ক) গড় শক্তি অনুমান।
- আপনার বয়লারের "চেম্বার" এর ভলিউম পরিমাপ করুন এবং গণনা করুন
আমাদের ডিওওএম সহ উদাহরণ: ভি = 0.05 এম 3
আমি কাঠের কাঠের ব্রুইটগুলি তাই ব্যবহার করি:
- জ্বালানির 1 এম 3 = 0.66 টি এবং 1 কেজি কাঠ = 4.9 কিলোওয়াট
(দেখুন https://www.econologie.com/pouvoirs-cal ... bustibles/)
- যেখান থেকে জ্বালানী 1 এম 3 = 3230 কিলোওয়াট
- ভরাট করার সময় বয়লার ভলিউমের কাঠ ভর্তি হার: 50%
- কাঠের মধ্যে থাকা শক্তি: 3230 * 0.5 * 0.05 = 80.9 কিলোওয়াট
- গড় পাওয়ার যদি বয়লার সকাল ১০ টা বেগে চলতে থাকে (সকালে সকাল চারটায় চার্জ করা এবং p পিএম রিচার্জ করা): 10 / 9 = 19 কিলোওয়াট গড়
- চুলাটি সর্বোচ্চ 15kW পাওয়ারের জন্য দেওয়া হয় ... তাই ফিলিংয়ের হার 50% হওয়ায় এটি আটকে যায় ...
খ) পুনরুদ্ধারযোগ্য শক্তি
- আনুমানিক দহন দক্ষতা 90%
- এক্সচেঞ্জার দক্ষতা আনুমানিক 90%
- তাই বয়লার সামগ্রিক দক্ষতা: 81%
- "দিন" ধরে পুনরুদ্ধারযোগ্য শক্তি: 80.9 * 0.81 = 65.5 কিলোওয়াট
গ) স্থির শক্তি: কোন ভলিউমের প্রয়োজন?
- 80-90 ° C তাপমাত্রা বজায় রাখে
- সর্বাধিক কার্যকারী তাপমাত্রা ব-দ্বীপ: 50 ° সে (তাই 40 বা 30 ° সে ন্যূনতম তাপমাত্রা)
- আমরা 2 দিনের উত্তাপ বা 65.5 * 2 = 131 কিলোওয়াট ঘন্টা (তথ্যের জন্য 15 থেকে 16 এল জ্বালানী তেলের দাহনের সমতুল্য) সঞ্চয় করতে সক্ষম হতে চাই
- তাপ ভারসাম্য:
শক্তি = ভলিউম * ডেল্টা * ক্ষমতা বা ভলিউম = শক্তি / ডেল্টা * সিপি
সিপি = 4.18 কেজে / ° সে। এল জল
শক্তি = 131 কেডব্লুএইচ = 131 * 3600 কেজে = 471 600 কেজে
ডেল্টা = 50 ° C
হয় ভলিউম = 471600 / (50 * 4,18) = 2250 এল
উপসংহার: এটি সামান্য নয় ...
শেষ পর্যন্ত বেশ শক্তির জন্য এটি একটি বৃহত ভলিউম তবে:
ক) এটি তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে যেখানে 2 দিনের জন্য কোনও ক্যালোরি নেওয়া হয় না এবং বাফারের আগে সার্কিটের কোনও ক্ষতি হয় না
খ) উত্তাপের জন্য এটি পুরো 2 দিন (2 * 10 ঘন্টা) এর জন্য যা বেশ গুরুত্বপূর্ণ!
গ) সুতরাং আমাদের অবশ্যই এই মানটি গ্রহণ করতে হবে একটি বড় বর্ধিত মান! আসলে: সাধারণত যখন প্রয়োজন হয় না তখন আমরা কাঠের বয়লার শুরু করি না ...
-> সংক্ষেপে, পদ্ধতিটি পরীক্ষামূলক পরীক্ষা দিয়ে পরিমার্জন করা দরকার। আমি সম্পাদনার সাথে আমি কিছু করতে পারি যে আমি তৈরির প্রক্রিয়া করছি ... চালিয়ে যেতে!
ব্যবহারের 14 মাস পরে সম্পাদনা করুন: অনুশীলনে আমরা এই প্রয়োজনীয় ভলিউম থেকে খুব দূরে। সংশোধন করার কারণগুলি আমি মনে করি:
- কম গুরুত্বপূর্ণ কাঠের পিসিআই
- পূরণের হার 50% এরও কম
- ডিওমের ফলন ৮১% এর চেয়ে কম (আমি বলব 81০ থেকে %৫%)
- ইনসুলেটেড পাইপে বিভিন্ন ক্ষতি: - 5% বলুন say
প্রকৃত দক্ষতা অনুমান করার জন্য (পিকোই আমি আগে এটি নিয়ে ভাবি নি?) আমি একটি ভারী কাঠের ওজন করব এবং স্পষ্টতই এক লিটার গরম জলের অঙ্কন না করে আমি একই সময়ের মধ্যে ডিএইচডাব্লু ট্যাঙ্কের টি of এর বিবর্তনটি দেখব। সুতরাং কার্যকর কার্যকর রিটার্ন সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকবে!
