পৃষ্ঠা 1 sur 3

ওকোফেন বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা

প্রকাশিত: 13/11/21, 13:06
দ্বারা FabOko02
সুপ্রভাত à tous,

আমরা আড়াই বছর আগে একটি বাড়িতে কিনে নিয়েছিলাম।
বাড়িটি 1980-এর দশকের এবং 02-এ অবস্থিত। নিরোধকটি বরং গড় বলে মনে হয়। পৃষ্ঠটি 260m² 2 তলা + একটি উত্তপ্ত বেসমেন্ট জুড়ে বিস্তৃত। রেডিয়েটার দ্বারা গরম করা হয়। বেসমেন্টে 17টি সহ মোট 3টি রেডিয়েটার রয়েছে৷
এই বাড়িতে একটি Okofen PES25 + DHW বয়লার, একটি 7-টন টেক্সটাইল সাইলো এবং একটি রুম সেন্সর রয়েছে৷ গ্রীষ্মে, বয়লার বন্ধ থাকে এবং DHW বিদ্যুতে চলে।

আমরা 1ম বছরে (2019) শীতের শেষে পৌঁছেছি তাই পেলেট খরচ কম ছিল। এছাড়া এ বছর শীত কম ছিল তাই ভুলে যাই এ বছরের কথা।

আমরা দ্বিতীয় বছরে প্রায় 7 টন পেলেট খেয়েছি। রুম সেন্সরটি একটি রেডিয়েটারের মুখোমুখি একটি করিডোরে অবস্থিত ছিল। এটি সারা বাড়িতে বরং ঠান্ডা ছিল তাই রেডিয়েটারের প্রভাব কমাতে, আমি থার্মোস্ট্যাটিক ভালভ দ্বারা এটির কাজ কমিয়ে দিয়েছি। আমি মনে করি যে ইতিমধ্যে আমার পক্ষ থেকে একটি ভুল. রুম সেন্সর এখন বসার ঘরে অবস্থিত।
এই সময়ে, আমি বিভিন্ন পড়া শুরু forums ওকোফেন বয়লার সম্পর্কে কথা বলছি https://www.econologie.com এবং forums.futura-sciences.com. একজন ব্যবহারকারী উল্লেখ করেছেন যে CSV ফাইলগুলি http এর মাধ্যমে পুনরুদ্ধারযোগ্য। তাই আমি, একটি রাস্পবেরির মাধ্যমে, তাদের বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হওয়ার জন্য প্রতিদিন ফাইলগুলি পুনরুদ্ধার করতে শুরু করেছি।

CSV ফাইলগুলি দেখে, আমি বুঝতে পারি যে বাড়িতে, হিটিং সার্কিটে প্রবাহের তাপমাত্রা স্থায়ীভাবে জল আইনের তাত্ত্বিক গণনার ফলাফল নয় তবে একটি মান যা 8 ° সে। হয় 30 ° সে বা 60 ° সে। বা বিখ্যাত গণনা (মোটামুটি কারণ রুম সেন্সরের সংশোধন 5 তাই গাণিতিকভাবে, আমি একই মান খুঁজে পাই না)। উপরন্তু, বয়লারের তাপমাত্রা প্রায়শই 60 ° C এর নিচে নেমে যায় এবং আমি এর জীবনকালের জন্য ভয় পাই। আরামের সময়কাল সকাল 5 টা থেকে সকাল 30 টা এবং থেকে
বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা

আমি যা পর্যবেক্ষণ করি তা এখানে:

Curve_10_nov_2021.jpg
Courbe_10_nov_2021.jpg (121.61 KiB) 11404 বার দেখা হয়েছে


আমি বয়লার পরামিতিগুলির ডিফল্ট মান জানি না। আমার কাছে ডকুমেন্টেশন আছে কিন্তু এটি তাদের নির্দেশ করে না। আমি কল্পনা করি যে ইনস্টলারটি বাড়িতে কাজ করার জন্য কিছু সমন্বয় করেছে, কিন্তু আমি জানি না তিনি কী স্পর্শ করেছেন।

