পৃষ্ঠা 1 sur 4

EDF নেটওয়ার্ক Enedis 50 Hz 230V AC এ একটি ছোট জেনারেটরের সাথে সংযোগ করুন?

প্রকাশিত: 07/12/18, 15:30
দ্বারা ক্রিস্টোফ
সবকিছু শিরোনামে রয়েছে: আপনি যখন কোনও ইডিএফ নেটওয়ার্ক লাইভের সাথে একটি ছোট জেনারেটর (1 থেকে 10 কিলোওয়াট এর মধ্যে বলুন) সংযুক্ত করবেন তখন কি হবে? অন্য কথায়, গ্রুপের আউটপুটটি কোনও আউটলেটে বা সরাসরি বৈদ্যুতিক প্যানেলে প্লাগ করবেন?

আমার প্রশ্নটি 50 হার্জেডের সিঙ্ক্রোনাইজেশন এবং ভোল্টেজের সারিবদ্ধতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে?

আমরা সরাসরি জেনারেটরটি গ্রিল করি যেখানে এটি গ্রিল না করার জন্য খুব দ্রুত প্রাকৃতিকভাবে সিঙ্ক্রোনাইজ করে? যদি তাই হয়: কিভাবে সংযুক্ত? গ্রুপটি অবশ্যই সংযুক্ত হওয়ার আগে ঘুরিয়ে দেবে নাকি বিশেষ করে না?

বা আপনার কোনও মধ্যবর্তী ডিভাইস দরকার? Hz / V সিঙ্ক্রোনাইজেশন বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল?

আমি সর্বদা উত্স বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল (প্রাক্তন EJP) সহ কেবল জেনারেটর সেট ইনস্টলেশন দেখতে পেয়েছি, এই ক্ষেত্রে সিঙ্ক্রোনাইজেশন উত্থাপিত হয় না!

দুঃখিত যদি আমার প্রশ্নটি বোকা মনে হয় এবং আমি যদি একজন বোকা হয়ে পাস করি : গোলগাল: আগের চেয়ে আগের বাইকার! : গোলগাল:

পুনরায়: EDF Enedis 50 Hz 230V এসি নেটওয়ার্কে একটি ছোট জেনারেটর সংযুক্ত করুন?

প্রকাশিত: 07/12/18, 20:36
দ্বারা fabio.gel
হ্যালো ক্রিস্টোফ

আমি নিজেকে একবারে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছি।
জিই দ্বারা উত্পাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করার জন্য বাড়িতে আলাদা আলাদা সার্কিট থাকা আমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

আমি আপনাকে এটি লিখছি কারণ আমি আমার ফটোভোলটাইক সিস্টেম ইনস্টল করার পরে অনেক কিছু শিখেছি।
উদাহরণস্বরূপ: ফোটোভোলটাইক ইনভার্টারগুলি ডিআইএন ভিডিই 0126-1-1 / এ 1 এর অধীনে থাকে যা কোনও সিস্টেম এবং সর্বজনীন নিম্ন ভোল্টেজ নেটওয়ার্কের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় সংযোগ ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ করে (নেটওয়ার্কে আরও বেশি = আরও ফটোভোলটাইক উত্পাদন) ।

http://www.photovoltaique.info/DIN-VDE-0126-1-1-A1.html

ছোট এর্ডফ ভিডিও (এটির মূল্য কী তা মূল্যবান : গোলগাল: তবে এটি সহজ হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে) আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে আমি এটিতে কোনও কিছুই স্পর্শ করব না !!!


https://www.youtube.com/watch?v=Fx7odfsfUWg

ফ্যাবিও

PS: আপনি যদি নেটওয়ার্ক থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন তবে আপনি যে বর্তমান উত্পাদন করেন তা পুরোপুরি আপনার জন্য হবে, অন্যদিকে আপনি যদি নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থাকেন এবং আপনি এটি ENEDIS এর সমস্ত কিছু গ্রাস করেন না যা এটি আপনার প্রতিবেশীদের কাছে পুনরায় বিক্রয় করবে ll : রোল:

পুনরায়: EDF Enedis 50 Hz 230V এসি নেটওয়ার্কে একটি ছোট জেনারেটর সংযুক্ত করুন?

