অপঠিত বার্তাদ্বারা Quito01 » 04/05/20, 17:14

হ্যালো
২০০ 2007 সাল থেকে আমার কাছে এককোফেন কাঠের পাটেল বয়লারের মালিকানা রয়েছে এবং পেল্টের ধুলো দিয়ে ভরাট করতে আমার অনেক সমস্যা হয় যা অপারেশনটিকে অবরুদ্ধ করে।
এটি প্রাথমিকভাবে একটি 15 টি এস 3,5 টেক্সটাইল সিলো এবং একটি কৃমির সাথে পিইকে 220 কনডেন্সিং মডেল ছিল।
দানাদার দ্বারা তৈরি ধুলার কারণে কীট স্ক্রু নিয়মিত আটকে থাকে। ত্রুটি বার্তাগুলি "স্মোকি বাতাস" অনুসরণ করে বিপুল সংখ্যক ব্রেকডাউনও রয়েছে addition
আমি আমার সিলোর প্রতিস্থাপনটি 7 টু কেজিটি 2620 এর নতুন টেক্সটাইল মডেল এবং একটি ভ্যাকুয়াম ফিডিং সিস্টেমের সাহায্যে শেষ করেছি।
উন্নতি উল্লেখযোগ্য তবে জ্যামের জন্য অপর্যাপ্ত ছিল। কনডেন্সিং বয়লারটি আবহাওয়ার পরিবর্তনের জন্য খুব সংবেদনশীল, এটি একটি স্ট্যান্ডার্ড মডেলে ফিরে আসার সাথে সাথে 2016 সালে সংশোধন করা হয়েছিল।

আমি একই ফলাফলের জন্য বেশ কয়েকবার পেললেট সরবরাহকারীদের পরিবর্তন করেছি। আমাকে বলা হয়েছিল যে আমার সিলো (বৃষ্টি থেকে আশ্রিত শেডের নীচে) আর্দ্রতার জন্য খুব সংবেদনশীল, যা ধূলিকণা ব্যাখ্যা করেছিল। আমি তখন থেকে সিলোর একটি সম্পূর্ণ ক্ল্যাডিং করেছি।
এটি ভাল তবে আমার এখনও এই জ্যাম সমস্যা আছে। এখন এটি বরং সিলোর শেষে বসন্তে। 3 এ 2020 টি পর্ব।

গতকাল হুপারে কর্কশগুলির একটি খুব ঘন স্তূপ এবং অন্তর্নিহিত বেলিমো ব্লক করে। ফড়িংয়ের নীচে স্ক্রুটি ধূলায় পূর্ণ ছিল এবং আমাকে এটি একটি ড্রিল দিয়ে ভেঙে ফেলতে হয়েছিল। বেলিমো ভালভ আঠা আটকে ছিল (গলানো দানাদার?)।

সামগ্রিকভাবে আমি এই পরিস্থিতিটিকে খুব বিরক্তিকর বলে মনে করি এবং ইকোফেনের স্থানীয় ব্যবস্থাপক গ্রানুলটি উদ্বেগজনক করার জন্য সামগ্রী content
তবে আমি ইতিমধ্যে সরবরাহকারী পরিবর্তন করেছি এবং ট্রাকটি ধীরে ধীরে পূরণের গতির সাথে মানিয়ে নেওয়া হয়েছে (তবে আমি এটি বিচার করতে পারি)।

কেউ কি কখনও কখনও এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন এবং তাদের কি আমাকে প্রস্তাব দেওয়ার সমাধান হবে?
Cordialement

Quito01

পিএস: গ্রানুলেটটি পাইভেও ডিআইএন +

IMG_0098.jpg
IMG_0098.jpg (106.95 KIO) 1146 বার অ্যাক্সেস করেছে


IMG_0097.jpg
IMG_0097.jpg (112.37 KIO) 1146 বার অ্যাক্সেস করেছে
0 x

taam
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 187
রেজিস্ট্রেশন: 26/09/16, 21:57
এক্স 10

পুনঃকোফেন বয়লার: পেলিট ভর্তি?!?

অপঠিত বার্তাদ্বারা taam » 07/05/20, 16:35

হ্যালো কুইটো,
খনিতে "জরিমানা" থাকার কারণে কোনও জ্যামিং সমস্যা নেই। (নন-কনডেন্সিং মডেল - এসপি - ২০১২ সাল থেকে)

বেলিমোতে রাবারের এই বর্ণনাটি দেখে আমি অবাক হয়েছি।

ব্যক্তিগতভাবে, আমি দানাগুলির আর্দ্রতা নির্ধারণ করে শুরু করব (আকাঙ্ক্ষার পরে প্রতিদিনের সিলোতে নেওয়া - মাইক্রোওয়েভ পদ্ধতি)।
মনে রাখবেন যে প্রথম নজরে গ্রানুলগুলি অবশ্যই শক্ত হওয়া উচিত এবং হাতে শক্ত করার সময় ভঙ্গুর নয়।
(ছবিতে আমার গা dark় কুঁচির ছাপ রয়েছে, যেন ভেজা?)
0 x
Quito01
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 2
রেজিস্ট্রেশন: 04/05/20, 16:44

পুনঃকোফেন বয়লার: পেলিট ভর্তি?!?

অপঠিত বার্তাদ্বারা Quito01 » 07/05/20, 19:42

শুভ সন্ধ্যা
উত্তরের জন্য ধন্যবাদ. আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক গ্রানুলের "গাম" দিকটি ব্যাখ্যা করার জন্য ধোঁয়া ফেরা ফেরত দেয়।
আর্দ্রতা পরীক্ষার জন্য আমি মাইক্রোওয়েভ পরীক্ষার চেষ্টা করব তবে আমার একটি নির্ভুলতা ভারসাম্য অর্জন করতে হবে।
দানাগুলি শক্ত এবং কাঠের ছোঁয়া স্পর্শে স্যাঁতসেঁতে হয় না। সাইলো একটি শেডের অধীনে এবং ধৃত, তাই কোনও উদ্বেগ নেই।
কনস বুকে উপস্থিত ++ সি আমার প্রধান সমস্যা। এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তারা একটি স্পন্দনকারী চালনী এবং সংগ্রহের বিন সহ একটি কাঠের কাঠের জাল খুঁজে পায় নি।
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
Did67
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 17420
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/08, 16:34
অবস্থান: আল্জাস
এক্স 7482

পুনঃকোফেন বয়লার: পেলিট ভর্তি?!?

অপঠিত বার্তাদ্বারা Did67 » 07/05/20, 21:38

২০০৮ সাল থেকে আমার একটি পিইএসকে ১৫ রয়েছে My আমার সিলোটি কাঠের ফ্রেমে ওএসবি দিয়ে স্ব-অন্তর্নির্মিত, ভি-আকারের নীচে এবং নিষ্কাশন স্ক্রু দিয়ে, তারপর স্তন্যপান দ্বারা নেওয়া।

আমার একবারে সাইলো স্ক্রু ব্লক হয়ে গেছে। আমি পরে বুঝতে পেরেছিলাম: আমি খালি করিনি। আমি রিফিউয়েল করছিলাম। পাশাপাশি, প্রতি বছর জঙ্গিগুলি জমে ছিল, এটিতে যুক্ত হওয়া জরিমানা। এবং একটি ঠান্ডা বছর, এই অংশটি একটি "হিংস্র" নদীর মতো কিছুটা "পতিত" হয়েছিল। ফলাফল: স্ক্রু অবরুদ্ধ।

কনডেনসার "বিরক্তিকর" কারণ প্রকৃতপক্ষে, যখন এটি বন্ধ হয়ে যায়, চাপ সংবেদক বয়লারকে ত্রুটিযুক্ত করে তোলে। প্রতি বছর আমি সমস্ত টারবুলারেটরগুলি পরিষ্কার করি, এটিগুলি কার্যকর করা সহজ নয়। আমি নিজেকে একটি "এক্সট্র্যাক্টর" তৈরি করেছি = একটি স্ব-লকিং প্লাস যা আমি কাউন্টারওয়েটের সাথে স্টিলের তারের ঠিক করি। আমি টারবুলেটরটি চিমটি করি তারপরে আমি সংক্ষিপ্ত জারকি শট দিই এবং এটি বেশ সহজেই আসে। এই আবিষ্কারটি এই বছরের থেকে - তখন পর্যন্ত এটি ছিল একটি ঝামেলা।

স্পর্শকাতর গুণাগুণ / মান ধারণের ক্ষেত্রে আপনার অবশ্যই স্পষ্ট সমস্যা আছে। ইতিমধ্যে, তারা সংক্ষিপ্ত বলে মনে হচ্ছে (বিরতি?) ...

