Pellematic Condes 25 kW: সেটিং?

গরম, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ... সংক্ষিপ্ত তাপ সান্ত্বনা মধ্যে। ইনসুলেশন, কাঠ শক্তি, তাপ পাম্প কিন্তু বিদ্যুৎ, গ্যাস বা তেল, VMC ... সাহায্য এবং আদায়, সমস্যা সমাধান, অপ্টিমাইজেশান, টিপস এবং কৌশল সাহায্য ...
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?




দ্বারা Pilpoill » 13/02/23, 07:53

বয়লারটি নিখুঁতভাবে মডিউলেট করে, নিয়ন্ত্রণ তার কাজ করে, সমস্যাটি আপনার ইনস্টলেশনের হাইড্রোলিক দিকে।

আমরা যখন রিয়েল টাইমে দেখি (সংযোগের মাধ্যমে ডেটা আপডেট করার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে), বন্ধ করার বৈদ্যুতিক আদেশ থাকা সত্ত্বেও, v3v হয় yoyo বা এটি করে প্রতিক্রিয়া দেখায়... এর অভ্যন্তরীণ বেলুনের তাপমাত্রার সাথে লেগে থাকে বয়লার
এটি গ্রাফে স্পষ্ট, বেগুনি বক্ররেখা শুধুমাত্র গাঢ় নীল বক্ররেখা অনুসরণ করে যখন এটি সবুজ বক্ররেখা অনুসরণ করা উচিত!

আপনার ইনস্টলেশন পরীক্ষা করার জন্য বেশ কয়েকটি পয়েন্ট।
যেহেতু আপনি আমাকে বলেছেন যে আপনার প্রবাহ তাপমাত্রা সেন্সরটি ভালভাবে স্থির, আমি অনুমান করছি যে এটি সঠিক সংযোগকারীর সাথে ভালভাবে সংযুক্ত।
আপনি কি পরীক্ষা করতে পারেন যে যখন আপনার স্ক্রিনে v3v ক্লোজ অর্ডার প্রদর্শিত হয়, v3v প্রকৃতপক্ষে বন্ধ করার চেষ্টা করছে, কারণ গ্রাফে এটি শুধুমাত্র খোলার সময় নির্দেশিত হয় এবং বন্ধ করার সময় কখনই নয় (নিম্ন হলুদ বক্ররেখা)

64BE16DF-66CF-4460-97A7-542A16445C08.jpeg
64BE16DF-66CF-4460-97A7-542A16445C08.jpeg (417.32 Kio) Consulté 1577 fois
0 x
tulul63
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 18
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/23, 13:42
এক্স 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?




দ্বারা tulul63 » 13/02/23, 09:38

পিলপাইল লিখেছেন:বয়লারটি নিখুঁতভাবে মডিউলেট করে, নিয়ন্ত্রণ তার কাজ করে, সমস্যাটি আপনার ইনস্টলেশনের হাইড্রোলিক দিকে।

আমরা যখন রিয়েল টাইমে দেখি (সংযোগের মাধ্যমে ডেটা আপডেট করার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে), বন্ধ করার বৈদ্যুতিক আদেশ থাকা সত্ত্বেও, v3v হয় yoyo বা এটি করে প্রতিক্রিয়া দেখায়... এর অভ্যন্তরীণ বেলুনের তাপমাত্রার সাথে লেগে থাকে বয়লার
এটি গ্রাফে স্পষ্ট, বেগুনি বক্ররেখা শুধুমাত্র গাঢ় নীল বক্ররেখা অনুসরণ করে যখন এটি সবুজ বক্ররেখা অনুসরণ করা উচিত!

আপনার ইনস্টলেশন পরীক্ষা করার জন্য বেশ কয়েকটি পয়েন্ট।
যেহেতু আপনি আমাকে বলেছেন যে আপনার প্রবাহ তাপমাত্রা সেন্সরটি ভালভাবে স্থির, আমি অনুমান করছি যে এটি সঠিক সংযোগকারীর সাথে ভালভাবে সংযুক্ত।
আপনি কি পরীক্ষা করতে পারেন যে যখন আপনার স্ক্রিনে v3v ক্লোজ অর্ডার প্রদর্শিত হয়, v3v প্রকৃতপক্ষে বন্ধ করার চেষ্টা করছে, কারণ গ্রাফে এটি শুধুমাত্র খোলার সময় নির্দেশিত হয় এবং বন্ধ করার সময় কখনই নয় (নিম্ন হলুদ বক্ররেখা)

64BE16DF-66CF-4460-97A7-542A16445C08.jpeg


আমি শুধু দেখতে গিয়েছিলাম এবং ভালভ সরে না: এটি সম্পূর্ণ
1 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?