প্রকাশিত: 07/12/18, 21:34
দ্বারা Forhorse
2 টি বিকল্পের জেনারেটরগুলির জোড়া দেওয়ার জন্য এটি অবশ্যই পর্যায়ে থাকতে হবে, ম্যানুয়াল সিঙ্ক্রোনাইজেশন সম্ভব তবে বেশ নাজুক।
অনুশীলনে গ্রুপের ড্রাইভিং গতির গতিতে খেলতে হবে যাতে নেটওয়ার্কের চেয়ে ফ্রিকোয়েন্সি সবেমাত্র উচ্চতর হয় বা সবে কম (যেমন ৫০.০১ হার্জ বা ৪৯.৯৯ হার্জেড) থাকে যাতে কেউ পর্বকে "ধরতে" পারে অন্য এবং দম্পতি 50.01 যখন তারা ঠিক পর্যায়ে থাকে।
এই মুহুর্তে গ্রুপটি নেটওয়ার্কে নিজেকে লক করে (যেহেতু এটির একটি কম প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, এটি হ'ল তিনি "মাস্টার") এবং এটি সেই নেটওয়ার্ক যা জেনারেটরের গতি চাপিয়ে দেয়। তারপরে এটি নির্ভর করে আপনি যে জেনারেটরটি চালাচ্ছেন তার উপর নির্ভর করে। যদি এটি খুব কম থাকে তবে এটি নেটওয়ার্ক যা গোষ্ঠীর ইঞ্জিনকে চালিত করে এবং এক্ষেত্রে আপনি নেটওয়ার্কে স্রোত গ্রহণ করেন, যদি এটি পর্যাপ্ত হয় তবে আপনি নেটওয়ার্কটি ইনজেকশনযুক্ত কারেন্ট উত্পাদন করেন।
একটি আসল গ্রুপ যা একটি সিঙ্ক্রোনাইজারের সাথে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হতে পারে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপারেশন করে makes
যদি কাপলিংটি ভুল সময়ে করা হয় তবে আপনি একটি দুর্দান্ত শর্ট সার্কিট তৈরি করেন এবং আপনার দলের জেনারেটর ধোঁয়ায় উঠে যায়।

পুরানো দিনগুলিতে, প্রাচীনরা একটি সরল ভাস্বর আলো দিয়ে ম্যানুয়ালি এটি করেছিলেন। জেনারেটর এবং গ্রিডের নিরপেক্ষতা একত্রে রয়ে গেছে, এবং জেনারেটর ফেজ এবং গ্রিড ফেজের মধ্যে একটি বাতি (নামমাত্র ভোল্টেজ দ্বিগুণ গ্রিড ভোল্টেজ) স্থাপন করা হয়েছিল। প্রদীপের উজ্জ্বলতা দুটি উত্স পর্যায়ে ছিল কিনা তা নির্দেশ করে: প্রদীপটি যত কম তত পর্যায়ে ছিল তার ততই উজ্জ্বল। গেমের উদ্দেশ্যটি ছিল ল্যাম্পটি বন্ধ থাকাকালীন 2 ব্যাটারি উত্সের জুটি ম্যানেজ করা।
আমি নিশ্চিত যে ইউটিউবে কিছুটা তাকিয়ে আমাদের অবশ্যই এই পদ্ধতির একটি প্রদর্শন খুঁজে পাওয়া উচিত।

জেনারেটরের জন্য আরেকটি পদ্ধতি হ'ল জেনারেটরটিকে মোটর (স্টার্টার) হিসাবে ব্যবহার করা যাতে কোনও মিলন বা সমন্বয় সমস্যা না হয়, জেনারেটরটি ইতিমধ্যে সঠিক গতিতে এবং পর্যায়ে রয়েছে।
তবে যে তাপ ইঞ্জিন এটি চালিত করে তা অবশ্যই "ফ্লাইতে" চালনা করার জন্য ডিজাইন করা উচিত।
আমি বিশ্বাস করি সংবেদনশীল অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উদ্ধার গোষ্ঠীগুলির জন্য এটিই এমন একটি পদ্ধতি।

