দ্বারা ক্রিস্টোফ » 12/05/07, 13:09

দু'দিন আগে আমার সাথে একটি সার্ভার থাকা হোস্টগুলির মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক ব্যর্থতা অনুভব করেছে।

আমি এখানে আপনার জন্য চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি রেখেছি: এটি আকর্ষণীয় কারণ এটি ব্যাখ্যা করে (মোটামুটিভাবে) কীভাবে একটি নেটওয়ার্ক ঘরটি শক্তিশালীভাবে পরিচালিত হয় এবং কোন ঘটনা ঘটলে বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যাগুলি কী হতে পারে। এটি আরও দেখায় যে কোনও দুর্ঘটনা প্রায়শই ছোটখাটো ঘটনার উত্তরসূরি এবং একটি সাধারণ অনুপস্থিত চেক (এক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্বের মুক্তি) "বিপর্যয়" হতে পারে।

প্রিয় গ্রাহক,

যুদ্ধের সময় সকাল p টারও বেশি পরে, অবশেষে আমরা আপনাকে 20 মে সকাল 10 টা থেকে 17:11:15 পূর্বাহ্নের মধ্যে যে বড় প্রযুক্তিগত ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিল তার বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা দিতে পারি (যখন সমস্ত পরিষেবাদি 30% চালু থাকে তখন )।
এটি তার প্রকৃতির পাশাপাশি এর পরিণতিতে একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ...

সংক্ষিপ্তসার:

গতকাল সকাল সোয়া চারটার দিকে ভবনের ইডিএফ (জিইজি) বিদ্যুৎ সরবরাহ ভবনের বাইরে অবস্থিত ঘরের স্তরে তিনগুণ ছড়িয়ে পড়ে। আমরা জানি না (এবং বিদ্যুৎ কেটে যাওয়ার নির্দিষ্ট কারণগুলি জিইজি জানে না)।

এমন পরিস্থিতিতে, 3 টি বড় ইনভার্টার পাশাপাশি 400kva এর ডিজেল জেনারেটর দ্বারা বিল্ডিং সুরক্ষিত হওয়ার কারণে সার্ভারগুলিতে বিদ্যুতের সরবরাহ কাটা উচিত নয়। সিস্টেমটি স্বাভাবিকভাবে কাজ করে যেহেতু আমরা ইতিমধ্যে এক সপ্তাহ আগে একটি ইডিএফ কেটে নিয়েছি এবং এর কোনও প্রভাব নেই had

গতকাল যেমনটি আপনি দেখতে পাচ্ছিলেন তেমনটি হয়নি।

ডিজেল জেনারেটরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরীক্ষা চালানোর জন্য সপ্তাহের শুরুতে কোজেন্ট কর্মীরা (এই গ্রুপটি পরিচালনা করে এমন আন্তর্জাতিক গ্রুপ) হস্তক্ষেপ করেছিল। যে ব্যক্তিরা হস্তক্ষেপ করেছিল তারা অবশ্যই গ্রুপে ফিরে আসেনি স্বয়ংক্রিয় স্টার্ট মোডে যাতে এটি সনাক্ত হওয়ার সাথে সাথে এটি শুরু হয় যে আর কোনও ইডিএফ বর্তমান নেই।

ফলাফল চূড়ান্ত ছিল: গ্রুপটি শুরু হয়নি, ইনভার্টারগুলি সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেছে এবং সার্ভারগুলি আর চালিত হয় না।

এছাড়াও, সাইটটি সাধারণত প্যারিস, নিউ ইয়র্ক এবং স্পেন থেকে অবস্থিত বেশ কয়েকটি এনওস থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয় যাতে এই ধরণের সমস্যাটি খুব দ্রুত কোজেন্টের দ্বারা সনাক্ত করা যায় এবং যাতে তারা হস্তক্ষেপ করতে পারে। এই দিনটি কার্যকর হয়নি কারণ কিছু দিন ধরে মনিটরিং সিস্টেমে কোনও ঘটনা ঘটেছে। (যা অবশ্যই আজ বা কাল নিষ্পত্তি করা উচিত)।