দ্বারা Pilpoill » 13/02/23, 09:40

আপনি কি নিশ্চিত করতে পারেন যে আমি স্ক্রিনে ক্লোজ কমান্ড দেখতে পাচ্ছি যখন এটি সম্পূর্ণ খোলা থাকে?


এই মুহুর্তের জন্য আমি চালাক করছি যাতে আপনি ধীর আগুনে রান্না না করেন : চোখ পিটপিট করা:
1 x
tulul63
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 18
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/23, 13:42
এক্স 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?




দ্বারা tulul63 » 13/02/23, 09:43

পিলপাইল লিখেছেন:আপনি কি নিশ্চিত করতে পারেন যে আমি স্ক্রিনে ক্লোজ কমান্ড দেখতে পাচ্ছি যখন এটি সম্পূর্ণ খোলা থাকে?


এই মুহুর্তের জন্য আমি চালাক করছি যাতে আপনি ধীর আগুনে রান্না না করেন : চোখ পিটপিট করা:

হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত
আমি বিছানা থেকে উঠলে এই প্রথম আমি শর্টস পরে আড্ডা দিতে পারি
1 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?




দ্বারা Pilpoill » 13/02/23, 09:51

এখানে ডক, একটি এফআর অংশ আছে।

https://www.barberi.it/downloads/2819/1 ... t=download

এটি পরীক্ষা করা উচিত যে এটি বৈদ্যুতিকভাবে ভালভাবে সংযুক্ত এবং বিপরীতভাবে নয়।
আর এটা আমার মাঠ নয় কিন্তু দুজন কে জানে?

অন্যথায়, যেহেতু আপনার ইনস্টলেশনটি সাম্প্রতিক (এবং এটি অবশ্যই শুরু থেকেই এইভাবে কাজ করেছে : শক: ), আপনার ইনস্টলারকে প্রয়োজনীয় কাজ করা উচিত...
0 x
tulul63
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 18
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/23, 13:42
এক্স 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?




দ্বারা tulul63 » 13/02/23, 10:00

পিলপাইল লিখেছেন:এখানে ডক, একটি এফআর অংশ আছে।

https://www.barberi.it/downloads/2819/1 ... t=download

এটি পরীক্ষা করা উচিত যে এটি বৈদ্যুতিকভাবে ভালভাবে সংযুক্ত এবং বিপরীতভাবে নয়।
আর এটা আমার মাঠ নয় কিন্তু দুজন কে জানে?

অন্যথায়, যেহেতু আপনার ইনস্টলেশনটি সাম্প্রতিক (এবং এটি অবশ্যই শুরু থেকেই এইভাবে কাজ করেছে : শক: ), আপনার ইনস্টলারকে প্রয়োজনীয় কাজ করা উচিত...


সত্যি কথা বলতে কি, আমি আর বিদ্যুৎ মিশে না।
আমার ইনস্টলার দ্বারা আমার বয়লারের রক্ষণাবেক্ষণ মার্চের শেষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, এপ্রিলের শুরুতে (আমি তাকে এটি দেখতে বলব), বয়লারটি ইতিমধ্যে এমন হয়ে গেছে, আমি মনে করি এটি আরও এক মাস অপেক্ষা করতে পারে, আপনি কী মনে করেন ?
1 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?




দ্বারা Pilpoill » 13/02/23, 10:12

আমি আপনার মত একই দৃষ্টি আছে না : ওহো:

বক্ররেখার মাধ্যমে আপনি তাকে দেখাতে পারেন যে তিনি ছেড়ে যাওয়া জলের তাপমাত্রার জন্য সেট পয়েন্ট অনুসরণ করতে অক্ষম।
বিশেষ করে যদি আপনি লক্ষ্য করেন যে আপনার v3v সর্বাধিক উন্মুক্ত অবস্থানে ব্লক করা হয়েছে যখন প্রবিধান শুধুমাত্র এটিকে প্রভাব ছাড়াই বন্ধ করার আদেশ দেয়।


সেখানে আমাকে পরামিতিগুলি প্রয়োগ করতে হবে যেন কোনও v3v নেই কারণ আপনার রেডিয়েটারগুলিতে সঞ্চালিত তাপমাত্রা বয়লারের মতো।
আমি ভয় পাচ্ছি শর্টস শীঘ্রই এই পরিস্থিতিতে খুব বেশি হয়ে যাবে।
0 x
tulul63
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 18
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/23, 13:42
এক্স 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?




দ্বারা tulul63 » 13/02/23, 10:23

পিলপাইল লিখেছেন:আমি আপনার মত একই দৃষ্টি আছে না : ওহো:

বক্ররেখার মাধ্যমে আপনি তাকে দেখাতে পারেন যে তিনি ছেড়ে যাওয়া জলের তাপমাত্রার জন্য সেট পয়েন্ট অনুসরণ করতে অক্ষম।
বিশেষ করে যদি আপনি লক্ষ্য করেন যে আপনার v3v সর্বাধিক উন্মুক্ত অবস্থানে ব্লক করা হয়েছে যখন প্রবিধান শুধুমাত্র এটিকে প্রভাব ছাড়াই বন্ধ করার আদেশ দেয়।


সেখানে আমাকে পরামিতিগুলি প্রয়োগ করতে হবে যেন কোনও v3v নেই কারণ আপনার রেডিয়েটারগুলিতে সঞ্চালিত তাপমাত্রা বয়লারের মতো।
আমি ভয় পাচ্ছি শর্টস শীঘ্রই এই পরিস্থিতিতে খুব বেশি হয়ে যাবে।



ঠিক আছে, আমরা এটি দেখব কারণ আমার এখনও আমার নগ্নতাবাদী লাইসেন্স নেই।
আমার কাছে একটি ছোট প্রশ্ন আছে যা সম্ভবত আপনার কাছে বোকা মনে হবে, কিন্তু আমি শুরু করতে যাচ্ছি: গত সপ্তাহে যখন আমি আমার বেসমেন্টে টিঙ্কারিং করছিলাম, আমি এই ভালভটি বন্ধ এবং খুলতে দেখেছি, কিন্তু আজ সকালে নয় এবং সেখানে একটি সেটপয়েন্ট থাকবে না একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা থেকে ব্লক করার জন্য এই ভালভের জন্য সামঞ্জস্য? এটি ব্যাখ্যা করবে যে যখন এটি ঠান্ডা হয় তখন v3v এটি থেকে যা আশা করা হয় তা করে না
0 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?




দ্বারা Pilpoill » 13/02/23, 10:44

tulul63 লিখেছেন:ঠিক আছে, আমরা এটি দেখব কারণ আমার এখনও আমার নগ্নতাবাদী লাইসেন্স নেই।
আমার কাছে একটি ছোট প্রশ্ন আছে যা সম্ভবত আপনার কাছে বোকা মনে হবে, কিন্তু আমি শুরু করতে যাচ্ছি: গত সপ্তাহে যখন আমি আমার বেসমেন্টে টিঙ্কারিং করছিলাম, আমি এই ভালভটি বন্ধ এবং খুলতে দেখেছি, কিন্তু আজ সকালে নয় এবং সেখানে একটি সেটপয়েন্ট থাকবে না একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা থেকে ব্লক করার জন্য এই ভালভের জন্য সামঞ্জস্য? এটি ব্যাখ্যা করবে যে যখন এটি ঠান্ডা হয় তখন v3v এটি থেকে যা আশা করা হয় তা করে না


সেখানে কোনো অর্থহীন প্রশ্ন নেই।

গতকাল আমি v3v ঊর্ধ্বমুখী এবং নীচের দিকে প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছিলাম।
আপনি যদি গতকাল সকাল 7:30 এবং বিকাল 16:00 টার দিকে মনোযোগ সহকারে দেখেন, অদ্ভুতভাবে এটি প্রায় যুক্তির পথ খুঁজে পাবে তবে এটি শুরুর তাপমাত্রা সেটপয়েন্টে নিজেকে সেট করার পরিবর্তে বয়লারের তাপমাত্রায় সেট করা শেষ করে।

3B0E9BF4-026E-4A49-88EA-43E0D1D4F2F9.jpeg


তাই হ্যাঁ আপনার ভালভ সর্বাধিক খোলার মধ্যে ব্লক করা হয়েছে, তবে কি কারণে আমি জানি না।
শুধুমাত্র পরামিতি হল খোলা/বিরাম/বন্ধের সময়। আপনি 5/15/5 এ ডিফল্টরূপে সেগুলিকে ফিরিয়ে দেওয়ার পরে, আমি আপনার পূর্বে 5/5/3 তে যে প্যারামিটারগুলি ছিল তা পরীক্ষা করেছি৷ এবং এটি কিছু পরিবর্তন করে না, গ্রাফটি পদ্ধতিগতভাবে একটি খোলার কমান্ড রেকর্ড করে, যেখানে এটি খোলার এবং বন্ধ করার আদেশগুলি রেকর্ড করা উচিত কারণ এটি নিয়ন্ত্রণের আদেশ দেয়।
এটি কাজ করার আগে থেকেই একটি ভুল সংযোগ এবং একটি হার্ডওয়্যার সমস্যা নিয়ে আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে। অবশ্যই একটি yoyo উপায়ে, কিন্তু আপনি তাপমাত্রার ড্রপ ছাড়া এটি লক্ষ্য করেছেন বলে মনে হয় না।

