথে বাস্তব প্যাকসের পারফরম্যান্সের গ্যারান্টি দেয় না, শীতকালে মোটেই গরম নয় !!
ইনস্টলেশন বিবরণ, অবস্থান, পাইপ, দৈর্ঘ্য, উপস্থিতি, নালীগুলির লেআউট পরিকল্পনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু নেই যা ইনস্টলেশনের সময় আপনার জন্য স্টোরগুলিতে বিস্ময় প্রকাশ করে !!

আমার প্রতিষ্ঠানের একটি বাড়ীতে, কোনও পিএসি দিয়ে প্রায় কোনও অপূরণীয় হয়ে উঠেছে এমন একটি পিসি দিয়ে আর্কিটেক্টের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার পরে (এটি মেরামত করার জন্য অবশেষে বিক্রি হওয়া অবশেষের অলৌকিক চিহ্ন ব্যতীত), আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে এই পিএসি থাকবে আমার জন্য 3 বছর না হলে প্রায় দশ বছরে প্রতিস্থাপন করুন, একাধিক কারণে, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, অংশগুলি পাওয়া যায় নি, আর উত্পাদিত হয় না, পরিকল্পিত অপ্রচুরতা ইত্যাদি ...
সুতরাং আপনি প্রতি দশ থেকে পনেরো বছরে 18500 ডলার দিতে যান !!!
নগদ গরু গ্রাহকের ইনস্টলারদের জন্য স্বপ্ন !!!

আমার জন্য, সৌভাগ্যক্রমে, আমার সাথে একটি ফায়ারপ্লেস লাগানো ছিল যা কক্ষগুলিতে একটি sertোকানো এবং গরম বায়ু বিতরণ করা ছিল, প্যাকস এবং চিরন্তন জীবনের চেয়ে অনেক কম সস্তা ইনস্টলেশন এবং গরম।
তদতিরিক্ত, আমার বাড়ির চারপাশে যে সমস্ত নিখরচায় কাঠ এবং গাছপালা নিক্ষেপ করা হয় তা সহ, আমার কাছে কাঠ সংগ্রহের মাধ্যমে নিজেকে উত্তাপিত করার চেয়ে আমার আরও অনেক কিছু রয়েছে।
সুতরাং আমার মতো নিখরচায় কাঠ দিয়ে নিজেকে গরম করুন এবং প্রথমে আপনার বাড়িকে আরও ভালভাবে উত্তোলন করুন, বিশেষত অ্যাটিককে, এবং তাপ পাম্পগুলির সাথে পারমাণবিক শক্তির পক্ষে নাও যার তাপমাত্রার পাম্পগুলি বেশি ঝরবে এমন ঝুঁকির সাথে বাইরের বায়ু যদি শীতল থাকে তবে তার পারফরম্যান্স হ্রাস পায় performance খুব শীতল আবহাওয়ার আগে সহজ বৈদ্যুতিক গরম !!!
(দুর্ভাগ্য কারও কারওর সাথে ঘটেছিল এবং যা কানাডিয়ান কূপের ভূগর্ভস্থ যা এয়ার 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস এ সরবরাহ করে তা এড়ানো যায়)।
এই ধরণের হিট পাম্প পিসিএ অঞ্চলে শীতকালে 8 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার সাথে সর্বদা ইতিবাচক হয়, যেমনটি আমার বাড়িতে 83 বছরের মধ্যে নগদ গরুর তাপ পাম্পটি 9 বছর পরে পরিবর্তিত হতে পারে !!
একই ইনস্টলার দ্বারা 850 মিটার উচ্চতায় আপনার কাছাকাছি থাকা এই পিএসিগুলির ব্যবহারকারীর মতামতগুলি দেখতে এবং যাচাই করতে বলুন এবং সর্বোপরি ব্যবহারকারীদের দ্বারা পরিমাপ করা পারফরম্যান্সটি পরীক্ষা করুন।

একটি of 30000 পিএসি ছিল যা আমার পরিবারের বন্ধুদের জন্য প্রদানের পরে কখনও কাজ করে নি !!! যে সংস্থা দেউলিয়ার হয়ে গেছে এবং তার অর্থ পুনরুদ্ধার করতে অক্ষম হয়েছে, বা সিএপি কাজ করছে না with 30000 € বাষ্পীভূত !!!

ব্যক্তিগতভাবে আমার আর আত্মবিশ্বাস নেই (কিছুই না দিয়ে দেউলিয়ার ঝুঁকি) এবং আপনার জায়গায় আমি প্রথমে সেরা, পরে নিখরচায় বা বেতনযুক্ত কাঠের উত্তাপকে বেছে নেব (850 মি উপরের লোয়ারে, অবশ্যই পূর্ণ থাকতে হবে) কাঠ সহজেই ???)

ঝড়ের মতো (ক্রিসমাসের মতো 1999) বা ফ্রান্সে এমন একটি পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র জাপানের ফুকুশিমার মতো, যা শীঘ্রই বা ফ্রান্সে ঘটবে, এমনকি যদি আপনি বিদ্যুতের ব্যর্থতা, তবুও নিজেকে উত্তপ্ত করতে সক্ষম হবেন বলে নিশ্চিত হন, কারণ পুরুষেরা চিরস্থায়ীভাবে অপূর্ণ হতে পারে না !!!

আপনি বরং মিশ্র কাঠের লগ পেলট বয়লার বা একই সময়ে গরম বায়ু বিতরণ সহ একটি কাঠের সন্নিবেশ এবং অবিচ্ছিন্ন পেল্ট স্টোভের জন্য 18000 ডলারের চেয়ে বেশি দিতে চান €
0 x
lejustemilieu
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 4075
রেজিস্ট্রেশন: 12/01/07, 08:18
এক্স 4




দ্বারা lejustemilieu » 31/08/11, 06:34

ডিডির উত্তরে যুক্ত করার মতো কিছুই নেই।
উত্তর হিসাবে খুব সম্পূর্ণ।
0 x
মানুষ প্রকৃতি দ্বারা একটি রাজনৈতিক পশু (অ্যারিস্টট্ল)
dedeleco
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 9211
রেজিস্ট্রেশন: 16/01/10, 01:19
এক্স 10




দ্বারা dedeleco » 31/08/11, 11:08

হ্যাঁ, থার্মোডাইনামিক বেলুনের ভলিউম এবং এর বৈদ্যুতিক শক্তি এবং এর সিওপি এবং এর আসল গরম করার কোনও তথ্য নেই !!
প্রতিটি 5KW এ শীতাতপনিয়ন্ত্রণের জন্য একই, এটি বৈদ্যুতিক বা হিটিং শক্তি ???????
কেবলমাত্র অনুমানটি চুক্তিবদ্ধ হয়, এবং কোনও সমস্যা হলে ইনস্টলারকে তার অনুমানের প্রতি সম্মান জানানো প্রয়োজন এবং তাই ইনস্টলারটি যতটা সম্ভব কম লিখেন যাতে তার অলিখিত প্রতিশ্রুতিগুলির সম্মান করার প্রয়োজন হয় না (অনুমানের সাথে অনুমানে লেখার জন্য মৌখিক) দুর্দান্ত বিবরণ !!)
এবং ক্লায়েন্টের পক্ষে যতটা সম্ভব মৌখিক বিবৃতি লেখা উচিত interest এমনকি সম্ভাব্য সমস্ত ফাঁদ এবং কেলেঙ্কারীর পূর্বাভাস দেওয়াও প্রয়োজনীয়, বিশেষত পিএসিএসগুলির জন্য জটিল প্রযুক্তিযুক্ত তরল, মানক এবং মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে আবহাওয়ার মতো পরিবর্তন হয়।

এটি এমনকি ইনস্টলারের সততারও পরীক্ষা, যদি তিনি তার প্রতিশ্রুতিগুলি অনুমানের সাথে মানতে বা অস্বীকার করেন তবে !!

PÄCs এর সমস্ত অংশ 15 থেকে 20 বছরের জন্য সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি রাখতে বলুন !!!!

একটি অগ্রাধিকার 5KW গরম করছে এবং কত বৈদ্যুতিক, এবং সিওপি, কী টি বাইরে রয়েছে এবং বিশেষত -১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের সাথে তার গ্যারান্টিযুক্ত জিজ্ঞাসা করতে জিজ্ঞাসা করতে?, এবং তারপরে 18x5 = 2KW দৃ10়ভাবে 2 কেডব্লিউ -18 by কমে গেছে সি, 136 মিটার উচ্চতায় 2 মি 850 ঘর গরম করার জন্য অপর্যাপ্ত হতে পারে, বিশেষত যদি অ্যাটিকের কোনও নিরোধক সমস্যা থাকে, (10 সেমি অন্তরণটি দুর্বল, সম্ভব হলে 20 সেমি ভাল)।
গত শীতকালে এই বাড়িটি কত কিলোওয়াট ঘন্টা ব্যয় করেছিল ????
আমার পিআইএফ-তে 100KW এর জন্য 2KWh / m10an এর চেয়ে কম প্রয়োজন
দেয়াল এবং ফাঁস জন্য পরীক্ষা করুন।

আপনার আগ্রহ আছে, এমনকি তাপ পাম্প সহ, একটি অগ্নিকুণ্ড ইনস্টল করতে এবং যদি কোনও সমস্যা হয় তবে ফায়ারউড হিটার রাখা (বিদ্যুৎ ব্যর্থতা, চরম ঠান্ডা, সহজ শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যর্থতা এবং মেরামতকারী যিনি সময় নেন বা আবিষ্কার করেন যে অতিরিক্ত অংশটি জাপান থেকে আসতে কয়েক মাস সময় নেয়, বা আর নেই) উত্পাদন (আমার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, ইনস্টলেশন পরে 3 বছর !!!)) ..

