সবাইকে হ্যালো এবং শুভ নববর্ষ,
আমরা একটি বাড়ি কিনেছি যেখানে একটি ওকোফেন পেলেমেটিক ইনস্টল করা হয়েছিল তা বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে। প্রাক্তন মালিকের কাছ থেকে আমাদের কাছে কোনো তথ্য ছিল না কারণ তিনি মৃত। তাই এই বয়লার কীভাবে কাজ করে তা আমাদের "কাজে" শিখতে হয়েছিল।
স্থাপন:
Pellematic 8-32 দৃশ্যত 20kW এ সেট করা হয়েছে
চার্জমেন্ট ম্যানুয়েল
12টি রেডিয়েটার (যার মধ্যে শুধুমাত্র 6টি নিচতলার জন্য স্থায়ীভাবে খোলা থাকে, বেডরুমের অন্যান্যগুলি খুব ঠান্ডা হলে ব্যাক-আপ হিসাবে দেওয়া হয়) + DHW সিস্টেম (গ্রীষ্মেও কাজ করে)
মাঝারি থেকে নিম্ন নিরোধক, ইটের প্রায় 1920 সালের বাড়ি, ডবল গ্লেজিং, 12 সেমি পিইউ ছাদ + 5 সেমি কাঠের উল
বেশ কয়েকটা দেখলাম forums জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ এবং ওকোফেন বয়লার সম্পর্কিত বিষয়গুলি বর্ণনা করা।
আমি ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞ হওয়া থেকে অনেক দূরে কিন্তু এই বিষয়ে অনেক পড়া সত্ত্বেও, আমি এখনও আমার হিটিং সিস্টেমকে সঠিকভাবে সামঞ্জস্য করতে সফল হতে পারিনি।
এটি আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমি মনে করি যে এটি একটি জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের মতো কাজ করে না যা কাজ করা উচিত, যা পেলেটের ব্যবহারকে প্ররোচিত করে যা আমার কাছে অত্যধিক বলে মনে হয় (8T/বছর যখন শুধুমাত্র 6টি রেডিয়েটার খোলা থাকে) এবং আমাদের হয় খুব বেশি গরম, বা খুব ঠান্ডা যখন আমি সেটিংস পরিবর্তন করার চেষ্টা করি (যেমন Elyotherm ব্লগে বর্ণিত)।
আমরা আবার ইনস্টলারের সাথে যোগাযোগ করেছি, যা এটিকে অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে না (তবে আমি শীঘ্রই এটি আবার চালু করব)।
যদি আমি Elyotherm-এ বর্ণিত গরম করার বক্ররেখা সামঞ্জস্য করার পরামর্শ অনুসরণ করি, তাহলে আমার পক্ষে একটি সঠিক কনফিগারেশন খুঁজে পাওয়া অসম্ভব: যখন সমস্ত থার্মো ভালভ খোলা থাকে, 0-তে ক্ষতিপূরণ, বক্ররেখার ভিত্তি 20 ° C এবং ঢাল সেট করা হয় 1 এ (যা আমার কাছে পরামিতিগুলির সর্বনিম্ন বলে মনে হয়), বাড়িতে এটি সর্বদা 23-24 ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে যখন আমি 20.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস চাই.... রাতের কথা বলছি না যখন এটি চুল্লিও হয়।
রুম সেন্সর নির্দেশ করে যে এটি 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস, কিন্তু রেডিয়েটারগুলি গরম করা বন্ধ করে না
আমার বেশ কয়েকটি অনুমান আছে:
1) একটি 3-মুখী ভালভ অনুপস্থিত বা উল্টো দিকে মাউন্ট করা হয়েছে... আমি সিস্টেমে একটি 3-ওয়ে ভালভ দেখতে পাচ্ছি না, তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বয়লারটির অপারেশন দ্বারা, একটি অভ্যন্তরীণ একটি থাকা উচিত -> কেউ জানে - সেখানে এটি কি: আপনার কি একেবারে অতিরিক্ত V3V দরকার?
2) বড় আকারের বয়লার: 20kW, এটা কি খুব বেশি নয়?
