পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি প্লেট বয়লার জন্য কি সেটিংস?

গরম, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ... সংক্ষিপ্ত তাপ সান্ত্বনা মধ্যে। ইনসুলেশন, কাঠ শক্তি, তাপ পাম্প কিন্তু বিদ্যুৎ, গ্যাস বা তেল, VMC ... সাহায্য এবং আদায়, সমস্যা সমাধান, অপ্টিমাইজেশান, টিপস এবং কৌশল সাহায্য ...
Phil532140
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 39
রেজিস্ট্রেশন: 01/03/18, 14:49

পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি প্লেট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা Phil532140 » 02/03/18, 06:21

সবাই হ্যালো।
আমি কেবল একটি বাড়ি কিনেছি। পরেরটি একটি Hapéro HP2 পেলিট বয়লার দিয়ে সজ্জিত। এখনও অবধি এটি বেশ ভালভাবে কাজ করেছে ... এবং এই সপ্তাহে -8 ডিগ্রি সেলসিয়েন্ট আমাকে সেটিংসে নজর দিতে বাধ্য করেছে। কারণ 19 ° সেট পয়েন্টের পরিবর্তে আমরা 17 to এর কাছাকাছি ছিলাম ... আরও কিছু করা অসম্ভব।
বয়লার একটি ভি 3 ভিতে "বাইরে যায়" যা সংবহন সরবরাহ করে তারপরে রেডিয়েটার সার্কিট।
3V ভালভের পানির তাপমাত্রা 55 above এর উপরে গেলে এই সংবহনটি পরিচালনা করে °
সমস্যাটির মুখোমুখি হ'ল, যদি আমার 65 get পেতে 19 ডিগ্রি ওয়াটারের প্রয়োজন হয় (আমরা পরে গরমের বক্ররেখা সম্পর্কে পরে কথা বলতে পারি ...), জল হওয়ার সাথে সাথে সার্কুলেটারটি শুরু হয় 55 at এ এবং 65 at এ জল প্রেরণের পরিবর্তে, এটি 55 at এ প্রেরণ করে ... এটি যেন বয়লার গরম করার সময় পায় না ...
সুতরাং আমি 55 ° প্যারামিটারটি পরিবর্তন করেছি (যা সঞ্চালককে ট্রিগার করে), আমি 65 set সেট করি ° আমি মনে করি এটি কিছুটা ভাল কাজ করে তবে আমি আপনার মতামতটি চাই।
আমিও সার্কুলেটারের গতির কথা ভাবি?
আপনি কি মনে করেন?

গরম বাঁকানোর জন্য আমার কাছে রয়েছে:
-10 ° => 80
20 ° => 35
ন্যূনতম জলের তাপমাত্রা 35

এটি উত্তাপের জন্য অনেক দীর্ঘ একটি বাড়ি যা এর সংস্কারকৃত অংশটি আরও ভালভাবে অন্তরক করা হয়েছে। থার্মোস্ট্যাটগুলি রেডিয়েটারগুলিকে সজ্জিত করে (পুরাতন অংশ ব্যতীত যা খুব কমই সেট তাপমাত্রায় পৌঁছায়)
আপনার জন্য, এই বক্ররেখা ভাল?

আপনার মতামতের জন্য ধন্যবাদ
ফিলিপ।
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
ফিলিপ Schutt
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 1611
রেজিস্ট্রেশন: 25/12/05, 18:03
অবস্থান: আলাস্কার
এক্স 33

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা ফিলিপ Schutt » 02/03/18, 16:52

সুপ্রভাত,

আপনি কি একটি চিত্র সরবরাহ করতে পারেন? বয়লারের কোনও থার্মোস্ট্যাটিক ভি 3 ভি সহ কোনও সঞ্চালক নেই?
আপনার মোটরযুক্ত V3V প্রশস্ত -8 ° বাইরে খোলা আছে?

এবং পরিশেষে:
আপনার ডিপিই কী বলে এবং আপনার বয়লারের শক্তি কী?
1 x
Phil532140
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 39
রেজিস্ট্রেশন: 01/03/18, 14:49

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা Phil532140 » 02/03/18, 18:07

হ্যালো ফিলিপ,
আপনার উত্তরের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আমার কাছে ডায়াগ্রাম ছাড়া একটি ছবি নেই:

ভাবমূর্তি

https://photos.google.com/share/AF1QipM ... o1NGFfRzl3

আমি জানি না বয়লার ভিতরে কী আছে ...
হ্যাঁ ভি 3 ভি সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত যখন চাহিদা দেখা দেয়
বয়লারটিতে 15 কিলোওয়াট শক্তি রয়েছে

ইসিডি জন্য কোন পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ?
বার্ষিক গড় হিটিং খরচ: 16500 কে ডাব্লু ঘন্টা পিসিআই পেললেট
আবাসনটি সি শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে (ডিপিই কি কিছু পছন্দ করে ...)

আমি আশা করি এটি আপনাকে বিশ্লেষণ করার অনুমতি দেবে।
ফিলিপ।
0 x
sicetaitsimple
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 9772
রেজিস্ট্রেশন: 31/10/16, 18:51
অবস্থান: নিম্ন নর্মানিন
এক্স 2638

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা sicetaitsimple » 02/03/18, 18:47

শুভ সন্ধ্যা,

এটি একটি প্রশ্ন হিসাবে খুব বেসিক এবং আপনি যদি ইতিমধ্যে এটি করে থাকেন তবে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, তবে আপনি সমস্ত থার্মোস্ট্যাটিক ভাল্বগুলি পুরোপুরি খোলার মাধ্যমে চেষ্টা করে দেখেছেন?
0 x
Phil532140
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 39
রেজিস্ট্রেশন: 01/03/18, 14:49

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা Phil532140 » 02/03/18, 19:25

এটি সহজ ছিল ... এটি আরও খারাপ ... আমি কেবল বিদ্যুতের যথেষ্ট না হলে অব্যবহৃত ঘরে কিছু রেডিয়েটার কাটানোর কথা ভাবছিলাম ... আমি ভাল আছি?
0 x
sicetaitsimple
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 9772
রেজিস্ট্রেশন: 31/10/16, 18:51
অবস্থান: নিম্ন নর্মানিন
এক্স 2638

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা sicetaitsimple » 02/03/18, 19:35

ফিল 532140 লিখেছেন:এটি সহজ ছিল ... এটি আরও খারাপ ... আমি কেবল বিদ্যুতের যথেষ্ট না হলে অব্যবহৃত ঘরে কিছু রেডিয়েটার কাটানোর কথা ভাবছিলাম ... আমি ভাল আছি?


না, আমি তো মনে করি না!

আমি দেখতে একটি পরীক্ষা সম্পর্কে কথা বলছিলাম। আপনার রেডিয়েটারগুলি বিশ্বব্যাপী বা মাঝে মাঝে আন্ডারসাইজড হতে পারে, এটি ঘটে। এবং আপনার থার্মোস্ট্যাটিক ভালভগুলি প্রচণ্ড শীতের ঘটনায় সর্বোত্তম কিছু না (পুরোপুরি উন্মুক্ত থাকবেন), তবে প্রায়শই প্রবাহকে কিছুটা "সীমাবদ্ধ" করেন কারণ তারা ঘরের মধ্যে "প্রকৃত তাপমাত্রা" অনুভব করে না যদি এটি বরং হয় ঠান্ডা

পরীক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল পানির প্রবাহকে সর্বাধিক করে তোলা যাচাই করা আপনার বয়লার উদাহরণস্বরূপ এক ঘন্টা দীর্ঘ সময় ধরে পরিচালনা করে follows

একটু সময় এবং স্টপওয়াচ দিয়ে চেক করা সহজ।
0 x
sicetaitsimple
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 9772
রেজিস্ট্রেশন: 31/10/16, 18:51
অবস্থান: নিম্ন নর্মানিন
এক্স 2638

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা sicetaitsimple » 02/03/18, 20:53

পরিপূরক: অন্য কথায়, রেডিয়েটার এবং সম্পর্কিত কক্ষের আকারের (এক্সপোজার, ইনসুলেশন) উপর নির্ভর করে, তাপমাত্রার ভাল্বকে 23 to (উদাহরণস্বরূপ) সেট করা যখন 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয় তখন এটি অস্বাভাবিক হয় না arily খুব ঠান্ডা বাইরে। জেনে রাখা যথেষ্ট, তারা এখনও খুব দেহাতি ডিভাইস, বিশেষত শীতকালীন তবে তুলনামূলকভাবে কম তাপমাত্রায় অনাহীন কক্ষগুলি রাখার জন্য খুব ব্যবহারিক practical

এখন বয়লার অনুসরণ করতে হবে। 15 কেডব্লিউটি বিশাল নয়। আপনার বাড়িটি কত বড় এবং নির্মাণের কোন বছর?
0 x
Phil532140
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 39
রেজিস্ট্রেশন: 01/03/18, 14:49

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা Phil532140 » 03/03/18, 06:19

আমার বাড়ি 150 মি 2। ১৯৪৮ সালের আগে থেকে (1 মি) পুরানো অংশ (70 মি 2) (যেমন তারা বলে ...) এবং আরও একটি নতুন অংশ (1948 মি 80), 2 এর প্রথমটির সাথে সংযুক্ত the উত্তর পাশের একটি উইন্ডো, বাকী অংশ দক্ষিণে এবং পশ্চিমে।
আমি ভয় করি যে বয়লার যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী নয় is তবে আমি মুহূর্তের জন্য এটি মোকাবেলা করতে যাচ্ছি। আপনার মতে ন্যূনতম শক্তি কী হওয়া উচিত? এবং আমার উত্তাপের বক্ররেখার মানগুলি কি সঠিক?
0 x
sicetaitsimple
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 9772
রেজিস্ট্রেশন: 31/10/16, 18:51
অবস্থান: নিম্ন নর্মানিন
এক্স 2638

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা sicetaitsimple » 03/03/18, 10:14

ফিল 532140 লিখেছেন: আপনার মতে ন্যূনতম শক্তি কী হওয়া উচিত? এবং আমার উত্তাপটি বক্ররেখার মানগুলি কি সঠিক?


হিটিং কার্ভ সম্পর্কিত, আপনি যদি বলেন যে সাধারণ সময়ে পুরানো অংশে (খুব শীত বাদে) আপনি সাধারণত পছন্দসই তাপমাত্রা অর্জন করতে পারেন না, তবে আপনি এটি একটু বাড়িয়ে নিতে আগ্রহী হবেন।

বয়লার শক্তির জন্য, এটি সত্যিই বাড়ির উপর নির্ভর করে। কোনও ওয়্যারেন্টি ছাড়াই সংযুক্ত একটি ছোট সিমুলেটারের একটি লিঙ্ক!

https://elyotherm.fr/puissance-chauffage
0 x
ডেক পিট
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 2081
রেজিস্ট্রেশন: 10/01/08, 14:16
অবস্থান: Isere
এক্স 68

পুনরায়: পরামর্শ প্রয়োজন ... একটি পেল্ট বয়লার জন্য কি সেটিংস?




দ্বারা ডেক পিট » 03/03/18, 10:32

এটি একটি তুচ্ছ সমস্যা থেকে দূরে এবং সর্বোপরি, কারণটি সনাক্ত করা কঠিন। আপনার সমস্যাটি বিদ্যুতের সমস্যা এটি মোটেও নিশ্চিত নয়। আমি দানাদার বয়লার সম্পর্কিত বিষয়ে অত্যধিক শক্তির বিরুদ্ধে সতর্কতা জানাই কারণ এটি পর্যাপ্ত শক্তি না পাওয়ার চেয়ে প্রায়শই খারাপ।

প্রথমত, আপনার সার্কুলেটরটি একটি নির্দিষ্ট মানের নীচে বন্ধ হয়ে যায় তা হ'ল আপনার বয়লারকে শীতল আয় থেকে রক্ষা করতে পারে।
এই মানটি 65 to এ বাড়ানো বয়লারকে আরও সুরক্ষিত করতে পারে তবে তা।
প্রথমটি হ'ল বিশ্লেষণ করা যা আপনি যা দেখছেন তা একটি ক্ষণস্থায়ী বা স্থিতিশীল ঘটনা।
প্রকৃতপক্ষে, আপনার বিবরণটি মোটামুটি ক্লাসিক ক্ষণস্থায়ী ঘটনাটির অনুরূপ:
বয়লারটি প্রচলন প্রান্তিকের নীচে এবং উত্তাপিত হচ্ছে
তাপমাত্রা প্রান্তিক পার হয়ে যায় এবং সঞ্চালক ঘুরিয়ে দেয়
হঠাৎ রেডিয়েটার নেটওয়ার্কে খুব বেশি শক্তি energy
বয়লার তাপমাত্রা নীচে নেমে যায় এবং প্রান্তিকের নীচে ফিরে যায়
সঞ্চালকটি সুইচ অফ করে,
ইত্যাদি।
ফলস্বরূপ, রেডিয়েটার নেটওয়ার্ক কেবল তাপের মাঝে মাঝে "জ্বলজ্বল" দেখায় এবং প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা কখনও স্থিতিশীলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না।
যদি এটিই চলছে তবে আমি 2 টি পরামর্শ দিই:
1: আপনি আপনার সার্কুলেটারের প্রবাহের হারকে সর্বনিম্নে কমিয়ে দিন
2: যদি রেডিয়েটার রিটার্নে আপনার একটি ম্যানুয়াল ভালভ থাকে তবে আপনি আংশিকভাবে এটি বন্ধ করে দেন যা পিছনের চাপ তৈরি করে এবং প্রবাহকে হ্রাস করে।
এটি ইতিমধ্যে আরও ভাল হওয়া উচিত।
0 x
ভাবমূর্তি
আমার স্বাক্ষর ক্লিক করুন

 


  • অনুরূপ বিষয়
    জবাব
    মতামত
    শেষ বার্তা

"তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ..." ফিরে যান

কে অনলাইনে?

এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং 344 গেস্ট সিস্টেম