Oköfen বয়লার এবং অত্যধিক ঘনীভবন
Oköfen বয়লার এবং অত্যধিক ঘনীভবন
সুপ্রভাত à tous,
আমার একটি প্রশ্ন আছে যেটির উত্তর আমি খুঁজে পাইনি এবং আমি ভাবছিলাম যে, কেউ যদি আমাকে সাহায্য করার জন্য সময় এবং উদারতা পায়।
এক বছর আগে আমি একটি Oköfen pellematic কমপ্যাক্ট পেলেট বয়লার ইনস্টল করেছি।
গত শীতের সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে ধোঁয়ার ঘরে প্রচুর ঘনীভবন ছিল (আমার মনে হয় ঠান্ডা সময়কালে আমি 3 ঘন্টার মধ্যে 4 থেকে 24 লিটার জল পুনরুদ্ধার করেছি।
আমার চিমনি ঝাড়ু দেওয়ার হস্তক্ষেপের সময়, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে নালীগুলিতে খুব বেশি আর্দ্রতা ছিল এবং কাঁচটি লেগে আছে।
আমি আমার ইনস্টলারের সাথে যোগাযোগ করেছি যিনি এসে "টার্বুলেটর" (দীর্ঘ ধাতব টুকরা যা তরঙ্গ তৈরি করে) সরিয়ে দিয়েছে। এটি পারফরম্যান্সের উপর যে প্রভাব ফেলবে সে সম্পর্কে এটি খুব অস্পষ্ট ছিল।
আমি চিন্তিত কারণ ২য় চিমনি ঝাড়ু দেওয়ার সময় আমার চিমনি ঝাড়ু এই ক্রিয়াটি দেখে খুব অবাক হয়েছিল।
আমার প্রশ্ন তাই নিম্নোক্ত, ব্যবহার কমাতে এই অংশগুলি অপসারণ করা কি স্বাভাবিক এবং কার্যক্ষমতার উপর কী প্রভাব ফেলবে।
যারা আমাকে আলোকিত করতে পারেন আমি আগাম ধন্যবাদ.
খুব ভাল দিন
আমার একটি প্রশ্ন আছে যেটির উত্তর আমি খুঁজে পাইনি এবং আমি ভাবছিলাম যে, কেউ যদি আমাকে সাহায্য করার জন্য সময় এবং উদারতা পায়।
এক বছর আগে আমি একটি Oköfen pellematic কমপ্যাক্ট পেলেট বয়লার ইনস্টল করেছি।
গত শীতের সময় আমি লক্ষ্য করেছি যে ধোঁয়ার ঘরে প্রচুর ঘনীভবন ছিল (আমার মনে হয় ঠান্ডা সময়কালে আমি 3 ঘন্টার মধ্যে 4 থেকে 24 লিটার জল পুনরুদ্ধার করেছি।
আমার চিমনি ঝাড়ু দেওয়ার হস্তক্ষেপের সময়, তিনি আমাকে বলেছিলেন যে নালীগুলিতে খুব বেশি আর্দ্রতা ছিল এবং কাঁচটি লেগে আছে।
আমি আমার ইনস্টলারের সাথে যোগাযোগ করেছি যিনি এসে "টার্বুলেটর" (দীর্ঘ ধাতব টুকরা যা তরঙ্গ তৈরি করে) সরিয়ে দিয়েছে। এটি পারফরম্যান্সের উপর যে প্রভাব ফেলবে সে সম্পর্কে এটি খুব অস্পষ্ট ছিল।
আমি চিন্তিত কারণ ২য় চিমনি ঝাড়ু দেওয়ার সময় আমার চিমনি ঝাড়ু এই ক্রিয়াটি দেখে খুব অবাক হয়েছিল।
আমার প্রশ্ন তাই নিম্নোক্ত, ব্যবহার কমাতে এই অংশগুলি অপসারণ করা কি স্বাভাবিক এবং কার্যক্ষমতার উপর কী প্রভাব ফেলবে।
যারা আমাকে আলোকিত করতে পারেন আমি আগাম ধন্যবাদ.
খুব ভাল দিন
0 x
-
- বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
- পোস্ট: 13743
- রেজিস্ট্রেশন: 17/03/14, 23:42
- অবস্থান: পিকার্দি
- এক্স 1529
- যোগাযোগ:
Re: Oköfen বয়লার এবং অত্যধিক ঘনীভবন
হ্যালো, সম্ভবত একটি অপর্যাপ্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি?
একটি টিউব ব্যাস যে গরম করার ক্ষমতা তুলনায় খুব বড়?
উত্তাপযুক্ত টিউবিং ধোঁয়া পাইপের তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি, ভাল খসড়া এবং ঘনীভবনের ঝুঁকি সীমিত করতে দেয়
https://www.forumconstruire.com/constru ... hp#6044183
একটি টিউব ব্যাস যে গরম করার ক্ষমতা তুলনায় খুব বড়?
উত্তাপযুক্ত টিউবিং ধোঁয়া পাইপের তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি, ভাল খসড়া এবং ঘনীভবনের ঝুঁকি সীমিত করতে দেয়
https://www.forumconstruire.com/constru ... hp#6044183
1 x
Re: Oköfen বয়লার এবং অত্যধিক ঘনীভবন
সুপ্রভাত,
তোমার উত্তরের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আমি আপনার লিঙ্ক দেখব.
আমি আমার প্রশ্নে একটি টাইপ করেছি।
আমি লিখতে চেয়েছিলাম:
আমার প্রশ্ন তাই নিম্নোক্ত, ঘনীভূতকরণ (এবং ব্যবহার নয়) কমাতে এই অংশগুলি অপসারণ করা কি স্বাভাবিক এবং কার্যক্ষমতার উপর কী প্রভাব ফেলবে।
তোমার উত্তরের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আমি আপনার লিঙ্ক দেখব.
আমি আমার প্রশ্নে একটি টাইপ করেছি।
আমি লিখতে চেয়েছিলাম:
আমার প্রশ্ন তাই নিম্নোক্ত, ঘনীভূতকরণ (এবং ব্যবহার নয়) কমাতে এই অংশগুলি অপসারণ করা কি স্বাভাবিক এবং কার্যক্ষমতার উপর কী প্রভাব ফেলবে।
0 x
-
- বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
- পোস্ট: 9878
- রেজিস্ট্রেশন: 31/10/16, 18:51
- অবস্থান: নিম্ন নর্মানিন
- এক্স 2694
Re: Oköfen বয়লার এবং অত্যধিক ঘনীভবন
kick1602 লিখেছেন:আমার প্রশ্ন তাই নিম্নোক্ত, ঘনীভূতকরণ (এবং ব্যবহার নয়) কমাতে এই অংশগুলি অপসারণ করা কি স্বাভাবিক এবং কার্যক্ষমতার উপর কী প্রভাব ফেলবে।
সুপ্রভাত,
আমি প্রথমে উল্লেখ করতে চাই যে আমি ব্যক্তিগতভাবে পেলেট বয়লার ব্যবহারকারী নই। আমার উত্তর তাই যাচাই সাপেক্ষে হতে হবে.
কিন্তু ক্লাসিক ওকোফেন বয়লার* এর অপারেশন সম্পর্কে আমি যা বুঝতে পেরেছি তা থেকে তা হল যে টার্বুলেটরগুলি গরম গ্যাস এবং গরম করার বর্তনীতে জলের মধ্যে বিনিময় সহগকে উন্নত করা সম্ভব করে। অপসারণ (বা যোগ) বয়লারের নামমাত্র শক্তি সামঞ্জস্য করতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে অনুমতি দেয়।
যদি গরম করার প্রকৌশলী সেগুলিকে সরিয়ে ফেলেন, তবে এটি নিশ্চিত যে ধোঁয়াগুলি আরও গরম হবে এবং তাই ধোঁয়া ঘরে ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা কম।
অন্যদিকে, এটি কার্যক্ষমতার ক্ষতির জন্য হওয়া উচিত, একই পরিমাণ পেলেটগুলির জন্য কম ক্যালোরি জলের সার্কিটে স্থানান্তরিত হবে এবং আরও বেশি যা চিমনিতে যাবে৷
এটি ঘনীভবন সীমিত করার দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করতে সক্ষম হওয়া উচিত, তবে একটি শক্তি জরিমানা মূল্যে যা অনুমান করা কঠিন।
PS:* pellematic কমপ্যাক্ট নয়, আমি মনে করি, একটি ঘনীভূত বয়লার?