সংক্ষেপে, আরাম পাওয়ার জন্য, আমরা থার্মো ভালভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করি এবং আমি ওকোফেন সিস্টেমের ক্ষতিপূরণ 3 তে সেট করেছি .... তবে আমি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আগে পুরো সিস্টেমটি সঠিকভাবে ক্যালিব্রেট করতে চাই, যা আমি করতে পারি না। .
আমার কথা হচ্ছে:
1) আমি জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী এই বয়লারটি ব্যবহার করতে চাই কারণ আমি মনে করি এটি এভাবেই কাজ করা উচিত
2) আমি মনে করি এটি আমাকে ছোটরা বাঁচাতে সাহায্য করবে কারণ এই মুহুর্তের জন্য আমি কল্পনা করি যে এটি প্রায়শই শুরু হয় এবং বন্ধ হয়ে যায়, যা অতিরিক্ত খরচের দিকে পরিচালিত করে
আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন? ইতিমধ্যে হাজার হাজার ধন্যবাদ
ওকোফেন টিউনিং অসুবিধা
Re: ওকোফেন টিউন করতে অসুবিধা
সুপ্রভাত,
এই বয়লার তারিখ কখন?
এটিতে কি একটি টাচ স্ক্রিন রয়েছে যার উপর আপনার অনেকগুলি পরামিতি অ্যাক্সেস রয়েছে?
v3v-এর জন্য, এটি - নীতিগতভাবে- আপনার হিটিং নেটওয়ার্কের বয়লার এবং ইনলেট / আউটলেটগুলির মধ্যে উপরে থাকা উচিত৷ হিটিং সার্কুলার চারপাশে।
এই বয়লার তারিখ কখন?
এটিতে কি একটি টাচ স্ক্রিন রয়েছে যার উপর আপনার অনেকগুলি পরামিতি অ্যাক্সেস রয়েছে?
v3v-এর জন্য, এটি - নীতিগতভাবে- আপনার হিটিং নেটওয়ার্কের বয়লার এবং ইনলেট / আউটলেটগুলির মধ্যে উপরে থাকা উচিত৷ হিটিং সার্কুলার চারপাশে।
0 x
Re: ওকোফেন টিউন করতে অসুবিধা
পিলপাইল লিখেছেন:সুপ্রভাত,
এই বয়লার তারিখ কখন?
এটিতে কি একটি টাচ স্ক্রিন রয়েছে যার উপর আপনার অনেকগুলি পরামিতি অ্যাক্সেস রয়েছে?
v3v-এর জন্য, এটি - নীতিগতভাবে- আপনার হিটিং নেটওয়ার্কের বয়লার এবং ইনলেট / আউটলেটগুলির মধ্যে উপরে থাকা উচিত৷ হিটিং সার্কুলার চারপাশে।
হ্যালো পিলপাইল,
আপনার বার্তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ :-)
2013 সাল থেকে ইনস্টলেশনের তারিখ, এখানে কোনও টাচ স্ক্রিন নেই তবে একটি স্ক্রীন (নন-টাচ) একটি চাকা সহ বিভিন্ন সেটিংসে অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয় (ছবি দেখুন)।
আমি পিছনের এবং সার্কুলেটরগুলির ফটোগুলিও সংযুক্ত করি (ফটোর পর থেকে ডানদিকেরটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে) .... আমার কাছে V3V-এর সামান্যতম ট্রেস মনে হয় না।
মারিয়ানে
- সংযুক্তি
-
- 271207278_660669235066689_5570827756157313975_n.jpg (92.39 KIO) 6526 বার অ্যাক্সেস করেছেন
-
- 271207084_511127296803526_6673986556651996026_n.jpg (58.63 KIO) 6526 বার অ্যাক্সেস করেছেন
-
- 271013090_447556726826607_5161368817327194493_n.jpg (84.58 KIO) 6526 বার অ্যাক্সেস করেছেন
-
- 270835251_4670722809670345_4272015485536842633_n.jpg (129.64 KIO) 6526 বার অ্যাক্সেস করেছেন
0 x
Re: ওকোফেন টিউন করতে অসুবিধা
হ্যালো ভিটা,
প্রথম কথা, পুরানো নিয়ম সম্পর্কে আমার একেবারেই কোন জ্ঞান নেই
বর্তমানের সাথে আমি যেখানে সেখানে সবকিছুর জন্য সমস্যা ছাড়াই আপনাকে গাইড করতে পারতাম
বর্তমান এক সঙ্গে একটি সর্বনিম্ন প্রবাহ তাপমাত্রা (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) আছে.
আপনার সমস্যার কারণ হতে পারে যে হিসাবে পুরানো এক অনুরূপ সেটিং আছে.
ঠিক যেমন থার্মোস্ট্যাটে হিস্টেরেসিস খুব বেশি সেট করে যদি 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সার্কুলার বন্ধ না হয়।
আমি দুটি সার্কুলেটর দেখছি, বেশ কয়েকটি হিটিং সার্কিট আছে?
v3v সম্পর্কে, আমার একটি ব্যাখ্যা থাকতে পারে তবে আমি একটি প্রযুক্তিগত পেশাদার থেকে নিশ্চিতকরণ চাই:
প্রথম কথা, পুরানো নিয়ম সম্পর্কে আমার একেবারেই কোন জ্ঞান নেই
বর্তমানের সাথে আমি যেখানে সেখানে সবকিছুর জন্য সমস্যা ছাড়াই আপনাকে গাইড করতে পারতাম
বর্তমান এক সঙ্গে একটি সর্বনিম্ন প্রবাহ তাপমাত্রা (নিয়ন্ত্রণযোগ্য) আছে.
আপনার সমস্যার কারণ হতে পারে যে হিসাবে পুরানো এক অনুরূপ সেটিং আছে.
ঠিক যেমন থার্মোস্ট্যাটে হিস্টেরেসিস খুব বেশি সেট করে যদি 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সার্কুলার বন্ধ না হয়।
আমি দুটি সার্কুলেটর দেখছি, বেশ কয়েকটি হিটিং সার্কিট আছে?
v3v সম্পর্কে, আমার একটি ব্যাখ্যা থাকতে পারে তবে আমি একটি প্রযুক্তিগত পেশাদার থেকে নিশ্চিতকরণ চাই:
0 x
Re: ওকোফেন টিউন করতে অসুবিধা
হ্যালো পিলপাইল,
ওহ আমি মনে করি আপনি নিজেকে অবমূল্যায়ন করছেন ;-) আমি নিশ্চিত আপনি আমাকে সাহায্য করতে সক্ষম হবেন।
নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে, এটা কি একই জিনিস নয়? পুরানো মডেলগুলিতে (আমার মতো) আপনাকে ম্যানুয়ালি প্যারামিটারগুলি প্রবেশ করতে হবে যখন "টাচ" ইন্টারফেসগুলির সাথে এটি একটি গ্রাফিকাল ইন্টারফেস তবে এটি একইভাবে কাজ করে, তাই না?
প্রারম্ভিক তাপমাত্রা ভালভাবে সামঞ্জস্যযোগ্য, কিন্তু আমার কাছে এই পরামিতিটি পরিবর্তন করার কোড নেই। প্যারামিটারের দুটি স্তর রয়েছে: P100 থেকে P198 যেগুলির জন্য আমার কাছে সেগুলি সংশোধন করার জন্য একটি কোড রয়েছে এবং P200 এবং আরও বেশি যা শুধুমাত্র ইনস্টলার কোড দিয়ে সংশোধন করা যেতে পারে (যা আমার কাছে নেই) ... .সংশোধন: যা আমি মনে করি না যে আমার কাছে ছিল কিন্তু ডকের সাথে পরামর্শ করে, আমি শুধু কোডটি খুঁজে পেয়েছি
আমি শুধু দেখতে গিয়েছিলাম এবং এটি 70 ° C, কারখানার সেটিং (P263)। আমার কাছে ঠিক আছে, তাই না?
আমি হিস্টেরেসিস সংশোধন করতে সক্ষম হচ্ছি, এখানে আমি প্রবেশ করা সমস্ত পরামিতি রয়েছে:
- আরাম: 20.5 ° সে
- হ্রাস: 18 ° সে
- গরম করার বক্ররেখা (প্রথম পরিমাপের পর থেকে পরামিতিগুলি পরিবর্তিত হয়েছে):
- জলের আইন: ১. 1.2
- নির্দিষ্ট বিন্দু: 25 ° সে
- আরাম সীমা: 18 ° সে
- হ্রাস সীমা: 2 ° সে
- প্রত্যাশা: 60 মিনিট
- ক্ষতিপূরণ: 3 (প্রথম বার্তা থেকেও সংশোধিত: শূন্য ছিল কিন্তু এটি খুব গরম ছিল)
- সেট পয়েন্ট হিস্টেরেসিস: 0,5 ° সে
- প্রত্যাশা: 120 মিনিট
চক্রটি প্রায় 30 মিনিটের (বরং ছোট.....)
আসলে দুটি সার্কিট আছে:
1) DHW ট্যাঙ্ক + 2 রেডিয়েটার সহ সার্কিট (বিজোড় কিন্তু যেহেতু একটি রেডিয়েটর বাথরুমে থাকে, তাই মূল সার্কিট কেটে গেলেও এটি আমাদেরকে খুব গরম বাথরুম করতে দেয়)
2) 10টি রেডিয়েটার সহ প্রধান সার্কিট
V3V সম্বন্ধে, হ্যাঁ আমি সত্যিই এই টেক্সটটি ম্যানুয়ালটিতে দেখেছি এবং সেই কারণেই আমি নিজেকে বলেছিলাম যে সম্ভবত একটি অতিরিক্ত ইনস্টল করা উচিত নয় .. .. তবে, আমার ধারণা রয়েছে forums আমরা এই V3V সম্পর্কে কথা বলছি "বয়লারের বাইরে" যা প্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে। আপনি কি মনে করেন যে পুরানো মডেলগুলিতে এটি সত্যিই প্রয়োজনীয় নয়?
আপনার মূল্যবান সাহায্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ :-)
মারিয়ানে
PS: আমি জানি না কিভাবে ব্যক্তিগত বার্তাগুলির উত্তর দিতে হয় :-)
ওহ আমি মনে করি আপনি নিজেকে অবমূল্যায়ন করছেন ;-) আমি নিশ্চিত আপনি আমাকে সাহায্য করতে সক্ষম হবেন।
নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে, এটা কি একই জিনিস নয়? পুরানো মডেলগুলিতে (আমার মতো) আপনাকে ম্যানুয়ালি প্যারামিটারগুলি প্রবেশ করতে হবে যখন "টাচ" ইন্টারফেসগুলির সাথে এটি একটি গ্রাফিকাল ইন্টারফেস তবে এটি একইভাবে কাজ করে, তাই না?
প্রারম্ভিক তাপমাত্রা ভালভাবে সামঞ্জস্যযোগ্য, কিন্তু আমার কাছে এই পরামিতিটি পরিবর্তন করার কোড নেই। প্যারামিটারের দুটি স্তর রয়েছে: P100 থেকে P198 যেগুলির জন্য আমার কাছে সেগুলি সংশোধন করার জন্য একটি কোড রয়েছে এবং P200 এবং আরও বেশি যা শুধুমাত্র ইনস্টলার কোড দিয়ে সংশোধন করা যেতে পারে (যা আমার কাছে নেই) ... .সংশোধন: যা আমি মনে করি না যে আমার কাছে ছিল কিন্তু ডকের সাথে পরামর্শ করে, আমি শুধু কোডটি খুঁজে পেয়েছি
আমি শুধু দেখতে গিয়েছিলাম এবং এটি 70 ° C, কারখানার সেটিং (P263)। আমার কাছে ঠিক আছে, তাই না?
আমি হিস্টেরেসিস সংশোধন করতে সক্ষম হচ্ছি, এখানে আমি প্রবেশ করা সমস্ত পরামিতি রয়েছে:
- আরাম: 20.5 ° সে
- হ্রাস: 18 ° সে
- গরম করার বক্ররেখা (প্রথম পরিমাপের পর থেকে পরামিতিগুলি পরিবর্তিত হয়েছে):
- জলের আইন: ১. 1.2
- নির্দিষ্ট বিন্দু: 25 ° সে
- আরাম সীমা: 18 ° সে
- হ্রাস সীমা: 2 ° সে
- প্রত্যাশা: 60 মিনিট
- ক্ষতিপূরণ: 3 (প্রথম বার্তা থেকেও সংশোধিত: শূন্য ছিল কিন্তু এটি খুব গরম ছিল)
- সেট পয়েন্ট হিস্টেরেসিস: 0,5 ° সে
- প্রত্যাশা: 120 মিনিট
চক্রটি প্রায় 30 মিনিটের (বরং ছোট.....)
