বিল্ডিং কে গণনা: গড় নিরোধক স্তর (বেলজিয়াম)
প্রকাশিত: 10/12/12, 11:07
এখানে কে বিল্ডিংয়ের একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স এবং গণনা পদ্ধতি রয়েছে, যা কোনও বিল্ডিংয়ের গড় স্তর নিরোধক এবং তাপ কার্যকারিতা দেয়। এটি বেলজিয়ামে বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হয়, এটি কিছু রিয়েল এস্টেট প্রবর্তক বিজ্ঞাপনে পাওয়া যায় (যদিও বিশাল সংখ্যক মানুষ ঠিক কী তা জানেন না ... সুতরাং এই বিষয়টি!)
উবাতের সাথে বিভ্রান্ত হওয়ার দরকার নেই যা আসলে কে এর মধ্যবর্তী গণনা is
সাধারণ:
সামগ্রিক তাপ নিরোধক এই স্তর, এছাড়াও বলা হয়
স্তর কে বিল্ডিংয়ের আকার এবং আকারের উপর নির্ভর করে,
পাশাপাশি উপাদানগুলির তাপ প্রতিরোধের
নির্মাণ ব্যবহৃত।
গণনার ফলাফলটি একটি একক অঙ্ক, যা প্রতিনিধিত্ব করে
সামগ্রিক তাপ নিরোধক স্তর পরিমাপ। এই আরও
সংখ্যা যত বেশি, বিল্ডিংয়ের নিরোধকটি তত খারাপ। দ্বারা
সম্মেলন, এই স্তরটি মূল চিঠি কে দ্বারা প্রকাশ করা হয়,
এর পরে একটি সংখ্যা রয়েছে (উদাহরণস্বরূপ কে 45)।
একটি বিল্ডিং এর সংক্ষিপ্ততা
একটি প্যাকের সংক্ষিপ্ততা আকার এবং উপর নির্ভর করে
এই বিল্ডিংয়ের ম্লান। ভলিউম সংক্ষিপ্ততা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়
এর খামের ক্ষেত্রের সুরক্ষিত ভলিউমের অনুপাত
ব্যাট, এটি হিট হ্রাস অঞ্চল এটি বলতে হয়।
কমপ্যাক্ট প্যাকগুলি তাপ বজায় রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
একটি টেরেসড বাড়ির সংক্ষিপ্ততর ক্ষমতা থাকবে
4-মুখী ভিলার চেয়ে ক্ষতির একটি ছোট অঞ্চল।
উদাহরণ:
প্রতিনিধিত্ব করে 2 টি আবাস এবং ক এর কমপ্যাক্টনেস গণনা করুন
পরিকল্পনা অনুযায়ী আয়তক্ষেত্রাকার সমান্তরাল মতো,
5 মিটার সামনের প্রস্থ, 10 মিটার উচ্চতা এবং এ
10 মিটার গভীরতা।
এ একটি 4-মুখী বাসিন্দা
বি একটি টেরেসড বাড়ি (উভয় পক্ষের)
গড় তাপ স্থানান্তর সহগ
গড় তাপ স্থানান্তর সহগামী উমোয়েন অন্য কেউ নয়
সংক্রমণ সহগের ওয়েটের গড়ের তুলনায়
বিভিন্ন দেয়াল এবং / অথবা প্রাচীর উপাদানগুলির তাপীয় যা
ব্রিজ সহ লোকসানের ক্ষেত্রফল
তাপ।
যেখানে
তাপ ব্রিজের কেজ = লিনিয়ার কে মান (ডাব্লু / এমকে)
lj = তাপ সেতুর দৈর্ঘ্য (মি)
এজে = একটি ওজন ফ্যাক্টর যা এই বিষয়টি বিবেচনা করে
কিছু দেয়াল একটি বিচ্ছেদ গঠন করে না
সুরক্ষিত ভলিউমের অভ্যন্তরে উত্তপ্ত পরিবেশ এবং
বাইরের পরিবেশ এগুলি ভলিউমের মধ্যে দেয়াল
সুরক্ষিত এবং হিস্ট থেকে বা সুরক্ষিত একটি স্থান প্রাচীরের
মাটির সাথে যোগাযোগ করুন, ফ্লোরের উপরে মেঝে নেই
তুষার আশ্রয়কেন্দ্র, তুষার আশ্রয়ের উপরে মেঝে,
বা মেঝে উপর মেঝে।
Ui এর ক্ষেত্রের দেয়ালের সংশ্লিষ্ট ইউ মানগুলি
তাপ হ্রাস (ডাব্লু / এম 2. কে)
এআই = দেয়ালের সম্পর্কিত পৃষ্ঠতল (এম 2)
তাপ সেতু
তাপীয় সেতুগুলি এমন স্থানে তৈরি করা হয় যেখানে নিরোধক হয়
তাপ বাধাগ্রস্থ হয়। এ জাতীয় বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়
প্রায়শই traditionalতিহ্যবাহী নির্মাণ পদ্ধতিতে
উদাহরণস্বরূপ জায়গায়:
- উইন্ডো এবং দরজার উপরে লিনটেলগুলি
-Wood
- ছাদের কিনারা
- ....
