একটি ভিএফডি-তে ব্যবহারের জন্য গিনার্ড কিয়েটিস একক-ফেজ পাম্পকে তিন-ফেজ 220 V-এর সাথে সংযুক্ত করুন

হাই-টেক ইলেকট্রনিক এবং কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং ইন্টারনেট। বিদ্যুতের সর্বোত্তম ব্যবহার, কাজ এবং নির্দিষ্টকরণে সাহায্য, সরঞ্জাম পছন্দ Montages এবং পরিকল্পনা উপস্থাপনা। তরঙ্গ এবং ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক দূষণ।
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79120
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 10973

একটি ভিএফডি-তে ব্যবহারের জন্য গিনার্ড কিয়েটিস একক-ফেজ পাম্পকে তিন-ফেজ 220 V-এর সাথে সংযুক্ত করুন




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 06/09/22, 15:10

সাধারণত এটা বিপরীত যে করতে চায়: মনো একটি ট্রাই পাম্প খাওয়ানো ... ভাল আমি এটা বিপরীত! : গোলগাল:

আমার 220V AC থ্রি-ফেজ আউটপুট VFD ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়ার জন্য (দেখুন Electric-electronics-computers/who-would-have-already-used-a-vfd-to-simulate-three-phase-from-220v-t17282.html ) ঘূর্ণনের গতি এবং বিশেষ করে আমার সৌর পাম্পের শক্তি পরিবর্তন করতে, আমাকে এটিকে থ্রি-ফেজ 220V-এ রিওয়্যার করতে হবে।

এটি একটি একক ফেজ পাম্প,

আপনার মতে, একক-ফেজ ওয়্যারিংয়ের এই ফটোগুলি দেখে কি এটি সম্ভব?

20220906_125228.jpg


20220906_125444.jpg
20220906_125444.jpg (451.62 KIO) 2350 বার অ্যাক্সেস করা হয়েছে


এটি বর্তমানে নিরপেক্ষ ছাড়াই থ্রি-ফেজ 127V এ তারযুক্ত (ফেজের মধ্যে = 230 V, নিরপেক্ষ ছাড়া)।

ঠান্ডা হলে আমি এটা করতাম:

cablage_triphase_pompe_guinard_monophasée.jpg


শর্ত থাকে যে তারের যেটি মোটরে যায় এবং বেরিয়ে আসে তা শুধুমাত্র একটি তাপীয়...(যা আমি মনে করি...)

আপনি যাচাই করবেন? অন্যথায় একটু সাহায্য স্বাগত জানাই হবে! ধন্যবাদ জামিস!
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
ম্যাক্রো
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 6459
রেজিস্ট্রেশন: 04/12/08, 14:34
এক্স 1610

পুনঃ: একটি ভিএফডি-তে ব্যবহারের জন্য গিনার্ড কিয়েটিস একক-ফেজ পাম্পকে তিন-ফেজ 220 V-এর সাথে সংযুক্ত করা




দ্বারা ম্যাক্রো » 06/09/22, 15:30

যখন ঠান্ডা, হ্যাঁ... যখন গরম, ঘূর্ণনের দিক পরীক্ষা করুন...
0 x
ভবিষ্যতে নিশ্চিত যে একমাত্র জিনিস। এটা সম্ভবত আমাদের পূর্বাভাস সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে ...
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79120
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 10973

পুনঃ: একটি ভিএফডি-তে ব্যবহারের জন্য গিনার্ড কিয়েটিস একক-ফেজ পাম্পকে তিন-ফেজ 220 V-এর সাথে সংযুক্ত করা




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 06/09/22, 17:39

শীতল যাতে ভাল দেখায়! 8) আপনি দেখুন যে আমরা কৌশল একমত হতে পারে! : Mrgreen:

তাই অর্থের জন্য আমি এটি সম্পর্কে চিন্তা করেছি: চেষ্টা করার আগে সঠিকটি জানার কোন সুযোগ নেই! (আমি বিশ্বাস করি)

ভিএফডি-তে একটি বিপরীত মোড আছে...অথবা আরও সহজভাবে আমি এর আউটপুটে 2টি তারের মধ্যে 3টি বিপরীত করি...

পাম্পের রিওয়্যারিং এটিকে নিচে রাখার জন্য চাপিয়ে দেবে কারণ আমার কাছে সিলিং সহ মাত্র 10 সেমি আছে, চুষছে...