আসলে দুটি সার্কিট আছে:
1) DHW ট্যাঙ্ক + 2 রেডিয়েটার সহ সার্কিট (বিজোড় কিন্তু যেহেতু একটি রেডিয়েটর বাথরুমে থাকে, তাই মূল সার্কিট কেটে গেলেও এটি আমাদেরকে খুব গরম বাথরুম করতে দেয়)
2) 10টি রেডিয়েটার সহ প্রধান সার্কিট
V3V সম্বন্ধে, হ্যাঁ আমি সত্যিই এই টেক্সটটি ম্যানুয়ালটিতে দেখেছি এবং সেই কারণেই আমি নিজেকে বলেছিলাম যে সম্ভবত একটি অতিরিক্ত ইনস্টল করা উচিত নয় .. .. তবে, আমার ধারণা রয়েছে forums আমরা এই V3V সম্পর্কে কথা বলছি "বয়লারের বাইরে" যা প্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে। আপনি কি মনে করেন যে পুরানো মডেলগুলিতে এটি সত্যিই প্রয়োজনীয় নয়?
আপনার মূল্যবান সাহায্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ :-)
মারিয়ানে
PS: আমি জানি না কিভাবে ব্যক্তিগত বার্তাগুলির উত্তর দিতে হয় :-)
0 x
Re: ওকোফেন টিউন করতে অসুবিধা
ভিটা লিখেছেন:হ্যালো পিলপাইল,
ওহ আমি মনে করি আপনি নিজেকে অবমূল্যায়ন করছেন ;-) আমি নিশ্চিত আপনি আমাকে সাহায্য করতে সক্ষম হবেন।
নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে, এটা কি একই জিনিস নয়? পুরানো মডেলগুলিতে (আমার মতো) আপনাকে ম্যানুয়ালি প্যারামিটারগুলি প্রবেশ করতে হবে যখন "টাচ" ইন্টারফেসগুলির সাথে এটি একটি গ্রাফিকাল ইন্টারফেস তবে এটি একইভাবে কাজ করে, তাই না?
হ্যালো,
হ্যাঁ এটি একই ব্যতীত যে আমি স্পর্শে সম্ভাব্য সমস্ত সেটিংস জানি এবং আমি মনে করি সেগুলি আগের চেয়ে আরও গভীর।
আপনার প্রবিধানে থাকাকালীন, আমি সম্ভাবনাগুলি মোটেই জানি না তাই বর্তমান টাচ রেগুলেশন সম্পর্কে আমি যে নীতিগুলি জানি সেগুলি সম্পর্কে যা আমি পরে বলব।
প্রারম্ভিক তাপমাত্রা ভালভাবে সামঞ্জস্যযোগ্য, কিন্তু আমার কাছে এই পরামিতিটি পরিবর্তন করার কোড নেই। প্যারামিটারের দুটি স্তর রয়েছে: P100 থেকে P198 যেগুলির জন্য আমার কাছে সেগুলি সংশোধন করার জন্য একটি কোড রয়েছে এবং P200 এবং আরও বেশি যা শুধুমাত্র ইনস্টলার কোড দিয়ে সংশোধন করা যেতে পারে (যা আমার কাছে নেই) ... .সংশোধন: যা আমি মনে করি না যে আমার কাছে ছিল কিন্তু ডকের সাথে পরামর্শ করে, আমি শুধু কোডটি খুঁজে পেয়েছি
আমি শুধু দেখতে গিয়েছিলাম এবং এটি 70 ° C, কারখানার সেটিং (P263)। আমার কাছে ঠিক আছে, তাই না?