2 x
-
- বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
- পোস্ট: 9878
- রেজিস্ট্রেশন: 31/10/16, 18:51
- অবস্থান: নিম্ন নর্মানিন
- এক্স 2694
Re: Oköfen বয়লার এবং অত্যধিক ঘনীভবন
পরিপূরক: পদার্থে, ইজেনট্রপের মন্তব্যটি সাবধানে দেখা উচিত।
বয়লার পরিবর্তনটি কি ফ্লুতে পরিবর্তনের সাথে ছিল, নাকি এটি একটি বিদ্যমান ফ্লুতে সংযোগগুলির একটি পরিবর্তন ছিল, অগত্যা নতুন বয়লারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়নি?
দূর থেকে দেখা, এটা শুধু একটা ইঙ্গিত, কিন্তু কাছে থেকে দেখা, এটা একটু বেশি জটিল।
বয়লার পরিবর্তনটি কি ফ্লুতে পরিবর্তনের সাথে ছিল, নাকি এটি একটি বিদ্যমান ফ্লুতে সংযোগগুলির একটি পরিবর্তন ছিল, অগত্যা নতুন বয়লারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়নি?
দূর থেকে দেখা, এটা শুধু একটা ইঙ্গিত, কিন্তু কাছে থেকে দেখা, এটা একটু বেশি জটিল।
1 x
Re: Oköfen বয়লার এবং অত্যধিক ঘনীভবন
হ্যালো এবং এই উত্তরগুলির জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ,
@ আইজেন্ট্রপ
আমি আপনার লিঙ্কের সাবজেক্ট পড়া শুরু করলাম এবং আমার জল একেবারে সাবজেক্ট ব্যক্তির মতই "টি" এর ভিতর দিয়ে বের হয়ে গেল।
আমার ইনস্টলেশনের জন্য নালীগুলির ব্যাস এবং নিরোধক সম্পর্কে, আমাকে আমার চালানগুলির উপর যেতে হবে।
কিন্তু যদি আমি সঠিকভাবে বুঝতে পারি, আমার ইনস্টলার টারবুলেটরগুলি সরিয়ে ফেলেছে যাতে ধোঁয়াগুলি আরও গরম হয়, যা কাজ করেছিল কারণ আমি প্রতি মাসে 4L/24h থেকে তিন ফোঁটা পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম।
@sicetaitsimple
হ্যাঁ, ধারণাটি হল ধোঁয়াগুলিকে আরও গরম করার জন্য টার্বুলেটরগুলিকে সরিয়ে ঘনীভূতকরণ দূর করার জন্য।
কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে তিনি 6টি (সবগুলো?) মুছে ফেলেছেন এবং আমি ভাবছিলাম যে তাদের শুধুমাত্র কিছু অংশ অপসারণ করা সম্ভব হবে যাতে ফলন খুব বেশি কম না হয়।
আমি নিশ্চিত করছি যে বয়লারটি একটি ঘনীভূত বয়লার নয় এবং সমস্ত চিমনি নতুন এবং বয়লারের জন্য ইনস্টল করা হয়েছে৷
আমি স্বীকার করি যে আমাকে উদ্বিগ্ন করার বিষয় হল যে আমি আমার ইনস্টলারকে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছিলাম যে বয়লারের কার্যকারিতা হ্রাস হবে এবং তিনি কখনই আমাকে স্পষ্ট উত্তর দেননি। (তাত্ত্বিকভাবে বয়লারের দক্ষতা 84% হওয়া উচিত)
আমি জানতে চাই যে সমস্যাটি সমাধান করতে ব্যবহৃত সমাধানটি সঠিক কিনা এবং এটি সর্বোত্তম কিনা।
সন্ধ্যাটি ভালো কাটুক
@ আইজেন্ট্রপ
আমি আপনার লিঙ্কের সাবজেক্ট পড়া শুরু করলাম এবং আমার জল একেবারে সাবজেক্ট ব্যক্তির মতই "টি" এর ভিতর দিয়ে বের হয়ে গেল।
আমার ইনস্টলেশনের জন্য নালীগুলির ব্যাস এবং নিরোধক সম্পর্কে, আমাকে আমার চালানগুলির উপর যেতে হবে।
কিন্তু যদি আমি সঠিকভাবে বুঝতে পারি, আমার ইনস্টলার টারবুলেটরগুলি সরিয়ে ফেলেছে যাতে ধোঁয়াগুলি আরও গরম হয়, যা কাজ করেছিল কারণ আমি প্রতি মাসে 4L/24h থেকে তিন ফোঁটা পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম।
@sicetaitsimple
হ্যাঁ, ধারণাটি হল ধোঁয়াগুলিকে আরও গরম করার জন্য টার্বুলেটরগুলিকে সরিয়ে ঘনীভূতকরণ দূর করার জন্য।
কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে তিনি 6টি (সবগুলো?) মুছে ফেলেছেন এবং আমি ভাবছিলাম যে তাদের শুধুমাত্র কিছু অংশ অপসারণ করা সম্ভব হবে যাতে ফলন খুব বেশি কম না হয়।
