পেলিটিক এস 15 - পেলিট্রনিক + রেগুলেশন ত্রুটি

যদি আমরা নিক্ষেপ এবং পরিবর্তনের বদলে মেরামত করি? আপনার নিজস্ব মেরামতের কাজ পরিতোষ rediscover। একটি সমস্যা নির্ণয় বা খুচরা যন্ত্রাংশ খুঁজে কিভাবে? সাধারণভাবে টাকা বাঁচানোর এক উপায় হল মেরামত!
Celaz74
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 4
রেজিস্ট্রেশন: 03/08/20, 15:04

পেলিটিক এস 15 - পেলিট্রনিক + রেগুলেশন ত্রুটি




দ্বারা Celaz74 » 03/08/20, 15:13

আমার বয়লার নিয়ন্ত্রণে আমার একটি সমস্যা রয়েছে যা আমাকে সম্প্রতি আটকে রেখেছে। বয়লারটি পর্যাপ্ত গরম এবং ডিএইচডাব্লু গরম থাকার পরেও শুরু হয় (মিলিত সৌর প্যানেল সিস্টেম)।
আমি লক্ষ্য করেছি যে "সাধারণ / ব্যবস্থা-নির্দেশাবলী" মেনুতে নির্দেশিত ডিএইচডাব্লু তাপমাত্রা সম্পূর্ণ বেমানান (-30,6 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যখন সোলার ট্যাঙ্কের তদন্তটি 70 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নির্দেশ করে)।
আমি তাদের সাথে আমার পর্যবেক্ষণগুলি ব্যাখ্যা করে রক্ষণাবেক্ষণ সরবরাহকারী সংস্থায় নিয়ে এসেছি। চাম্বেরিতে একফেন ডিস্ট্রিবিউটরের সাথে পরামর্শের পরে প্রতিক্রিয়া: নিয়ামক এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিস্থাপনের জন্য প্রায় 3000 ডলার ব্যয় হয়।
কয়েক মাস আগে, বয়লার সেন্সরটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল কারণ এবার এটি ছিল বয়লার তাপমাত্রা যা বেমানান ছিল ...
এই রোগ নির্ণয়ের জন্য কী ভাবেন?
0 x
dede2002
গ্র্যান্ড ইকোনোলজিস্ট
গ্র্যান্ড ইকোনোলজিস্ট
পোস্ট: 1111
রেজিস্ট্রেশন: 10/10/13, 16:30
অবস্থান: জেনেভা গ্রামাঞ্চল
এক্স 189

পুনরায়: পেলিটিক এস 15 - পেলিট্রনিক + রেগুলেশন ত্রুটি




দ্বারা dede2002 » 03/08/20, 18:12

হাই,

রোগ নির্ণয় বেশ ব্যয়বহুল বলে মনে হচ্ছে ...

অটোমেটন কী? এটি একই সাথে দুটি উপাদান পরিবর্তন করার পরামর্শ দেওয়া অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে।

শুরু করার জন্য, DHW তাপমাত্রা তদন্তটি সঠিক প্রতিরোধের মান সহ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণের সাথে সংযুক্ত কিনা তা যাচাই করা দরকার।
2 x
phil59
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 2214
রেজিস্ট্রেশন: 09/02/20, 10:42
এক্স 505

পুনরায়: পেলিটিক এস 15 - পেলিট্রনিক + রেগুলেশন ত্রুটি




দ্বারা phil59 » 03/08/20, 19:24

এটি একটি চাবুক বন্ধ মত গন্ধ ...