রেকর্ডটির জন্য, আমি এমন একটি কারখানায় কাজ করেছি যা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে অপরিকল্পিত প্রক্রিয়া থামাতে পারে না। অপরিকল্পিত শাটডাউনের ফলে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল এবং পরিষ্কার এবং পুনরায় চালু করার সময় পুরো প্ল্যান্ট সরবরাহ করতে সক্ষম 3 বিশাল জেনারেটর স্থাপনের বিষয়টি সমর্থনযোগ্য হয়েছিল (ইঞ্জিনগুলি প্রায় একটি ইঞ্জিনের আকার ছিল ডিজেল লোকোমোটিভ এবং জেনারেটর সরাসরি 20 কেভি থেকে বেরিয়ে আসে)
বজ্রপাতের ঘটনা এবং এর ফলে নেটওয়ার্ক বাধাগ্রস্থ হওয়ার ঝুঁকির ঘটনায় আমরা দলগুলিতে স্যুইচ করেছিলাম: তাপীয় ইঞ্জিনগুলি উষ্ণ করার পরে এবং অপারেটিং সিস্টেমগুলির পরে জেনারেটরগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেটওয়ার্কের সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ হয়ে যায় এবং তারপরে এর সাথে যুক্ত হয় -ci। এই প্রথম পর্যায়ে যখন সঠিকভাবে সঞ্চালিত হয়েছিল, তখন কারখানাটি নেটওয়ার্ক থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং ঝড়ের সময় স্বায়ত্তশাসন ব্যয় করেছিল।
যখন ঝুঁকিটি অতিক্রান্ত হয়েছিল, আমরা বিপরীত ক্রমে এগিয়ে চললাম: শেষ পর্যন্ত গ্রুপগুলি বন্ধ করতে দু'জনকে আবার মিলিত করার আগে আমরা নেটওয়ার্কের সাথে জেনারেটরগুলিকে পুনরায় সংশ্লেষিত করেছি।
ইজেপির দিনগুলির ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি, কারণ (যে কোনও সময়ে) বেশি দামে বর্তমানের চেয়ে বেশি দামের চেয়ে গ্রুপগুলিতে জ্বালানী তেল পোড়ানো সস্তা ছিল।

পুনরায়: EDF Enedis 50 Hz 230V এসি নেটওয়ার্কে একটি ছোট জেনারেটর সংযুক্ত করুন?

প্রকাশিত: 08/12/18, 02:20
দ্বারা izentrop
ইঞ্জিনের গতি হ্রাস হওয়ার কারণে লোডের পরিবর্তিত হওয়ার সময় সমস্যাটি অবশ্যই এই সিঙ্ক্রোনটিজম রাখতে হবে। এই ক্ষেত্রে, এটি অবশ্যই ধরে নেওয়া উচিত যে গ্রুপটি অবশ্যই বড় আকারের করা উচিত যাতে দুর্বল না হয়।
গ্রিড ইঞ্জেকশন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সময়টি অনেক ধীর।

পুনরায়: EDF Enedis 50 Hz 230V এসি নেটওয়ার্কে একটি ছোট জেনারেটর সংযুক্ত করুন?

প্রকাশিত: 08/12/18, 10:33
দ্বারা Remundo
আমরা সরাসরি নেটওয়ার্কে একটি জেনারেটর দম্পতি করতে পারি না,

একটি সাধারণ দেশ বিভাজন একটি বিশাল বর্তমান আঁকবে এবং ইনস্টলেশনগুলিকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে,

গিগেনের সাথে ব্যাটারি চার্জ করা এবং গ্রিড ইঞ্জেকশন ইনভার্টারের মাধ্যমে এই ব্যাটারিগুলি নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে যা একটি বিচ্ছিন্ন সাইট ইনভার্টারেও পরিবর্তন করা যায়। অফারগুলি "হাইব্রিড ইনভার্টার" নামে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিকশিত হয়েছে

এই সরঞ্জামগুলি বিচ্ছিন্ন সাইটগুলি ব্যতীত বিশেষত ব্যয়বহুল, এবং একটি বংশের প্রযুক্তিগত / আর্থিক আগ্রহ প্রায় শূন্য বলে মনে হয়। নেটওয়ার্ক থেকে তার বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনটিকে সম্পূর্ণরূপে ডিকুয়াল করা ভাল, এবং যা উত্পাদিত তা সরাসরি গ্রহণ করে এটির সাথে তার জেনারেটর সেটটি সংযুক্ত করা ভাল।

পুনরায়: EDF Enedis 50 Hz 230V এসি নেটওয়ার্কে একটি ছোট জেনারেটর সংযুক্ত করুন?

প্রকাশিত: 08/12/18, 15:25
দ্বারা ক্রিস্টোফ
সে আমার প্রশ্নটি এত বোকা ছিল না ... কারণ উত্তরটি সহজ নয় : গোলগাল: !

সুতরাং এই সমস্তটি বোঝায় যে সমস্ত ইউরোপীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি (বা একই নেটওয়ার্ক) ফ্রিকোয়েন্সিতে সিঙ্ক্রোনাইজ করা হয়?

পুনরায়: EDF Enedis 50 Hz 230V এসি নেটওয়ার্কে একটি ছোট জেনারেটর সংযুক্ত করুন?