মান বিবেচনা করে, এটি নিঃসন্দেহে সর্বাধিক প্রারম্ভিক তাপমাত্রা এবং আমি যে সমস্ত ইনস্টলেশন দেখেছি তাতে এটি উচ্চ।
সাধারণত এটি 60 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকে।
যদি ন্যূনতম হিটিং সার্কিট প্রবাহ মান থাকে তবে এটি 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে সেট করা উচিত।
আমি হিস্টেরেসিস সংশোধন করতে সক্ষম হচ্ছি, এখানে আমি প্রবেশ করা সমস্ত পরামিতি রয়েছে:
- আরাম: 20.5 ° সে
- হ্রাস: 18 ° সে
- গরম করার বক্ররেখা (প্রথম পরিমাপের পর থেকে পরামিতিগুলি পরিবর্তিত হয়েছে):
- জলের আইন: ১. 1.2
- নির্দিষ্ট বিন্দু: 25 ° সে
- আরাম সীমা: 18 ° সে
- হ্রাস সীমা: 2 ° সে
- প্রত্যাশা: 60 মিনিট
- ক্ষতিপূরণ: 3 (প্রথম বার্তা থেকেও সংশোধিত: শূন্য ছিল কিন্তু এটি খুব গরম ছিল)
- সেট পয়েন্ট হিস্টেরেসিস: 0,5 ° সে
- প্রত্যাশা: 120 মিনিট
কমফোর্ট লিমিট 18 এ, বয়লার সার্কুলেটরটি কেটে ফেলবে যদি এটি > = 18 ° C বাইরে থাকে এবং তাপমাত্রা 17 ° C এ নেমে গেলে এটি পুনরায় চালু করে অভ্যন্তরীণ সেট তাপমাত্রা পৌঁছে না হলে এটা কোন ব্যাপার না
সীমা 2 ডিগ্রি সেলসিয়াসে কমানো হয়েছে, বাইরের তাপমাত্রা <= 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস -> না হওয়া পর্যন্ত হ্রাস মোডে কোনও গরম হবে না এই মান আমার অত্যধিক কম মনে হয়.
3 এ ক্ষতিপূরণ -> বিশুদ্ধ জল আইনে অপারেশনের জন্য মান শূন্যতে সেট করা হবে কিন্তু আমরা এই অস্বস্তির জন্য ভুলে যাই যে এই 0 অবস্থান তৈরি করবে।
রেডিয়েটরগুলির একটি নেটওয়ার্কের জন্য, 5 এ সেট করুন যদি সর্বোচ্চ সমন্বয় পরিসীমা 10 হয়।
হিস্টেরেসিস 0,5 এ। সুতরাং 20,5 এবং 21 (বা 18 থেকে 18,5) এর মধ্যে সঞ্চালনকারী। একটি সামঞ্জস্য পর্যায়ের জন্য মান খুব কম, 1,5 সেট করুন এমনকি যদি এটি অতিরিক্ত ঠান্ডা বা তাপ সৃষ্টি করে, অন্তত সার্কুলেটরটি কেটে দেওয়া হয় না এবং ক্রমাগত অপারেশনের অনুমতি দেয়।
60 এ প্রত্যাশিত, সতর্ক থাকুন এই সময় 60 মিনিট হবে না, প্রবিধান দ্বারা তৈরি একটি সম্পূর্ণ গণনা আছে এবং প্রকৃতপক্ষে নির্দেশিত সময় -10 ° C তাপমাত্রার জন্য সর্বাধিক সময় হবে! আমি অন্তত 120 সুপারিশ করছি
চক্রটি প্রায় 30 মিনিটের (বরং ছোট.....)
ওকোফেন অনুসারে সর্বনিম্ন সহনীয় হল 20, 30 সহ তারা আপনাকে বলবে যে এটি খুব ভাল ...
এই দিকে কোন অলৌকিক ঘটনা আশা করা যায় না, বিশেষ করে যদি বয়লারটি বড় হয়।
আসলে দুটি সার্কিট আছে:
1) DHW ট্যাঙ্ক + 2 রেডিয়েটার সহ সার্কিট (বিজোড় কিন্তু যেহেতু একটি রেডিয়েটর বাথরুমে থাকে, তাই মূল সার্কিট কেটে গেলেও এটি আমাদেরকে খুব গরম বাথরুম করতে দেয়)
2) 10টি রেডিয়েটার সহ প্রধান সার্কিট
V3V সম্বন্ধে, হ্যাঁ আমি সত্যিই এই টেক্সটটি ম্যানুয়ালটিতে দেখেছি এবং সেই কারণেই আমি নিজেকে বলেছিলাম যে সম্ভবত একটি অতিরিক্ত ইনস্টল করা উচিত নয় .. .. তবে, আমার ধারণা রয়েছে forums আমরা এই V3V সম্পর্কে কথা বলছি "বয়লারের বাইরে" যা প্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে। আপনি কি মনে করেন যে পুরানো মডেলগুলিতে এটি সত্যিই প্রয়োজনীয় নয়?
আপনার মূল্যবান সাহায্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ :-)
মারিয়ানে
ব্যক্তিগত বার্তাগুলির উত্তর বোতামটি আশ্চর্যজনকভাবে বার্তার উপরে অবস্থিত এবং শেষে নয়৷
আমি মনে করি আমি ইতিমধ্যে আমার কাছে থাকা তথ্য অনুসারে এটিকে রুক্ষ করেছি, অনুসরণ করার জন্য
0 x
Re: ওকোফেন টিউন করতে অসুবিধা
হ্যালো পিলপাইল,
সব তথ্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ. আমি এই মুহুর্তে কাজের সাথে একটু ব্যস্ত আছি এবং এই সেটিংসগুলি দেখার জন্য আমার কাছে বেশি সময় নেই।
অন্যদিকে আমি দেখিনি যেখানে আমি শুরুর তাপমাত্রা পরিবর্তন করতে পারি, তাই নিশ্চিত নই যে এটি কনফিগারযোগ্য।
অন্যদের জন্য আমি শীঘ্রই পরীক্ষা করব এবং ফলাফল এখানে রাখব।
শীঘ্রই দেখা হবে
সব তথ্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ. আমি এই মুহুর্তে কাজের সাথে একটু ব্যস্ত আছি এবং এই সেটিংসগুলি দেখার জন্য আমার কাছে বেশি সময় নেই।
অন্যদিকে আমি দেখিনি যেখানে আমি শুরুর তাপমাত্রা পরিবর্তন করতে পারি, তাই নিশ্চিত নই যে এটি কনফিগারযোগ্য।
অন্যদের জন্য আমি শীঘ্রই পরীক্ষা করব এবং ফলাফল এখানে রাখব।
শীঘ্রই দেখা হবে
0 x
Re: ওকোফেন টিউন করতে অসুবিধা
হ্যালো ভিটা,
আপনি 70°C এ যে প্যারামিটারটি খুঁজে পেয়েছেন, কিছু গবেষণার পরে (এবং এখানেই আমার সমস্যা ছিল যে এটি পুরানো নিয়ম দেখে) এটি পরিবর্তন করা উচিত নয় কারণ এটির রেডিয়েটর শুরু হওয়া তাপমাত্রার সাথে কিছুই করার নেই।
এটি সেই সেটপয়েন্ট যা বয়লারের অভ্যন্তরীণ ট্যাঙ্কটিকে অবশ্যই বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।
যদি @Did67 সেখানে যায়, তবে তার অবশ্যই সেই সমস্ত জ্ঞান থাকতে হবে যা এই নিয়মে আমার নেই
আপনি 70°C এ যে প্যারামিটারটি খুঁজে পেয়েছেন, কিছু গবেষণার পরে (এবং এখানেই আমার সমস্যা ছিল যে এটি পুরানো নিয়ম দেখে) এটি পরিবর্তন করা উচিত নয় কারণ এটির রেডিয়েটর শুরু হওয়া তাপমাত্রার সাথে কিছুই করার নেই।
এটি সেই সেটপয়েন্ট যা বয়লারের অভ্যন্তরীণ ট্যাঙ্কটিকে অবশ্যই বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।
যদি @Did67 সেখানে যায়, তবে তার অবশ্যই সেই সমস্ত জ্ঞান থাকতে হবে যা এই নিয়মে আমার নেই
0 x
Re: ওকোফেন টিউন করতে অসুবিধা
ওহ অভিশাপ আমি পরিবর্তন করেছি এবং এটিকে 65 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রেখেছি....আমি এটিকে 70 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আবার রাখতে যাচ্ছি।
আমাদের একজন ইনস্টলারের সাথে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে যিনি 14 ফেব্রুয়ারি রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমন্বয় করবেন (শুধুমাত্র!)....
আমাদের একজন ইনস্টলারের সাথে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে যিনি 14 ফেব্রুয়ারি রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমন্বয় করবেন (শুধুমাত্র!)....
1 x
"তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ..." ফিরে যান
কে অনলাইনে?
এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং 201 গেস্ট সিস্টেম