টেম্পে বেসটি বক্ররেখার পাদদেশ।
অতএব আমরা এটিকে এর ইনস্টলেশনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে দুটি কারণ খেলি।
টেম্পট করুন। এইভাবে গণনা করা শুরু মান অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ ফ্যাক্টর দ্বারা সামঞ্জস্য করা হয়।


টি শুরু = টেম্পোর। বেস + opeাল (15- গড় টেম্পোরের বাইরে।)

জলের আইন 1,4
নির্দিষ্ট পয়েন্ট 38
গড় বাইরে তাপমাত্রা 1.3

আমার প্রদর্শিত নিয়ন্ত্রকের 38 + ° (শুরু তাপমাত্রা) 1,4 ঘন্টা অপারেশন পরে তাপমাত্রা 16,3 সেট করুন সূত্র অনুসারে 60,82 + 54,6 * 55 = 3 the সূত্র অনুযায়ী ছোট প্রশ্ন
আমি জানতে চাই যে আমি জলের আইনটি পরিবর্তন করি কিনা, আমি কি নিয়ামকের কোনও সংশোধন, অর্থাৎ উচ্চতর বিন্দু দেখতে পাচ্ছি?
আপনার উত্তরের জন্য ধন্যবাদ
0 x
এটি নিঃশ্বাস ফেলতে কত ভাল
ব্যবহারকারীর অবতার
Did67
নিয়ামক
নিয়ামক
পোস্ট: 20362
রেজিস্ট্রেশন: 20/01/08, 16:34
অবস্থান: আল্জাস
এক্স 8685




দ্বারা Did67 » 15/12/09, 19:52

আপনাকে আপনার সমীকরণটি বাহ্যিক "গড়" সাথে নয়, একটি নির্দিষ্ট মুহুর্তে পরীক্ষা করতে হবে।

বাইরের তাপমাত্রা (বা সেটপয়েন্ট) পরিবর্তনের সাথে সাথেই আপনার নিয়ন্ত্রণটি ধারাবাহিকভাবে প্রবাহের তাপমাত্রাকে মানিয়ে নেয়। সুতরাং আপনি আপনার বয়লারের সামনে যে মুহুর্তটি রয়েছেন তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে: বাইরের তাপমাত্রাকে কী পরিমাপ করা হয়? শুরু তাপমাত্রা কি? সাধারণত, বাগ বাদে (ডার্ক পিট একটি সমস্যা আমার বিশ্বাসের দিকে চিহ্নিত করেছিল তবে আমি আর মনে করি না), এটি প্রদত্ত সমীকরণটির উত্তর দেয় (এবং রুম সেন্সর দ্বারা সংশোধন ফ্যাক্টর ব্যতীত)।
0 x
ব্যবহারকারীর অবতার
manet42
আমি 500 বার্তা পোস্ট!
আমি 500 বার্তা পোস্ট!
পোস্ট: 631
রেজিস্ট্রেশন: 22/11/08, 17:40
অবস্থান: লোরেন




দ্বারা manet42 » 16/12/09, 12:32

সুপ্রভাত,

আমি আপনার গণনায় একটি ত্রুটি খুঁজে পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে:
টি শুরু = 38 + 1,4 (15-1,3)
এটি 38 + 1,4x13,7 বা 38 + 19,18
সুতরাং 57,18, সেট পয়েন্ট খুব কাছাকাছি: :D

অন্যদিকে, আমার সাথে, একটি ছোট বিড়ম্বনা বা বাগ:
গতকাল, আমার বক্ররেখা (নেতিবাচক তাপমাত্রা) পরিমার্জন করতে আমি ক্ষতিপূরণটি 0 তে সেট করেছিলাম 23 টা বাজতে এখনও গরম চলছে ...
যাচাই, কোন হ্রাস!
যেমন আমি কেবল একটি পরিবর্তন করেছি। (প্রতিদিন মাত্র একটি নিয়ম করুন ..), আমি ক্ষতিপূরণ দিয়েছি। থেকে 1।
তাত্ক্ষণিকভাবে গরমটি কেটে দিন।
যা বলে মনে হচ্ছে:
ক্ষতিপূরণ ফ্যাক্টর 0 এ থাকলে সাদা নিয়ন্ত্রকের সাথে, হ্রাস মোড নিযুক্ত করা হয় না।
এই নিয়ামকের অন্যান্য মালিকরা কি নিশ্চিত করতে পারবেন?

JC
0 x
উদ্বেগ
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 45
রেজিস্ট্রেশন: 13/10/09, 15:25




দ্বারা উদ্বেগ » 16/12/09, 14:40

manet42 লিখেছেন:সুপ্রভাত,

আমি আপনার গণনায় একটি ত্রুটি খুঁজে পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে:

এটি 38 + 1,4x13,7 বা 38 + 19,18
সুতরাং 57,18, সেট পয়েন্ট খুব কাছাকাছি: :D

JC

বাইরের তাপমাত্রা -1.3
donc T. départ=38+1,4(15--1,3)=60,82

অন্যদিকে আপনি যদি আমাকে জল আইন সম্পর্কে এক্সএলএস ওয়ার্কশিট সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন যে ডার্ক পিট এটি খুঁজে পায় নি forum
তোমাকে ধন্যবাদ এবং শুভ দিন
0 x
এটি নিঃশ্বাস ফেলতে কত ভাল
ডেক পিট
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 2081
রেজিস্ট্রেশন: 10/01/08, 14:16
অবস্থান: Isere
এক্স 68




দ্বারা ডেক পিট » 16/12/09, 19:10

আমি আগামীকাল এই পোস্টে আবার আপলোড করব।
0 x
ভাবমূর্তি
আমার স্বাক্ষর ক্লিক করুন
ব্যবহারকারীর অবতার
manet42
আমি 500 বার্তা পোস্ট!
আমি 500 বার্তা পোস্ট!
পোস্ট: 631
রেজিস্ট্রেশন: 22/11/08, 17:40
অবস্থান: লোরেন




দ্বারা manet42 » 16/12/09, 20:02

দেখেছে, আপনার প্রথম বার্তায়, সাইন - ভুলে গিয়েছিল।
বাড়িতে সূত্রটি নিকটতম অর্ধ ডিগ্রির জন্য উপযুক্ত:
টি = 30 + 1 (15- -1) = নিয়ামকের 46 সেটপয়েন্ট: 45,4।
বায়ুমণ্ডলের কারণে 19 ° 6 এর পরিবর্তে 19 ° 5 এবং 1 এর ক্ষতিপূরণ।

বিনীত।

JC
0 x
ডেক পিট
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 2081
রেজিস্ট্রেশন: 10/01/08, 14:16
অবস্থান: Isere
এক্স 68




দ্বারা ডেক পিট » 17/12/09, 10:25

ভাবমূর্তি
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, জিনিস কারণে:
বক্রাকার theাল এবং পা নির্ধারণের জন্য এক্সেল ফাইলটি সংযুক্ত করে।
এটি কার্যকর করার জন্য কিছু ব্যাখ্যা:
- স্থিতিশীল এবং অস্থায়ী তাপমাত্রা অবশ্যই লক্ষণীয়
- আপনাকে পরিবেষ্টনের ক্ষতিপূরণ অপসারণ করতে হবে
-পরিবেশের তাপমাত্রা 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে সেট করা প্রয়োজনীয়
- আপনাকে অবশ্যই কমপক্ষে 3 টি মান নিতে হবে (আরও ভাল)
এটি বাইরের তাপমাত্রার (ঠান্ডা এবং হালকা) খুব আলাদা আলাদা করে মান গ্রহণের চেষ্টা করা দরকার

আপনি কেবল হলুদ কক্ষগুলি সম্পাদনা করতে পারবেন।

শীর্ষে, প্রথম 2 টি কক্ষগুলি কেবল আপনার বক্ররেখার হিসাবে চেক হিসাবে প্রাথমিক তাপমাত্রা গণনা করতে ব্যবহৃত হয়। এটি বাঁক নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয় না।

সুতরাং আপনি andাল এবং 6 এবং 7 লাইনগুলিতে বক্ররেখার বর্তমান বেসটি প্রবেশ করুন
তারপরে আপনি বেশ কয়েকটি বহিরঙ্গন তাপমাত্রার মানগুলির জন্য প্রকৃত ঘরের তাপমাত্রা প্রবেশ করুন।

আপনি যে পয়েন্টগুলি প্রবেশ করেছেন সেগুলি তাদের সেরা রেখার সাথে গ্রাফের বেগুনি। আপনি যদি অন্যদের তুলনায় আউটলিয়ার দেখতে পান তবে সেগুলি সরিয়ে ফেলুন যাতে তারা সঠিকভাবে প্রভাবিত না করে।
নীল রেখাটি আপনার বর্তমান জলের আইনের প্রতিনিধিত্ব করে।

তারপরে নীল রঙের সাথে বেগুনি রেখার সারিবদ্ধ করতে 25 এবং 26 টি রেখা সংশোধন করুন।
আপনার নতুন মান আছে : গোলগাল:
https://www.econologie.info/share/partag ... OozvWq.xls
1 x
ভাবমূর্তি

আমার স্বাক্ষর ক্লিক করুন
উদ্বেগ
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 45
রেজিস্ট্রেশন: 13/10/09, 15:25




দ্বারা উদ্বেগ » 17/12/09, 19:11

@ ডার্ক পিট
সবকিছুর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ
উদ্বেগ
0 x
এটি নিঃশ্বাস ফেলতে কত ভাল
উদ্বেগ
আমি econology শিখতে
আমি econology শিখতে
পোস্ট: 45
রেজিস্ট্রেশন: 13/10/09, 15:25




দ্বারা উদ্বেগ » 04/01/10, 19:10

@ ডার্ক পিট
হ্যালো এবং শুভ বছর
এটি শুরু করার 3h30 মিনিটের পরে ছোট প্রশ্নটি সর্বদা অস্থায়ী 68 ° মড্যুলেশন 7 সার্কুলেটর পজিশনে 2 ঘুরলে এটি স্থির হয়ে যায় (এটি 68 exceed এর বেশি হয় না), আমি সার্কুলেটারটি 1 অবস্থানে রাখার পরে এটি তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পায় তবে এটি 1 সংশোধন করে তাই আমি মনে করি এটি এটি ভাল কারণ 76 at এ এটি টেম্পের 55 ° এর বাইরে ছেড়ে দেওয়া বন্ধ করবে
-1,3 °।
আপনি কি মনে করেন.
টেবিলের সাহায্যে আমি বাঁকের পায়ের জন্য পরিমার্জন করি আমি শীতের জন্য অপেক্ষা করি
আপনাকে ধন্যবাদ
0 x
এটি নিঃশ্বাস ফেলতে কত ভাল
ডেক পিট
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক
পোস্ট: 2081
রেজিস্ট্রেশন: 10/01/08, 14:16
অবস্থান: Isere
এক্স 68




দ্বারা ডেক পিট » 04/01/10, 20:40

টুইটার
এটি "স্থির" হয় না, এটি নিয়ন্ত্রণ করে। এটি 68 at এ, এটি স্বাভাবিক, আপনার কাছে নামমাত্র তাপমাত্রা কতটা তা আমি জানি না, তবে এটি অবশ্যই সেই জলের মধ্যেই থাকবে। তো সবকিছু ঠিক আছে, কেন আপনি অন্য কিছু চান? তিনি নিখুঁত ভারসাম্য এবং কিছু পরিবর্তন করতে চান? আমরা বলব যে আপনি একেবারে থামতে চান?
জল আইন গণনার জন্য আপনি যখন পরিমাপ করছেন তখন সঞ্চালকের গতি পরিবর্তন করবেন না কারণ জল আইন প্রবাহের উপর নির্ভর করে (একটু)
কিছু পরিবর্তন করে না এবং জলের আইনের গণনার জন্য মান অবিরত করে