ওকোফেন: প্রবাহের তাপমাত্রা সেট পয়েন্টের চেয়ে বেশি




দ্বারা ভিড় » 05/02/23, 19:48

সুপ্রভাত à tous,

আমার কাছে একটি ওকোফেন বয়লার আছে যা আমরা 2020 সাল থেকে ব্যবহার করে আসছি। আমি এর পর থেকে সেটিংস টিউন করার চেষ্টা করেছি। forum এটি কীভাবে কাজ করে তা বোঝার চেষ্টা করার জন্য আমি সাবধানে পড়ি। আমি জ্ঞানের কূপগুলিকে ধন্যবাদ জানাতে এই সুযোগটি গ্রহণ করি যারা খুব দরকারী তথ্য সরবরাহ করে এবং আমি মনে করি যে আমাদের মধ্যে অনেকেই নিবন্ধিত না হয়েই সেগুলি পড়েছি এবং তাই তাদের ধন্যবাদ জানাতে সক্ষম না হয়ে (এবং এটি অবশ্যই সময় নিতে হবে)।

আমার সেটিংস আমাদের প্রয়োজনের সাথে উপযুক্ত ছিল। যাইহোক, 3 দিন আগে পর্যালোচনাটি অনুসরণ করে, আমাদের প্রবাহের তাপমাত্রা প্রারম্ভিক তাপমাত্রার উপরে রয়েছে। এবং তাই, বাড়িতে খুব বেশি গরম (23° এর বেশি)।
হিটিং ইঞ্জিনিয়ার যিনি ওভারহল করেছিলেন তিনি আমাদের বলেছিলেন যে বয়লারটি খুব আটকে ছিল। তাই আমি ভাবছি যদি আমার সেটিংস ধীরে ধীরে কর্মক্ষমতা হ্রাসের জন্য ক্ষতিপূরণ না দেয়?

পরিষ্কার হওয়ার জন্য আমি আপনাকে ইনস্টলেশন এবং ফটোগুলির বিশদ বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করব।
আমার ধারণা আছে যে এটি বরং প্রবিধান থেকে আসবে যেহেতু আমি বয়লারের সবকিছু কমিয়ে দিয়েছি এবং তাপমাত্রা এখনও মোটামুটি একই।

স্থাপন:
-ওকোফেন PES15 Pellmatic PE বয়লার
- আউটডোর সেন্সর
-ইন্টারফেস V3.00

ঘর:
- 1900 সাল
- নিচতলা বয়লার দ্বারা উত্তপ্ত (প্রায় 80m²), মেঝে বৈদ্যুতিক রেডিয়েটার দ্বারা উত্তপ্ত হয়
-ইনসুলেশন: কাচের উল দ্বারা ভিতর থেকে: দেয়াল, সিলিং এবং অ্যাটিক, পিভিসি ডাবল গ্লেজিং, কঠিন স্ল্যাব।
-অঞ্চল: সোলোন, লোয়ার এবং চের 41

এখানে বয়লার ডেটা, এবং কিছু আমাকে এড়ায়:

আপনি কি মনে করেন যে এটি প্রবিধান থেকে আসতে পারে? বয়লার থেকে সেটিংসে আবার শুরু করার জন্য আমি কীভাবে শুরুর তাপমাত্রা কমাতে পারি বলে আপনি মনে করেন?

যারা শেয়ার করার জন্য লোভী নন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ, এবং আমি আপনাকে পড়ার সময় থেকে অবশেষে নিবন্ধিত হতে পেরে সত্যিই খুশি।
সংযুক্তি
image00006.jpg
image00006.jpg (347.46 KIO) 2322 বার দেখা হয়েছে
image00007.jpg
image00007.jpg (127.06 KIO) 2322 বার দেখা হয়েছে
image00008.jpg
image00008.jpg (356.41 KIO) 2322 বার দেখা হয়েছে
image00001.jpg
image00001.jpg (344.46 KIO) 2322 বার দেখা হয়েছে
image00002.jpg
image00002.jpg (343.29 KIO) 2322 বার দেখা হয়েছে
image00003.jpg
image00003.jpg (356.87 KIO) 2322 বার দেখা হয়েছে
image00004.jpg
image00004.jpg (347.43 KIO) 2322 বার দেখা হয়েছে
image00005.jpg
image00005.jpg (356.94 KIO) 2322 বার দেখা হয়েছে
0 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: Okofen: প্রবাহের তাপমাত্রা সেটপয়েন্টের চেয়ে বেশি




দ্বারা Pilpoill » 07/02/23, 10:18

সুপ্রভাত,

রক্ষণাবেক্ষণকারী ব্যক্তি যদি সেটিংস স্পর্শ না করে, তাহলে কী ঘটে তা আশ্চর্যজনক!
ক্লগিং দহনের গুণমানকে প্রভাবিত করতে পারে তবে নিয়ন্ত্রণের ক্রিয়াকলাপকে নয়।

v3v কি নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে?
যদি প্রবাহের তাপমাত্রা সেটপয়েন্টের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে গণনা করা তাপমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য এটি শেষ ক্রমে হওয়া উচিত।
যদি তাপমাত্রা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট সময়ে অনেক দূরে থাকে এবং তারপরে সেখানে পৌঁছায়, তাহলে v3v এর একটি পাম্পিং সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।

দ্রষ্টব্য:
কম এবং আরামের বাইরের সীমা তাপমাত্রা অযৌক্তিক
ছবি 6 এ দেখানো হিসাবে আপনি এখনও হ্রাস মোডে আছে?
1 x
ভিড়
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 8
রেজিস্ট্রেশন: 05/02/23, 18:40

Re: Okofen: প্রবাহের তাপমাত্রা সেটপয়েন্টের চেয়ে বেশি




দ্বারা ভিড় » 07/02/23, 16:37

পিলপাইল লিখেছেন:সুপ্রভাত,

রক্ষণাবেক্ষণকারী ব্যক্তি যদি সেটিংস স্পর্শ না করে, তাহলে কী ঘটে তা আশ্চর্যজনক!
ক্লগিং দহনের গুণমানকে প্রভাবিত করতে পারে তবে নিয়ন্ত্রণের ক্রিয়াকলাপকে নয়।

v3v কি নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে?
যদি প্রবাহের তাপমাত্রা সেটপয়েন্টের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে গণনা করা তাপমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য এটি শেষ ক্রমে হওয়া উচিত।
যদি তাপমাত্রা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট সময়ে অনেক দূরে থাকে এবং তারপরে সেখানে পৌঁছায়, তাহলে v3v এর একটি পাম্পিং সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।

দ্রষ্টব্য:
কম এবং আরামের বাইরের সীমা তাপমাত্রা অযৌক্তিক
ছবি 6 এ দেখানো হিসাবে আপনি এখনও হ্রাস মোডে আছে?


হ্যালো Pilpoill এবং আপনার প্রতিক্রিয়া জন্য আপনাকে ধন্যবাদ. আপনার ডাকনাম আমার সাথে কথা বলে এবং আপনি শুধুমাত্র একজন গুণী যাকে আমি আগে ধন্যবাদ জানিয়েছি।

প্রকৃতপক্ষে, আরামের তাপমাত্রা হ্রাস করা মোডের চেয়ে বেশি ছিল। আমি তখন থেকে নিজের দ্বারা তৈরি এই ত্রুটি সংশোধন করেছি। আমি মনে করি এটি সাম্প্রতিক কিন্তু আমি সন্দেহের সাথে কয়েক দিন অপেক্ষা করব যে এটি এই অসঙ্গতি থেকে আসবে। (আমি হ্রাসকৃত মোডের জন্য 15 এবং আরাম মোডের জন্য 5 পুনরুদ্ধার করেছি।

সেটপয়েন্ট অতিক্রম করলে সাধারণত v3v কাটা হয়। কিন্তু আমি স্বীকার করি যে আমি উপরের বাক্সের মতো এটি আয়ত্ত করি না। একটি ভুল সমন্বয় ঘটলে, আমি তাই এটি সামঞ্জস্য করতে সক্ষম হবে না.
0 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: Okofen: প্রবাহের তাপমাত্রা সেটপয়েন্টের চেয়ে বেশি




দ্বারা Pilpoill » 07/02/23, 16:59

জনতা লিখেছেন:হ্যালো Pilpoill এবং আপনার প্রতিক্রিয়া জন্য আপনাকে ধন্যবাদ. আপনার ডাকনাম আমার সাথে কথা বলে এবং আপনি শুধুমাত্র একজন গুণী যাকে আমি আগে ধন্যবাদ জানিয়েছি।

প্রকৃতপক্ষে, আরামের তাপমাত্রা হ্রাস করা মোডের চেয়ে বেশি ছিল। আমি তখন থেকে নিজের দ্বারা তৈরি এই ত্রুটি সংশোধন করেছি। আমি মনে করি এটি সাম্প্রতিক কিন্তু আমি সন্দেহের সাথে কয়েক দিন অপেক্ষা করব যে এটি এই অসঙ্গতি থেকে আসবে। (আমি হ্রাসকৃত মোডের জন্য 15 এবং আরাম মোডের জন্য 5 পুনরুদ্ধার করেছি।

সেটপয়েন্ট অতিক্রম করলে সাধারণত v3v কাটা হয়। কিন্তু আমি স্বীকার করি যে আমি উপরের বাক্সের মতো এটি আয়ত্ত করি না। একটি ভুল সমন্বয় ঘটলে, আমি তাই এটি সামঞ্জস্য করতে সক্ষম হবে না.


তাই আমি আপনার ভুল সম্পর্কে স্পষ্ট করতে যাচ্ছি কারণ দুটি জিনিস আছে যা কখনও কখনও বিভ্রান্তিকর হতে পারে কিন্তু এই প্রবিধানের আপনার নিয়ন্ত্রণের স্তরটি না জেনে আমি স্পষ্ট করতে যাচ্ছি আমাকে দোষারোপ করবেন না :)

কম এবং আরামদায়ক তাপমাত্রা রয়েছে যা আপনি হ্রাসকৃত মোডে এবং আরাম মোডে যে তাপমাত্রা পেতে চান তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আরাম মোড সাধারণত দিনের সময় একটি সময় স্লট হয়.
আপনার ফটো নম্বর 6 নির্দেশ করে যে হ্রাস করা মোড জোরপূর্বক করা হয়েছে, আপনার গরম করা স্বয়ংক্রিয় নয় এটি ক্রমাগত হ্রাস মোডে থাকে তাই সেটপয়েন্ট 15° 24h/24h এর সাথে।

এছাড়াও বাইরে গরম করার সীমা তাপমাত্রা আছে। এটি নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বোপরি একটি অগ্রাধিকার আদেশ; অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা পৌঁছেছে কি না!
আপনার 7 নম্বর ফটোতে (যে মানগুলি আমি অযৌক্তিক বলে মনে করেছি), আপনি যখন কম পরিসরে থাকেন, তখন হিটিং অনুমোদিত হয় যতক্ষণ না এটি 16° বাইরে থাকে।
আপনি যখন আরামের পরিসরে থাকেন, তখন তা 15° বাইরে না হওয়া পর্যন্ত গরম করার অনুমতি দেওয়া হয়।
কেন কমিয়ে 15 এবং আরামে 5 রাখুন? এটি বরং উল্টোটা করা উচিত (এবং এটি আপনার বাড়ির নিরোধকের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যও রয়ে গেছে) : চোখ পিটপিট করা:
এটি বলেছিল, আমি দেখতে পাচ্ছি না যে এটি এখনও পর্যন্ত যা কাজ করছে তা কীভাবে প্রভাবিত করবে।

আপনার 3-ওয়ে ভালভ সম্পর্কে, এটি বন্ধ হয় না, এটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ এবং সম্পূর্ণরূপে খোলার মধ্যে একটি অবস্থান রয়েছে।
এটি আপনার বয়লারের প্রধান ট্যাঙ্ক থেকে তাপ প্রত্যাহারকে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে রেগুলেশন দ্বারা গণনা করা তাপমাত্রায় রেডিয়েটর প্রবাহের জল সরবরাহ করা যায়।
অন্যদিকে তাপমাত্রা X° অতিক্রম করলে আপনার সার্কুলেটরের অপারেশন কী "কাট" হয়
0 x
ভিড়
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 8
রেজিস্ট্রেশন: 05/02/23, 18:40

Re: Okofen: প্রবাহের তাপমাত্রা সেটপয়েন্টের চেয়ে বেশি




দ্বারা ভিড় » 07/02/23, 17:09

পিলপাইল লিখেছেন:
জনতা লিখেছেন:
তাই আমি আপনার ভুল সম্পর্কে স্পষ্ট করতে যাচ্ছি কারণ দুটি জিনিস আছে যা কখনও কখনও বিভ্রান্তিকর হতে পারে কিন্তু এই প্রবিধানের আপনার নিয়ন্ত্রণের স্তরটি না জেনে আমি স্পষ্ট করতে যাচ্ছি আমাকে দোষারোপ করবেন না :)

কম এবং আরামদায়ক তাপমাত্রা রয়েছে যা আপনি হ্রাসকৃত মোডে এবং আরাম মোডে যে তাপমাত্রা পেতে চান তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আরাম মোড সাধারণত দিনের সময় একটি সময় স্লট হয়.
আপনার ফটো নম্বর 6 নির্দেশ করে যে হ্রাস করা মোড জোরপূর্বক করা হয়েছে, আপনার গরম করা স্বয়ংক্রিয় নয় এটি ক্রমাগত হ্রাস মোডে থাকে তাই সেটপয়েন্ট 15° 24h/24h এর সাথে।

এছাড়াও বাইরে গরম করার সীমা তাপমাত্রা আছে। এটি নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বোপরি একটি অগ্রাধিকার আদেশ; অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা পৌঁছেছে কি না!
আপনার 7 নম্বর ফটোতে (যে মানগুলি আমি অযৌক্তিক বলে মনে করেছি), আপনি যখন কম পরিসরে থাকেন, তখন হিটিং অনুমোদিত হয় যতক্ষণ না এটি 16° বাইরে থাকে।
আপনি যখন আরামের পরিসরে থাকেন, তখন তা 15° বাইরে না হওয়া পর্যন্ত গরম করার অনুমতি দেওয়া হয়।
কেন কমিয়ে 15 এবং আরামে 5 রাখুন? এটি বরং উল্টোটা করা উচিত (এবং এটি আপনার বাড়ির নিরোধকের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যও রয়ে গেছে) : চোখ পিটপিট করা:
এটি বলেছিল, আমি দেখতে পাচ্ছি না যে এটি এখনও পর্যন্ত যা কাজ করছে তা কীভাবে প্রভাবিত করবে।

আপনার 3-ওয়ে ভালভ সম্পর্কে, এটি বন্ধ হয় না, এটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ এবং সম্পূর্ণরূপে খোলার মধ্যে একটি অবস্থান রয়েছে।
এটি আপনার বয়লারের প্রধান ট্যাঙ্ক থেকে তাপ প্রত্যাহারকে নিয়ন্ত্রণ করে যাতে রেগুলেশন দ্বারা গণনা করা তাপমাত্রায় রেডিয়েটর প্রবাহের জল সরবরাহ করা যায়।
অন্যদিকে তাপমাত্রা X° অতিক্রম করলে আপনার সার্কুলেটরের অপারেশন কী "কাট" হয়


এই তথ্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমার নবাগত স্তর দেওয়া, আমি অবশ্যই আপনার উত্তরের জন্য আপনাকে দোষারোপ করব না।

আমার এখনও পিভিতে অ্যাক্সেস নেই। আমি মনে করি যে ভাল ভিত্তিতে শুরু করার জন্য জ্ঞান আছে এমন কারো সাথে আমার সেটিংস পর্যালোচনা করা অবশ্যই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপনি, আমি মনে করি, হ্রাসকৃত এবং আরামদায়ক পরিসর সম্পর্কে ঠিক যেমন সঠিক, আমি মনে করি আমার কিছু পক্ষপাত থাকতে পারে, সবকিছু সবসময় খুব স্পষ্ট নয়।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।
0 x
ভিড়
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 8
রেজিস্ট্রেশন: 05/02/23, 18:40

Re: Okofen: প্রবাহের তাপমাত্রা সেটপয়েন্টের চেয়ে বেশি




দ্বারা ভিড় » 07/02/23, 19:39

পিলপাইল লিখেছেন:সুপ্রভাত,

রক্ষণাবেক্ষণকারী ব্যক্তি যদি সেটিংস স্পর্শ না করে, তাহলে কী ঘটে তা আশ্চর্যজনক!
ক্লগিং দহনের গুণমানকে প্রভাবিত করতে পারে তবে নিয়ন্ত্রণের ক্রিয়াকলাপকে নয়।

v3v কি নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে?
যদি প্রবাহের তাপমাত্রা সেটপয়েন্টের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে গণনা করা তাপমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য এটি শেষ ক্রমে হওয়া উচিত।
যদি তাপমাত্রা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট সময়ে অনেক দূরে থাকে এবং তারপরে সেখানে পৌঁছায়, তাহলে v3v এর একটি পাম্পিং সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।

দ্রষ্টব্য:
কম এবং আরামের বাইরের সীমা তাপমাত্রা অযৌক্তিক
ছবি 6 এ দেখানো হিসাবে আপনি এখনও হ্রাস মোডে আছে?


আমি মনে করি আমার বিভ্রান্তির অংশটি হিটিং কার্ভ মেনু এবং তাই গরম করার মেনুতে অনুরোধ করা তাপমাত্রার মধ্যে আরাম এবং হ্রাসকৃত তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত।

কিন্তু এটা আমার কাছে যৌক্তিক মনে হয় না যে একটি অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার অনুরোধ করা হয়েছে যেহেতু আমরা গরম করার বক্ররেখা স্পর্শ করার সাথে সাথেই এই অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার উপর প্রভাব ফেলবে? ভাবমূর্তি
0 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: Okofen: প্রবাহের তাপমাত্রা সেটপয়েন্টের চেয়ে বেশি




দ্বারা Pilpoill » 07/02/23, 20:13

জনতা লিখেছেন:আমি মনে করি আমার বিভ্রান্তির অংশটি হিটিং কার্ভ মেনু এবং তাই গরম করার মেনুতে অনুরোধ করা তাপমাত্রার মধ্যে আরাম এবং হ্রাসকৃত তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত।

কিন্তু এটা আমার কাছে যৌক্তিক মনে হয় না যে একটি অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার অনুরোধ করা হয়েছে যেহেতু আমরা গরম করার বক্ররেখা স্পর্শ করার সাথে সাথেই এই অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার উপর প্রভাব ফেলবে? ভাবমূর্তি


গরম করার মেনুতে, এই তাপমাত্রা আপনি সংশ্লিষ্ট হ্রাস/স্বাচ্ছন্দ্য সীমার সময় পেতে চান।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আরাম (আপনার ফটোতে 17°C) যার জন্য গরম করার প্রয়োজন হয় যখন তা কমিয়ে দেওয়া হলে তা আপনার মোডের জন্য বেছে নেওয়া 15°C এর মান পর্যন্ত তাপমাত্রা কমে না যাওয়া পর্যন্ত আপনি গরম না করেই করতে পারবেন।


আপনার হিটিং সার্কিটে জলের প্রবাহের তাপমাত্রা 3টি মান সহ প্রবিধান দ্বারা গণনা করা হয়:
টেম্পেরচার এক্সটরিওর
টেম্পারেচার ইন্টেরিয়র
গরম বক্ররেখা/জল আইন

আপনি যদি আপনার গরম করার বক্ররেখা পরিবর্তন করেন তবে এটি শুধুমাত্র প্রবাহিত জলের তাপমাত্রা পরিবর্তন করে এবং একেবারে নির্বাচিত সেটপয়েন্ট নয়।
0 x
ভিড়
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 8
রেজিস্ট্রেশন: 05/02/23, 18:40

Re: Okofen: প্রবাহের তাপমাত্রা সেটপয়েন্টের চেয়ে বেশি




দ্বারা ভিড় » 07/02/23, 20:18

Pilpoill আপনাকে ধন্যবাদ কিন্তু আমি মনে করি আমার বুঝতে সমস্যা হয়েছে। যদি আমার গরম করার বক্ররেখার জন্য 70 ডিগ্রি বাইরের জন্য জল 15° এ পাঠানোর প্রয়োজন হয় (আমি স্বেচ্ছায় একটু এক্সট্রাপোলেট করি), অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা অবশ্যই বাড়বে, তাই না? আমার একটি ইনডোর সেন্সর নেই, কিভাবে ইনডোর তাপমাত্রা সংজ্ঞায়িত করা হয়?

আমি দ্রুত বুঝতে পারি কিন্তু নিজেকে ব্যাখ্যা করতে অনেক সময় লাগে : Mrgreen:
0 x
Pilpoill
আমি econology বুঝতে
আমি econology বুঝতে
পোস্ট: 164
রেজিস্ট্রেশন: 12/11/17, 09:55
এক্স 37

Re: Okofen: প্রবাহের তাপমাত্রা সেটপয়েন্টের চেয়ে বেশি




দ্বারা Pilpoill » 07/02/23, 20:27

জনতা লিখেছেন:Pilpoill আপনাকে ধন্যবাদ কিন্তু আমি মনে করি আমার বুঝতে সমস্যা হয়েছে। যদি আমার গরম করার বক্ররেখার জন্য 70 ডিগ্রি বাইরের জন্য জল 15° এ পাঠানোর প্রয়োজন হয় (আমি স্বেচ্ছায় একটু এক্সট্রাপোলেট করি), অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা অবশ্যই বাড়বে, তাই না? আমার একটি ইনডোর সেন্সর নেই, কিভাবে ইনডোর তাপমাত্রা সংজ্ঞায়িত করা হয়?

আমি দ্রুত বুঝতে পারি কিন্তু নিজেকে ব্যাখ্যা করতে অনেক সময় লাগে : Mrgreen:


একটি ইনডোর সেন্সর ছাড়া, আমাদের সময়ে একটি ইনস্টল না করা কিভাবে সম্ভব? : শক:

আপনি ঠিক আছেন, কিন্তু তিনি পাস করার আগে যদি এটি কাজ করে তবে আমি কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না কেন এটি আগের মতো কাজ করা উচিত নয়।
সে কি স্পর্শ করেছিল? সেটিংস স্তর? হার্ডওয়্যার স্তর?
আমি প্রথমেই তার সাথে যোগাযোগ করতে চাই কারণ এটি তার হস্তক্ষেপ অনুসরণ করে যে ত্রুটি দেখা দিয়েছে।
0 x
ভিড়
আমি econology আবিষ্কার
আমি econology আবিষ্কার
পোস্ট: 8
রেজিস্ট্রেশন: 05/02/23, 18:40

Re: Okofen: প্রবাহের তাপমাত্রা সেটপয়েন্টের চেয়ে বেশি




দ্বারা ভিড় » 07/02/23, 20:29

সাধারণত তিনি সেটিংস স্পর্শ করেননি। তবে আমিই হতে পারে যে অন্য একটি তৈরি করতে চেয়ে খারাপ সেটিং স্পর্শ করেছি, আমার শট নিয়ে সন্দেহ আছে... : কান্নাকাটি:

এটা অবশ্যই বলা উচিত যে আপনাকে পড়ে, আমার পক্ষ থেকে একটি ভুল বোঝাবুঝির কারণে আমার সেটিংসে ইতিমধ্যে একটি বিভ্রান্তি রয়েছে!
0 x

 