পাওয়ার পুনরুদ্ধার করার জন্য জেনারেটরটি ম্যানুয়ালি শুরু করার জন্য এবং অন্যদিকে সমস্ত সার্ভার পুনরায় চালু করার জন্য সার্ভারগুলির বৈদ্যুতিক শক্তি কাটার 10 মিনিটেরও কম পিএইচপিএনইটি সাইটটিতে উপস্থিত ছিল।
সমস্যাটি কখনই একা ঘটে না ... জিইজি যখন মেইন শক্তি পুনরুদ্ধার করে, স্বয়ংক্রিয় স্যুইচিং সিস্টেম এটিতে আবার স্যুইচ করার চেষ্টা করে এবং এটিই আমরা জানতাম
দ্বিতীয় বিদ্যুৎ বিভ্রাট ...

প্রকৃতপক্ষে, সাধারণ স্যুইচিং পদ্ধতিটি হ'ল: edf => ইনভার্টারস => ইলেট্রোজেনিক গোষ্ঠী Con
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রিচার্জের সময় ছিল না, আবার সার্ভারগুলির জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ কাটা হয়েছিল।

এটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য, সাইটের বৈদ্যুতিক খরচ খুব বেশি হওয়ায় ইডিএফ বিদ্যুৎ সরবরাহটি স্যুইচ-ওভারের কয়েক মিনিটের পরে আবার ছিটকে গেল। এয়ার কন্ডিশনার ইউনিট এবং সার্ভারগুলি প্রারম্ভকালে দুই থেকে তিনগুণ বেশি বিদ্যুত গ্রহণ করে, ভোগ্যতা বিল্ডিংয়ের বাইরে উপস্থিত সেটিংসকে অতিক্রম করে, সার্ভারগুলির জন্য একটি নতুন কাট সৃষ্টি করে।

সুতরাং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি বন্ধ করে দিতে হবে এবং ভবনের প্রতিটি অংশ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পুনরায় চালু করতে হয়েছিল, যাতে সার্কিট ব্রেকার না ঘটে।

এই অসংখ্য বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে সার্ভারগুলিতে অনেকগুলি হার্ড ড্রাইভের ক্ষতি এবং (সর্বোপরি) বেশ কয়েকটি ফাইল সিস্টেম নষ্ট হয়ে যায়। যাইহোক, আমরা কয়েক ঘন্টার জন্য গত রাতে সফলভাবে আমাদের ব্যাকআপ সিস্টেমে স্যুইচ করেছি।

মেল সার্ভার 1 (ক্লাস্টার 1) এর ডেটা পুনরুদ্ধারযোগ্য না হওয়ায় আমাদের শেষ ব্যাকআপে পুনরুদ্ধার করতে হয়েছিল। পরিস্থিতি এখন স্থির।

আজ এই ঘটনার জন্য দায়বদ্ধতা অবশ্যই কোজেন্টে স্থানান্তর করা উচিত যা নিশ্চিত হওয়া উচিত ছিল যে গ্রুপটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুরু মোডে ছিল এবং সর্বোপরি সঠিকভাবে নজরদারি করা
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল খালি হওয়ার আগে হস্তক্ষেপ করতে ডেটা সেন্টার।

আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় আলোচনা শুরু করব যা আপনার পিএইচপিএনটি সাবস্ক্রিপশনে আপনার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া পর্যন্ত প্রতিফলিত হবে।

ডেটা সেন্টারের বিকাশ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমাধান পিএইচপিএনইটি পক্ষের উপর অধ্যয়ন করা হচ্ছে কারণ আমরা আর কোজেন্ট বা রেডবাসের মতো সরবরাহকারীদের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করতে চাই না।
আমরা আপনাকে এই প্রকল্পে অবহিত করব যা পরবর্তী 12 মাসের মধ্যে শেষ করা উচিত।