এনবিএন বি 62-002 স্ট্যান্ডার্ড বিভিন্ন তাপ সেতুগুলির জন্য দেয়
কেএলজে তারা তাপ ব্রিজ দৈর্ঘ্যের দ্বারা গুণিত lj তারা
কারণে অতিরিক্ত তাপ ক্ষতি ইঙ্গিত
তাপ সেতু উপস্থিতি।
ওজন ফ্যাক্টর আজ (সংশোধন ফ্যাক্টর)
একটি ওজন ফ্যাক্টর যা নিশ্চিত করে তা নিশ্চিত করে
প্রাচীরগুলি দ্বিখণ্ডনের মধ্যে একটি বিচ্ছেদ গঠন করে না
সুরক্ষিত ভলিউম এবং বাইরের বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে উত্তপ্ত।
(উদা: -১০ ° সেঃ এ.এক্স.আর এবং 10 ° সে।
1. সমাহিত দেয়াল এবং মেঝে বা এর মধ্যে দেয়াল জন্য
তুষারবিহীন শূন্যস্থান এবং উত্তপ্ত অভ্যন্তরীণ পরিবেশ: আজ = 2/3 =
2. মাটিতে মেঝেগুলির জন্য: এজে = 1/3
3. বায়ুমণ্ডল থেকে সুরক্ষিত ভলিউম পৃথক দেয়াল জন্য
বহিরঙ্গন: আজ = 1
সামগ্রিক তাপ নিরোধক স্তর কে
কমপ্যাক্টনেস ভি / এটি এবং এর গড় সহগ
উমোয়েন (বা কেএস) [ডাব্লু / এম 2 কে] হ'ল দুটি পরামিতি
কে স্তরের মূল্যায়নের ভিত্তি:
কম কমপ্যাক্টনেস: ভি / এটি ≤ 1
কে = 100 গড়
• মাঝারি সংক্ষিপ্ততা:
1 <ভি / এটি <4
কে = 300. গড় / (ভি / এটি + + 2)
• শক্ত কমপ্যাক্টনেস: ভি / এটি AT 4
কে = 50 গড়
সেখানে! এবং যারা কিছুই বুঝতে পারেন নি তাদের জন্য, এখানে একটি এক্সেল স্প্রেডশীট আরও সহজে কে কে গণনা করার অনুমতি দেয় (পৃষ্ঠতল, আয়তন, খোলার ও উপকরণের ধরণগুলি জেনে)! এমনকি এটি আপনার গ্রাহকের (বেলজিয়াম জলবায়ু অঞ্চল) একটি প্রাক্কলন দেয় যাতে আপনি দেখতে পারেন যে গণনাটি সঠিক কিনা!
সামগ্রিক অন্তরণ স্তর: কে বিল্ডিং গণনা স্প্রেডশিট
উবাতের সাথে বিভ্রান্ত হওয়ার দরকার নেই যা আসলে কে এর মধ্যবর্তী গণনা is
সাধারণ:
সামগ্রিক তাপ নিরোধক এই স্তর, এছাড়াও বলা হয়
স্তর কে বিল্ডিংয়ের আকার এবং আকারের উপর নির্ভর করে,
পাশাপাশি উপাদানগুলির তাপ প্রতিরোধের
নির্মাণ ব্যবহৃত।
গণনার ফলাফলটি একটি একক অঙ্ক, যা প্রতিনিধিত্ব করে
সামগ্রিক তাপ নিরোধক স্তর পরিমাপ। এই আরও
সংখ্যা যত বেশি, বিল্ডিংয়ের নিরোধকটি তত খারাপ। দ্বারা
সম্মেলন, এই স্তরটি মূল চিঠি কে দ্বারা প্রকাশ করা হয়,
এর পরে একটি সংখ্যা রয়েছে (উদাহরণস্বরূপ কে 45)।
একটি বিল্ডিং এর সংক্ষিপ্ততা
একটি প্যাকের সংক্ষিপ্ততা আকার এবং উপর নির্ভর করে
এই বিল্ডিংয়ের ম্লান। ভলিউম সংক্ষিপ্ততা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়
এর খামের ক্ষেত্রের সুরক্ষিত ভলিউমের অনুপাত
ব্যাট, এটি হিট হ্রাস অঞ্চল এটি বলতে হয়।
কমপ্যাক্ট প্যাকগুলি তাপ বজায় রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
একটি টেরেসড বাড়ির সংক্ষিপ্ততর ক্ষমতা থাকবে
4-মুখী ভিলার চেয়ে ক্ষতির একটি ছোট অঞ্চল।
উদাহরণ:
প্রতিনিধিত্ব করে 2 টি আবাস এবং ক এর কমপ্যাক্টনেস গণনা করুন
পরিকল্পনা অনুযায়ী আয়তক্ষেত্রাকার সমান্তরাল মতো,
5 মিটার সামনের প্রস্থ, 10 মিটার উচ্চতা এবং এ