আমি বালিমো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভালভটি দেখতে পেলাম না ... বাড়িতে এটি কেমন দেখাচ্ছে তা আমি জানি না।
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
Did67
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 17420
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/08, 16:34
অবস্থান: আল্জাস
এক্স 7482

পুনঃকোফেন বয়লার: পেলিট ভর্তি?!?

অপঠিত বার্তাদ্বারা Did67 » 07/05/20, 21:40

কুইটো01 লিখেছেন:কনস বুকে উপস্থিত ++ সি আমার প্রধান সমস্যা। এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তারা একটি স্পন্দনকারী চালনী এবং সংগ্রহের বিন সহ একটি কাঠের কাঠের জাল খুঁজে পায় নি।


চালের হার পরিমাপ করে শুরু করুন ... চালুনি দিয়ে। এখানে 1% এরও কম থাকতে হবে।
0 x

taam
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 187
রেজিস্ট্রেশন: 26/09/16, 21:57
এক্স 10

পুনঃকোফেন বয়লার: পেলিট ভর্তি?!?

অপঠিত বার্তাদ্বারা taam » 07/05/20, 22:32

কুইটো01 লিখেছেন:আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক গ্রানুলের "গাম" দিকটি ব্যাখ্যা করার জন্য ধোঁয়া ফেরা ফেরত দেয়।
আর্দ্রতা পরীক্ষার জন্য আমি মাইক্রোওয়েভ পরীক্ষার চেষ্টা করব তবে আমার একটি নির্ভুলতা ভারসাম্য অর্জন করতে হবে।
হ্যাঁ, আমি আশঙ্কা করি যে সমস্যাটি বেলিমো যা আর সঠিকভাবে বন্ধ হয় না, তাই চুষার সময় একটি অস্বাভাবিক ধোঁয়া এটি দিয়ে বার্নার স্ক্রু দিয়ে ফিরে আসে। এটি "ধূমপায়ী" কাঠের কাঠের দ্বারা তৈরি এই আঠাটি ব্যাখ্যা করতে পারে।
আবার কখনও কখনও বিশাল কাঠের কাঠের হারের সাথে খনিতে এই স্তরে শূন্য বাধা (50%?)

আমাদের অবশ্যই এটি যাচাই করা উচিত
1) বালিমো বসন্ত তার সূচকটি 0 এ ফিরে আসে (বার্নার থামার সাথে সাথে)
2) ভালভটি ভালভাবে বন্ধ হয়ে যায়, গোলকটি পোড়া হয় না এবং সিল করা হয় না।

খনিতে বালিমো: মোটর এর সূচক (1) ভালভ (2)
সংযুক্তি
রিয়ার ভিউ বার্নার.জেপিজি
রিয়ার ভিউ বার্নার.জেপিজি (55.78 কেবি) 953 বার দেখা হয়েছে
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
Did67
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 17420
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/08, 16:34
অবস্থান: আল্জাস
এক্স 7482

পুনঃকোফেন বয়লার: পেলিট ভর্তি?!?

অপঠিত বার্তাদ্বারা Did67 » 08/05/20, 08:25

আমি এই মতামত ভাগ ...

আসলে, যদি একবার আটকে যায়, অল্প অল্প করে, এটি আরও খারাপ হয়ে যাবে ...

কভারটি অপসারণ এবং ... পর্যবেক্ষণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যদি তা শূন্যের দিকে ফিরে আসে। এটি হতে পারে যে বসন্তটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে (প্রারম্ভটি বৈদ্যুতিন, তবে সমাপ্তি, সুরক্ষার জন্য, এটি বসন্ত - এর মতো, কোনও শক্তি কাটার ক্ষেত্রে আগুনটি সিলোতে ফিরে যেতে পারে না। ।)।