রোটেক্স জিসিইউ 524 বয়লার

গরম, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ... সংক্ষিপ্ত তাপ সান্ত্বনা মধ্যে। ইনসুলেশন, কাঠ শক্তি, তাপ পাম্প কিন্তু বিদ্যুৎ, গ্যাস বা তেল, VMC ... সাহায্য এবং আদায়, সমস্যা সমাধান, অপ্টিমাইজেশান, টিপস এবং কৌশল সাহায্য ...
বাইক 68
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 4
রেজিস্ট্রেশন: 02/01/21, 17:24

রোটেক্স জিসিইউ 524 বয়লার

দ্বারা বাইক 68 » 02/01/21, 17:42

শুভ সন্ধ্যা
আমার রোটেক্স জিসিইউ কমপ্যাক্ট 524 বয়লার নিয়ে আমার একটি বড় সমস্যা রয়েছে quite বেশ কিছুদিন ধরে আমার বয়লার মারধর করছে, এটি মোডে চলেছে
হিটিং এবং 3-ওয়ে ভালভের মোটর DHW মোডে থেকে যায় The সমস্যাটি 2 বা 3 দিনের জন্য এটি তখন ভাল কাজ করে
, আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না কেন, সে আবার করছে। ফলাফল, বয়লার জন্য তিনি আমাকে মেঝেতে গরম পাঠাতে চান
তবে 3-উপায় ভালভটি খোলেন না This আজ সকালে, আবার গরম করার মোডে, আমার 3 ভি ভালভ বন্ধ হয়ে ডিএইচডাব্লুতে চলে যায়। হঠাৎ, তাপমাত্রা
গরম করার জন্য খুব দ্রুত উপরে উঠে যায় (আন্ডার ফ্লুয়ার হিটিং) এবং এটি বার্নার কেটে দেয় আমি সম্প্রতি সন্ধান পেয়েছি, আমি ইঞ্জিনটি সরিয়েছি
3V ভালভের এবং অক্ষটি চাপ না দিয়ে এটি প্রতিস্থাপন করুন এবং ভালভটি খোলে এবং সমস্ত জল যা ব্লক করা হয়েছিল মেঝেতে যায় এবং শীঘ্রই
এটি আবার গরম হতে শুরু করে এবং সবকিছু ঠিক আছে I আমি ভেবেছিলাম এটিই এই ভাল্বটি ব্লক করছে, আমি এটি প্রতিস্থাপন করেছি তবে আজ সকালে এটি একই ছিল।
কারও কি সমস্যার কোনও ধারণা আছে?
ধন্যবাদের সহিত
বাইক 68
0 x

ব্যবহারকারীর অবতার
ফিলিপ Schutt
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 1587
রেজিস্ট্রেশন: 25/12/05, 18:03
অবস্থান: আলাস্কার
এক্স 20

পুনরায়: রোটেক্স জিসিইউ 524 বয়লার

দ্বারা ফিলিপ Schutt » 02/01/21, 21:04

হ্যালো
3 ভি ভালভ কি? মোটর নিয়ন্ত্রণের তারের সংখ্যা কত? একটি ছবি ?
যার সাহায্যে আপনি মোটরটি সঠিক কমান্ডটি পাবেন কিনা তা দেখতে সক্ষম হবেন।
0 x
বাইক 68
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 4
রেজিস্ট্রেশন: 02/01/21, 17:24