আমি নিশ্চিত করছি যে বয়লারটি একটি ঘনীভূত বয়লার নয় এবং সমস্ত চিমনি নতুন এবং বয়লারের জন্য ইনস্টল করা হয়েছে৷
আমি স্বীকার করি যে আমাকে উদ্বিগ্ন করার বিষয় হল যে আমি আমার ইনস্টলারকে বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছিলাম যে বয়লারের কার্যকারিতা হ্রাস হবে এবং তিনি কখনই আমাকে স্পষ্ট উত্তর দেননি। (তাত্ত্বিকভাবে বয়লারের দক্ষতা 84% হওয়া উচিত)
আমি জানতে চাই যে সমস্যাটি সমাধান করতে ব্যবহৃত সমাধানটি সঠিক কিনা এবং এটি সর্বোত্তম কিনা।
সন্ধ্যাটি ভালো কাটুক
0 x
-
- বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
- পোস্ট: 9878
- রেজিস্ট্রেশন: 31/10/16, 18:51
- অবস্থান: নিম্ন নর্মানিন
- এক্স 2694
Re: Oköfen বয়লার এবং অত্যধিক ঘনীভবন
kick1602 লিখেছেন:আমি জানতে চাই যে সমস্যাটি সমাধান করতে ব্যবহৃত সমাধানটি সঠিক কিনা এবং এটি সর্বোত্তম কিনা।
কোন সন্দেহ নেই যে কনডেনসেটগুলি 3 থেকে 4 লি/দিন থেকে মাসে কয়েক ফোঁটা হয়ে গেলে এটি "ভাল"।
কিভাবে "অনুকূল" আমি জানি না. ভবিষ্যত রিভিশনের সময়, 2 টার্বুলেটরকে পিছনে ফেলার এবং তুলনা করার চেষ্টা করা প্রয়োজন হতে পারে।
কিন্তু এটি শুধু পদার্থবিদ্যা/রসায়ন, ছুরিগুলিতে জলের পরিমাণ প্রায় 10% এবং তাদের হাইড্রোজেন যা জ্বলনের সময় জল তৈরি করবে।
জ্বালানী তেল, বা গ্যাসের জলের পরিমাণ সাধারণত শূন্যের কাছাকাছি থাকে এবং এর সাথে হাইড্রোজেনও থাকে।
এটা খুবই স্বাভাবিক যে একটি পেলেট বয়লারের ধোঁয়ায় অনেক বেশি আর্দ্রতা থাকে, এবং তাই বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়নি এমন ইনস্টলেশনে ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে (যেখানে এটি একটি ঘনীভূত বয়লারের বিপরীতে চাওয়া হয়)।
0 x
-
- বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
- পোস্ট: 13743
- রেজিস্ট্রেশন: 17/03/14, 23:42
- অবস্থান: পিকার্দি
- এক্স 1529
- যোগাযোগ:
Re: Oköfen বয়লার এবং অত্যধিক ঘনীভবন
তাই সমাধান হয়ে গেছে...kick1602 লিখেছেন: আমি প্রতি মাসে 4L/24ঘন্টা থেকে তিন ফোঁটায় গিয়েছিলাম।
যেন এটা সহজ আমি একজন বিশেষজ্ঞ নই। আপনি একটি খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি forum এটার মত https://www.forumconstruire.com/constru ... e_bois.phpkick1602 লিখেছেন:(তাত্ত্বিকভাবে বয়লারের দক্ষতা 84% হওয়া উচিত)
আমি জানতে চাই যে সমস্যাটি সমাধান করতে ব্যবহৃত সমাধানটি সঠিক কিনা এবং এটি সর্বোত্তম কিনা।
0 x
Re: Oköfen বয়লার এবং অত্যধিক ঘনীভবন
সুপ্রভাত,
এই সমস্ত তথ্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ যা আমার কাজে লাগবে।
হ্যাঁ, সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছে ব্যতীত যে আমার ইনস্টলার আমাকে তার ক্রিয়া সম্পর্কে কোনও প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা দেয়নি এবং সর্বোপরি সর্বদা কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত আমার প্রশ্নের পাশে উত্তর দেয়।
আমিও জানি forum নির্মাণ কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে, যদি না আমি ভুল করি, ওকোফেন বয়লারে কিছুই নেই যদিও আমি লক্ষ্য করেছি যে এই বিষয়ে কয়েকটি আলোচনার থ্রেড ছিল forum.
