OKOFEN pellematic সেটিংস




দ্বারা GG_6973 » 07/12/23, 15:12

সুপ্রভাত,
আমার OKOFEN pellematic বয়লারের সেটিংস সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। নিচের নিয়ন্ত্রকের চিত্রটি দেখুন।
হিটিং সার্কিটটি আজ সকাল 8 টা পর্যন্ত অফ মোডে ছিল (কিছু দিন ধরে বাড়ি খালি), হিম সুরক্ষা মোড।
আমি এটি পুনরায় চালু করেছি (শুধুমাত্র গরম করা, DHW বন্ধ) - আমার ধারণা আছে যে এটি যেমন হওয়া উচিত তেমন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না।
আপনার মন্তব্যের জন্য অগ্রিম ধন্যবাদ !

গ্রাফ 07122023.png
1 x
GG_6973
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 6
রেজিস্ট্রেশন: 07/12/23, 14:45
এক্স 1

Re: OKOFEN pellematic সেটিংস




দ্বারা GG_6973 » 08/12/23, 14:38

কয়েক 24 ঘন্টা পরে, এখানে একটি নতুন বক্ররেখা আছে। আমার ধারণা আছে যে বয়লারটি পুনরায় চালু হওয়ার প্রায় দশটি চক্রের পরেই সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করে। আপনি কি কখনও এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?
~48 ঘন্টার জন্য নীচের গ্রাফটি দেখুন
সংযুক্তি
গ্রাফ 08122023.png
0 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: OKOFEN pellematic সেটিংস




দ্বারা Pilpoill » 10/12/23, 13:08

সুপ্রভাত,

আপনার বয়লার রেফারেন্স নম্বর কি?

আমি ওকোফেন গ্রাফিক্সের সাথে কাজ করি, যা আমার জন্য অনেক পরিষ্কার…
0 x
GG_6973
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 6
রেজিস্ট্রেশন: 07/12/23, 14:45
এক্স 1

Re: OKOFEN pellematic সেটিংস




দ্বারা GG_6973 » 11/12/23, 10:00

সুপ্রভাত,
এটি একটি OKOFEN Pellematic 25 kW - প্রায় একটি বাড়ির জন্য প্রধান গরম। 200m², পুরানো এবং পরিমিতভাবে উত্তাপযুক্ত (অন্তরক ছাদ, ডবল গ্লেজিং, কিন্তু আনইনসুলেটেড দেয়াল, পুরুত্ব 60 সেমি, তাই অনেক জড়তা)। এখানে OKOFEN গ্রাফ রয়েছে
সংযুক্তি
গ্রাফ 07122023.png
গ্রাফ 08122023.png
0 x
GG_6973
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 6
রেজিস্ট্রেশন: 07/12/23, 14:45
এক্স 1

Re: OKOFEN pellematic সেটিংস




দ্বারা GG_6973 » 11/12/23, 10:04

সংযুক্তি ত্রুটি...
এখানে OKOFEN গ্রাফ আছে
সংযুক্তি
graph2.png
graph2.png (351.7 KB) 2001 বার দেখা হয়েছে৷
graph1.png
graph1.png (291.98 KB) 2001 বার দেখা হয়েছে৷
0 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: OKOFEN pellematic সেটিংস




দ্বারা Pilpoill » 11/12/23, 12:56

হ্যালো, ধন্যবাদ, এটা আমার জন্য অনেক পরিষ্কার।

আমি মনে করি কোন রুম থার্মোস্ট্যাট নেই, আপনি কি আপনার সেট পয়েন্ট 21 ডিগ্রি সেলসিয়াস পান?
রেডিয়েটারগুলিতে কি থার্মোস্ট্যাটিক ভালভ রয়েছে?

3-ওয়ে ভালভটি 8/12-এ স্থিতিশীল হতে অনেক সময় নেয় যা পুরো জিনিসের বিশৃঙ্খল শুরুর দিকে নিয়ে যায় (7 ঘন্টা!), আপনার সার্কুলেটরের সেটিং পরীক্ষা করে শুরু করা উচিত উদাহরণস্বরূপ এটির একটি ফটো দিয়ে .
তারপর ইন্টারফেসে v3v সেটিং মান পরীক্ষা করুন।

যেহেতু এটি সংযুক্ত বলে মনে হচ্ছে, আপনি যদি আমাকে একটি বিশ্বব্যাপী চেহারা নিতে চান...
1 x
GG_6973
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 6
রেজিস্ট্রেশন: 07/12/23, 14:45
এক্স 1

Re: OKOFEN pellematic সেটিংস




দ্বারা GG_6973 » 11/12/23, 17:02

সুপ্রভাত,

ধন্যবাদ তোমার উত্তরের জন্য. আমি নিশ্চিত করছি, কোনো রুম থার্মোস্ট্যাট নেই, এবং আমরা 21 ঘণ্টার আগে 48°C এ পৌঁছাই না (এবং আবার, এটা 19°C...)। সমস্ত রেডিয়েটারে থার্মোস্ট্যাটিক হেড রয়েছে, তবে কয়েকটি পোস্ট পড়েছি forum, আমি গরম করার বক্ররেখা সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করার জন্য সেগুলি সম্পূর্ণরূপে খুলেছি। আমি আসলে একটি v3v সমন্বয় সমস্যা সন্দেহ... রেফের জন্য সংযুক্ত ফটো দেখুন. বাম 3-ওয়ে ভালভ এবং হিটিং সার্কুলেটারে, ডানদিকে DHW সার্কুলেটর।
বয়লার আসলে সংযুক্ত
সংযুক্তি
ছবি v3v.jpg
0 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: OKOFEN pellematic সেটিংস




দ্বারা Pilpoill » 11/12/23, 17:21

আপনার নেটওয়ার্ক যদি রেডিয়েটর দিয়ে তৈরি হয়, তাহলে সার্কুলেটারকে এইভাবে সাজান যখন এটি কাজ করছে:

IMG_1586.jpeg
IMG_1586.jpeg (547.54 কেবি) 1982 বার দেখা হয়েছে



ECS এর জন্য এটি এইরকম হওয়া উচিত:

IMG_1588.jpeg


আপনি যদি আমাকে বাকিটা দেখতে চান, আমাকে ব্যক্তিগত বার্তার মাধ্যমে আপনার পাসওয়ার্ড পাঠান।
0 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: OKOFEN pellematic সেটিংস




দ্বারা Pilpoill » 14/12/23, 12:31

আপনি কি হিমায়িত হয়ে মারা গেছেন নাকি আপনি কম তাপে রান্না করেছেন?
0 x
GG_6973
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 6
রেজিস্ট্রেশন: 07/12/23, 14:45
এক্স 1

Re: OKOFEN pellematic সেটিংস




দ্বারা GG_6973 » 14/12/23, 20:03

না :হাঃ হাঃ হাঃ:
আমি এই সপ্তাহে ভ্রমণ করছিলাম... আমি এই সপ্তাহান্তে এটিতে ফিরে যাচ্ছি, ধন্যবাদ!