স্টার্টআপের সময় পাম্পটি প্রাইম করা হয় না তাই যদি এটি উল্টে যায় তবে আমি মনে করি না ভাঙ্গনের কোন ঝুঁকি আছে (যদি এটি প্রাইম করা হয় তবে অগত্যা সত্য নয়)...
0 x
izentrop
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 13644
রেজিস্ট্রেশন: 17/03/14, 23:42
অবস্থান: পিকার্দি
এক্স 1502
যোগাযোগ:

পুনঃ: একটি ভিএফডি-তে ব্যবহারের জন্য গিনার্ড কিয়েটিস একক-ফেজ পাম্পকে তিন-ফেজ 220 V-এর সাথে সংযুক্ত করা




দ্বারা izentrop » 06/09/22, 18:04

একটি ওহমিটার দিয়ে উইন্ডিংগুলির প্রতিরোধের পরীক্ষা করুন:
যদি তিনটিই একই হয়, তবে এটি করা উচিত, তবে সাধারণত স্টার্ট ওয়াইন্ডিং একই কারেন্ট বহন করে না। এটিতে প্রধান উইন্ডিংয়ের চেয়ে ছোট অংশ সহ একটি তার থাকে (এর
তাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি)।
0 x
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79120
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 10973

পুনঃ: একটি ভিএফডি-তে ব্যবহারের জন্য গিনার্ড কিয়েটিস একক-ফেজ পাম্পকে তিন-ফেজ 220 V-এর সাথে সংযুক্ত করা




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 06/09/22, 18:05

ঠিক আছে আমি এটা করব, এটা কি ক্যাপাসিটরের সাথে তারযুক্ত?

এবং যদি এটি ভাল না হয়, আমি কি ঝুঁকি নেব? আমি কত% মার্জিন পাওয়ার অধিকারী?
0 x
izentrop
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 13644
রেজিস্ট্রেশন: 17/03/14, 23:42
অবস্থান: পিকার্দি
এক্স 1502
যোগাযোগ:

পুনঃ: একটি ভিএফডি-তে ব্যবহারের জন্য গিনার্ড কিয়েটিস একক-ফেজ পাম্পকে তিন-ফেজ 220 V-এর সাথে সংযুক্ত করা




দ্বারা izentrop » 06/09/22, 19:06

সাধারণভাবে, একক-ফেজ মোটরগুলিতে মাত্র 2টি উইন্ডিং থাকে

সমস্ত সেটআপ: https://sites.google.com/site/rebobinag ... monophases
মাপসই হতে পারে যে শুধুমাত্র একটি হল 08.
1 x
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79120
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 10973

পুনঃ: একটি ভিএফডি-তে ব্যবহারের জন্য গিনার্ড কিয়েটিস একক-ফেজ পাম্পকে তিন-ফেজ 220 V-এর সাথে সংযুক্ত করা




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 06/09/22, 19:10

আমি ওহম পরিমাপ করতে যাচ্ছি...আমরা দেখব...

আমার আরেকটি একক-ফেজ পাম্প আছে যা তিন-তারযুক্ত... কভারে একটি ডবল ডায়াগ্রাম রয়েছে যা এটি ব্যাখ্যা করে তাই আমি মনে করি এটি বিরল নয়।

এবং গিনার্ড থ্রি-ফেজ পুশ-আপ করে...আঙুলগুলো অতিক্রম করে...

অন্যথায়, সহজ, ক্যাপাসিটরের মান দিয়ে আমরা জানতে পারি এটি ট্রাই নাকি মনো উইন্ডিং??
0 x
izentrop
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 13644
রেজিস্ট্রেশন: 17/03/14, 23:42
অবস্থান: পিকার্দি
এক্স 1502
যোগাযোগ:

পুনঃ: একটি ভিএফডি-তে ব্যবহারের জন্য গিনার্ড কিয়েটিস একক-ফেজ পাম্পকে তিন-ফেজ 220 V-এর সাথে সংযুক্ত করা




দ্বারা izentrop » 06/09/22, 20:20

ক্রিস্টোফ লিখেছেন:অন্যথায়, সহজ, ক্যাপাসিটরের মান দিয়ে আমরা জানতে পারি এটি ট্রাই নাকি মনো উইন্ডিং??

2 সেকেন্ডে পাওয়া গেছে https://jadengineer.com/calcul-capacite ... -en-ligne/
1 x
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79120
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 10973

পুনঃ: একটি ভিএফডি-তে ব্যবহারের জন্য গিনার্ড কিয়েটিস একক-ফেজ পাম্পকে তিন-ফেজ 220 V-এর সাথে সংযুক্ত করা




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 06/09/22, 21:20

কি না? তারপর হ্যাঁ ?

লিঙ্কের জন্য ধন্যবাদ, তিন-ফেজে এটি 45 থেকে 53 µF... মনোতে এটি 43 µF...

2µF পার্থক্য কোন ব্যাপার না...আমি মান দেখব...যদি আমার 50 µF থাকে, তাহলে এটি একটি তিন-ফেজ উইন্ডিং?
0 x
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79120
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 10973

পুনঃ: একটি ভিএফডি-তে ব্যবহারের জন্য গিনার্ড কিয়েটিস একক-ফেজ পাম্পকে তিন-ফেজ 220 V-এর সাথে সংযুক্ত করা




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 06/09/22, 21:36

উহ এটি একটি 10W মোটরের জন্য 670µF : Mrgreen: ...আমি বুঝতে পেরেছি...যাই হোক আমি এই নোংরা বৈদ্যুতিক মোটর সম্পর্কে কিছুই বুঝতে পারিনি! :হাঃ হাঃ হাঃ: :হাঃ হাঃ হাঃ: