তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ...Easypell বয়লার সমন্বয়

গরম, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ... সংক্ষিপ্ত তাপ সান্ত্বনা মধ্যে। ইনসুলেশন, কাঠ শক্তি, তাপ পাম্প কিন্তু বিদ্যুৎ, গ্যাস বা তেল, VMC ... সাহায্য এবং আদায়, সমস্যা সমাধান, অপ্টিমাইজেশান, টিপস এবং কৌশল সাহায্য ...
Thomas80
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 13
রেজিস্ট্রেশন: 04/12/18, 08:13

Easypell বয়লার সমন্বয়

অপঠিত বার্তাদ্বারা Thomas80 » 04/12/18, 14:12

সুপ্রভাত à tous,

আমার একটি নতুন পেলেট বয়লার ইজিপেন (কম দামের পণ্য ওকোফেন) একটি বহিরঙ্গন সেন্সর এবং একটি রুম তাপস্থাপক (ইজট্রনিক সিস্টেম, আমি মনে করি এটি ওকোফেনের মতোই: সাদা, বড় গলা এবং দুই একটি জ্বালানী বয়লার প্রতিস্থাপন করার জন্য "Esc" এবং "Enter" বোতামগুলি)।
আমার বাড়ির মধ্যে 2 মিটারের 100 মেঝে রয়েছে যার প্রতিটি স্থলভাগে বড় কাস্ট লোহার রেডিয়েটার রয়েছে (থার্মোস্ট্যাটিক ভালভগুলি সম্পূর্ণরূপে খোলা থাকে) এবং রেডিয়েটার ইস্পাত R + 1।

আমি লিভিং রুমে সঠিক তাপমাত্রা পেতে সমন্বয় করার চেষ্টা করছি।
আমি 21,5 (ইলেকট্রনিক থার্মোমিটার দ্বারা তাপমাত্রা নেওয়া) পেতে 19,5 ° C জিজ্ঞাসা করতে হবে।

তাই আমি পড়া forum বিভিন্ন সেটিংস তৈরি করতে এবং আমি সেটিংস আক্রমণ করি: স্থায়ী বিন্দু 35 ° C এবং 1,3 তে ঢাল।

অনুরোধকৃত তাপমাত্রার চেয়ে তাপমাত্রা কম থাকে তাই আমি আমার নির্দিষ্ট বিন্দুটি 40 ° C তে বৃদ্ধি করি এবং আমার ঢালটি 1,1 তে হ্রাস করি। আমি 24h জন্য অপেক্ষা করছি। রুম তাপমাত্রা কোন পরিবর্তন। বয়লার আউটলেট তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।
আমি আবার আমার নির্দিষ্ট বিন্দুটি বাড়ান এবং 42,5 ° C (সর্বাধিক 45 ° C তে) এ যান এবং আমার ঢালটি 1.0 তে কমিয়ে আনুন। এখনও কোন পরিবর্তন।

আমি একটু খুঁজছি এবং আমি বুঝতে পারি যে 21,5 ° C এর সেট রুম তাপমাত্রা টিএ দ্বারা 21,5 ° C পরিমাপ করা পরিমাপক তাপমাত্রার সাথে পুরোপুরি মিলিত। আমি অন্য থার্মোমিটার খুঁজছি যা নিশ্চিত করে যে এটি রুমের মধ্যে মাত্র 19,5 ° C।
আমি হারিয়েছি। তাপমাত্রা দ্বারা পরিমাপ তাপমাত্রা অতএব ভুল ????? তাই আমি 21,5 ° C জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য করছি 19,5 ° C ????

কেউ কি আমাকে আলোকিত করতে পারে?