আপনার কি কোন লেখা আছে?
2 x
হুমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমম।

: ওহো: : কান্নাকাটি: :( : শক:
Celaz74
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 4
রেজিস্ট্রেশন: 03/08/20, 15:04

পুনরায়: পেলিটিক এস 15 - পেলিট্রনিক + রেগুলেশন ত্রুটি




দ্বারা Celaz74 » 03/08/20, 21:42

কন্ট্রোলার একটি সিএমপি 1.4, এটি বয়লারের সামনের পিছনে লুকানো থাকে। যদি আমি উদ্ধৃতিটি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করি তবে এটি নতুন নিয়ন্ত্রণের সাথে সামঞ্জস্য নয় ...
এবং হ্যাঁ, আমার একটি উদ্ধৃতি রয়েছে।
আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে কোনও টেকনিশিয়ান আমাকে ব্যাখ্যার জন্য আবার ফোন করুন।
সমস্যাটি হ'ল বয়লার ছাড়াই, যদি সূর্য ফুরিয়ে যায় তবে আমার আর গরম জল রাখবে না ... হঠাৎ আমি কিছুটা আটকে গিয়েছি এবং দ্রুত এটির প্রয়োজন I সেখান থেকে তারা আমাকে ছিনিয়ে নেওয়ার সুযোগটি গ্রহণ করে, আমি আশা করি যে এটি তাদের পরিকল্পনা নয়।
0 x
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79304
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 11037

পুনরায়: পেলিটিক এস 15 - পেলিট্রনিক + রেগুলেশন ত্রুটি




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 08/08/20, 12:51

এটা স্পষ্টতই আমার কাছে মনে হয় এটি তাপমাত্রা সংবেদক নিয়ে সমস্যা।

সুতরাং মানগুলি ভাল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন ... নিয়ন্ত্রণের ইনপুটটিতে (এটি কেবল পরীক্ষার অনুমতি দেয়)

আপনি এক কাপ জল প্রায় 80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তাপমাত্রা এবং তদন্তের মানগুলি শীতল হওয়ার সাথে সাথে নোট করতে পারেন। প্রায়শই প্রোবগুলি সাধারণ কে থার্মোকল হয়।

একটি কে থার্মোকল এর দাম 5 less এরও কম €

বা তারা থার্মিস্টর, একই দাম।

লিফলেটটি এ সম্পর্কে কী বলে তা দেখুন।

সমস্ত পেশাদার পেশাদার হয় না ... শব্দটির প্রযুক্তিগত অর্থে!
0 x
Celaz74
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 4
রেজিস্ট্রেশন: 03/08/20, 15:04

পুনরায়: পেলিটিক এস 15 - পেলিট্রনিক + রেগুলেশন ত্রুটি




দ্বারা Celaz74 » 09/08/20, 11:29

দুর্ভাগ্যক্রমে, সমস্যাটি তদন্তের সাথে নয়। এটি যাচাই করা হয়েছে। এটি অটোমেটন যা ত্রুটিযুক্ত। এবং এটি আর শেষ না হওয়ার কারণে এটি অবশ্যই পরিবর্তন করা উচিত ... এবং প্রদর্শনটিও খুব বেশি, যেহেতু এটি নতুন পিএলসির সাথে আর উপযুক্ত নয়।
0 x
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79304
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 11037

পুনরায়: পেলিটিক এস 15 - পেলিট্রনিক + রেগুলেশন ত্রুটি




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 09/08/20, 12:16

কার দ্বারা যাচাই করা হয়েছে? তুমি নাকি তাদের?

এটি বেশ অবাক করার মতো একটি তাপমাত্রা নিয়ামক একটি তাপমাত্রা পরিমাপের উপর ভেঙে যায় ... কারণ এটি এখনও তুচ্ছ এবং তাদের ফাংশনের ভিত্তি!

আমার 40 বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছি!

তবে এটি যদি সত্যিই হয় তবে এটি খুলুন এবং দেখুন মাদারবোর্ডে কিছু জ্বলছে কিনা। যদি এটি ঘটে তবে একটি ভেরিয়েবল ক্যালিব্রেশন প্রতিরোধক বা একটি প্রতিরোধক রয়েছে যা চারপাশে গণ্ডগোল করছে ... এটি পরিবর্তন করা সহজ।

ওকোফেন একটি গুরুতর সংস্থা, আমি মনে করি আপনি তাদেরকে সার্কিট ডায়াগ্রামের জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারেন ... দেখুন তাদের স্টকটিতে এখনও কোনও মডেল বা মাদারবোর্ড রয়েছে কিনা ...