আমরা এটিকে ম্যানুয়ালে পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে পারি।
আপনি সার্কুলেটর বন্ধ রেখে v3v-এর অবস্থান চিহ্নিত করেছেন (বর্তমানে)
আপনি এটির বন্ধ অবস্থান থেকে এটির সর্বোচ্চ খোলা অবস্থানে কয়েকবার চালিত করতে এটির বোতাম টিপুন তারপর আপনি যে অবস্থানে আপনার চিহ্ন তৈরি করেছেন তার বোতামটি ছেড়ে দেবেন।


আপনি যদি এটির সাথে সংযোগকারী তারগুলির একটি ছবি তোলার সুযোগ নিতে পারেন (এবং সম্ভবত সেখানে থাকা সংযোগকারীগুলির চিহ্নগুলি) আমি এটি নেব।
সর্বশেষ দ্বারা সম্পাদিত Pilpoill 13 / 02 / 23, 10: 55, 1 বার সম্পাদিত।
0 x
tulul63
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 18
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/23, 13:42
এক্স 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?




দ্বারা tulul63 » 13/02/23, 10:54

পিলপাইল লিখেছেন:
tulul63 লিখেছেন:ঠিক আছে, আমরা এটি দেখব কারণ আমার এখনও আমার নগ্নতাবাদী লাইসেন্স নেই।
আমার কাছে একটি ছোট প্রশ্ন আছে যা সম্ভবত আপনার কাছে বোকা মনে হবে, কিন্তু আমি শুরু করতে যাচ্ছি: গত সপ্তাহে যখন আমি আমার বেসমেন্টে টিঙ্কারিং করছিলাম, আমি এই ভালভটি বন্ধ এবং খুলতে দেখেছি, কিন্তু আজ সকালে নয় এবং সেখানে একটি সেটপয়েন্ট থাকবে না একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা থেকে ব্লক করার জন্য এই ভালভের জন্য সামঞ্জস্য? এটি ব্যাখ্যা করবে যে যখন এটি ঠান্ডা হয় তখন v3v এটি থেকে যা আশা করা হয় তা করে না


সেখানে কোনো অর্থহীন প্রশ্ন নেই।

গতকাল আমি v3v ঊর্ধ্বমুখী এবং নীচের দিকে প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছিলাম।
আপনি যদি গতকাল সকাল 7:30 এবং বিকাল 16:00 টার দিকে মনোযোগ সহকারে দেখেন, অদ্ভুতভাবে এটি প্রায় যুক্তির পথ খুঁজে পাবে তবে এটি শুরুর তাপমাত্রা সেটপয়েন্টে নিজেকে সেট করার পরিবর্তে বয়লারের তাপমাত্রায় সেট করা শেষ করে।

3B0E9BF4-026E-4A49-88EA-43E0D1D4F2F9.jpeg

তাই হ্যাঁ আপনার ভালভ সর্বাধিক খোলার মধ্যে ব্লক করা হয়েছে, তবে কি কারণে আমি জানি না।
শুধুমাত্র পরামিতি হল খোলা/বিরাম/বন্ধের সময়। আপনি 5/15/5 এ ডিফল্টরূপে সেগুলিকে ফিরিয়ে দেওয়ার পরে, আমি আপনার পূর্বে 5/5/3 তে যে প্যারামিটারগুলি ছিল তা পরীক্ষা করেছি৷ এবং এটি কিছু পরিবর্তন করে না, গ্রাফটি পদ্ধতিগতভাবে একটি খোলার কমান্ড রেকর্ড করে, যেখানে এটি খোলার এবং বন্ধ করার আদেশগুলি রেকর্ড করা উচিত কারণ এটি নিয়ন্ত্রণের আদেশ দেয়।
এটিই আমাকে একটি ভুল সংযোগ এবং একটি হার্ডওয়্যার সমস্যা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে।

আমরা এটিকে ম্যানুয়ালে পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে পারি।
আপনি সার্কুলেটর বন্ধ রেখে v3v-এর অবস্থান চিহ্নিত করেছেন (বর্তমানে)
আপনি এটির বন্ধ অবস্থান থেকে এটির সর্বোচ্চ খোলা অবস্থানে কয়েকবার চালিত করতে এটির বোতাম টিপুন তারপর আপনি যে অবস্থানে আপনার চিহ্ন তৈরি করেছেন তার বোতামটি ছেড়ে দেবেন।


আপনি যদি এটির সাথে সংযোগকারী তারগুলির একটি ছবি তোলার সুযোগ নিতে পারেন (এবং সম্ভবত সেখানে থাকা সংযোগকারীগুলির চিহ্নগুলি) আমি এটি নেব।


বেঞ্চমার্কের জন্য এটি সহজ হবে কারণ এটি সম্পূর্ণরূপে খোলা অবস্থানে অবরুদ্ধ রয়েছে
সংযুক্তি
20230213_105204.jpg
0 x

 