এখানে বর্তমান সেটিংস আছে:
    বয়লার ন্যূনতম তাপমাত্রা: 60 ° সে
    ইনস্টলেশন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা: 75 ° সে
    সর্বাধিক প্রবাহ টি: 60 ° সে
    টি শুরু ন্যূনতম: 30 ° সে
    Opeাল: 1.4
    বক্ররেখার পাদদেশ: 35 ° সে
    সীমা অতিরিক্ত আরাম: 18 ° সে
    হ্রাস বহিরঙ্গন সীমা: 14 ° সে
    প্রত্যাশার সময়: 90 মিনিট
    অ্যাম্বিয়েন্ট হর্ন: 5
    পাওয়ার লেভেল: 25 (আমি অনুমান 25 কিলোওয়াট)।

আমি ভুলে গেছি এবং যে গুরুত্বপূর্ণ? কোডের মাধ্যমে টেকনিশিয়ান মেনুতে আমার অ্যাক্সেস আছে।
অপারেশন এই মোড আপনার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে? বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে forum, আমি এরকম বক্ররেখা দেখিনি।

আপনাকে অগ্রিম ধন্যবাদ ^^

এতে কোন সাবজেক্ট পেলাম না forum যা আমার অনুরূপ।

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা

প্রকাশিত: 17/11/21, 13:12
দ্বারা Pilpoill
সুপ্রভাত,

আপনার বয়লার সংযুক্ত থাকলে, আমি এটি দেখতে পারি, এটি আমার জন্য আরও অর্থবহ হবে।

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা

প্রকাশিত: 17/11/21, 18:02
দ্বারা FabOko02
শুভ সন্ধ্যা,

তোমার উত্তরের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
দুর্ভাগ্যবশত, আমার বয়লার সংযুক্ত নয়। এটি সাময়িকভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য করার জন্য আমি কী করতে হবে তা দেখব৷

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা

প্রকাশিত: 17/11/21, 18:22
দ্বারা Pilpoill
অন্যথায়, আমাকে আপনার সিভি এবং পিএনজি ফাইলগুলি এইভাবে কনফিগার করে পাঠান:

স্ক্রিনশট 2021-11-17 এ 14-48-32 রেকর্ডিং - ÖkoFEN Pellematic.png
স্ক্রিনশট 2021-11-17 এ 14-48-32 রেকর্ডিং - ÖkoFEN Pellematic.png (13.34 KiB) 11218 বার দেখা হয়েছে

স্ক্রিনশট 2021-11-17 এ 14-48-56 রেকর্ডিং - ÖkoFEN Pellematic.png
স্ক্রিনশট 2021-11-17 এ 14-48-56 রেকর্ডিং - ÖkoFEN Pellematic.png (1.66 KiB) 11218 বার দেখা হয়েছে


আপনার ফাইলগুলি সরাসরি ডিসপ্লে বোর্ডের পিছনে একটি ইউএসবি কী দিয়ে পুনরুদ্ধারযোগ্য।

অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার Pellematic এর সঠিক মডেল, এর কমিশনিং তারিখ এবং এর ফার্মওয়্যার বলুন : চোখ পিটপিট করা:
(সম্ভবত 2.09 বা 3.xx এর কাছাকাছি একটি সংস্করণ)

সম্পাদনা করুন:
সেটপয়েন্টটি নিয়মিতভাবে 30 থেকে 8 ° পর্যন্ত যায় তা ইঙ্গিত করে যে একটি উপাদান বয়লারকে হিটিং সার্কুলেটরটি কেটে ফেলার আদেশ দেয়।
যেমন রুম থার্মোস্ট্যাটটি খুব কম হিস্টেরেসিস সহ কনফিগার করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, বা একটি জলের বক্ররেখা যা অনেক বেশি।