লগ কাঠের একটি উচ্চ তাত্ক্ষণিক শক্তি রয়েছে যা আপনাকে গরম এবং গরম হওয়ার অনুমতি দেয় না যাই হোক না কেন !!
আমার প্রতিটি বাড়িতে এটিই রয়েছে এবং আমি চিমনি ছাড়া ঘর অস্বীকার করি !!
প্রথমে ইনস্টল করুন !!
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
Forhorse
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 2491
রেজিস্ট্রেশন: 27/10/09, 08:19
অবস্থান: পারচ অর্নাইস
এক্স 364




দ্বারা Forhorse » 31/08/11, 12:08

আমি তাপ পাম্প সম্পর্কে কিছুই জানি না, তবে আমি সত্যিই সেই পেটিনিকে পছন্দ করি যা পুরাতন ওয়াটার হিটারটি অপসারণের জন্য চার্জযুক্ত করে! : গোলগাল:
আপনি যখন 15.000 € (100.000 ফ্র্যাঙ্ক ...) এর বেশি উপাদানের জন্য বিক্রি করা হয়, আপনি কমপক্ষে পুরানোটিকে অপসারণের জন্য চার্জ না দেওয়ার ভদ্রতা থাকতে পারেন।
অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শটি আমার কাছে বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে (বিশেষত ইনস্টলেশনের কর্মক্ষমতা, ধরণের খরচ পূর্বাভাস, ফলন ইত্যাদির অনুমানের উপর নির্দিষ্ট করে দেওয়ার বিষয়)

সম্পাদনা: অন্যদিকে থার্মোডাইনামিক বেলুনগুলি আমার কাছে একটি বিশাল কেলেঙ্কারী বলে মনে হচ্ছে।
ইতিমধ্যে তারা বৈদ্যুতিক বেলুনের চেয়ে 10 গুণ বেশি ব্যয়বহুল। জীবনকাল আরও ছোট হতে পারে।
তারা কি সত্যিই লাভজনক? দু'জনের তুলনা করার জন্য আপনাকে একটি ছোট গ্রাফ তৈরি করার পরামর্শ দিচ্ছি।
তারপরে, ঘরের কোনও ঘরে তাপ ব্যবহার করে, তাই এটি ঠান্ডা করে, জল গরম করতে, আমার মনে হয় না এই শতাব্দীর ধারণা।
- হয় ঘরটি উত্তপ্ত হয় এবং তারপরে ওয়াটার হিটারটি যা খাওয়া হয় না তা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য গরম করে খাওয়া হবে।
- হয় ঘর গরম হয় না, সিওপি কম ভাল হয়, ঘরের তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং বাইরের এবং বাড়ির মধ্যে তাপীয় বাফারের সুবিধাটি নষ্ট হয়ে যায়।

আমি কখনও এই ধরণের একটি ইনস্টলেশন চেষ্টা করেছি বা জানি না, এটি কেবল আমার নিজের প্রতিফলনের উপর ভিত্তি করে একটি অগ্রাধিকার। তবুও, আমি দক্ষতার প্রতিশ্রুতিগুলির জন্য দামটিকে অপব্যবহার করে দেখতে পাই।
একটি সাধারণ সৌর তাপ প্যানেল তত দক্ষ বা আরও বেশি (মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় বিনামূল্যে গরম জল সরবরাহ) এবং অনুরূপ বিনিয়োগের জন্য আরও টেকসই হবে (এবং স্ব-নির্মাণে এমনকি কম)
0 x
কর্মচারী
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 8
রেজিস্ট্রেশন: 28/10/09, 22:37
অবস্থান: 42 লোয়ার




দ্বারা কর্মচারী » 31/08/11, 22:03

আপনার জ্ঞানী এবং গঠনমূলক মন্তব্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

সব ক্ষেত্রেই, আমি ইনস্টলারকে তাদের পণ্যটির কার্য সম্পাদনের উদ্ধৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করতে বলব।

বাড়ীতে আনার জন্য অতিরিক্ত নিরোধক করার জন্য পরামর্শের বিষয়টির আমি ভাল নোট নিয়েছি। অন্যদিকে, আমাকে হাঁটাচলা করতে হবে না।

বৈদ্যুতিক উত্তাপ প্রতিস্থাপনের জন্য আমার একেবারে সমাধান দরকার।
প্যাক এয়ার এয়ার বা এয়ার ওয়াটার ব্র্যান্ডগুলি এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি নিশ্চিত হওয়ার জন্য কী কী? এবং আমাদের কোন মূল্য গণনা করা উচিত।
0 x
dedeleco
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 9211
রেজিস্ট্রেশন: 16/01/10, 01:19
এক্স 10




দ্বারা dedeleco » 01/09/11, 00:13

অন্যদিকে, আমার কোনও অগ্নিকুণ্ড থাকতে পারে না।

কী কারণে, কারণ এটি আমাকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে, যদি আমরা চাই তবে আমরা সবসময় পারি, একটি রাজমিস্ত্রি দ্বারা ছাদে একটি চিমনি ইনস্টল করে, তারপর একটি ছাদ, যা ক্লাসিক এবং এটি ছাদ সহ সমস্ত বাড়িতে করা যায় !!!