পুনরায়: রোটেক্স জিসিইউ 524 বয়লার

দ্বারা বাইক 68 » 03/01/21, 09:48

হ্যালো ফিলিপ
ইতিমধ্যে, আপনার জবাবের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, আমি 3 ভি ভালভের ছবি এবং হানিওয়েল ভিসি 6983-42 বাক্সটি সংযুক্ত করছি।
আসল সমস্যাটি হ'ল এই বাক্সটি সঠিক তথ্য গ্রহণ করে তবে সপ্তাহে 2 বা 3 বার এটি মিশে যায়
ব্রাশ হয় ডিএইচডাব্লু চক্রের পরে বয়লার হিটিং মোডে স্যুইচ করে তবে ইউনিটটি ডিএইচডাব্লুতে থাকে
বা কেবল হিটিং মোডে এটি সমস্তই ডিএইচডাব্লুতে চলে যায় তবে সমস্ত সময় হয় না, এটাই সমস্যা !!
তাহলে বাক্স বা নিয়ন্ত্রক?
Cordialement
সংযুক্তি
IMG_0647.JPG
হাউজিং
IMG_0647.JPG (80.08 KIO) অ্যাক্সেস করা 589 বার
IMG_0645.JPG
3 ভি ভালভ
IMG_0645.JPG (78.67 KIO) অ্যাক্সেস করা 589 বার
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
ফিলিপ Schutt
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 1587
রেজিস্ট্রেশন: 25/12/05, 18:03
অবস্থান: আলাস্কার
এক্স 20

পুনরায়: রোটেক্স জিসিইউ 524 বয়লার

দ্বারা ফিলিপ Schutt » 03/01/21, 21:34

ডান বা বাম দিকে বন্ধ হয়ে যাওয়া বলটি দিয়ে কি এই অশ্লীলতা এবং মোটরটি কেবল এক দিকে ঘুরে, বসন্তের দ্বারা ফিরে আসা?
Je ঘৃণা এই দুর্বৃত্ত ঘরটি, এবং হাস্যকর উত্তরণ ব্যাসের কারণে আমি আমার প্রহরীটির সাথে এক সারি বেঁধেছি।
ভাল যে ভাল লাগছে! : গোলগাল:
এই মোটরটি কার্ড দ্বারা চালিত যা পরে বেলুনটিতে জল স্যুইচ করে। মেনু যখন তাকে বন্ধ করে দেয়, তখন বসন্ত ভালিংকে উত্তোলনের অবস্থানে ফিরিয়ে দেয়।
মোটর যদি ডিএইচডাব্লু অবস্থানে যায় তবে এটি চলমান এবং রস গ্রহণের কারণ। তবে এটি স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে এবং তাই সঠিকভাবে ফিরে আসতে পারে না
ভালভ, আপনি ইতিমধ্যে এটি পরিবর্তন করেছেন
নিয়ন্ত্রণ ... যা আমি জানি না, তবে সাধারণভাবে ইলেকট্রনিক্সগুলি শক্ত।

তাই আমি ইঞ্জিনের জন্য যাই, বিশেষত যেহেতু এটি অপসারণ করা আপনার পরিচালনা দরকারী ছিল। এবং তারপরে আমি এটি পছন্দ করি না : পাক:
0 x
বাইক 68
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 4
রেজিস্ট্রেশন: 02/01/21, 17:24

পুনরায়: রোটেক্স জিসিইউ 524 বয়লার

দ্বারা বাইক 68 » 05/01/21, 07:09

ভাল্ব বদলে গেছে, হ্যাঁ! যদি এটি এই ইঞ্জিন হয়, এবং আমি এটির বিষয়ে যত বেশি চিন্তা করি তবে আমি ততই সন্দেহ করি কারণ হিটিং মোডে শনিবার,
এই ইঞ্জিনটি নিজেই ডিএইচডাব্লুতে চলে গেছে এবং বয়লারটি উত্তাপের মধ্যে থেকে যায় you আপনি কি ভাবেন না এর পরিবর্তে আমাদের দেখতে হবে
কোনটি তাকে বয়লারকে না জানিয়ে ডিএইচডাব্লুতে রাখতে বলবে? প্রোব, কার্ড?
আপনার উত্তর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ
0 x


 


  • অনুরূপ বিষয়
    জবাব
    মতামত
    শেষ বার্তা

"তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ..." ফিরে যান

কে অনলাইনে?

এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : কোন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী এবং 15 গেস্ট সিস্টেম