ক) গড় শক্তি অনুমান।
- আপনার বয়লারের "চেম্বার" এর ভলিউম পরিমাপ করুন এবং গণনা করুন
আমাদের ডিওওএম সহ উদাহরণ: ভি = 0.05 এম 3
আমি কাঠের কাঠের ব্রুইটগুলি তাই ব্যবহার করি:
- জ্বালানির 1 এম 3 = 0.66 টি এবং 1 কেজি কাঠ = 4.9 কিলোওয়াট
(দেখুন https://www.econologie.com/pouvoirs-cal ... bustibles/)
- যেখান থেকে জ্বালানী 1 এম 3 = 3230 কিলোওয়াট
- ভরাট করার সময় বয়লার ভলিউমের কাঠ ভর্তি হার: 50%
- কাঠের মধ্যে থাকা শক্তি: 3230 * 0.5 * 0.05 = 80.9 কিলোওয়াট
- গড় পাওয়ার যদি বয়লার সকাল ১০ টা বেগে চলতে থাকে (সকালে সকাল চারটায় চার্জ করা এবং p পিএম রিচার্জ করা): 10 / 9 = 19 কিলোওয়াট গড়
- চুলাটি সর্বোচ্চ 15kW পাওয়ারের জন্য দেওয়া হয় ... তাই ফিলিংয়ের হার 50% হওয়ায় এটি আটকে যায় ...
খ) পুনরুদ্ধারযোগ্য শক্তি
- আনুমানিক দহন দক্ষতা 90%
- এক্সচেঞ্জার দক্ষতা আনুমানিক 90%
- তাই বয়লার সামগ্রিক দক্ষতা: 81%
- "দিন" ধরে পুনরুদ্ধারযোগ্য শক্তি: 80.9 * 0.81 = 65.5 কিলোওয়াট
গ) স্থির শক্তি: কোন ভলিউমের প্রয়োজন?
- 80-90 ° C তাপমাত্রা বজায় রাখে
- সর্বাধিক কার্যকারী তাপমাত্রা ব-দ্বীপ: 50 ° সে (তাই 40 বা 30 ° সে ন্যূনতম তাপমাত্রা)
- আমরা 2 দিনের উত্তাপ বা 65.5 * 2 = 131 কিলোওয়াট ঘন্টা (তথ্যের জন্য 15 থেকে 16 এল জ্বালানী তেলের দাহনের সমতুল্য) সঞ্চয় করতে সক্ষম হতে চাই
- তাপ ভারসাম্য:
শক্তি = ভলিউম * ডেল্টা * ক্ষমতা বা ভলিউম = শক্তি / ডেল্টা * সিপি
সিপি = 4.18 কেজে / ° সে। এল জল
শক্তি = 131 কেডব্লুএইচ = 131 * 3600 কেজে = 471 600 কেজে
ডেল্টা = 50 ° C
হয় ভলিউম = 471600 / (50 * 4,18) = 2250 এল
উপসংহার: এটি সামান্য নয় ...
শেষ পর্যন্ত বেশ শক্তির জন্য এটি একটি বৃহত ভলিউম তবে:
ক) এটি তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে যেখানে 2 দিনের জন্য কোনও ক্যালোরি নেওয়া হয় না এবং বাফারের আগে সার্কিটের কোনও ক্ষতি হয় না
খ) উত্তাপের জন্য এটি পুরো 2 দিন (2 * 10 ঘন্টা) এর জন্য যা বেশ গুরুত্বপূর্ণ!
গ) সুতরাং আমাদের অবশ্যই এই মানটি গ্রহণ করতে হবে একটি বড় বর্ধিত মান! আসলে: সাধারণত যখন প্রয়োজন হয় না তখন আমরা কাঠের বয়লার শুরু করি না ...
-> সংক্ষেপে, পদ্ধতিটি পরীক্ষামূলক পরীক্ষা দিয়ে পরিমার্জন করা দরকার। আমি সম্পাদনার সাথে আমি কিছু করতে পারি যে আমি তৈরির প্রক্রিয়া করছি ... চালিয়ে যেতে!
ব্যবহারের 14 মাস পরে সম্পাদনা করুন: অনুশীলনে আমরা এই প্রয়োজনীয় ভলিউম থেকে খুব দূরে। সংশোধন করার কারণগুলি আমি মনে করি:
- কম গুরুত্বপূর্ণ কাঠের পিসিআই
- পূরণের হার 50% এরও কম
- ডিওমের ফলন ৮১% এর চেয়ে কম (আমি বলব 81০ থেকে %৫%)
- ইনসুলেটেড পাইপে বিভিন্ন ক্ষতি: - 5% বলুন say
প্রকৃত দক্ষতা অনুমান করার জন্য (পিকোই আমি আগে এটি নিয়ে ভাবি নি?) আমি একটি ভারী কাঠের ওজন করব এবং স্পষ্টতই এক লিটার গরম জলের অঙ্কন না করে আমি একই সময়ের মধ্যে ডিএইচডাব্লু ট্যাঙ্কের টি of এর বিবর্তনটি দেখব। সুতরাং কার্যকর কার্যকর রিটার্ন সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকবে!