Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?




দ্বারা Pilpoill » 13/02/23, 10:59

নীতিগতভাবে, যখন সার্কুলেটরটি বন্ধ করা হয় তখন এটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হওয়া উচিত যদি আমি আমার নিজের v3v উল্লেখ করি।

বিশেষ করে যেহেতু আপনার ভালভ শুধুমাত্র এই দিন 5:39 থেকে বন্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল!

সুতরাং, আপনার পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা কমে গেলে এটি কীভাবে পুনরুজ্জীবিত হয় তা দেখতে আমি আপনাকে এটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার পরামর্শ দেব।
1 x
tulul63
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 18
রেজিস্ট্রেশন: 10/02/23, 13:42
এক্স 5

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?




দ্বারা tulul63 » 13/02/23, 11:08

পিলপাইল লিখেছেন:নীতিগতভাবে, যখন সার্কুলেটরটি বন্ধ করা হয় তখন এটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হওয়া উচিত যদি আমি আমার নিজের v3v উল্লেখ করি।

বিশেষ করে যেহেতু আপনার ভালভ শুধুমাত্র এই দিন 5:39 থেকে বন্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল!

সুতরাং, আপনার পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা কমে গেলে এটি কীভাবে পুনরুজ্জীবিত হয় তা দেখতে আমি আপনাকে এটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার পরামর্শ দেব।


এটা সম্পন্ন হয়েছে
সংযুক্তি
20230213_110728.jpg
1 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?




দ্বারা Pilpoill » 25/02/23, 08:42

সুপ্রভাত,

আমি মনে করি Tulul63 ব্যস্ত তাই আমি এখানে নিজেকে একটু বার্তা দেওয়ার অনুমতি দিচ্ছি।

সমস্যাটি v3v এর কারণে হয়েছিল যা খারাপ অবস্থানে ছিল এবং যা খুব বেশি গরম জলকে যেতে দেয় (উল্টানো খোলা/বন্ধ মার্কারগুলি উল্লেখ না করে)।
যাইহোক, এটির সূচকের অবস্থান অনুসারে এটি বন্ধ বলে মনে হয়েছিল, তাই সমস্যাগুলির সম্মুখীন হওয়া অনুযায়ী কিছুই এর বয়লারের সামনে উপস্থিতি প্রতিস্থাপন করে না।
এটা ছিল Tulul63 যারা deduction দ্বারা পাওয়া যায় 8)
1 x
ব্যবহারকারীর অবতার
Obamot
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 28741
রেজিস্ট্রেশন: 22/08/09, 22:38
অবস্থান: নিয়মিত জিন
এক্স 5543

Re: Pellematic Condes 25 kW: সমন্বয়?




দ্বারা Obamot » 25/02/23, 19:49

আপনার মন্তব্যের জন্যও ধন্যবাদ!

tulul63 লিখেছেন:
পিলপাইল লিখেছেন:নীতিগতভাবে, যখন সার্কুলেটরটি বন্ধ করা হয় তখন এটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হওয়া উচিত যদি আমি আমার নিজের v3v উল্লেখ করি।

বিশেষ করে যেহেতু আপনার ভালভ শুধুমাত্র এই দিন 5:39 থেকে বন্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল!

সুতরাং, আপনার পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা কমে গেলে এটি কীভাবে পুনরুজ্জীবিত হয় তা দেখতে আমি আপনাকে এটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার পরামর্শ দেব।


এটা সম্পন্ন হয়েছে

এই fo-fo-তে স্বাগতম এবং প্রতিক্রিয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!
1 x

 