পৃষ্ঠা 1 sur 2

বৈদ্যুতিক ধাঁধা

প্রকাশিত: 22/07/13, 03:46
দ্বারা steph10100
হ্যালো, আমি এই নতুন forum, সুতরাং আমার পোস্টটি সঠিক জায়গায় থাকবে কিনা তা আমি জানি না।

যাইহোক, এই মুহুর্তে আমার কাছে ঘরে থাকা এই ছদ্মবেশটি রয়েছে: আমি একটি প্রাইভেট বাড়িতে থাকি, এবং ঘটনাটি ঘটার পরে অনেক সময় হয়ে গেছে তবে এটি বিক্ষিপ্ত ছিল এবং আমরা এটি দিয়েছিলাম। তবে 10 দিনের জন্য এটি সত্যিই অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। বৈদ্যুতিক মিটার একসাথে আমার বাড়িতে এবং বিপরীত প্রতিবেশী এ ট্রিপড। আরও উদ্ভট বিষয়টি হ'ল এটি খুব নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে যায়: সকাল 11 এবং 55am (সকাল 1 এর বিরতি ঠিক দুজনের মধ্যে)। এবং এটি প্রতিবেশীর সাথে হুবহু সিঙ্ক্রোনাইজড। আমরা 25 মাস আগে বাড়িটি কিনেছিলাম, এবং প্রতিবেশীরা আমাদের জানায় যে যখন বিক্রয় পূর্বের আগে আমাদের পূর্বসূরিরা কিছু কাজ করেছিল তখন সমস্যা শুরু হয়েছিল।

তাদের কাছে সমস্যাটি বোঝাতে আমি ইডিএফের সাথে যোগাযোগ করেছি। এগুলি শ্রেণিবদ্ধ: এটি তাদের উদ্বেগ করে না এবং আমাদের ব্যক্তিগত বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনগুলিতে উল্লেখ করে। এটি সত্য যে আমরা বর্তমান মানদণ্ডের সাথে কঠোরভাবে নয় (সার্কিটের ডিফারেন্সিয়াল ইনসুলেটরিং অংশগুলি না, সম্পূর্ণ সার্কিটের সাথে নিরপেক্ষ সাধারণ), তবে অন্যথায় ইনস্টলেশনটি বেশ ভাল।

সুতরাং এখানে আমার 2 ধাঁধা:
- সার্কিট ব্রেকারগুলি যা 2 টি বাড়ির মধ্যে এক সাথে কাটছে যা কোনও বৈদ্যুতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লিঙ্কযুক্ত বলে মনে হয় না
- এটি প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে হয় এবং 2 দিনের জন্য দিনে দুবার হয়।

কারও সমাধান আছে?

আগাম আপনাকে ধন্যবাদ

প্রকাশিত: 22/07/13, 07:23
দ্বারা Raymon
বিদ্যুতের চুরির সমস্যার মতো মনে হচ্ছে এমন একটি ধারণা বিদ্যুত চুরি করার জন্য টাইমার দিয়ে প্রতিবেশীর সাথে তারের সংযোগ স্থাপন করবে এবং সিস্টেমটি রস চলছে।

প্রকাশিত: 22/07/13, 07:54
দ্বারা steph10100
রেমন লিখেছেন:বিদ্যুতের চুরির সমস্যার মতো মনে হচ্ছে এমন একটি ধারণা বিদ্যুত চুরি করার জন্য টাইমার দিয়ে প্রতিবেশীর সাথে তারের সংযোগ স্থাপন করবে এবং সিস্টেমটি রস চলছে।


কেউ? আমার প্রাক্তন মালিকরা তাদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ চুরি করতে প্রতিবেশীদের সাথে কিছু সংযুক্ত করতেন বা কেউ আমাদের দু'জনের কাছ থেকে বিদ্যুৎ চুরি করেছিল? আমি উল্লেখ করেছি যে প্রতিবেশী রাস্তার অন্যদিকে এবং ঘরগুলির সাথে সংযোগকারী কোনও তার নেই। তার জন্য এটি তারতমগুলি বিটুমিনের নীচে পাস হওয়া প্রয়োজন! যেখানে আমি সম্মত তা হ'ল 2 টি সার্কিটের মধ্যে কোথাও একটি সরাসরি লিঙ্ক রয়েছে, অন্যথায় এটি একই সময়ে ভ্রমণ করবে না। তবে আমার সমস্ত গবেষণা নিরর্থক!
"শর্ট জুস" এর অর্থ কী?