প্রকাশিত: 08/12/18, 15:37
দ্বারা Exnihiloest
আপনি যদি এমন কোনও কিছু চান যা সমস্ত ক্ষেত্রে কাজ করে তবে আপনার একটি জেনারেটর দরকার যা ফ্রিকোয়েন্সি এবং পর্যায়ের রেফারেন্স সিগন্যালে সিঙ্ক্রোনাইজ করা যায়।

সুতরাং আমাদের যদি তিন-পর্যায় থাকে: আমরা রেফারেন্সের জন্য একটি পর্যায়টি ব্যবহার করতে পারি এবং অন্যটিতে আবার লাগাতে পারি।
অন্যথায় আমরা সর্বদা নেটওয়ার্কের কোথাও রাখা সেন্সর দ্বারা পর্বের রেফারেন্সটি পেতে পারি, যেখানে আমরা বর্তমানটিকে পুনরায় সক্রিয় করি সেই স্থান থেকে খুব উপরে, উদাহরণস্বরূপ মাঝারি ভোল্টেজ লাইনের অধীনে চৌম্বকীয় ক্ষেত্র সেন্সর যা আমাদের সরবরাহ করে, এর সাথে যুক্ত একটি রেডিও ট্রান্সমিটার যা ক্যাডেন্সকে পুনঃপ্রেরণ করে।

আমি জানি না ইডিএফ দ্বারা সৌর শক্তি কেনা হয় আমরা কোনও পেট্রোল জেনারেটরের কাছ থেকে যে দাম পাব তার চেয়ে বেশি দামে কিনেছি, তবে যদি তা হয় তবে অবশ্যই চালাক লোকেরা ইতিমধ্যে এটি ভেবেছিল ...

পুনরায়: EDF Enedis 50 Hz 230V এসি নেটওয়ার্কে একটি ছোট জেনারেটর সংযুক্ত করুন?

প্রকাশিত: 09/12/18, 10:26
দ্বারা Forhorse
তুমি কি পড়নি আমি কি লিখেছি?
একটি জেনারেটর একবার নেটওয়ার্কে বাকী পথে বা জোর করে সিঙ্ক্রোনাইজ করে। আপনি এমন জটিলতাগুলি খুঁজছেন যেখানে কোনওটি নেই।
অনুস্মারক: সমস্ত বৈদ্যুতিন ঘোরানো মেশিনগুলি বিপরীত।

পুনরায়: EDF Enedis 50 Hz 230V এসি নেটওয়ার্কে একটি ছোট জেনারেটর সংযুক্ত করুন?

প্রকাশিত: 09/12/18, 13:36
দ্বারা Remundo
হ্যাঁ আপনি যা লিখেছেন তা আমি পড়েছি এবং ভাগ্য নিয়ে কাজ করতে পারলেও এই পদ্ধতিগুলি আমাকে একটি বড় আত্মবিশ্বাসের অনুপ্রেরণা দেয় না।

তদুপরি, কোনও জেনারেটর সরাসরি জাতীয় বিদ্যুৎ নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুবিধাটি আমি এখনও বুঝতে পারি না ... : রোল:

দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েকটি সমাধান রয়েছে যা খুব ব্যয়বহুল নয়, যেমন চার্জড ব্যাটারি সহ একটি ব্যাটারি প্যাক এবং গ্রিড টাই ইনভার্টার (জিটিআই) ইনভার্টারগুলি যা ধ্রুবক শক্তিতে ইনজেক্ট করে। তবে আপনাকে ব্যাটারিগুলি পরিচালনা করতে হবে এবং অতিরিক্ত চার্জ করতে হবে ...

বোফ বোফ ... :?

পুনরায়: EDF Enedis 50 Hz 230V এসি নেটওয়ার্কে একটি ছোট জেনারেটর সংযুক্ত করুন?

প্রকাশিত: 09/12/18, 14:29
দ্বারা ক্রিস্টোফ
বোরহর্স লিখেছে:তুমি কি পড়নি আমি কি লিখেছি?
একটি জেনারেটর একবার নেটওয়ার্কে বাকী পথে বা জোর করে সিঙ্ক্রোনাইজ করে। আপনি এমন জটিলতাগুলি খুঁজছেন যেখানে কোনওটি নেই।
অনুস্মারক: সমস্ত বৈদ্যুতিন ঘোরানো মেশিনগুলি বিপরীত।


আপনারা যে বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন তা যদি আমি পড়ি! (আপনাকে ধন্যবাদ)।

একটি ইলেক্ট্রো মেকানিকাল সিঙ্ক্রোনাইজেশন সম্পর্কিত যা আমি ইতিমধ্যে শুনেছিলাম ...