শুভ সন্ধ্যা
এই সমস্ত তথ্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ যা আমার কাজে লাগবে।
হ্যাঁ, সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছে ব্যতীত যে আমার ইনস্টলার আমাকে তার ক্রিয়া সম্পর্কে কোনও প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা দেয়নি এবং সর্বোপরি সর্বদা কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত আমার প্রশ্নের পাশে উত্তর দেয়।
আমিও জানি forum নির্মাণ কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে, যদি না আমি ভুল করি, ওকোফেন বয়লারে কিছুই নেই যদিও আমি লক্ষ্য করেছি যে এই বিষয়ে কয়েকটি আলোচনার থ্রেড ছিল forum.
শুভ সন্ধ্যা
0 x
-
- বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
- পোস্ট: 9878
- রেজিস্ট্রেশন: 31/10/16, 18:51
- অবস্থান: নিম্ন নর্মানিন
- এক্স 2694
Re: Oköfen বয়লার এবং অত্যধিক ঘনীভবন
kick1602 লিখেছেন:সুপ্রভাত,
এই সমস্ত তথ্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ যা আমার কাজে লাগবে।
হ্যাঁ, সমস্যাটি সমাধান করা হয়েছে ব্যতীত যে আমার ইনস্টলার আমাকে তার ক্রিয়া সম্পর্কে কোনও প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা দেয়নি এবং সর্বোপরি সর্বদা কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত আমার প্রশ্নের পাশে উত্তর দেয়।
ঠিক আছে, আসুন পরিষ্কার করা যাক ...
আমার মতে, আপনার ইনস্টলার আপনাকে একটি বয়লার বিক্রি করেছে যা আপনার প্রয়োজনের জন্য বড় ছিল এবং টারবুলেটরগুলি সরিয়ে এবং (আমি আশা করতে সাহস করি?) সংশ্লিষ্ট স্মোক টিউবগুলিকে ব্লক করে এটি পূরণ করে৷
সংক্ষেপে, আপনি কাগজে একটি 20kW বয়লার কিনেছেন, কিন্তু আজ এটি শুধুমাত্র 12 বা 15 করে।
যতক্ষণ এটি সঠিকভাবে কাজ করে ততক্ষণ এটি অগত্যা নাটকীয় নয়।
দেখতে পাবেন এই শীতে।
0 x
-
- অনুরূপ বিষয়
- জবাব
- মতামত
- শেষ বার্তা
-
- 15 জবাব
- 1437 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা sicetaitsimple
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
21/02/24, 19:34একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
-
- 1 জবাব
- 795 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা phil59
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
03/02/24, 22:33একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
-
- 13 জবাব
- 1904 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা gfgh64
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
18/01/24, 01:56একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
-
- 11 জবাব
- 2484 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা Pilpoill
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
15/12/23, 17:08একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
-
- 1 জবাব
- 1335 মতামত
-
শেষ বার্তা দ্বারা sicetaitsimple
সর্বশেষ বার্তাটি দেখুন
01/12/23, 21:27একটি বিষয় পোস্ট করা forum : তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...
"তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ..." ফিরে যান
কে অনলাইনে?
এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং 188 গেস্ট সিস্টেম