আগাম আপনাকে ধন্যবাদ
টমাস
0 x

ব্যবহারকারীর অবতার
izentrop
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 3650
রেজিস্ট্রেশন: 17/03/14, 23:42
অবস্থান: পিকার্দি
এক্স 234
যোগাযোগ:

Re: Easypell বয়লার সেটিং

অপঠিত বার্তাদ্বারা izentrop » 04/12/18, 14:21

সুপ্রভাত,
যদি এটি তাপ পাম্পের জলের আইনের সেটিংস হিসাবে থাকে তবে সেট তাপমাত্রা হট ওয়াটার সার্কিটের প্রবাহ তাপমাত্রা।
আমার ঘরে, এটি কন্ট্রোল রুমের প্রায় 26 ° তাপমাত্রা প্রায় 20 ° তে সেট থাকে যা নল সম্পূর্ণভাবে খোলা থাকে।

বয়লার বাইরে তাপমাত্রা এবং জল ফিরে অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত।
0 x
"বিবরণ পরিপূর্ণতা এবং পরিপূর্ণতা একটি বিস্তারিত না করা" লিওনার্দো da Vinci
Thomas80
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 13
রেজিস্ট্রেশন: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell বয়লার সেটিং

অপঠিত বার্তাদ্বারা Thomas80 » 04/12/18, 15:38

তোমার উত্তরের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
কিন্তু আমি মনে করি না যে এই সেট-পয়েন্ট এম্বিয়েন্ট তাপমাত্রাটি বয়লারের জল প্রবাহের তাপমাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা বর্তমানে প্রায় 49 ডিগ্রি সেলসিয়াস।

টমাস
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
Did67
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 13595
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/08, 16:34
অবস্থান: আল্জাস
এক্স 4622

Re: Easypell বয়লার সেটিং

অপঠিত বার্তাদ্বারা Did67 » 04/12/18, 17:30

যদি আমি সঠিকভাবে বুঝতে পারি, আপনার প্রধান রুমে অবস্থিত একটি "রুম তাপস্থাপক" আছে। এবং একটি বহিরঙ্গন তদন্ত।

পার্থক্য আপনি খুঁজে কোথাও সেট করা হয়: একটি রুম সেন্সর একটি থার্মিস্টার (তাপমাত্রা উপর নির্ভরশীল পরিবর্তনশীল প্রতিরোধের)। তারের দূরত্ব এবং বেধ উপর নির্ভর করে ব্যবহৃত তারের (স্থির), প্রোবের (পরিবর্তনশীল) প্রতিরোধের যোগ করা হয়েছে।

এটি অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা সেন্সরকে পরামিতি করার জন্য প্রয়োজনীয় (অথবা তারপরে এটি জানাতে হবে যে 2 ° এর একটি "প্রযুক্তিগত" পার্থক্য আছে)।

আমার আর মনে নেই, কিন্তু প্রাচীন ওকোফেন প্রবিধানে, এই পরামিতিটি কোথাও বিদ্যমান ছিল। শুরু করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল আপনার ইনস্টলারকে জিজ্ঞাসা করা। এটা তার কাজ। তিনি যদি জানেন না, আমরা সবসময় একটি "নোটিশ জন্য সন্ধান করতে পারেন ফিটার"(সাধারণত, এই সেটিংস ইনস্টলারগুলির জন্য" সংরক্ষিত "এবং ম্যানুয়াল উল্লেখ করা হয় না"ব্যবহারকারী"- এটা স্বাভাবিক, তিনি স্পর্শ না!)।
1 x
Pilpoill
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 8
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 1

Re: Easypell বয়লার সেটিং

অপঠিত বার্তাদ্বারা Pilpoill » 04/12/18, 18:28

সুপ্রভাত,

এটি SmartXS এর মত যদি, প্রযুক্তিবিদ মেনুতে প্রোব সেটিংস অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

সম্পাদন করুন: আমি নিশ্চিত, Easypell ম্যানুয়াল এর চাক্ষুষ
501BF3EC-D38A-4887-8485-266FB9248A32.jpeg
501BF3EC-D38A-4887-8485-266FB9248A32.jpeg (254.46 KIO) 469 বার অ্যাক্সেস



একটি স্পষ্টকরণ দরকারী হতে পারে ... যখন তার জলের আইন খুঁজছেন, রুম তাপস্থাপক 0 একটি সংশোধন প্রদান করে তা নিশ্চিত করুন।
সর্বশেষ দ্বারা সম্পাদিত Pilpoill 04 / 12 / 18, 18: 52, 1 বার সম্পাদিত।
1 x

Thomas80
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 13
রেজিস্ট্রেশন: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell বয়লার সেটিং

অপঠিত বার্তাদ্বারা Thomas80 » 04/12/18, 18:45

ঠিক আছে আমি আপনাকে ধন্যবাদ আমার ইনস্টলার সাথে যোগাযোগ করুন এবং এই ফাঁক উপেক্ষা।
আমার সমন্বয় শেষ করতে এবং আমার গর্ত বাঁচানোর জন্য, আমার জলের সাথে কাঙ্ক্ষিত সান্ত্বনা পেতে যাতে আমার প্রয়োজনীয় স্থিরতা (2 ডিগ্রির পার্থক্য বিবেচনা করে) যতক্ষণ না আমার সামান্য বিন্দু সামান্য একটু কম করতে হবে। কম গরম সম্ভব। আমি ঠিক আছে?
0 x
Pilpoill
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 8
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 1

Re: Easypell বয়লার সেটিং

অপঠিত বার্তাদ্বারা Pilpoill » 04/12/18, 18:57

জোর দিতে চাইলে, আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি "0" থেকে ক্ষতিপূরণ সেট করেছেন?

ধ্রুব বাইরের তাপমাত্রায়, আমি এটি অদ্ভুত যে কয়েক দিনের মধ্যে আপনার বিভিন্ন পরিবর্তনগুলি গৃহমধ্যস্থ তাপমাত্রায় কোন পরিবর্তন দেখায়নি।
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
Did67
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 13595
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/08, 16:34
অবস্থান: আল্জাস
এক্স 4622

Re: Easypell বয়লার সেটিং

অপঠিত বার্তাদ্বারা Did67 » 04/12/18, 19:00

আমি নিশ্চিত, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যথায়, রুম সেন্সর "স্বয়ংক্রিয়ভাবে" সংশোধন করে। এবং আপনি যাই হোক না কেন, নির্দেশাবলী সঙ্গে শেষ! কারণ সিস্টেম সংশোধন করে।

তাই হ্যাঁ, সময় আপনার বক্ররেখা শক্তির পরিমাপ, সেখানে 0 উপর প্রোবের ফ্যাক্টর হতে হবে (এই ফ্যাক্টর নির্ধারণ করে কিভাবে "শক্তি" প্রোব সংশোধন করা হবে: 0 = না সংশোধন; 10 = খুব শক্তিশালী সংশোধন)।
2 x
Thomas80
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 13
রেজিস্ট্রেশন: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell বয়লার সেটিং

অপঠিত বার্তাদ্বারা Thomas80 » 04/12/18, 20:12

এই পলিমিল এবং Did67 আপনাকে নিরর্থক থেকে অনেক দূরে থাকার জন্য ধন্যবাদ কারণ আমি আসলে 0 এ ক্ষতিপূরণ না দিয়েছি। : রোল:

তাপমাত্রা সমস্যার জন্য, আমি আমার ইনস্টলারকে যেটি সংশোধন করার চেষ্টা করার জন্য প্রযুক্তিবিদ অ্যাক্সেস কোডটি জিজ্ঞাসা করব।

ম্যানুয়াল ইমেজটির জন্য পিলপিল ধন্যবাদ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার প্রোবের পুরানো মডেল (অন্য কোথাও কম নকশা নেই) তাই এটি উপযুক্ত নয়। আমি এটা আছে যখন আমি চাইতে হবে।

টমাস
0 x
ফিলিপ Schutt
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 1537
রেজিস্ট্রেশন: 25/12/05, 18:03
অবস্থান: আলাস্কার
এক্স 9

Re: Easypell বয়লার সেটিং

অপঠিত বার্তাদ্বারা ফিলিপ Schutt » 06/12/18, 20:40

নির্দিষ্ট বিন্দু বাইরের টি ° যেখানে বয়লার তাপ শুরু করতে হবে, এটি 21 ° এর দিকে হওয়া উচিত ...
0 x




  • অনুরূপ বিষয়
    জবাব
    মতামত
    শেষ বার্তা

"তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ..." ফিরে যান

কে অনলাইনে?

এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : Google [বোট] এবং গেস্ট 1