পুরো পিএইচপিএনইটি টিম আপনার বোঝার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এবং এতে অসুবিধার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আমার সাথে যোগ দেয়।

একটি দুর্দান্ত উইকএন্ড,
----
PHPNET
123 তম মুক্তির কোর্স
38100 গ্রিনোবল
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
nonoLeRobot
কিয়োটো হোম মাস্টার
কিয়োটো হোম মাস্টার
পোস্ট: 790
রেজিস্ট্রেশন: 19/01/05, 23:55
অবস্থান: বেয়ুন 21 / প্যারিস
এক্স 13




দ্বারা nonoLeRobot » 12/05/07, 14:10

আমরা প্রায়শই এটি নিয়ে কথা বলি না, তবে ডেটা সেন্টারগুলি ব্যবহার করা একটি আসল সমস্যা। (জেনারেটরের বিবেচনা করে এখানে প্রায় 400 কিলোওয়াট দৃশ্যমান)।

আইবিএম বিদ্যুৎ খরচ বাড়ানো সত্ত্বেও হ্রাস বা কোনও অবস্থাতেই না বাড়ানোর জন্য একটি বড় প্রকল্প চালু করছে:

http://www.presence-pc.com/actualite/IBM-Green-project-23275/
0 x
Colmant
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 101
রেজিস্ট্রেশন: 05/09/06, 10:40
অবস্থান: Vaucluse




দ্বারা Colmant » 12/05/07, 14:11

বার্তা লেখার সময় আসলে "সিএ" বেলন করা হয়েছিল এবং একই সাথে আমার বেতার মাউসে আমার একটি ব্যাটারি ব্যর্থ হয়েছিল

এটি জেরোম -ডিনিক ২৩৪-এর বরখাস্তের সময় বা তার ঠিক পরে হয়েছিল, আমি ভেবেছিলাম যে তার আইকিউ এর শীর্ষ থেকে তিনি সিস্টেমটি ভাইরাস করতে পেরেছিলেন ...
আমার সীমাবদ্ধ আইটি সক্ষমতা দেখে আমি আশ্বাস পেয়েছি
a+
0 x
ক্রিস্টোফ
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 79398
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/03, 14:06
অবস্থান: প্ল্যানেট গ্রিনহাউস
এক্স 11078




দ্বারা ক্রিস্টোফ » 12/05/07, 14:56

কোন কল্যান্ট নয়, এই ঘটনাটি ব্লগের হোস্টিং সার্ভারকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে: www.econologie.info এবং সাইট এবং কি না forum :)

আপনার সমস্ত মন্তব্য তাই বিশুদ্ধ কাকতালীয় (ব্যতীত। কম সার্ভারটি প্রচুর পরিমাণে সন্তুষ্ট হতে শুরু করেছে ... স্যাচুরেশন সমস্যা সমাধানের জন্য তদন্ত চলছে)
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
citro
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 5129
রেজিস্ট্রেশন: 08/03/06, 13:26
অবস্থান: উচ্চশ্রেণীর মদ্যবিশেষ
এক্স 11




দ্বারা citro » 13/05/07, 16:37

এটি সত্য যে কখনও কখনও, আমার মনে হয় যে .কম কঠোরভাবে চলছে ... 'আমি যা শিখি তা থেকে (আমার উত্স আছে :? ) যে সার্ভারটি স্যাচুরেট করছে। :?
0 x

 


  • অনুরূপ বিষয়
    জবাব
    মতামত
    শেষ বার্তা

«বিদ্যুৎ, ইলেকট্রনিক্স এবং কম্পিউটারগুলি: হাই-টেক, ইন্টারনেট, DIY, আলো, উপকরণ এবং খবর»

কে অনলাইনে?

এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : খ্রিস্টাব্দ 44, গুগল এডসেন্স [বট] এবং 155 অতিথি