অন্যথায়, যদি এটি আরও জটিল হয় তবে সম্ভবত আপনার অঞ্চলের মাইক্রো-ওয়েল্ডিং মেরামতকারীদের দিকে তাকান ... তারা কয়েক দশক ইউরোর জন্য আশ্চর্য কাজ করতে পারে!

ব্যক্তিগতভাবে আমি এমন একটি প্লেস্টেশন মেরামত করতে সক্ষম হয়েছি যার এইচডিএমআই চিপ খারাপ হয়েছিল ... € 30 এর জন্য লোকটি আমার কাছে এইচডিএমআই চিপ পরিবর্তন করেছে!
0 x
phil59
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 2214
রেজিস্ট্রেশন: 09/02/20, 10:42
এক্স 505

পুনরায়: পেলিটিক এস 15 - পেলিট্রনিক + রেগুলেশন ত্রুটি




দ্বারা phil59 » 09/08/20, 13:33

সম্পূর্ণ একমত ....

আমরা চাই আপনি জিনিসগুলিতে বিশ্বাস রাখতে পারেন, এবং যখন আমরা জানি না, "ফিউজ" প্রতিস্থাপনের চেয়ে পুরো মডিউলটি পরিবর্তন করা সহজ ...।

31 বছর আগে, একটি গাড়িতে, জলবাহী ক্লাচে, আমাকে বলা হয়েছিল, ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার এইচএস ...

এ সময়, 20 সিটি ফ্রাঙ্কস ...
1 x
হুমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমম।

: ওহো: : কান্নাকাটি: :( : শক:
Celaz74
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 4
রেজিস্ট্রেশন: 03/08/20, 15:04

পুনরায়: পেলিটিক এস 15 - পেলিট্রনিক + রেগুলেশন ত্রুটি




দ্বারা Celaz74 » 10/08/20, 19:16

আপনি ঠিক বলেছেন, কিছু স্থির করতে না পারা বেদনাদায়ক। সমস্যা হ'ল সময় আমার বিপক্ষে। আমি ছুটিতে যাচ্ছি এবং ফিরে আসার সময় যদি সূর্য কম থাকে তবে আরও গরম জল!
কারও কি ধারণা আছে যে আমরা এই প্রোবটি কীভাবে পরীক্ষা করতে পারি? সংযোগগুলি কোথায়? কোন টার্মিনালে? আমরা মূল্য জন্য কি খুঁজে পাওয়ার কথা? এটি যদি টিসিকে হয় তবে আমি কার্যকরী একটিটি পরিমাপ করতে পারি, আমি এটি আমার কাজে ব্যবহার করি, তবে আমার হাতে কোনও পিটি 100 তদন্ত নেই।
0 x
ENERC
আমি 500 বার্তা পোস্ট!
আমি 500 বার্তা পোস্ট!
পোস্ট: 725
রেজিস্ট্রেশন: 06/02/17, 15:25
এক্স 255

পুনরায়: পেলিটিক এস 15 - পেলিট্রনিক + রেগুলেশন ত্রুটি




দ্বারা ENERC » 10/08/20, 19:49

বয়লারে যদি কোনও থার্মোস্ট্যাট থাকে তবে নিয়মটি বাইপাস করে স্থায়ীভাবে বয়লারটি পরিচালনা করুন। তাপমাত্রা পৌঁছে গেলে নিয়ন্ত্রণের অপেক্ষারত এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।
0 x

 


  • অনুরূপ বিষয়
    জবাব
    মতামত
    শেষ বার্তা

"ব্রেকডাউন, ট্রাবলশুটিং এবং মেরামত: নিজের মেরামত করুন" -এ ফিরে যান "

কে অনলাইনে?

এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং 85 গেস্ট সিস্টেম