পৃষ্ঠা 1 sur 4

Pellematic Condes 25 kW: সেটিং?

প্রকাশিত: 10/02/23, 14:30
দ্বারা tulul63
হ্যালো,
আমি সবেমাত্র একটি পুরানো 250m² ঘরে চলে এসেছি যেখানে বাইরের সেন্সর সহ একটি OKOFEN পেলমেটিক কনডেন 25KW এবং একটি পরিবেষ্টিত থার্মোস্ট্যাট (কোনও DHW নেই), আমার সমস্যাটি নিম্নরূপ:
যখন তাপমাত্রা নেতিবাচক হয়ে যায় তখন আমার বয়লার 19-এ সেট করা আরামদায়ক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে লড়াই করে এবং আমার মনে হয় যে এটি সব সময় বন্ধ এবং আবার চালু থাকে।
আমি যে ডেটা খুঁজে পেয়েছি তা এখানে:
বক্ররেখার পাদদেশ = 37
ঢাল = 1.4
সান্ত্বনা ext t সীমা = 19
সীমা t ext হ্রাস = 12
প্রত্যাশা = 120 মিনিট
হিস্টেরেসিস বন্ধ করুন = 0.8
হিস্টেরেসিস = 0.5
টি সর্বাধিক শুরু = 65
t শুরু মিনিট = 35
ভ্যান মেল খোলার = 5 সেকেন্ড
ভ্যান মেল পজ = 5 সেকেন্ড
ভ্যান মেল বন্ধ: 3s
tc সমন্বয় পরিসীমা = 10
সমন্বয় পরিসীমা td = 10
evolution t বয়লার ইত্যাদি বৃদ্ধি = 5
বিবর্তন টি বয়লার ইত্যাদি সমন্বয় পরিসীমা =5
আমি একটি বক্ররেখা টানতেও সক্ষম ছিলাম
আপনার মতামতের জন্য ধন্যবাদ

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?

প্রকাশিত: 10/02/23, 22:17
দ্বারা Pilpoill
সুপ্রভাত,

শুরু করার জন্য, আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘনীভূত মডেলগুলির সাথে অভিযোজিত নির্ভরযোগ্য বেসগুলিতে আবার শুরু করার প্রস্তাব করছি।

প্রত্যাশা 180
থামুন এবং 1K এ হিস্টেরেসিস শুরু করুন
V3V খোলা 5 বিরতি 15 বন্ধ 5
Evol T Hot ETC বৃদ্ধি 0
Evol T Hot ETC সেটিং রেঞ্জ 0

চিত্র বিন্যাসে বক্ররেখা পরিষ্কার হবে;)

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?

প্রকাশিত: 10/02/23, 23:32
দ্বারা tulul63
পিলপাইল লিখেছেন:সুপ্রভাত,

শুরু করার জন্য, আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘনীভূত মডেলগুলির সাথে অভিযোজিত নির্ভরযোগ্য বেসগুলিতে আবার শুরু করার প্রস্তাব করছি।

প্রত্যাশা 180
থামুন এবং 1K এ হিস্টেরেসিস শুরু করুন
V3V খোলা 5 বিরতি 15 বন্ধ 5
Evol T Hot ETC বৃদ্ধি 0
Evol T Hot ETC সেটিং রেঞ্জ 0

চিত্র বিন্যাসে বক্ররেখা পরিষ্কার হবে;)


আপনার উত্তরের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, আমি উপরে উল্লিখিত সেটিংস রেখেছি এবং আমি দেখব যে বয়লার এই নতুন ডেটার সাথে কীভাবে আচরণ করে
বক্ররেখা সম্পর্কে এখানে একটি চিত্র যা আমি মনে করি অনেক বেশি পাঠযোগ্য হবে।

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?

প্রকাশিত: 11/02/23, 00:46
দ্বারা Pilpoill
প্রবাহের তাপমাত্রা কখনই স্থিতিশীল থাকে না, দিনের বেলায় সার্কুলেটরটি কয়েকবার কেটে যায়, সন্দেহ নেই একটি খারাপ-অভিযোজিত গরম করার বক্ররেখা এবং খুব কম কাট-অফ হিস্টেরেসিস কারণে।

দুটি EH পরিমাপ এই সমস্যার জন্য উপযোগী নয়, তবে বয়লারের তাপমাত্রা গ্রাফে যোগ করা উচিত (PE1 TC mes)

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?

প্রকাশিত: 11/02/23, 01:31
দ্বারা tulul63
পিলপাইল লিখেছেন:প্রবাহের তাপমাত্রা কখনই স্থিতিশীল থাকে না, দিনের বেলায় সার্কুলেটরটি কয়েকবার কেটে যায়, সন্দেহ নেই একটি খারাপ-অভিযোজিত গরম করার বক্ররেখা এবং খুব কম কাট-অফ হিস্টেরেসিস কারণে।

দুটি EH পরিমাপ এই সমস্যার জন্য উপযোগী নয়, তবে বয়লারের তাপমাত্রা গ্রাফে যোগ করা উচিত (PE1 TC mes)


এখানে বয়লার তাপমাত্রার সাথে এই দিনের বক্ররেখার শুরু

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?

প্রকাশিত: 11/02/23, 07:10
দ্বারা Pilpoill
বয়লারের তাপমাত্রা যা 25° এর প্রশস্ততায় করাততে পরিবর্তিত হয় : শক:
কিছু ভুল আছে...

অনুপযুক্ত শক্তি?
ভুলভাবে সামঞ্জস্য সংবহনকারী?
…?

সমস্ত পরামিতি সঠিক কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য যদি আমি সময় অ্যাক্সেস করতে পারি, তাহলে যা ঘটছে তা বোঝার জন্য এটি ব্যাপকভাবে সহজতর করবে।

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?

প্রকাশিত: 11/02/23, 09:21
দ্বারা tulul63
পিলপাইল লিখেছেন:বয়লারের তাপমাত্রা যা 25° এর প্রশস্ততায় করাততে পরিবর্তিত হয় : শক:
কিছু ভুল আছে...

অনুপযুক্ত শক্তি?
ভুলভাবে সামঞ্জস্য সংবহনকারী?
…?

সমস্ত পরামিতি সঠিক কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য যদি আমি সময় অ্যাক্সেস করতে পারি, তাহলে যা ঘটছে তা বোঝার জন্য এটি ব্যাপকভাবে সহজতর করবে।


আমি জানি যে আমার বয়লার সংযুক্ত আছে কারণ যে টেকনিশিয়ান আমাকে সেবা দিয়েছেন তিনি আমার স্মার্টফোনে অ্যাপটি ইনস্টল করেছেন, কিন্তু আমি জানি না কিভাবে আপনাকে অ্যাক্সেস দিতে পারি? আপনি যদি আমাকে এটি করার নির্দেশ দেন তবে আমার জন্য কোন সমস্যা নেই

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?

প্রকাশিত: 11/02/23, 09:31
দ্বারা tulul63
tulul63 লিখেছেন:
পিলপাইল লিখেছেন:বয়লারের তাপমাত্রা যা 25° এর প্রশস্ততায় করাততে পরিবর্তিত হয় : শক:
কিছু ভুল আছে...

অনুপযুক্ত শক্তি?
ভুলভাবে সামঞ্জস্য সংবহনকারী?
…?

সমস্ত পরামিতি সঠিক কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য যদি আমি সময় অ্যাক্সেস করতে পারি, তাহলে যা ঘটছে তা বোঝার জন্য এটি ব্যাপকভাবে সহজতর করবে।


আমি জানি যে আমার বয়লার সংযুক্ত আছে কারণ যে টেকনিশিয়ান আমাকে সেবা দিয়েছেন তিনি আমার স্মার্টফোনে অ্যাপটি ইনস্টল করেছেন, কিন্তু আমি জানি না কিভাবে আপনাকে অ্যাক্সেস দিতে পারি? আপনি যদি আমাকে এটি করার নির্দেশ দেন তবে আমার জন্য কোন সমস্যা নেই

আপনি যদি আমাকে বলুন আপনি কি প্যারামিটার চান, আমি স্ক্রিনশট নিয়ে আপনাকে দিতে পারি

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?

প্রকাশিত: 11/02/23, 11:58
দ্বারা tulul63
পিলপাইল লিখেছেন:বয়লারের তাপমাত্রা যা 25° এর প্রশস্ততায় করাততে পরিবর্তিত হয় : শক:
কিছু ভুল আছে...

অনুপযুক্ত শক্তি?
ভুলভাবে সামঞ্জস্য সংবহনকারী?
…?

সমস্ত পরামিতি সঠিক কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য যদি আমি সময় অ্যাক্সেস করতে পারি, তাহলে যা ঘটছে তা বোঝার জন্য এটি ব্যাপকভাবে সহজতর করবে।


এখানে গত রাতে প্রবেশ করা পরামিতি সহ শেষ বক্ররেখা
এবং pellematic সমন্বয় টেবিল

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?

প্রকাশিত: 11/02/23, 18:19
দ্বারা Pilpoill
শুভ সন্ধ্যা, জলের আইনটি খুব শক্তিশালী, এটি 1K এ কাট-অফ হিস্টেরেসিস থাকা সত্ত্বেও এটি এখনও ট্রিগার করে এবং সম্ভবত আরও অনেক কিছু অধ্যয়ন করতে হবে।

এটি কীভাবে কনফিগার করা হয়েছে তা দেখার জন্য সার্কুলেটরের একটি ছবি (যদি এটি নেতৃত্বে থাকে তবে কাজ করে)৷
প্রবাহ তাপমাত্রা সেন্সর দৃঢ়ভাবে প্রবাহ পাইপ সংযুক্ত করা হয়? (সাধারণত সার্কুলেটরের উপরে অবস্থান করা হয়)
এই পৃষ্ঠের জন্য কতগুলি রেডিয়েটার এবং তাদের প্রকার?
যদি তারা একটি থার্মোস্ট্যাটিক ভালভ লাগানো থাকে তবে কি সেগুলি সর্বাধিক খোলা থাকে?