আপনার আগ্রহের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ! আমি আর ঘুমাতে পারি না!

প্রকাশিত: 22/07/13, 08:05
দ্বারা Raymon
কোর্স জাস্ট মানে সার্কিট ব্যয়। হ্যাঁ স্বাভাবিক কোনও দৃশ্যমান তারের ভাল নেই আমি অসম্পূর্ণ।

প্রকাশিত: 22/07/13, 08:28
দ্বারা roy1361
সুপ্রভাত,

অন্য একটি forum, আমি একটি একই সমস্যা পড়েছি। শেষ পর্যন্ত, দেখা গেল যে উদ্বেগটি প্রকাশ্য আলো থেকে ...

http://forums.futura-sciences.com/brico ... fixes.html

A+

প্রকাশিত: 22/07/13, 17:51
দ্বারা Remundo
এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে হওয়া সত্যটি ইঙ্গিত দেয় যে এখানে একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া রয়েছে যা বিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে।

প্রকৃতপক্ষে, পাবলিক আলোকপাত একটি "সন্দেহভাজন"।

এখন এটি আশ্চর্যজনক যে এটি 2 ব্যক্তির র্যাকিং কাউন্টারে এরকম প্রভাব ফেলেছে ...

ওভারকন্টেন্ট (বা অতিরিক্ত গরম করা, বা কখনও কখনও পার্থক্যগুলির জন্য বর্তমান ফাঁস) এর ক্ষেত্রে সার্কিট ব্রেকারগুলির ট্রিপ। সবচেয়ে খারাপ সংঘটিত ঘটনা ঘটে যদি কোনও ফেজ সরাসরি নিরপেক্ষ (শর্ট সার্কিট) স্পর্শ করে তবে একটি সার্কিট ব্রেকার ছাড়াই আগুনের গ্যারান্টিযুক্ত।

যদি কোনও অটোম্যাটন উদ্ভট সুইচগুলি তৈরি করে, তবে এটি ব্যক্তিদের ইনস্টলেশনগুলিতে ফিরে যেতে পারে, ডিফারেন্সিয়াল কারেন্টে বা শর্ট সার্কিটে ...

আমি এখনও প্রত্যক্ষ পর্ব / নিরপেক্ষ স্যুইচিং দ্বারা অবাক হই। অন্যদিকে, পাবলিক লাইটিংয়ের স্যুইচিংয়ের সময় কোনও ফুটো বর্তমানকে বাদ দেওয়া যায় না, কারণ এটি এখন বর্ণালী স্রাব প্রদীপ দ্বারা তৈরি।

উচ্চ ক্যালিবার ডিফারেনশিয়াল সার্কিট ব্রেকার (উদাহরণস্বরূপ 500 এমএ) থাকা, এটি কম লাফিয়ে উঠতে হবে, অন্যদিকে মানগুলি এখন মোটামুটি সংবেদনশীল 30 এমএ পার্থক্য চাপিয়ে দেয় imp তবে এটি ছাড়া কাজ করতে পারে; তবে আবাসনের লোকেরা কম সুরক্ষিত হবে ...

প্রকাশিত: 22/07/13, 18:01
দ্বারা Did67
ব্যতীত:

ক) সময়সূচীর সাথে মিল নেই বলে মনে হচ্ছে!

খ) পাবলিক লাইটিং সাধারণত তদন্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এটি নিয়মিত সময়ে আসে না তবে প্রদত্ত আলোর তীব্রতায় ...