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা

প্রকাশিত: 17/11/21, 19:28
দ্বারা FabOko02
আমি গতকাল থেকে আমার csv ফাইল আপলোড করতে পারছি না কিন্তু xlsx এ, এটি কাজ করে।

বার্তাটি: "ফাইল এক্সটেনশনটি ভুল: touch_20211116.csv"৷

ফাইলটি এখানে:

touch_20211116.xlsx
(423.24 Kio) 383 বার ডাউনলোড হয়েছে


এবং অনুরোধ করা ক্ষেত্রগুলির সাথে গতকালের বক্ররেখা:

Curve_boiler_16112021.png
Courbe_chaudiere_16112021.png (179.47 KiB) 11199 বার দেখা হয়েছে


বয়লারের পিছনের প্লেটে PE32SZB (চালান PES25 8-25Kw) লেখা আছে। ফার্মওয়্যারটি হল Touch V2.09 24082017।
বয়লারটি 2018 সালের শেষে ইনস্টল করা হয়েছিল।

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা

প্রকাশিত: 17/11/21, 20:08
দ্বারা Pilpoill
আপনাকে ধন্যবাদ, কিন্তু আপনার ফাইলের শিরোনামগুলি fr-এ অনুবাদ করা হয়েছে, যা আমি আমার ব্যক্তিগত সরঞ্জামগুলির মধ্য দিয়ে যাওয়া ছাড়া আমি কখনও দেখিনি৷

আমার একেবারে অরিজিনাল দরকার হবে (পিএনজির জন্য একই রকম) অন্যথায় আমাকে সবকিছু হাতে করে করতে হবে।

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা

প্রকাশিত: 17/11/21, 20:16
দ্বারা FabOko02
এখানে ফাইলটি রয়েছে (এখনও xlsx এ কারণ অন্যথায় আপলোড করা অসম্ভব):

touch_20211116.xlsx
(307.27 Kio) 391 বার ডাউনলোড হয়েছে


EDIT থেকে:
আমি উপরে নির্দেশিত ক্ষেত্রগুলির সাথে বয়লারটিকে কনফিগার করেছি যাতে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে PNG তে গ্রাফিক্স তৈরি করে।

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা

প্রকাশিত: 17/11/21, 20:57
দ্বারা Pilpoill
ঠিক আছে, নিখুঁত।




@ ক্রিস্টোফ আমার ব্যক্তিগত বার্তাগুলি আমার আউটবক্সে থেকে যায়। আমি এমনকি মাধ্যমে আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন না forum আমার ব্রাউজারে জাভাস্ক্রিপ্ট বিকল্পটি সত্য হিসাবে সেট করা আছে।
আপনি হস্তক্ষেপ করতে পারে?

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা

প্রকাশিত: 19/11/21, 13:04
দ্বারা Pilpoill
সুপ্রভাত,

আমি সবেমাত্র ফাইলগুলি অধ্যয়ন শুরু করেছি।

হিটিং রেঞ্জে, বয়লার ক্রমাগত 60 ° এর নিচে চলে যায়, যার ফলে হিটিং সার্কুলেটর বন্ধ হয়ে যায়, যা 60 ° পৌঁছানোর সাথে সাথে আবার শুরু হয়।
এবং তাই ... yoyo স্থায়ী.

চালিয়ে যেতে হবে!

Re: Okofen বয়লারে অদ্ভুত প্রবাহের তাপমাত্রা

প্রকাশিত: 17/12/21, 15:44
দ্বারা Pilpoill
আগে/পরে, প্যারামিটারগুলি অভিযোজিত হলে আমরা স্বাভাবিক অপারেশনের অনেক কাছাকাছি থাকি :D



944C23BA-783E-4BB3-B744-90724F204F8B.jpeg


DB87E850-EF69-492D-ACDE-96FDD7CD9EC7.jpeg
DB87E850-EF69-492D-ACDE-96FDD7CD9EC7.jpeg (451.88 KiB) 10526 বার দেখা হয়েছে