10 মিটার গভীরতা।
এ একটি 4-মুখী বাসিন্দা
বি একটি টেরেসড বাড়ি (উভয় পক্ষের)
গড় তাপ স্থানান্তর সহগ
গড় তাপ স্থানান্তর সহগামী উমোয়েন অন্য কেউ নয়
সংক্রমণ সহগের ওয়েটের গড়ের তুলনায়
বিভিন্ন দেয়াল এবং / অথবা প্রাচীর উপাদানগুলির তাপীয় যা
ব্রিজ সহ লোকসানের ক্ষেত্রফল
তাপ।
যেখানে
তাপ ব্রিজের কেজ = লিনিয়ার কে মান (ডাব্লু / এমকে)
lj = তাপ সেতুর দৈর্ঘ্য (মি)
এজে = একটি ওজন ফ্যাক্টর যা এই বিষয়টি বিবেচনা করে
কিছু দেয়াল একটি বিচ্ছেদ গঠন করে না
সুরক্ষিত ভলিউমের অভ্যন্তরে উত্তপ্ত পরিবেশ এবং
বাইরের পরিবেশ এগুলি ভলিউমের মধ্যে দেয়াল
সুরক্ষিত এবং হিস্ট থেকে বা সুরক্ষিত একটি স্থান প্রাচীরের
মাটির সাথে যোগাযোগ করুন, ফ্লোরের উপরে মেঝে নেই
তুষার আশ্রয়কেন্দ্র, তুষার আশ্রয়ের উপরে মেঝে,
বা মেঝে উপর মেঝে।
Ui এর ক্ষেত্রের দেয়ালের সংশ্লিষ্ট ইউ মানগুলি
তাপ হ্রাস (ডাব্লু / এম 2. কে)
এআই = দেয়ালের সম্পর্কিত পৃষ্ঠতল (এম 2)
তাপ সেতু
তাপীয় সেতুগুলি এমন স্থানে তৈরি করা হয় যেখানে নিরোধক হয়
তাপ বাধাগ্রস্থ হয়। এ জাতীয় বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়
প্রায়শই traditionalতিহ্যবাহী নির্মাণ পদ্ধতিতে
উদাহরণস্বরূপ জায়গায়:
- উইন্ডো এবং দরজার উপরে লিনটেলগুলি
-Wood
- ছাদের কিনারা
- ....
এনবিএন বি 62-002 স্ট্যান্ডার্ড বিভিন্ন তাপ সেতুগুলির জন্য দেয়
কেএলজে তারা তাপ ব্রিজ দৈর্ঘ্যের দ্বারা গুণিত lj তারা
কারণে অতিরিক্ত তাপ ক্ষতি ইঙ্গিত
তাপ সেতু উপস্থিতি।
ওজন ফ্যাক্টর আজ (সংশোধন ফ্যাক্টর)
একটি ওজন ফ্যাক্টর যা নিশ্চিত করে তা নিশ্চিত করে
প্রাচীরগুলি দ্বিখণ্ডনের মধ্যে একটি বিচ্ছেদ গঠন করে না
সুরক্ষিত ভলিউম এবং বাইরের বায়ুমণ্ডলের অভ্যন্তরে উত্তপ্ত।
(উদা: -১০ ° সেঃ এ.এক্স.আর এবং 10 ° সে।
1. সমাহিত দেয়াল এবং মেঝে বা এর মধ্যে দেয়াল জন্য
তুষারবিহীন শূন্যস্থান এবং উত্তপ্ত অভ্যন্তরীণ পরিবেশ: আজ = 2/3 =
2. মাটিতে মেঝেগুলির জন্য: এজে = 1/3
3. বায়ুমণ্ডল থেকে সুরক্ষিত ভলিউম পৃথক দেয়াল জন্য
বহিরঙ্গন: আজ = 1
সামগ্রিক তাপ নিরোধক স্তর কে
কমপ্যাক্টনেস ভি / এটি এবং এর গড় সহগ
উমোয়েন (বা কেএস) [ডাব্লু / এম 2 কে] হ'ল দুটি পরামিতি
কে স্তরের মূল্যায়নের ভিত্তি:
কম কমপ্যাক্টনেস: ভি / এটি ≤ 1
কে = 100 গড়
• মাঝারি সংক্ষিপ্ততা:
1 <ভি / এটি <4
কে = 300. গড় / (ভি / এটি + + 2)
• শক্ত কমপ্যাক্টনেস: ভি / এটি AT 4
কে = 50 গড়
সেখানে! এবং যারা কিছুই বুঝতে পারেন নি তাদের জন্য, এখানে একটি এক্সেল স্প্রেডশীট আরও সহজে কে কে গণনা করার অনুমতি দেয় (পৃষ্ঠতল, আয়তন, খোলার ও উপকরণের ধরণগুলি জেনে)! এমনকি এটি আপনার গ্রাহকের (বেলজিয়াম জলবায়ু অঞ্চল) একটি প্রাক্কলন দেয় যাতে আপনি দেখতে পারেন যে গণনাটি সঠিক কিনা!
সামগ্রিক অন্তরণ স্তর: কে বিল্ডিং গণনা স্প্রেডশিট