ওকোফেন স্মার্ট এক্স-এর জন্য সেটপয়েন্ট অনুরোধ করেছে নিয়ন্ত্রকের দ্বারা সম্মানিত নয়

গরম, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ... সংক্ষিপ্ত তাপ সান্ত্বনা মধ্যে। ইনসুলেশন, কাঠ শক্তি, তাপ পাম্প কিন্তু বিদ্যুৎ, গ্যাস বা তেল, VMC ... সাহায্য এবং আদায়, সমস্যা সমাধান, অপ্টিমাইজেশান, টিপস এবং কৌশল সাহায্য ...
adrien0063
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 4
রেজিস্ট্রেশন: 19/01/21, 20:06

ওকোফেন স্মার্ট এক্স-এর জন্য সেটপয়েন্ট অনুরোধ করেছে নিয়ন্ত্রকের দ্বারা সম্মানিত নয়




দ্বারা adrien0063 » 19/01/21, 20:20

সুপ্রভাত,
আমি আপনার কাছে আসছি কারণ আমার এমন একটি সমস্যা রয়েছে যা আমি সমাধান করতে পারি না।
যখন আমার বয়লার দিন বা রাতে হ্রাস মোডে স্যুইচ করে, তখন এটি নির্ধারিত ঘর সেটপয়েন্টটিকে সম্মান করে না।
প্রোগ্রামযুক্ত হ্রাস টেম্পটি 18 ডিগ্রি এবং আরাম 20 °, স্বাচ্ছন্দ্যে কোনও উদ্বেগ নেই যে টাম্বিয়ান্ট সেটপয়েন্টটি সত্যই 20 at এ রয়েছে; যাইহোক, যখন এটি কমে যায় তাম্বিয়ান্ট সেটপয়েন্টটি 8 ° এর পরিবর্তে 18 at এ সেট করা হয় ° যাতে রাতে ঘর প্রায় 16 below এর নিচে নেমে যায় °
সমস্যাটি কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারছি না।

এখানে আমার সেটিংস:

Opeাল 1,2

30 ° কার্ভ ফুট

লিম টি এক্স আরাম 15 °

লিম টি এক্স 5% হ্রাস পেয়েছে °

প্রত্যাশা সময়কাল 180 মিনিট

এম্বিয়েন্ট টি হর্ন 4

স্মুথ 10 মিনিট

টি এম্বিয়েন্ট হিস্টেরিসিস শাটডাউন 1.5 কে

০.০ কে তে টি এম্বিয়েন্ট হিস্টেরিসিস

যদি কারও যদি ইতিমধ্যে সমস্যা হয় এবং এটি ঠিক করে দেওয়া হয় তবে আমি চাই তারা আমাকে আলোকিত করবে .. ধন্যবাদ you
0 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

উত্তর: ওকোফেন স্মার্ট এক্স-এর জন্য অনুরোধের নির্দেশটি নিয়ন্ত্রকের দ্বারা সম্মানিত নয়




দ্বারা Pilpoill » 21/01/21, 16:26

সুপ্রভাত,

পরিবেষ্টিত টি সেটপয়েন্ট যা 8 indicates নির্দেশ করে তা স্বাভাবিক, এটি ওকোফেনেও কাজ করে এবং 8 ডিগ্রি প্রদর্শিত হবে যতক্ষণ না কোনও উত্তাপের চাহিদা নেই এবং পরিবেষ্টিত টি 17 + হিস্টেরিসিস স্টপ এ নামেনি - হিস্টেরিসিস 18 at এ কাজ করে °
আপনার বর্তমান সেটিংসের সাথে সাথেই, ইনডোর টি কঠোরভাবে 18,5 এর সমান হলে, হিটিং সার্কুলেটরটি আবার শুরু হবে।

তবে কেবল যদি এটি 5% এর বেশি হয় ° বাইরের সেন্সরটিতে কারণ: "হ্রাস করা এক্স টি সীমা 5"
এই 5 ° সীমাটি পর্যবেক্ষিত পরিবেষ্টিত টি এর চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার নেয়
0 x
adrien0063
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 4
রেজিস্ট্রেশন: 19/01/21, 20:06

উত্তর: ওকোফেন স্মার্ট এক্স-এর জন্য অনুরোধের নির্দেশটি নিয়ন্ত্রকের দ্বারা সম্মানিত নয়




দ্বারা adrien0063 » 21/01/21, 18:32

সুপ্রভাত,
আমাকে উত্তর দেওয়ার জন্য সময় দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

আমি যা বুঝতে পারি না তা হল যে আমি পরিবেশনকারী বা বয়লার ট্রিগার ছাড়াই পরিবেষ্টিত টি তে 16 to তে নেমেছি, এর অর্থ হল যে আমাকে পাঠ্য সীমাটি সংশোধন করতে হবে?
0 x
adrien0063
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 4
রেজিস্ট্রেশন: 19/01/21, 20:06

উত্তর: ওকোফেন স্মার্ট এক্স-এর জন্য অনুরোধের নির্দেশটি নিয়ন্ত্রকের দ্বারা সম্মানিত নয়




দ্বারা adrien0063 » 21/01/21, 18:41

পিলপাইল লিখেছেন:তবে কেবল যদি এটি 5% এর বেশি হয় ° বাইরের সেন্সরটিতে কারণ: "হ্রাস করা এক্স টি সীমা 5"
এই 5 ° সীমাটি পর্যবেক্ষিত পরিবেষ্টিত টি এর চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার নেয়


ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল বিপরীতে বলে। 5 yond এরও বেশি প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়। আমি এটি নীচে কেটে ফেলছি, আমার কাছে আমার পরিবেষ্টিত স্থান না থাকলে এটি চালু করা উচিত।
0 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

উত্তর: ওকোফেন স্মার্ট এক্স-এর জন্য অনুরোধের নির্দেশটি নিয়ন্ত্রকের দ্বারা সম্মানিত নয়




দ্বারা Pilpoill » 21/01/21, 19:20

adrien0063 লিখেছেন:সুপ্রভাত,
আমাকে উত্তর দেওয়ার জন্য সময় দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।

আমি যা বুঝতে পারি না তা হল যে আমি পরিবেশনকারী বা বয়লার ট্রিগার ছাড়াই পরিবেষ্টিত টি তে 16 to তে নেমেছি, এর অর্থ হল যে আমাকে পাঠ্য সীমাটি সংশোধন করতে হবে?




adrien0063 লিখেছেন:
পিলপাইল লিখেছেন:তবে কেবল যদি এটি 5% এর বেশি হয় ° বাইরের সেন্সরটিতে কারণ: "হ্রাস করা এক্স টি সীমা 5"
এই 5 ° সীমাটি পর্যবেক্ষিত পরিবেষ্টিত টি এর চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার নেয়


ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল বিপরীতে বলে। 5 yond এরও বেশি প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়। আমি এটি নীচে কেটে ফেলছি, আমার কাছে আমার পরিবেষ্টিত স্থান না থাকলে এটি চালু করা উচিত।


বাইরের সেন্সরটি পর্যবেক্ষিত পরিবেষ্টনের টি-তে অগ্রাধিকার কিনা তা নির্দিষ্ট করতে আমি সমস্যাটি নিয়েছি : ওহো:
তাই রাতে তাপমাত্রা 5 above এর উপরে রাখার জন্য হ্রাসের বাহ্যিক সীমা বাড়ানো প্রয়োজন °
5 ° এর বাইরে, আপনার বাড়িতে 10, 12 বা 16 is হয় তা চালকটি বন্ধ থাকবে : চোখ পিটপিট করা:


আপনি সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করুন, আমি এটি আপনার কাছে আনব এবং আমি নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত Test :)
0 x
adrien0063
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 4
রেজিস্ট্রেশন: 19/01/21, 20:06

উত্তর: ওকোফেন স্মার্ট এক্স-এর জন্য অনুরোধের নির্দেশটি নিয়ন্ত্রকের দ্বারা সম্মানিত নয়




দ্বারা adrien0063 » 25/01/21, 12:59

পিলপাইল লিখেছেন:আপনি সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করুন, আমি এটি আপনার কাছে আনব এবং আমি নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত Test :)


আমি হ্রাসের বাইরের সীমা বাড়িয়েছি এবং সত্যই, এটি কার্যকর ...

আপনার মূল্যবান সহায়তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, এই স্মার্ট এক্সএসটি সামঞ্জস্য করা সহজ নয় ..
0 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

উত্তর: ওকোফেন স্মার্ট এক্স-এর জন্য অনুরোধের নির্দেশটি নিয়ন্ত্রকের দ্বারা সম্মানিত নয়




দ্বারা Pilpoill » 25/01/21, 14:38

adrien0063 লিখেছেন:
পিলপাইল লিখেছেন:আপনি সাহায্যের জন্য জিজ্ঞাসা করুন, আমি এটি আপনার কাছে আনব এবং আমি নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত Test :)


আমি হ্রাসের বাইরের সীমা বাড়িয়েছি এবং সত্যই, এটি কার্যকর ...

আপনার মূল্যবান সহায়তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, এই স্মার্ট এক্সএসটি সামঞ্জস্য করা সহজ নয় ..


আপনার যদি অন্য প্রশ্ন থাকে তবে দ্বিধা করবেন না।
0 x

 


  • অনুরূপ বিষয়
    জবাব
    মতামত
    শেষ বার্তা

"তাপীকরণ, অন্তরণ, বায়ুচলাচল, VMC, কুলিং ..." ফিরে যান

কে অনলাইনে?

এই ব্রাউজিং ব্যবহারকারীরা forum : গুগল এডসেন্স [বট] এবং 235 অতিথি