মূল সার্কিট ব্রেকার ফুঁকছে? এটি 30 এমএ ডিফারেনশিয়াল?

যদি তা হয় তবে মূল ফিডারে (আলোক, সকেট, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি) সার্কিট ব্রেকার রয়েছে কি? নাকি শুধু ফিউজ? সাধারণত, "অভ্যন্তরীণ" সমস্যার ক্ষেত্রে এগুলিই লাফিয়ে যায় ...

স্থলগুলি মাটিতে কোনও টার্মিনালের সাথে ভালভাবে সংযুক্ত রয়েছে? (জলের পাইপে নেই?) ...

প্রকাশিত: 22/07/13, 18:07
দ্বারা Remundo
হ্যাঁ এটি স্থল লিকেজ সমস্যা হতে পারে ...

এই বিষয়টির শিরোনাম যথাযথভাবে নামকরণ করা হয়েছে। :P

প্রকাশিত: 22/07/13, 18:42
দ্বারা chatelot16
কী লাফ দেয় তা নির্দিষ্ট করে দাও? এটি অবশ্যই মিটার নয় বরং সার্কিট ব্রেকার

এবং কোন সার্কিট ব্রেকার? কি ধরণের? পার্থক্য কত এমএ?

ডিফারেনশিয়াল 40mA দিয়ে আমরা বর্তমান মানদণ্ডের সাথে সর্বত্র রেখেছি যা পৃথিবী এবং একটি নিরপেক্ষ বা পর্যায়ের তারের মধ্যে সামান্য যোগাযোগে লাফ দেয়

500 এমএ এডিএফ ডিফেরেনশিয়াল সার্কিট ব্রেকারের সাথে, নিরপেক্ষ এবং পৃথিবীর মধ্যে একটি অন্তরণ ত্রুটি কোনও প্রভাব ফেলবে না যতক্ষণ না নিরপেক্ষ পৃথিবীর সাথে কোনও ভোল্টেজ না থাকে, যা সাধারণ ক্ষেত্রে

এটি সম্ভবত সম্ভব যে প্রতিবেশীর এমন কিছু রয়েছে যা প্রচুর স্রোতের প্রচুর পরিমাণে গ্রাস করে এবং ট্রান্সফর্মারে ভিত্তিযুক্ত নিরপেক্ষ তারে ভোল্টেজ ড্রপ সৃষ্টি করে এবং নিরপেক্ষে এই ভোল্টেজের উত্থানের কারণে এটি ঝাঁপিয়ে পড়ে একই সাথে যাদের ফেজ এবং নিরপেক্ষের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে তাদের সার্কিট ব্রেকারগুলি নজরে পড়ে না

নিয়ন্ত্রণটি করা সহজ: EDF সার্কিট ব্রেকার দিয়ে স্রোত কেটে পৃথিবী এবং নিরপেক্ষ মধ্যে অন্তরক পরিমাপ

প্রকাশিত: 22/07/13, 19:37
দ্বারা আন্দ্রে
হ্যালো

মূল নিরপেক্ষ সংযোগটি পরীক্ষা করুন
এটি বাড়ির বহিরাগত সরবরাহকারী থেকে আসতে পারে, বিশেষত যদি এটি দুটি পৃথক বাড়ির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে।

পার্থক্যটি সার্কিট ব্রেকারকে কী পরিমাণে নামায় তা দেখার জন্য একটি পর্যায়ে এবং পৃথিবীর বর্তমান সকেটে পুনরায় অবস্থান নিয়ে একটি পরীক্ষা করুন।

আরও তীব্রভাবে আরসিডির লুপ সার্কিটটি অস্থায়ীভাবে খুলুন, সমস্যাটি বজায় রয়েছে কিনা তা দেখার জন্য।

মূল ডিফেরেনটেইনাল সার্কিট ব্রেকারদের সাথে বিরক্ত হবেন না অনেক দেশে এই সিস্টেম নেই (নিরপেক্ষ মাটিযুক্ত) এবং আরও কোনও বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা নেই ..

অ্যান্ড্রু